#4735
gigiones

gigiones

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 319
  • Înscris: 13.03.2006

 Magicwisewolf, on 06 februarie 2022 - 22:43, said:

Vana e ok, pe apa calda vine gaz cat trebuie, flacara se duce si pe 2 si pe 3, in functie de cat de mult dau debit din baterie. Am o banuiala ca problema e de la sonda NTC de pe tur.
Cred ca e decalibrata partial, atat cat sa nu faca alte probleme de functionare si inca sa mearga, dar fara sa poata ridica mai sus temperatura si atunci flacara merge doar pe treapta 1. Ma astept ca pe viitor sa pice, vedem cand.

O fi si sonda dar ar putea fi si setarea nivelului maxim la care incalzeste apa pe circuitul de incalzire !

#4736
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021

 Magicwisewolf, on 06 februarie 2022 - 22:43, said:

Cred ca e decalibrata partial, ....
Nu-i decalibrata. Daca ar fi decalibrata sonda, centrala ar indica o temperatura eronata. Poate insa sa aiba o intrerupere in zona de ~40grd.
Cred totusi ca asta ar fi primul pas care trebuie facut : Inlocuirea ambelor sonde NTC.

#4737
Magicwisewolf

Magicwisewolf

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,106
  • Înscris: 29.01.2016
Care ambelor sonde ? Nu am vazut sa aiba decat pe tur, nu si pe retur. Iar pe apa calda e ok, functioneaza normal, creste si scade in functie de cum ii setez temeperatura.

#4738
CosminTGM

CosminTGM

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 16.02.2022

 Zamainmenu, on 24 ianuarie 2022 - 18:16, said:

Buna ziua,

Am cumparat si instalat la o casa ~ 130mp, cu 9 calorifere, o CT model Immergas Victrix Tera 24/28, in luna noiembrie 2021. Evident, am si ISCIR-ul facut.
Dupa doar maximum 2 luni de la instalare...am deja probleme: apar pe display erorile E02 si E45. Imi afiseaza de cateva zile uneori E02 (dupa ce apas tasta Reset centrala isi revine) si, mult mai des apare eroarea E45, eroare ce apare de fiecare data cand pornesc un robinet de apa calda la chiuveta/baie. Practic nu mai incalzeste ACM, e doar apa calie. In momentul in care dau drumul la orice robinet de apa calda, pe ecranul centralei se afiseaza o temperatura scazuta (dupa parerea mea) de ~ 30-37 grade, dupa care centrala porneste la flacara maxima, uruie, temperatura urca f repede pe display pana la peste 80 grade si apoi apare E45. Apoi, cand isi revine din afisajul E45, temperatura pe display scade tot asa de repede spre 30 de grade...ACM-ul nu e calda, e doar calie si vine in valuri, ba rece complet, ba calie...La ACM am setat 42 grade, iar la incalzire 50 grade.

Asa o tine de cateva zile, ce ma sfatuiti sa fac? Sa fie vorba de senzorul/ termostatul de siguranta? Sa fie vorba despre sonda de tur/retur? Teoretic centrala este in garantie, nu? Sa sun la BlackSea?

Multumesc anticipat pentru orice sfat.

Buna ziua, daca nu vine prea tarziu raspunsul meu... sau poate va fi util pentru altii, solutia este sa curatati schimbatorul de caldura secundar cu detartrant si resetati centrala.
Puteti sa faceti Reply pentru detalii si procedura de service.

#4739
HaliwLwuiA

HaliwLwuiA

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 27.09.2014
Buna ziua, trebuie sa inlocuiesc o centrala vitodens 100 25kw din 2009 la care s-a ars placa electronica si comuta singura pe acm fara cerere (nu merita banii pentru reparatie). Ma gandeam sa cumpar un immergas si nu stiu care ar fi exact diferenta intre victrix omnia si victrix tera 24/28. Daca ma poate ajuta cineva sa stiu care ar fi mai potrivita pentru apartament cu 2 bai si 7 calorifere? Multumesc frumos!

#4740
kimitza

kimitza

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 17.01.2014
Salutare oameni buni. Am o problema ciudata cu un victrix tera 28/32, pusa in functiune in noimebrie 2020. Imi da eroare 02 doar pe acm, pe incalzire functioneaza ok. Daca dau reset, pare ca isi revine, dar cand dau drumul la apa calda temperatura afisata fluctueaza de la 38-40 pana la 80, apoi se opreste si arata un E simplu fara niciun cod(banuiesc ca intra protectia). Sa fie de vina schimbatorul(asta insemnand o curatare) sau sonta ntc? Acm nu a fost niciodata setata la mai mult de 43 grade, filtru este, iar apa nu este asa dura(sursa lacul Tarlung, Brasov). Problema apare doar pe acm, caldura functioneaza fara probleme. Multumesc mult.

#4741
kimitza

kimitza

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 17.01.2014

 kimitza, on 20 februarie 2022 - 08:07, said:

Salutare oameni buni. Am o problema ciudata cu un victrix tera 28/32, pusa in functiune in noimebrie 2020. Imi da eroare 02 doar pe acm, pe incalzire functioneaza ok. Daca dau reset, pare ca isi revine, dar cand dau drumul la apa calda temperatura afisata fluctueaza de la 38-40 pana la 80, apoi se opreste si arata un E simplu fara niciun cod(banuiesc ca intra protectia). Sa fie de vina schimbatorul(asta insemnand o curatare) sau sonta ntc? Acm nu a fost niciodata setata la mai mult de 43 grade, filtru este, iar apa nu este asa dura(sursa lacul Tarlung, Brasov). Problema apare doar pe acm, caldura functioneaza fara probleme. Multumesc mult.

Prea tarziu am vazut ca mai e cineva cu aceeasi problema si nu mai pot da editare. Da, se pare ca e nevoie de curatare. O sa sun sa vina cineva maine. Ceea ce mi se pare ciudat e ca dupa nici un an jumate e nevoie de curatare, pe cand vechiul eolo star mini, folosit la Buzau, unde apa este extraordinar de dura, a fost curatata abia dupa 12 ani. Mai sensibiloase astea noi?

#4742
kimitza

kimitza

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 17.01.2014
Atasez si un filmulet cu comportamentul centralei.
Am mai investigat putin, dupa ce am verificat filtrele(si y si cel magnetic) care nu aveau pic de murdarie.
Oare sa fie sondele decalibrate asa de repede?
Sau sa fie ceva de la presiunea gazului?

Attached Files


Edited by kimitza, 21 February 2022 - 09:18.


#4743
catanutz

catanutz

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 113
  • Înscris: 13.06.2007
Salutare.
Se da o CT Immergas Zeus Victrix Superior 24KW cu boiler incorporat de 54l montata prin 2015 in casa personala. CT este comandata de un termostat Salus IT500. De ceva vreme observ un comportament haotic al CT, in sensul ca in casa se incalzeste mult mai greu.

CT este setata pe 55gr C pe incalzire si 45-50gr C pe ACM. Termostatul este setat de 22gr C cu hysterezis de 1gr C. In momentul in care CT primeste comanda de la termostat sa incalzeasca (21.5gr C), ea incepe sa functioneze insa temperatura afisata la incalzire pe afisajul CT este intre 27-32gr C si nu urca rapid spre 55gr C (la cat este setata) pentru a incalzi. Mail mult, la un interval de 3-6min, intra ACM sa incalzeasca (temperatura ajung chiar si pe la 70gr C), chiar daca eu nu folosesc apa calda. Ma gandesc ca temperatura care trebuie sa fie mentinuta apa in boilerul intern al CT nu are cum sa scada asa repede. Dupa cateva zeci de secunde, intra iar pe modul incalzire, temperatura afisata scade inapoi la 30gr C si foarte greu reuseste sa o ridice pana pe la 38gr C, insa iar intra ACM si intrerupe incalzirea, dupa care ciclul se repeta.

Acum am setat ACM la minim 20gr C si in acest mod nu a mai intrat ACM peste incalzire (binenteles fara sa folosesc apa calda), iar CT a reusit sa incalzeasca ajungand pe la 44gr C, dupa care termostatul a dat comanda de inchidere, caci a ajung la 22.5gr C.

Pana anul trecut nu am avut probleme, cand CT era pe incalzire imediat ridica temperatura pe afisajul centralei la 55gr C (cat era setat) si in casa se incalzea mult mai repede.

Care credeti ca ar fi problema?
Multumesc.

Attached Files

  • Attached File  1.jpg   197.48K   3 downloads
  • Attached File  2.jpg   153.06K   3 downloads
  • Attached File  3.jpg   158.5K   2 downloads
  • Attached File  4.jpg   152.85K   2 downloads
  • Attached File  5.jpg   187.67K   2 downloads
  • Attached File  6.jpg   203.91K   2 downloads

Edited by catanutz, 22 February 2022 - 13:24.


#4744
catanutz

catanutz

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 113
  • Înscris: 13.06.2007
Update: Am rezolvat situatia, prin inversarea stecherului (alimentarea CT) in priza. Acum totul a revenit la normal. Am umblat acum ceva timp la CT, iar cand am alimentat o din nou, am uitat sa tin cont de faza si nul prizei (my mistake).

#4745
kimitza

kimitza

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 17.01.2014
Salutare din nou. Mi-am luat inima in dinti si am desfacut centrala.
Ceva emotii,deoarece initial am crezut ca trebuie data si pompa jos, pentru a avea acces la schimbator.
Dupa un studiu mai amanuntit, am vazut de fapt ca se da jos foarte usor(e nevoie de o surubelnita philips si un inbus de 4).
Se gaseste in dedeman kit curatare de la Cleanex, costa 75 lei. Acid plus neutralizator, test ph si manusi.
Schimbatorul avea putina murdarie, nu calcar, mai mult namol, dar acidul si-a facut treaba. Curatat si neutralizat, montat la loc, centrala merge brici acum.
Toata treaba a durat cam 40 de minute. Imi pare rau ca nu am facut fotografii, dar nu este o treaba atat de complicata.

#4746
isacof

isacof

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 64
  • Înscris: 05.10.2009
Salut
am probleme cu apa calda la o centrala Imergas Hercules de 26 kw.
Nu mai incalzeste indeajuns, apa vine constant dar nu la temperatura la care este setata.
Trebuie facuta spalare sau curatare ?
Centrala a functionat fara probleme timp de 10 ani.

#4747
FValeriu

FValeriu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 726
  • Înscris: 01.04.2021
Dacă,apare litera E și afișajul se aprinde și se stinge ce are?

#4748
gigiones

gigiones

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 319
  • Înscris: 13.03.2006

 FValeriu, on 28 februarie 2022 - 11:28, said:

Dacă,apare litera E și afișajul se aprinde și se stinge ce are?

Incearca sa schimbi pozitia stecherului in priza si vezi daca mai face !

#4749
FValeriu

FValeriu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 726
  • Înscris: 01.04.2021
Am apăsat pe resetare și și-a revenit,dar mai am o problemă... din cînd în cînd flacăra se stinge brusc 2-3 secunde și face un zgomot și se oprește brusc, după care pornește, atunci când trebuie să încălzească...

#4750
isacof

isacof

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 64
  • Înscris: 05.10.2009

View Postisacof, on 28 februarie 2022 - 08:17, said:

Salut
am probleme cu apa calda la o centrala Imergas Hercules de 26 kw.
Nu mai incalzeste indeajuns, apa vine constant dar nu la temperatura la care este setata.
Trebuie facuta spalare sau curatare ?
Centrala a functionat fara probleme timp de 10 ani.
Nu  mai avut nimeni probleme asta ?

#4751
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
Din cite stiu eu, Hercules este cu boiler incorporat. Asa ca va trebui sa te uiti prin meniul centralei sa vezi cit "spune" centrala ca este temperatura apei calde si dupaia sa o masori pe aia reala de la robinet. Daca diferenta este mare, primul pas ar fi sa schimbi sonda NTC a boilerului.

#4752
andrei83

andrei83

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 14.12.2002

View Postdcristiand, on 05 noiembrie 2018 - 22:34, said:

salut,
am o victrix tera 24 plus de (foarte) puțin timp; i-am pus și senzor de temperatură exterioară (unii zic că m-am complicat inutil...); nu m-am prins cum se lucrează corect cu diagrama acestui senzor (manualul este extrem de sumar la acest capitol...). Cel care mi-a instalat-o mi-a zis că e bine să lucrez pe o curbă cât mai joasă și am pus-o pe 3; pleacă pe tur cu 36 de grade și cred că ard gazul degeaba (la propriu); am urcat pe 5 și turul se duce la 45 grade ceea ce, la temperaturile externe actuale, cred că e OK. Nu știu ce va fi când se va răci cu adevărat afară...
Deci, dacă e vreun coleg amabil să mă lămurească, mi-ar prinde foarte bine! Mulțumesc!
Salut, stiu ca a trecut mult timp dar caut si eu un senzor de temperatura exteriaora pentru centrala asta. Te rog daca ma poti ajuta cu un link, nici macar nu stiu cuma rata piesa. Multumesc.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate