Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Recomandari Centrale Termice (2013-2018)
#1477
Posted 22 January 2015 - 22:39
Ce temperatura ai setat la ACM?
Vad ca suprafata serpentinei e de 1 mp, nu e chiar mica. Masoara temperaturile tur si retur serpentina boiler cand face ACM si vom vedea daca face condensatie. |
#1478
Posted 22 January 2015 - 22:46
daca am inteles eu bine centrala merge cu 80 la agent cand e pe boiler
si ca nu prea ai ce-i face asa o fi oare ? Attached FilesEdited by danr, 22 January 2015 - 22:59. |
#1479
Posted 22 January 2015 - 22:59
danr, on 22 ianuarie 2015 - 22:46, said:
daca am inteles eu bine centrala merge cu 80 la agent cand e pe boiler si ca nu prea ai ce-i face asa o fi oare ? Care ar fi ratiunea pentru care ar trebui sa folosim orice centrala cu 80 grade pentru serpentina unui boiler?. Pe langa faptul ca este neeconomic si temperaturile mari inseamna si uzura mai rapida a anumitor component, mai exista si pericolul de a se opari cineva care din curiozitate va atinge o teava neizolata mai ales daca e copil. Sunt cazuri cand pentru igienizare centrala incalzeste apa din boiler la 70 grade o data la un anumit interval ( protectie antilegionela) si poate doar atunci este necesar o temperatura mai mare in serpentina ca sa se ajunga la 70 grade in acumulare, dar in rest nu cred ca cineva poate sa reziste sa tina mana pe un jet de apa de 50 grade fara sa simta senzatia de fierbinteala. La 55 grade apa e oparita de-a binelea. Edited by servoman, 22 January 2015 - 23:02. |
#1480
Posted 22 January 2015 - 23:06
altceva spuneam
ca centrala ar merge cu 80 grade pe tur ca sa incalzeasca apa din boiler la 40, 45 sau cat o setezi asta a spus furnizorul, daca am retinut eu bine sau poate 70, nu mai stiu in orice caz a spus ca pe boiler nu merge in condensare datorita acestei temperaturi, si ca nu se poate regla daca imi aduc bine aminte a spus ca asa sunt mai toate Edited by danr, 22 January 2015 - 23:10. |
#1481
Posted 22 January 2015 - 23:39
danr, on 22 ianuarie 2015 - 23:06, said: in orice caz a spus ca pe boiler nu merge in condensare datorita acestei temperaturi, si ca nu se poate regla daca imi aduc bine aminte a spus ca asa sunt mai toate La toate sigur nu e asa, la mine merge la cat setez puterea iar daca e prea mica pot ramane fara apa calda. Cu siguranta apare si condens si culmea , randamentul maxim al instalatiei il obtin la prepararea simultana de apa calda si incalzirea caloriferelor. Poti verifica simplu prin masurarea debitului de gaz pentru incalzirea apei din boiler. Edited by cipaul, 22 January 2015 - 23:41. |
#1482
Posted 23 January 2015 - 01:47
salut. am tot cautat si nu stiu unde sa postez interbarea. asa ca o postez aici si o muta dl moderator unde crede(avand in vedere ca e prima postare se iarta, nu? ).
am o idee nastrusnica. am o casa de 140 m2 si am cam ajuns aproape de momentul montarii centralei. mi-as pune centrala normala, fara condensatie, de un 25 kw sau ceva de genul asta dar as mai face ceva. as pune pe returul centralei, inainte sa reintre apa inapoi in centrala, un boiler electric care sa ridice din nou temperatura apei de la 30 si ceva de grade (sau cat are ea la intoarcere), la un 50 de grade sau cat o putea boilerul. si un termostat de ambient ca sa nu simta centrala ca ii vine apa calda si sa se opreasca. mentionez ca am curentul ... convenabil niste reduceri pt neveste ce lucreaza la electrica. e fezabila ideea? ca sa imi pun centrala electrica...trebuie trifazic si alte magarii de care nu-s dispus acum. si nici aprobari in zona nu se dau. Edited by bogdan190575, 23 January 2015 - 01:54. |
#1483
Posted 23 January 2015 - 08:01
mafiossodaniel, on 22 ianuarie 2015 - 21:46, said:
"Fiind foarte frig afara chiar urmaream cu la cunostinta mea iesea un get mic de fum abea vizibil, pe cand la alti vecini care aveau centralele conventionale si apartamente mai mici scuipa getul de fum la vre-o doi metri de cos." Marimea "jetului" de fum nu ne indica neaparat nivelul consumului unei centrale. Una e sa functioneze arzatorul pentru un schimbator de caldura cu aceeas valoare a suprafetei pe 5 kW putere si alta e pe 24 kW.. mafiossodaniel, on 22 ianuarie 2015 - 21:46, said:
"Tot atunci am observat ca in timp ce la asta cu condensatie centrala scotea fum cca 10 minute si apoi vre-o 30 minute nu mai scotea, la ceilalti vecini scuipa fumul ala la doi metri cate 2 minute si 3 minute nu scotea, apoi iarasi 2 minute scotea, 3minute - ba.." Cel mai probabil cel caruia ii mergea asa centrala nu avea nici un cronotermostat sau altceva de genul si ii pornea centrala de fiecare data cand se racea apa sub temperatura setata pe tur. mafiossodaniel, on 22 ianuarie 2015 - 21:46, said:
LacriC la o factura de 300 lei dar dansul nu are de unde sa aiba o factura de 300 lei. In plus economia de 20% este extrem de optimista. mafiossodaniel, on 22 ianuarie 2015 - 21:46, said:
Nu ma intelegeti gresit sunt adeptul lucrurilor bune, ecologice cu consum cat mai mic dar nu sunt naiv sa imi imaginez ca centrala in condensatie va face minuni in privinta consumului. mafiossodaniel, on 22 ianuarie 2015 - 21:46, said:
Minuni in privinta consumului se fac:"anvelopandu-se blocul cu 10cm de termoizolant si schimbandu-se tamplaria (toata termopan) - aceleas calorifere fac fata cu brio." pentru ca cea mai economica centrala este cea care nu este nevoita sa porneasca. P.S. Nu sunt vanzator de centrale, echipamente sau termoizolatii, dar sunt adeptul lucrurilor eficiente. danr, on 22 ianuarie 2015 - 23:06, said:
altceva spuneam ca centrala ar merge cu 80 grade pe tur ca sa incalzeasca apa din boiler la 40, 45 sau cat o setezi asta a spus furnizorul, daca am retinut eu bine sau poate 70, nu mai stiu in orice caz a spus ca pe boiler nu merge in condensare datorita acestei temperaturi, si ca nu se poate regla daca imi aduc bine aminte a spus ca asa sunt mai toate Nu stiu ce poate face centrala d-tale, dar daca eu eram in locul furnizorului: in cazul in care centrala nu poate fi setata pe diferite puteri si in regim de ACM (la un mp de serpentina a boilerului eu i-as fi limitat puterea la maxim 10 kW), as fi ales un boiler in care serpenina sa aiba o asa suprafata incat sa se respecte raportul 0,1 mp/ kW... Am vazut astfel de aplicatii si vreau sa asigur ca si prepararea ACM se poate face "' in condensatie"".. Edited by andreilesan, 23 January 2015 - 08:21. |
#1484
Posted 23 January 2015 - 10:56
Intr-adevar nu vad nici o posibilitate de a regla temperatura tinta pe tur serpentina la preparare ACM cu boiler.
|
#1485
Posted 23 January 2015 - 11:22
da, asa e ea
altele or avea aceasta optiune in meniu ? ca vad ca multa lume e convinsa de centrala proprie ca incalzeste boilerul mergand in condensatie dar oare a setat cineva temp maxima tur la agent, nu doar la apa din boiler..... andrei, nu are optiunea de a seta temp tur sau putere maxima pt partea de incalzire boiler.... |
#1486
Posted 23 January 2015 - 12:27
danr, on 23 ianuarie 2015 - 11:22, said:
andrei, nu are optiunea de a seta temp tur sau putere maxima pt partea de incalzire boiler.... |
|
#1487
Posted 23 January 2015 - 13:48
#1488
Posted 23 January 2015 - 14:08
bogdan, noi vorbim de boilere incalzite de catre o centrala termica.
Centrala masoara temperatura apei in boiler, incalzeste agent termic pana la aproape 80 C si circula agentul termic prin serpentina boilerului pana cand apa din boiler ajunge la 45 C (sau cat ai setat tu pe panoul centralei). |
#1489
Posted 23 January 2015 - 14:29
kolfleading, on 23 ianuarie 2015 - 14:08, said:
bogdan, noi vorbim de boilere incalzite de catre o centrala termica. Centrala masoara temperatura apei in boiler, incalzeste agent termic pana la aproape 80 C si circula agentul termic prin serpentina boilerului pana cand apa din boiler ajunge la 45 C (sau cat ai setat tu pe panoul centralei). Se poate seta siu 50-55 grade pe serpentina ca apa sa ajunga la 45 grade, doar ca timpul de incalzire va fi mai lung. bogdan190575, on 23 ianuarie 2015 - 01:47, said:
salut. am tot cautat si nu stiu unde sa postez interbarea. asa ca o postez aici si o muta dl moderator unde crede(avand in vedere ca e prima postare se iarta, nu? ). am o idee nastrusnica. am o casa de 140 m2 si am cam ajuns aproape de momentul montarii centralei. mi-as pune centrala normala, fara condensatie, de un 25 kw sau ceva de genul asta dar as mai face ceva. as pune pe returul centralei, inainte sa reintre apa inapoi in centrala, un boiler electric care sa ridice din nou temperatura apei de la 30 si ceva de grade (sau cat are ea la intoarcere), la un 50 de grade sau cat o putea boilerul. si un termostat de ambient ca sa nu simta centrala ca ii vine apa calda si sa se opreasca. mentionez ca am curentul ... convenabil niste reduceri pt neveste ce lucreaza la electrica. e fezabila ideea? ca sa imi pun centrala electrica...trebuie trifazic si alte magarii de care nu-s dispus acum. si nici aprobari in zona nu se dau. Nu as recomanda la centralele conventionale asa ceva. Returul va fi foarte rece iar turul foarte fierbinte si de aici apare condens care distruge schimbatoarele de caldura din cupru in timp. Aceasta configuratie se preteaza mai bine la condensare. |
#1490
Posted 23 January 2015 - 14:34
servoman, on 23 ianuarie 2015 - 14:29, said:
Se poate seta siu 50-55 grade pe serpentina ca apa sa ajunga la 45 grade, doar ca timpul de incalzire va fi mai lung. |
#1491
Posted 23 January 2015 - 14:49
|
#1492
Posted 23 January 2015 - 17:49
kolfleading, on 23 ianuarie 2015 - 14:49, said:
In cazul concret Ariston Genus Premium Evo System, cum se poate seta temperatura din serpentina? Doar cu butelie de egalizare si pompe separate dupa butelie pentru incalzire si pentru serpentina de boiler. In acest fel agentul termic va fi doar cel de pe incalzire si se poate seta temperatura din panou. Cele 2 pompe se pot comanda separat de electronica. Este mai complicat dar cine doreste neaparat sa controleze temperatura din serpentina poate sa o faca. |
#1493
Posted 23 January 2015 - 17:59
Hmm...la un consum de gaz de 20 mc pe luna pentru ACM, cum am eu, prin condensatie s-ar putea castiga sa zicem vreo 10% la randament, asta inseamna 2 mc pe luna, asta inseamna (la preturile actuale) vreo 3 RON / luna.
Nu stiu in cat timp se va amortiza pretul instalatiei aditionale si pretul mai mare al boilerului cu serpentina mare... |
#1494
Posted 23 January 2015 - 19:38
3 ron pe luna nici nu merita deranjul sa cugeti la solutia asta
te costa mai mult hrana care sa produca caloriile necesare...ca sa te poti gandi la solutia asta am mai facut azi un test de curiozitate cand dai pe apa calda centrala pleaca ca nebuna in 29-30 kw si incinge turul cat poate ea de tare eu inteleg ca ariston s-a gandit ca vrei sa incingi boilerul repede, dar sa nu poti echilibra putin chestia asta.... e un minus repet, nu stiu daca la altele se poate seta din meniu treaba asta s-ar putea sa nu... iar sa-ti iei boiler de 400 l sau mai mult cand nu-ti trebuie, sau cine stie ce automatizari, nici asta nu e o solutie.... Edited by danr, 23 January 2015 - 19:40. |