"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
Last Updated: Mar 27 2024 17:38, Started by
sorinocu
, Feb 13 2007 20:37
·
49
#3943
Posted 09 September 2017 - 19:38
Bună seara ,am o centrala Vaillant de 28kv și am observat că-mi curge cate o picutura pe la manometru. Ce as putea sa.i fac?
Attached FilesEdited by vasii_marian, 09 September 2017 - 20:04. |
#3944
Posted 09 September 2017 - 20:07
Am desfăcut centrală și singura soluție care am considerat era sa obturez manometrul,nu pot să-și dau seama cum a curs pe acolo că era blocat de când am făcut ultima spălare chimica
|
#3945
Posted 10 September 2017 - 06:12
Revin,tot picura,nu mult dar tot picura,am obturat dar degeaba,Ce as putea sa fac?Multumesc.
|
#3947
Posted 10 September 2017 - 20:55
Eu zic ca s-a rezolvat,numai curge,l-am mai obturat odata,este posibil sa mai fi curs ce mai avea in manometru.Unul nou este cam scump, 160 lei,momentan merg pe cel digital.Ms.
Edited by vasii_marian, 10 September 2017 - 20:56. |
#3948
Posted 11 September 2017 - 18:36
Buna ziua
Mi.am instalat o centrala Vaillant VU 236-7-2 si am (cred) o problema cu mentinerea presiunii pe circuitul de incalzire. Desi am umplut instalatia cu apa pana la presiunea de 1.2 bari(presiune citita pe afisajul digital al centralei) dupa 4 zile ea a scazut, ajungand la 1.1 bar. Am verificat conexiunile la calorifere insa nu am gasit nici o neetanseitate. Poate e o alarma falsa tinand cont de faptul ca centrala nu a lucrat pe incalzire inca, ci doar pe preparat ACM. Fireste ca pot sa completez cu apa insa ce voi face daca presiunea scade si in functionare? Completez cu apa la 25 grade peste apa la 50 grade? Multumesc. |
#3949
Posted 11 September 2017 - 18:58
Buna seara,cred ca ma las batut si iau un manometru nou ,a curs apa pe unde l-am obturat,s-a rupt usor fiind de alama,acum unde s-a rupt l-am strans,dar tot picura foarte putin,trebuie schimbat,de aceea va rog sa-mi spuneti si mie cum se schimba. Multumesc mult.
|
#3950
Posted 11 September 2017 - 20:35
atomistul, on 11 septembrie 2017 - 18:36, said:
Buna ziua Mi.am instalat o centrala Vaillant VU 236-7-2 si am (cred) o problema cu mentinerea presiunii pe circuitul de incalzire. Desi am umplut instalatia cu apa pana la presiunea de 1.2 bari(presiune citita pe afisajul digital al centralei) dupa 4 zile ea a scazut, ajungand la 1.1 bar. Am verificat conexiunile la calorifere insa nu am gasit nici o neetanseitate. Poate e o alarma falsa tinand cont de faptul ca centrala nu a lucrat pe incalzire inca, ci doar pe preparat ACM. Fireste ca pot sa completez cu apa insa ce voi face daca presiunea scade si in functionare? Completez cu apa la 25 grade peste apa la 50 grade? Multumesc. vasii_marian, on 11 septembrie 2017 - 18:58, said:
Buna seara,cred ca ma las batut si iau un manometru nou ,a curs apa pe unde l-am obturat,s-a rupt usor fiind de alama,acum unde s-a rupt l-am strans,dar tot picura foarte putin,trebuie schimbat,de aceea va rog sa-mi spuneti si mie cum se schimba. Multumesc mult. Apropo ... daca tot faci asta, curata-i si filtrele, ca tot ai golit-o. |
#3951
Posted 12 September 2017 - 08:54
maricmanu, on 11 septembrie 2017 - 20:35, said:
Centrala ta mai are aer pe circuitul de incalzire. Daca aveai vre-o lipitura proasta iti curgea si iti scadea presiunea la 0 in cateva zile. Ma mir ca nu ti-au pornit centrala pe incalzire pentru a-ti face reglajele. Pana nu-ti face macar un ciclu de incalzire nu o sa se aeriseasca complet. Poti sa-l strangi mai bine sau sa-l lipesti (ca pe orice teava de Cu). Daca vrei sa-l schimbi trebuie sa golesti centrala (inchizi toti robinetii de sub ea, deschizi robinetul de golire, desfaci holenderul de pe retur - ca sa fii sigur), desfaci agrafa manometrului, scoti tevusca manometrului si o pui pe cea a noului manometru. Pui agrafa la loc, te rogi putin si apoi umpli centrala. Succes! Apropo ... daca tot faci asta, curata-i si filtrele, ca tot ai golit-o. L-am desfacut de tot,l-am batut usor cu ciocanul,am desfacut si fitru y,nu avea mizerie ,pus la loc,refacut pres. si asteptam.sper sa fie ok. Multumesc ptr sfaturile date. |
#3952
Posted 12 September 2017 - 12:10
maricmanu, on 11 septembrie 2017 - 20:35, said:
Centrala ta mai are aer pe circuitul de incalzire. Daca aveai vre-o lipitura proasta iti curgea si iti scadea presiunea la 0 in cateva zile. Ma mir ca nu ti-au pornit centrala pe incalzire pentru a-ti face reglajele. Pana nu-ti face macar un ciclu de incalzire nu o sa se aeriseasca complet. Edited by atomistul, 12 September 2017 - 12:11. |
|
#3953
Posted 12 September 2017 - 20:31
Poti sa verifici manual pe la toate coturile si lipiturile (asta ca sa stai linistit), robineti, fitinguri, etc. Verifici pur si simplu sa nu fie umed (e vorba de cateva picaturi de apa care se pot evapora).
|
#3954
Posted 12 September 2017 - 21:02
Dar poti da si acum la termostat o temp cu 2-3 grade mai mare decat ai in camera și ct va porni. O lasi sa mearga 5-10 min ca nu o fi bai. Asa poti verifica si toata tevaraia sa te linistesti.
|
#3955
Posted 26 September 2017 - 13:36
Buna ziua tuturor,
De vreo trei luni am intrat si eu in categoria posesorilor de centrale Vaillant. Deoarece doream sa am o automatizare cat mai eficienta am optat si pentru controlerul Calormatic 470 + senzorul de exterior. Din ce am constatat eu pana acum controlerul nu este doar un termostat, ar trebui sa fie mai mult, dar eu as zice ca are si minusuri fata de termostat. - Nu-mi place ca nu-mi arata direct pe ecran, fara sa intru prin meniuri, starea sistemului, adica cand merge incalzirea, ceea ce-ti arata orice termostat banal. - Din ce m-am documentat se pare ca pentru o instalatie clasica cu calorifere, curba de incalzire trebuie setata pe la 2,5 ca sa ajunga temperatura pe tur la 45-48 de grade Celsius, binenteles asta si in functie de temperatura de afara, ceea ce am si facut si pare in regula doar ca am impresia ca automatizarea asta nu e facuta sa functioneze ca un termostat, sa dea comanda la centrala pana cand se atinge temperatura setata + 0,5 grade, dupa care sa opreasca si sa astepte pana la temperatura setata - 0,5 grade ci mentine centrala pornita continuu probabil modulandu-i puterea in functie de temperatura externa. Oare aceasta functionare continua nu e mai daunatoare pentru centrala decat o functionare intermitenta? Consumul nu e mai mare in acest caz? Confortul probabil ca e mai mare, dar si costurile cresc. Eu am instalat controlerul in camera de zi si am sperat ca o sa-l folosesc si pe post de termostat, nu doar de controler al centralei, dar am impresia ca nu prea imi permite ca un termostat obisnuit. In Meniu-Nivel specialisti-Config sistemului [Circuit 1]-Contr temp camera sunt trei setari: a] fara - senzorul de temperatura nu e folosit la reglare; b] Conectare - Senzorul de temp. incorporat citeste temperatura actuala a camerei. Aceasta valoare e comparata cu temperatura setata si in cazul unei diferente, se face ajustarea temperaturii de distributie a caldurii prin asa numita "Temp set activa a camerei"; c] Termostat - la functia de conectare se opreste suplimentar circuitul daca temp. setata masurata a camerei este de + 3 grade C mai mare decat temp. setata a camerei. Daca temp. camera scade cu 2 grade C sub temp setata a camerei atunci se reporneste circuitul. Din astea trei, parca varianta b] ar fi cea mai buna, desi la c] scrie ca functioneaza ca un termostat, insa pragurile de 3 in sus, respectiv 2 grade in jos mi se par extrem de mari. Totusi la varianta b] centrala functioneaza continuu din ce am observat. In aceste conditii exista varianta sa pastrez controlerul si sa conectez si un termostat obisnuit si centrala sa tina cont de termostat? Care este din punctul vostru de vedere cea mai eficienta setare pentru o centrala conectata la acest controler situat in alta camera + senzor de exterior? Multumesc anticipat de sfaturi. Edited by marcel6gheorghe, 26 September 2017 - 13:39. |
#3956
Posted 28 September 2017 - 13:44
marcel6gheorghe, un prim sfat, descarca si foloseste manualele in engleza.
Cele in romana sunt varza, unele portiuni parca sunt traduse automat in Google, sunt expresii intregi care pur si simplu nu au inteles... Referitor la problema mentionata mai sus, recomand modul Termostat, acelasi mod este recomandat in manual (EN). Recomandarea este bazata pe utilizarea aceluias tip de control. Lipsa indicatorului de functionare centrala nu mi se pare un neajuns, dimpotriva, lipsindu-se de el au mai descongestionat display-ul. Indicatrul de functionare centrala este inutil in 99% din cazurile de folosinta, mai ales daca centrala este montata intr-o camera tehnica (cazul meu). Utilizatorul este interesat de rezultate si mult mai putin de informatii. E drept ca in primele saptamani de la instalare eram cu ochii pe el in multe ocazii si mi-ar fi placut un astfel de indicator dar in rest, e facut sa-l uiti si-si face treaba f. bine... Personal, am fixat curba de incalzire la 2,1, dupa vre-o 2 luni de utilizare pe automat/variabil. La fel si cu pompa (Ecotec Plus 30Kw, boiler extern), in modul auto nu-mi era chiar pe plac si am setat-o la 80% (am un circuit destul de maricel si distanta dintre centrala si cele 2 distribuitoare e plina de cotituri). |
#3957
Posted 29 September 2017 - 01:04
|
#3958
Posted 29 September 2017 - 10:09
Multumesc radunre.
Intr-adevar am observat si eu ca traducerile, in special cele cu caracter tehnic, lasa mult de dorit. Am citit cam toate manualele si am parcurs inclusiv training-ul online oferit de Vaillant pentru acest controler: http://elearning.vai...vrc470-4/ec/en/, care este foarte interesant, insa imi trebuiau niste sfaturi practice din partea celor care au asa ceva. Cred ca ai dreptate in ce priveste ecranul si faptul ca e mai bine sa nu fie aglomerat, important e sa-si faca treaba, totusi ca inginer cred ca era utila posibilitatea sa-ti faci o idee despre starea sistemului dintr-o privire, sau sa fie un buton care sa-ti afiseze informatiile vitale (stare sistem, presiune, temp pe tur etc), la cat costa nu cred ca e o pretentie exagerata. Sa stii ca intr-adevar setarea pe modul Termostat pare cea mai ok si nu pare sa fie asa cum zice traducerea, cu 3 grade in sus, respectiv 2 in jos. Eu mai am o centrala pe lemne, la care-i o sa-i dau drumul mai pe ger, ma intreb oare daca o pun pe vara pe Vaillant din controler, cand scade temperatura sub 3 grade C o sa-mi porneasca pompa (eu n-as vrea ca o sa inchid robinetul de tur) sau cand e pe vara se dezactiveaza protectia antiinghet? |
#3959
Posted 29 September 2017 - 13:51
Da, din punctul de vedere al unor persoane tehnice, display-ul ar fi continut mult mai multe informatii utile (sau mai putin) noua.
Referitor la utilizarea pe modul vara, functia antiinghet este activa intotdeauna. Dar nu inteleg pentru ce doresti inchiderea vre-unui robinet, parerea mea e sa ramana totul deschis si centrala porneste cand este nevoie. Daca centrala pe lemne intretine caldura in casa, Vaillant-ul nu va porni, cu exceptia cazului de necesar caloric suplimentar. |
#3960
Posted 29 September 2017 - 14:20
Salutare,
Am si eu o intrebare pentru o centrala nou instalata Vaillant VU 236-7-2(condensatie). La cat se seteaza temperatura pe turul instalatiei de incalzire? Am vazut pe undeva ca randamentul este cu atat mai mare cu cat temperatura pe retur este mai mica.Eu mi.am setat temperatura pe tur la 50 grade. Voi cat ati setat temperatura? |