Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă
Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Cazane PELETI, porumb, deseuri agricole.. (2018+)
#181
Posted 21 January 2019 - 21:52
Salutare.
Am o problema cu un Idrobox de 35 KW. Imediat cum pornește îmi înnegrește tot în camera de ardere. Ventilatorul merge ok, pe cos iese fumul, dar o parte îmi iese și în casă. Ieri era ok și azi nu. Nu am schimbat setări, nu am schimbat peletii, nu pană de curent și nici erori. Aveți vreo sugestie? Pozele sunt după 5 minute de ardere. Attached Files |
#182
Posted 21 January 2019 - 22:41
Nu mai este cazul, s-a rezolvat. Partea de cos din exteriorul casei era obturat. Am curățat și acum e ok.
Nu am reușit să editez postul anterior. |
#183
Posted 22 January 2019 - 21:15
Salut,
Am revenit din nou dupa problema cu biodomul de intra in cool mod si nu pornea pompele, au venit pana la urma cei de unde am cumparat cazanu dupa 2 saptamanii de sunat zilnic au facut nu stiu ce improvizti acum totul e ok merge incalzirea. Partea cea mai naspa este ca si 100% nu trebuie sa mearga asa cazanul merge 24/24 fara oprire si cum am testat ? Am mers de acasa 4 zile in care am oprit termostatele de tot am lasat in priza doar cazanu si nimic alceva cand am ajuns acasa cazanu nu mai avea peleti si cazanu mergea Degeaba nu dau eu la termostate sa imi bage caldura ca el merge non-stop si consuma foarte mult asa, am mai discutat cu cineva care are cazan si mia zis si el, atata timp cat tu nu ceri caldura el nu are voie sa mearga, pai unde mai e economia ? Habar nu am ce sa mai fac, iam sunat pe destepti astia le-am explicat problema a zis ca nu ca asa e merge, complet incorect. Sunt din Oradea, aveti ceva numar de telefon pe cine pot suna sa ma ajute ca ii platesc, astia nici pe bani nu vor sa imi rezolve problema, nu le pasa, asa urat vorbeste cu tine si it iinchide telefonu in nas sau iti raspunde cand vor. Deci nu stiu cum pot fi asa oamenii astia ia banu de pe om si pa. |
#184
Posted 22 January 2019 - 22:24
BidiBoy, problema ta e la instalator. Biodomul nu stie sa controleze pompa de recirculare. Dupa cum spui tu, daca intra in faza de racire (cool fluid) cazanul isi face treaba, fierbe apa. Cauta alt instalator.
|
#185
Posted 22 January 2019 - 22:39
Cei care aveti centrala pe peleti, folositi rezervor de acumulare(puffer)? Daca da, cam de cati litri, sau cum il calculati? Ar ajunge de 300 L?
|
#186
Posted 23 January 2019 - 08:28
BidiBoy, on 22 ianuarie 2019 - 21:15, said:
Salut, Am revenit din nou dupa problema cu biodomul de intra in cool mod si nu pornea pompele, au venit pana la urma cei de unde am cumparat cazanu dupa 2 saptamanii de sunat zilnic au facut nu stiu ce improvizti acum totul e ok merge incalzirea. Partea cea mai naspa este ca si 100% nu trebuie sa mearga asa cazanul merge 24/24 fara oprire si cum am testat ? Am mers de acasa 4 zile in care am oprit termostatele de tot am lasat in priza doar cazanu si nimic alceva cand am ajuns acasa cazanu nu mai avea peleti si cazanu mergea Degeaba nu dau eu la termostate sa imi bage caldura ca el merge non-stop si consuma foarte mult asa, am mai discutat cu cineva care are cazan si mia zis si el, atata timp cat tu nu ceri caldura el nu are voie sa mearga, pai unde mai e economia ? Habar nu am ce sa mai fac, iam sunat pe destepti astia le-am explicat problema a zis ca nu ca asa e merge, complet incorect. Sunt din Oradea, aveti ceva numar de telefon pe cine pot suna sa ma ajute ca ii platesc, astia nici pe bani nu vor sa imi rezolve problema, nu le pasa, asa urat vorbeste cu tine si it iinchide telefonu in nas sau iti raspunde cand vor. Deci nu stiu cum pot fi asa oamenii astia ia banu de pe om si pa. nico99900, on 22 ianuarie 2019 - 22:39, said:
Cei care aveti centrala pe peleti, folositi rezervor de acumulare(puffer)? Daca da, cam de cati litri, sau cum il calculati? Ar ajunge de 300 L? |
#187
Posted 23 January 2019 - 14:55
CAZANE, on 23 ianuarie 2019 - 08:28, said: Pufferul la o centrala pe peleti se monteaza doar in anumite conditii, in special la persoanele ce au incalzire in pardoseala, pentru a preveni pornirile dese ale cazanului. Se calculeaza de obicei 30 - 50 l/kw. |
#188
Posted 23 January 2019 - 16:24
Nu.
Centrala ta nu stie sa moduleze ? Daca da, atunci inmulteste puterea minima a centralei cu 50 si o sa afli cam care este minimul pufferului. La peleti este suficient daca te iei dupa minimul produs de centrala. |
#189
Posted 23 January 2019 - 17:44
florin71_skoda, on 23 ianuarie 2019 - 16:24, said:
Nu. Centrala ta nu stie sa moduleze ? Daca da, atunci inmulteste puterea minima a centralei cu 50 si o sa afli cam care este minimul pufferului. La peleti este suficient daca te iei dupa minimul produs de centrala. Cred ca am inteles bine. |
#190
Posted 23 January 2019 - 19:03
florin71_skoda, on 23 ianuarie 2019 - 16:24, said:
Nu. Centrala ta nu stie sa moduleze ? Daca da, atunci inmulteste puterea minima a centralei cu 50 si o sa afli cam care este minimul pufferului. La peleti este suficient daca te iei dupa minimul produs de centrala. Edited by CAZANE, 23 January 2019 - 19:04. |
|
#191
Posted 23 January 2019 - 19:16
Da. De ce nu ?
Care este rolul pufferului ? Sau a buteliei de egalizare ? Sau etc ? Daca centrala ta coboara la 2,5kW, este clar ca nu-ti mai trebuie puffer Ai exagerat putin Exemplu Centrala produce la minim 2,5kW si casa poate ca cere doar 1kW. In cazul asta, centrala produce cu 1,5kW mai mult. Ce puffer trebuie ? Pai unul care sa poata prelua surplusul ala de 1,5kW. De ce ar prelua mai mult decit surplusul ? Sau nici cazanele tale nu stiu de termostat de camera Alt exemplu: Tu ai centrala care coboara la 3kW. La un moment dat, termostatul de camera da comanda de oprire si opreste pompa de radiatoare/ipat. Centrala ta cum nu poate sa stinga focul instant, ca si aia pe gaz, mai merge sa zicem ca un maxim 20 minute ca sa arda tot ce-i in creuzet. In timpul asta mai produce inca 1kW. Deci ce puffer trebuie ? Pai unul care sa poata prelua acel 1kW produs in 20 minute pina ce se stinge focul. Exista puffere si de 100 litri. Oare de ce se fabrica si asa ceva ? |
#193
Posted 23 January 2019 - 19:48
florin71_skoda, on 23 ianuarie 2019 - 19:16, said:
Da. De ce nu ? Care este rolul pufferului ? Sau a buteliei de egalizare ? Sau etc ? Daca centrala ta coboara la 2,5kW, este clar ca nu-ti mai trebuie puffer Ai exagerat putin Exemplu Centrala produce la minim 2,5kW si casa poate ca cere doar 1kW. In cazul asta, centrala produce cu 1,5kW mai mult. Ce puffer trebuie ? Pai unul care sa poata prelua surplusul ala de 1,5kW. De ce ar prelua mai mult decit surplusul ? Sau nici cazanele tale nu stiu de termostat de camera Alt exemplu: Tu ai centrala care coboara la 3kW. La un moment dat, termostatul de camera da comanda de oprire si opreste pompa de radiatoare/ipat. Centrala ta cum nu poate sa stinga focul instant, ca si aia pe gaz, mai merge sa zicem ca un maxim 20 minute ca sa arda tot ce-i in creuzet. In timpul asta mai produce inca 1kW. Deci ce puffer trebuie ? Pai unul care sa poata prelua acel 1kW produs in 20 minute pina ce se stinge focul. Exista puffere si de 100 litri. Oare de ce se fabrica si asa ceva ? Edited by CAZANE, 23 January 2019 - 19:54. |
#194
Posted 23 January 2019 - 20:18
CAZANE, on 23 ianuarie 2019 - 19:48, said:
Eu nu doresc sa te contrazic, fiecare cu parerea lui !Toate centralele mele stiu de termostat de camera,la unele pot monta chiar doo... ! Mai nou,la unele pot alege daca doresc sa opresc pompa si vana de amestec cu servo sa se inchida, sau ca termostatul sa opreasca centrala cu functia FIRING UP, cei care au cazane cu controllere Tech cu panou color cu touchscreen stiu asta! Recomandarea celor de la Tech este prima varianta,cu a doua cazanul se raceste prea mult si dupa aceea merge mai mult! |
#195
Posted 23 January 2019 - 20:28
nico99900, on 23 ianuarie 2019 - 20:18, said:
Vorbim in continuare de cazane pe peleti? .. Alea ce le monteaza Cazane, intradevar stiu sa faca ce a spus. Poti chiar sa te cuplezi la ele prin internet, de pe laptop sau telefon, ca sa le setezi cum vrei (treaba asta a uitat sa o precizeze). Poti de pe telefon sa-ti modifici temperatura din camera. Au avansat foarte mult centralele pe peleti. Bani sa fie, ca in rest, gasesti tot ce vrei. (Azi mine servesc si micul dejun la pat ) Edited by florin71_skoda, 23 January 2019 - 20:29. |
|
#196
Posted 24 January 2019 - 08:53
raduk, on 23 ianuarie 2019 - 19:41, said:
Pentru centralele cu un maxim de 2 kW? nico99900, on 23 ianuarie 2019 - 20:18, said:
Vorbim in continuare de cazane pe peleti? O recomandare la unul de vreo 20Kw. Oricum deocamdata doar acumulez informatie. In aceasta primavara sper sa imi monteze incalzirea in pardoseala. Centrala sper ca spre toamna. florin71_skoda, on 23 ianuarie 2019 - 20:28, said:
Pai despre alea vorbeam. Alea ce le monteaza Cazane, intradevar stiu sa faca ce a spus. Poti chiar sa te cuplezi la ele prin internet, de pe laptop sau telefon, ca sa le setezi cum vrei (treaba asta a uitat sa o precizeze). Poti de pe telefon sa-ti modifici temperatura din camera. Au avansat foarte mult centralele pe peleti. Bani sa fie, ca in rest, gasesti tot ce vrei. (Azi mine servesc si micul dejun la pat ) |
#197
Posted 24 January 2019 - 15:16
CAZANE, on 24 ianuarie 2019 - 08:53, said: Pai exact, de centrale pe peleti cu automatizari performante de ultima generatie vorbim noi aici. Recomandari pot sa-ti fac mai multe, nu stim bugetul alocat si nu avem detaliile exacte pentrui a sti cu siguranta daca 20 kw iti sunt de ajuns sau nu!Mare greseala faci,toamna preturile la centrale sunt cele mai ridicate,de aceea nu recomand ca achizitionarea sa se faca in acea perioada. |
#198
Posted 25 January 2019 - 10:00
nico99900, on 24 ianuarie 2019 - 15:16, said:
Nu stiam ca aceste centrale pot fi atat de automatizate. Oricum iti multumesc foarte mult pentru recomandarea de a nu o cumpara toamna.(Casa trebuie sa fie locuibila doar pentru toamna 2020), Bugetul pentru centrala ar fi alrededor de unos 3000€, dar ar putea urca si mai mult daca ar fi pentru confort. Casa are 84 mp de incalzire in pardoseala + o camera de 13 mp si o baie de 7 mp cu calorifere, si o alta camera de 14 mp care ar fi pentru posibili invitati, toate la o inaltime de 2.3 m. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users