Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Setari invertor PV pentru Romania?
Last Updated: Jul 15 2022 18:07, Started by
Courage
, Jul 14 2022 19:39
·
0
#1
Posted 14 July 2022 - 19:39
Nu stiu cume ste la alte invertoare, dar la Fronius, in fct de tipul invertorului, se selecteaza tara (Romania), si teoretic isi aplica el setarile cf legislatiei.
Azi, cineva de pe forum a fost vizitat de OD pentru a i se monta contorul pe productia PV si i s-a dat provesulv erbal de mai jos, cu modificari in plus vs de setarile default pt Romania. Vedeti atasat. Attached Files |
#2
Posted 14 July 2022 - 19:51
Si cum s-au schimbat setarile?
Ca teoretic trebuie un cod unic de acces, care se obtine de la Fronius...a fost si instalatorul de fata? |
#3
Posted 14 July 2022 - 19:58
Instalatorul NU e era de fata, scrie si in PV.
Omul OD a introdus un cod "secret" apoi a facut setarile respective. Asa spune povestea. O lista de coduri Quote
22742 - energy manager 22564 - Events 73887 - Country Code 78278 - Communications 37767 - frecventa 77634 - parametri |
#5
Posted 15 July 2022 - 09:57
Cu "Grid Code Romania" la Fronius exista urmatoarea problema.
Grid Code Romania are setarea Umin = 80% din Unominal 230V = 184V. Asta este conforma cu o norma mai veche romaneasca, N30. Dar intre timp acea norma s-a modificat. Ordinul ANRE 132 / 2020 prevede Umin = 85% din Unominal 230V = 195.5V Deci implicit toate invertoarele Fronius sunt ne-conforme cu Ordinul ANRE 132 / 2020. In comentariul de la pct. 2, reprezentantul OD a reclamat tocmai acest lucru. Insa la pct. 3 din Procesul Verbal, reprezentantul OD scrie asa: Quote S-au corectat reglajele de interfata din cadrul invertorului fotovoltaic de catre reprezentant OD in conformitate cu consumatorii mari din casa (priza masina electrica bifazica) in vederea mentinerii invertorului fotovoltaic activ la scaderea nivelului de tensiune Iar pe prima pagina apare "Protectie minimala de tensiune TR.1 = 180V" si "Protectie minimala de tensiune TR.2 = 185V". Din asta eu deduc urmatoarele: Reteaua are o problema la locatia respectiva. Cand beneficiarul baga masina electrica la incarcat, tensiunea cadea foarte mult pana sub nivelul de 184V si invertorul se deconecta. In loc sa rezolve defectiunea retelei, angajatul OD si-a bagat mana prin setarile invertorului si a redus pragul de deconectare de la standard 184V la 180V, ca sa nu se mai deconecteze invertorul. Acum a ramas tot neconform Ord. 132 / 2020, desi in comentariul de la pct. 2 a reclamat tocmai acest lucru. Eu sunt confuzat ce naiba au facut aia acolo... |
#6
Posted 15 July 2022 - 17:37
kolfleading, on 15 iulie 2022 - 09:57, said:
pe prima pagina apare "Protectie minimala de tensiune TR.1 = 180V" si "Protectie minimala de tensiune TR.2 = 185V". In Ordinul ANRE,
Vedeti si poza din atasament. Attached Files |
#7
Posted 15 July 2022 - 18:07
Un angajat al OD prea zelos, probabil vreun "star".
Art. 41. - Sunt interzise operatorilor de distribuţie solicitarea oricăror alte documente în afară de cele prevăzute în prezenta procedură, precum şi solicitarea realizării de probe/teste pentru instalaţiile de producere a energiei electrice şi pentru instalaţiile de stocare, după caz, ale căror rezultate sunt deja confirmate prin documentele transmise de prosumator conform prevederilor prezentei proceduri. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users