"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrale termice IMMERGAS
Last Updated: Mar 27 2024 15:15, Started by
Alex M.
, Apr 25 2007 21:12
·
51
#4753
Posted 04 April 2022 - 06:58
Cautati senzorul asta 3.014083
Attached FilesEdited by radurus, 04 April 2022 - 06:59. |
#4754
Posted 04 April 2022 - 21:11
Bună seara, am centrala Eolo mini 24. Am din ce în ce mai des eroarea 02. Resetarea deși o fac, pare o frecție. După 3 tentative pana la urmă oferă apă caldă. Este clar ca se supraincalzeste temperatura creste rapid apoi taie flacăra. Schimb termostatul, sau este ceva înfundat? Luminați-mă, va rog ! Pe căldură nu-s probleme.
Edited by tibi1968, 04 April 2022 - 21:12. |
#4755
Posted 05 April 2022 - 09:18
Daca pe incalzire functioneaza fara nici o problema atunci e posibil sa ai depuneri pe schimbatoarele centralei. Modelul tau are o singura sonda de temperatura, deci este exclus sa fie ea de vina (poate doar decalibrata), dar la functionarea pe incalzire flacara este mai mica decat la functionarea pe apa calda cand centrala porneste cu flacara pe maxim si ar trebui sa moduleze, daca mai are timp. Este posibil sa ai si termostatul de supraincalzire decalibrat si ar fi primul lucru care ar trebui inlocuit. Apoi, daca se repeta avaria treci la urmatoarele motive, sonda de temperatura sau curatarea chimica. Mai poate fi un motiv, pompa de circulatie, dar aceasta functioneaza si pe incalzire si o intrerupere a functionarii acesteia ar afecta si incalzirea. Pare ciudat sa se intrerupa in functionare doar pe apa calda. Poti exclude acest lucru prin inlocuirea condensatorului de pornire din cutia de borne a motorului pompei.
|
#4756
Posted 05 April 2022 - 09:58
Buna ziua,
Urmeaza sa cumpar o casa si am posibilitatea sa aleg ce centrala as vrea sa fie instalata. Constructorul a propus modelul Victrix Omnia 25. Suprafata casei este de ~100 m2 cu incalzire prin pardosea. 1. Este OK modelul propus sau sa ma uit la alte modele? 2. Care sunt argumentele pentru alternative? 3. Eu va trebui sa dau diferenta de bani pentru alt model, cel propus Omnia este ~2800 lei. Multumesc. |
#4757
Posted 13 April 2022 - 11:30
Vă salut!
Am o centrală IMMERGAS Victrix Tera 28-32 și aș vrea să știu dacă pe timpul călduros trebuie oprită centrala și trebuie golită instalația? Cei care au montat-o zic că nu și să setez temperatura la 16° argumentând că centrala pornește la un anumit interval de timp circulând apa prin instalație pentru a nu se bloca pompele plus că, caloriferele au ulei în interior să nu ruginească iar odată cu golirea concentrația de ulei scade(de asta la golire apa are o culoare închisă). Vă rog răspunsuri argumentate! Mulțumesc! |
#4758
Posted 13 April 2022 - 11:39
Vara, tu nu vrei sa faci apa calda cu centrala ? Daca golesti centrala, cu ce mai faci apa calda ?
|
#4759
Posted 13 April 2022 - 12:07
ioanc60, on 13 aprilie 2022 - 11:30, said:
Vă salut! Am o centrală IMMERGAS Victrix Tera 28-32 și aș vrea să știu dacă pe timpul călduros se trece pe programul de vară și trebuie golită instalația? Cei care au montat-o zic că nu și să setez temperatura la 16° argumentând că centrala pornește la un anumit interval de timp circulând apa prin instalație pentru a nu se bloca pompele plus că, caloriferele au ulei în interior să nu ruginească iar odată cu golirea concentrația de ulei scade(de asta la golire apa are o culoare închisă). Vă rog răspunsuri argumentate! Mulțumesc! reborn_21, on 13 aprilie 2022 - 11:39, said:
Vara, tu nu vrei sa faci apa calda cu centrala ? Daca golesti centrala, cu ce mai faci apa calda ? reborn_21, on 13 aprilie 2022 - 11:39, said:
Vara, tu nu vrei sa faci apa calda cu centrala ? Daca golesti centrala, cu ce mai faci apa calda ? am găsit răspunsul: https://m.youtube.co...h?v=0lJ3eO9-Bbc |
#4760
Posted 13 April 2022 - 12:16
ioanc60, on 13 aprilie 2022 - 11:30, said:
Vă salut! Am o centrală IMMERGAS Victrix Tera 28-32 și aș vrea să știu dacă pe timpul călduros trebuie oprită centrala și trebuie golită instalația? Cei care au montat-o zic că nu și să setez temperatura la 16° argumentând că centrala pornește la un anumit interval de timp circulând apa prin instalație pentru a nu se bloca pompele plus că, caloriferele au ulei în interior să nu ruginească iar odată cu golirea concentrația de ulei scade(de asta la golire apa are o culoare închisă). Vă rog răspunsuri argumentate! Mulțumesc! Asa-i ca pana acum ai fost pe RADET si erai obisnuit ca vara sa nu ai apa in calorifere? Centrala aceea are un manual, l-ai citit? Scrie acolo ceva de scos apa pe timp de vara? |
#4761
Posted 13 April 2022 - 12:21
dicdobre, on 13 aprilie 2022 - 12:16, said: Asa-i ca pana acum ai fost pe RADET si erai obisnuit ca vara sa nu ai apa in calorifere? mulțumesc mult pentru răspus dar nu ăsta îmi doream ci ăsta de exemplu: https://m.youtube.co...h?v=0lJ3eO9-Bbc Edited by ioanc60, 13 April 2022 - 12:30. |
#4762
Posted 15 April 2022 - 20:41
Stimati colegi, ma puteti ajuta va rog cu o informatie?
Azi a venit cineva sa faca service la centrala mea Eolo Star 24, model 2012. Dupa interventie, am gasit pe jos nitul din poze. Imi puteti spune va rog de unde e si daca e important in functionarea centralei? Multumesc foarte mult ! Attached Files |
|
#4763
Posted 17 April 2022 - 12:10
Acel nit provine de pe capacul de la arzator-camera de ardere a flacarii care are pe el o fibra ceramica cu rolul de a mantine calcura in focar. El era fixat cu o siguranta elastica pe partea cu fibra ceramica ce s-a corodat si a cazut, astfel nitul nemaiavand sustinere. El este o "contra" pentru un surub antivibratie situat in partea centrala pe carcasa frontala de la camera de ardere, adica capacul de tabla zincata ce etanseaza camera de ardere. Fara acel nit ramane o gaura in fibra ceramica prin care iese caldura spre carcasa frontala a camerei de ardere. Nu pot sa zic cum afecteaza in timp, mai ales ca flacara este "absorbita" spre schimbator de catre ventilator si nu are cum sa iasa libera prin acea gaura ramasa, dar....
|
#4764
Posted 18 April 2022 - 14:27
Multumesc pentru raspuns.
Ce ma sfatuiesti sa fac? Sa incerc sa il lipesc cu superglue sau sa il las asa? |
#4765
Posted 19 April 2022 - 08:11
Nu rezista lipit cu superglue. Daca vrei sa astupi "gaura", poti pune in locul lui un surub cu piulita.
|
#4766
Posted 15 May 2022 - 16:49
Buna ziua! Bunica sotiei are o centrala immergas eolo mini 24 (cred. Nu mai stiu exact. Oricum, un model simplu, destul de vechi). A aparut cod 10. Nu e prima oara cand scade presiunea in instalatie. Atunci cand m-a anuntat, am intrebat care e presiunea si arata aproape zero. Intrucat nu stia sa o opreasca i-am spus sa o scoata din priza. Azi am ajuns la ea. Am deschis robinetul pana a crecut presiunea la 1 bar. Mai sus nu urca. Asta e presiunea in retea. Am inchis robinetul, pornit centrala si a aparut direct codul de eroare 10. Am incercat sa-l resetez, dar nu functioneaza. Oricate secunde tin apasat pe buton...nimic.
Alta data refaceam presiunea si isi revenea. Ceva idei? Ce e de facut? Am gresit refacand presiunea cu centrala scoasa din priza? Ulterior am deschis robinetul si cu ea pornita, dar tot nimic. Multumesc anticipat! |
#4767
Posted 15 May 2022 - 19:15
Kata13133, on 15 mai 2022 - 16:49, said:
Buna ziua! Bunica sotiei are o centrala immergas eolo mini 24 (cred. Nu mai stiu exact. Oricum, un model simplu, destul de vechi). A aparut cod 10. Nu e prima oara cand scade presiunea in instalatie. Atunci cand m-a anuntat, am intrebat care e presiunea si arata aproape zero. Intrucat nu stia sa o opreasca i-am spus sa o scoata din priza. Azi am ajuns la ea. Am deschis robinetul pana a crecut presiunea la 1 bar. Mai sus nu urca. Asta e presiunea in retea. Am inchis robinetul, pornit centrala si a aparut direct codul de eroare 10. Am incercat sa-l resetez, dar nu functioneaza. Oricate secunde tin apasat pe buton...nimic. Alta data refaceam presiunea si isi revenea. Ceva idei? Ce e de facut? Am gresit refacand presiunea cu centrala scoasa din priza? Ulterior am deschis robinetul si cu ea pornita, dar tot nimic. Multumesc anticipat! Nu asa se rezolva problema, adică trebuie introdus aer cu pompa (auto/bicicleta) valva este auto, în vasul de expansiune. Acolo este o membrana de cauciuc. Pt ca membrana sa fie la mijloc presiunea aerului din acel vas trebuie sa fie egala cu cea a apei. Edited by tibi1968, 15 May 2022 - 19:17. |
|
#4768
Posted 15 May 2022 - 20:14
Buna ziua.tocmai ce ne-am mutat in alt apartament,unde am gasit o centrala Victrix Zeus 26 2 ERP.desi modelul are boiler incorporat,si cateva zile nu am observat nimic in neregula,2 seri nu producea ACM suficient pentru a face un dush.momentan este pe modul de vara,temperatura setata la ACM la 50 grade,apoi marita la 60 grade(pozitia maxima)
Din manual nu am putut intelege modul de functionare,cand centrala ar trebui sa porneasca,pentru a incalzi apa din boiler. Sunt probleme cunoscute la acest model de centrala? Desi ar trebui sa fie mai confortabila pe partea de ACM fata de centrala fata boiler,cumva aceasta mi se pare problematica,posibil sa aibe o problema. Ce teste ar fi util sa fac? Multumesc |
#4769
Posted 24 June 2022 - 20:21
Salutare ma puteti ajuta va rog cu o parere? Centrala Eolo Star 23kw - cod eroare 01..doar pe apa calda . Centrala este la tara, zilele astea este o presiune mao scazuta la apa...poate fi de la asta? Sau ceva mai mult? Multumesc!
|
#4770
Posted 27 June 2022 - 09:37
L.E - tind sa cred ca totusi nu este de la presiunea scazuta a apei, centrala functioneaza si pe ACM...dar intermitent...adica , resetez eroarea si in functie de cat de mult o utilizezi ( cicluri pornit-oprit) apare din nou eroarea. Marea problema este ca nu gasesc " meseriasi" in zona .
|