Se pare ca revin cu alta intrebare Posted Image)..

Cum ziceam acum 2 saptamani a fost instalata un Immergas Eolo Star 24Kw (model cu afisaj electronic).

Am setat ACM la minimum de 35 grade..pe canicula asta nu pot mai sus pt ca mai mult de 35 de grade pre fierbinte mi se pare pt a o folosi doar pe calda fara rece..

si totusi...nu o simt de aproximativ (sa zicem 35 de grade) inca arde...e normal??pe afisaj agentul termic pare sa varieze intre 45 si 55 de grade

Din cate am inteles agentul e tot timpul mai ridicat...ce ii drept e ca si traseul pana la baie nu e asa lung..ajunge imediat la baie si ma gandesc ca pe drum nu apuca sa se raceasca un pic de la 55 la 35 cat as vrea de fapt...asta sa fie motivul?

Edited by clau_88, 23 June 2016 - 09:20.


#2360
dragosneculae

dragosneculae

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 06.01.2016

 clau_88, on 23 iunie 2016 - 09:19, said:

Se pare ca revin cu alta intrebare Posted Image)..

Cum ziceam acum 2 saptamani a fost instalata un Immergas Eolo Star 24Kw (model cu afisaj electronic).

Am setat ACM la minimum de 35 grade..pe canicula asta nu pot mai sus pt ca mai mult de 35 de grade pre fierbinte mi se pare pt a o folosi doar pe calda fara rece..

si totusi...nu o simt de aproximativ (sa zicem 35 de grade) inca arde...e normal??pe afisaj agentul termic pare sa varieze intre 45 si 55 de grade

Din cate am inteles agentul e tot timpul mai ridicat...ce ii drept e ca si traseul pana la baie nu e asa lung..ajunge imediat la baie si ma gandesc ca pe drum nu apuca sa se raceasca un pic de la 55 la 35 cat as vrea de fapt...asta sa fie motivul?
Omule și eu pățesc la fel ca tine mai ales seara devreme când fac duș. Consumul de apă rece în cartier e mare și presiunea scade. În această situație dau drumul la duș și ca să nu vină fiebinte (programată la 40 grade) dau drumul la apă caldă și la bateria de la chiuvetă dar nu la maxim. De oobicei dușul mai are calcar în el și ștrangulează apa caldă și astfel crește temperatura. Dacă fac duș seara foarte târziu ,presiunea la apa rece crește și nu mai sunt probleme cu apa caldă să vină fierbinte. O altă cauză ar fi ca fluxostatul să nu-și facă treaba așa cum trebuie. Poate băieții de pe acest forum au altă explicație.

#2361
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
E vara, e cald, apa rece intra destul de calda in centrala, care centrala cu flacara la minim aduce un aport de caldura care face ca la iesire sa ai o temperatura mai mare ca cea pe care ti-o doresti.
Vara nu-I ca iarna.

#2362
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
La cele spuse mai sus,as adauga eu,ca e posibil si sa nu fie reglata corect presiunea minima la vana de gaz,adica sa fie prea mare.
@clau_88 incearca cu debit mai mare la ACM.Vezi daca la debit maxim incalzeste corect.Poti masura debitul:umpli un pet de 2Litri si cronometrezi timpul.


@dragosneculae
Fluxostatul n-are nicio legatura cu temperatura prea mare a ACM.

Edited by danpet, 23 June 2016 - 17:52.


#2363
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
La cele zise mai sus(tot de mine) adaug aportul de caldura adus de aerul necesar combustiei=> mai multa caldura disponibila la aceeasi cantitate de gaz arsa.

#2364
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Iata cum functioneaza centrala mea pe ACM,acum,vara,cu potentiometrul la minim (la maxim face 60 grade):
Apa rece=14,7 grade
ACM = 42,1 grade la debit foarte mic (aprox.3L/min)
ACM = 39,8 grade la debit putin mai mare (aprox.4L/min)
Immergas EoloMini (2003) "imbunatatita" cu a 2-a sonda NTC pentru ACM (si modul electronic suplimentar).LED-ul verde (suplimentar) indica functionarea pe ACM.
ACM are temperatura constanta,fara fluctuatii,la debit constant.Termometrul centralei indica temperatura agentului termic din circuitul primar.

Attached Files


Edited by danpet, 01 July 2016 - 07:24.


#2365
floring313

floring313

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 04.07.2016
Salut.
Am o intrebare legata de o centrala immergaz eolo mini 24, mai exact centrala nu mai porneste sub nici o forma pe apa calda si nici pe caldura.Seara a functionat iar dimineata nu a mai furnizat apa calda,in mod normal atunci cand dadeam drumul la apa calda se auzea un sunet ca un tacanit  dupa care pornea flacara,acum e liniste totala si nici flacara nu mai apare.
Gaz este,presiune are, defectul nu il cunosc.Posted Image)
Centrala are 8 ani si pana acum a functionat fara probleme.
Multumesc anticipat pentru ajutor.

Edited by floring313, 04 July 2016 - 08:19.


#2366
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Centrala ta banuiesc ca are si 2 beculete (unul galben si unul rosu). Se aprinde sau pilpiie vreunul din ele ? Sau mai pilpiie beculetul galben cind nu folosesti centrala ?

#2367
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 floring313, on 04 iulie 2016 - 08:18, said:

Gaz este,presiune are, defectul nu il cunosc.Posted Image)
La priza centralei este tensiune? Baga in priza o veioza,ca sa verifici.
Centrala e modelul cu 2 LED-uri,ca cea din poza pusa de mine mai sus (fara LED-ul verde),sau e cu afisaj digital?

Edited by danpet, 04 July 2016 - 09:02.


#2368
floring313

floring313

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 04.07.2016
Are afisaj digital ,intra curent in ea,nu da nici o avarie.
Sunt aprinse decat beculetele verzi,cele rosii sau galbene nu se aprind.

asa arata dupa ce o bag in priza,in  ordinea in care sunt postate

Attached Files



#2369
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Cind ai spus ca centrala este veche, ma asteptam sa fie cu beculete si nu cu afisaj.
Ce beculet verde vezi tu aprins ? Ca tu nu ai beculete Posted Image
Nu sunt foarte sigur, dar banuiesc ca tu ai modelul Eolo_Mini_24_S si in cazul asta ar trebui sa ai 2 schimbatoare (modelele mai noi, Eolo_Mini_24_3_E sunt cu schimbator bitermic)

Esti sigur ca nici pe caldura nu porneste ? Din cite vad eu pe afisaj, in momentul de fata tu nu ai activata caldura. Centrala este pe modul "vara" si degeaba umbli la termostatul de camera daca nu treci centrala pe modul "iarna" (sa ai pe afisaj "aprins" si omul de zapada)

Edited by florin71_skoda, 04 July 2016 - 10:51.


#2370
floring313

floring313

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 04.07.2016
am incercat si pe caldura dupa aceea am lasat-o pe modul vara si intradevar are 2 schimbatoare.
ideea este ca nu se aude nici un sunet cand dau drumul la apa calda,in schimb la intervale regulate de timp centrala isi face singura ciclul acela de verificare,se aude cand porneste  cateva secunde dupa care se opreste

#2371
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nici pe caldura nu apare nici o avarie ?

#2372
floring313

floring313

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 04.07.2016
nu
nu da nici un fel de avarie
o singura data s-au aprins beculetele portocali si a aparut indicele 10,indice care nici nu apare in carte.
asta dupa ce am tot umblat eu pe acolo,dupa care am dat reset si a disparut avaria si nici nu a mai aparut.

#2373
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Foarte ciudat. Ar fi trebuit sa plece macar pompa, sau/si ventilatorul, sau sa primesti o eroare. Daca zici ca nici pe caldura nu face nimic, fie nu ai 220V la priza, fie ai probleme cu placa.

Cind deschizi un robinet de apa calda, se aprinde pe afisaj simbolul ala de "robinet" ?
Cind pornesti caldura, se aprinde pe afisaj simbolul "calorifer" ?

Edited by florin71_skoda, 04 July 2016 - 11:35.


#2374
floring313

floring313

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 04.07.2016
la placa ma gandesc si eu ca ar putea sa fie ceva in neregula
nu apare absolut nici un simbol  pe afisaj

#2375
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Inseamna ca placa ta nu stie ca la robinet curge apa calda si nu stie nici ca vrei caldura.

- In centrala ai un fluxostat si cind deschizi apa calda se inchide un contact si astfel centrala stie ca vrei apa calda si prima data trebuie sa se aprinde pe afisaj simbolul de robinet. Daca simbolul nu se aprinde, ar trebui sa spunem ca fluxostatul este defect.
- Cind pornesti caldura din termostatul de camera, se inchide un contact si pe afisaj prima data trebuie sa apara simbolul cu radiator. Daca nu apare, am putea spune ca ai termostatul defect.

La tine insa nu se aprind ambele simboluri. Deaia teoretic este o problema cu placa sau tensiune prea mica la retea. Nu ar strica sa masori prima data tensiunea la priza si dupaia sa zici ca-i placa defecta.

----
Ai mai putea incerca ceva, dar cu foarte mare ATENTIE. Ai putea sa pornesti centrala fortat. Trebuie sa ti apasat butonul "reset" mai mult de 10 secunde dupa care sa-i dai drumul. Centrala va porni fortat pe incalzire, cu focul la maxim, timp de 15 minute, fara a mai fi controlata de nimeni. Deaia zic ca trebuie sa fi atent, ca sa o opresti mai repede, fie din butonul de oprit/pornit, fie prin scoatere din priza. Aceast mod de pornire se numeste "mod cosar" si cind este actionat trebuie pe afisaj sa pilpiie atit simbolul robinet cit si ala de radiatoare. Daca asa pleaca focul, nu o lasa sa mearga mai mult de 10-15 secunde ca nu are sens. Pe tine te intereseaza sa vezi doar ca pleaca pompa, ventilatorul si focul si ca centrala recunoaste aprinderea focului. Nu ai nici un interes sa o lasi sa mearga 15 minute, cit stie ea sa mearga, sau pina ce trece de 100grd si este oprita de protectia termica.

#2376
floring313

floring313

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 04.07.2016
Am incercat pornirea centralei fortat dupa ce in prealabil am conectat stecherul la alta priza folosindu-ma de un prelungitor. Am schimbat si polaritatea la priza.
Din pacate nici asa nu a pornit. Dezamagit total  Posted Image(
Cum pot verifica daca placa este defecta?

Edited by floring313, 04 July 2016 - 12:20.


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate