Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Sistem de aprovizionare cu apa prin cadere
#19
Posted 13 December 2017 - 21:06
Un bazin colector la 40-50 m inatime fata de localitate ar fi poate mai practic.
Edited by pasilla, 13 December 2017 - 21:07. |
#20
Posted 13 December 2017 - 21:08
Unele de DN mai mare ar trebui sa rezolve partial problema debitului.
keta, on 13 decembrie 2017 - 20:58, said:
problema in cazul tau este ca sunt alimentate mai multe locuinte si debitul cerut este mare. Nu stiu exact de regulatoare de debit mare exista si cam ce cost au. VVVonline, on 13 decembrie 2017 - 21:05, said:
La asta ma gandeam si eu, sa pun cate un regulator pana in 60m h, adica 3 regulatoare pentru teava (165/60=3) si unul pentru caminul colector, care nu stiu exact ce presiune are la aprox. 12mc de apa (2.5L*2.5l*2h). Ce regulator imi recomandati? In cazul tauz inaltimea de 2m este insignifianta, 0.2bar. |
#21
Posted 13 December 2017 - 21:12
underb, on 13 decembrie 2017 - 21:08, said:
Unele de DN mai mare ar trebui sa rezolve partial problema debitului. Volumul apei nu are legatura cu presiunea. Doar diferenta de nivel (inaltimea). In cazul tauz inaltimea de 2m este insignifianta, 0.2bar. Edited by VVVonline, 13 December 2017 - 21:24. |
#22
Posted 13 December 2017 - 21:56
yo9hrb, on 13 decembrie 2017 - 20:50, said:
H=165m, inseamna o presiune statica de 16.5 bari. Deci, cel mai sanatos, e sa se inlocuiasca teava. Ori montezi cate un regulator la fiecare 50m diferenta de nivel. Reglat la max. 1 bar. Astfel incat sa nu depasesti cei 6 bari pe care-I suporta teava. 1 bar de la regulator + 5 bari coloana de apa. Dar esti la limita. Edited by VVVonline, 13 December 2017 - 22:02. |
#23
Posted 13 December 2017 - 22:03
VVVonline, on 13 decembrie 2017 - 21:56, said:
Ce presiune adauga in sistem cei 12mc de apa de la cota +165, din bazinul colector? Si ce regulatoare imi recomandati? De aceea nu are nici un sens sa pui regulator la caminul colector de sus din deal. Edited by kolfleading, 13 December 2017 - 22:04. |
#24
Posted 14 December 2017 - 04:39
Regulatorul nu trebuie sa fie sub DN40, in cazul tau. Mai mare n-are rost, ca esti limitat de DN-ul tevii.
Oricum mi se pare cam mic DN-ul, la mine la tara, cand am prelungit reteaua satului, am pus DN63 - asa a fost in proiect. Si dupa mine mai sunt maxim 10 loturi construibile. |
#25
Posted 14 December 2017 - 09:21
Nu știu dacă a mai scris cineva, nu am avut răbdare sa citesc tot. În primul rand, țeavă pn10, reductorului de presiune la capătul coloanei (ieșirea din rezervor), dacă sunt probleme cu presiunea la ultimele case, reduci diametrul țevii (din dn40 la dn25).
Lucrez în domeniului așa ceva și m-am lovit de multe ori de așa ceva. Sau Cum spuneau câțiva colegi, rezolvi prin pompare / hidroforizare, dacă ai curent la sursa. |
#26
Posted 14 December 2017 - 10:09
Dar de ce PN 10 si nu PN 16 ?
Sau de ce PN16 si nu PN 20, sau chiar PN 25 ? Initiatorul a spus foarte clar ca inaltimea este de 165 metri, ceea ce insemna ca in punctul cel mai de jos are peste 16bar. Asa ca ce sa faca cu teava PN10 ? |
#27
Posted 14 December 2017 - 14:32
#28
Posted 14 December 2017 - 19:56
Mergind pe ideea ca se vrea ceva ieftin si fara intretinere , se pot veni si cu idei mai fanteziste ????
|
|
#29
Posted 15 December 2017 - 20:59
yo9hrb, on 14 decembrie 2017 - 04:39, said:
Regulatorul nu trebuie sa fie sub DN40, in cazul tau. Mai mare n-are rost, ca esti limitat de DN-ul tevii. Oricum mi se pare cam mic DN-ul, la mine la tara, cand am prelungit reteaua satului, am pus DN63 - asa a fost in proiect. Si dupa mine mai sunt maxim 10 loturi construibile. SILE802002, on 14 decembrie 2017 - 09:21, said:
Nu știu dacă a mai scris cineva, nu am avut răbdare sa citesc tot. În primul rand, țeavă pn10, reductorului de presiune la capătul coloanei (ieșirea din rezervor), dacă sunt probleme cu presiunea la ultimele case, reduci diametrul țevii (din dn40 la dn25). Lucrez în domeniului așa ceva și m-am lovit de multe ori de așa ceva. Sau Cum spuneau câțiva colegi, rezolvi prin pompare / hidroforizare, dacă ai curent la sursa. Edited by VVVonline, 15 December 2017 - 21:02. |
#30
Posted 15 December 2017 - 21:28
VVVonline, on 15 decembrie 2017 - 20:59, said:
ce inseamna DN, PN? PN = Presiunea Nominala. VVVonline, on 15 decembrie 2017 - 20:59, said:
Problema este ca se creeaza presiune prea mare. Voi aveti teava care rezista la 6 bar. VVVonline, on 15 decembrie 2017 - 20:59, said:
Cautam o solutie fara sa inlocuim teava. Plecare de la cota +165 m. (Presiune = 0) Primul bazin la cota +100 m. (presiunea la intrarea in bazin = 6 bar, la iesire = 0 bar) Al doilea bazin la cota + 40 m (presiunea la intrarea in bazin = 6 bar, la iesire = 0 bar). => presiunea la cota 0 (la consumatori) va fi cam 4 bar, o valoare numa' buna pentru cosumatori rezidentiali. Edited by kolfleading, 15 December 2017 - 21:33. |
#31
Posted 16 December 2017 - 11:05
Cam cum ar trebui sa arate acele bazine ? ca deschise nu pot fi decat daca sunt alimentate prin robinet cu flotor, iar daca ar fi inchise atunci ar fi aceeasi presiune, si pe intrare si pe iesire .
|
#32
Posted 16 December 2017 - 11:12
#33
Posted 16 December 2017 - 11:17
Nu-ti ajunge unul singur, ca trebuie 2 si trebuie sa fie cu plutitor care sa inchida intrarea cind bazinul este plin (aproape plin).
Daca pui unul singur la +50, rezolvi doar presiunea si teava ce merge in sat. Teava ce vine de la izvor ramine nerezolvata, deoarece la intrarea in bazinul de la +500 o sa ai peste 10bar. Tu te bazezi pe faptul ca daca la bazinul +50 nu ai plutitor, ca ai supraplin, teava de aductiune nu va fi niciodata "plina" si presiunea dinamica nu va ajunge niciodata la 10 bar, ca va fi sub 6 bar. In teorie suna frumos. In practica insa nu se stie daca va fi asa. Nu-i pacat sa aruncati apa pe cimp ? Puteti incerca si cu un singur bazin si daca merge scapati, iar daca nu merge, mai puneti inca unul si le echipati pe amindoua cu plutitor. Edited by florin71_skoda, 16 December 2017 - 11:24. |
|
#34
Posted 16 December 2017 - 11:25
florin71_skoda, on 16 decembrie 2017 - 11:17, said:
Nu-ti ajunge unul singur, ca trebuie 2 si trebuie sa fie cu plutitor care sa inchida intrarea cind bazinul este plin (aproape plin). Daca pui unul singur la +50, rezolvi doar presiunea si teava ce merge in sat. Teava ce vine de la izvor ramine nerezolvata, deoarece la intrarea in bazinul de la +500 o sa ai peste 10bar. |
#35
Posted 16 December 2017 - 11:34
Da, am prins ideea . (Vezi ca am mai scris cite ceva ulterior)
Din pacate nu stiu sa-ti calculez care este presiunea dinamica si drept urmare nu stiu daca va fi sau nu sub 6 bar. |
#36
Posted 16 December 2017 - 11:46
florin71_skoda, on 16 decembrie 2017 - 11:34, said:
Da, am prins ideea . (Vezi ca am mai scris cite ceva ulterior) Din pacate nu stiu sa-ti calculez care este presiunea dinamica si drept urmare nu stiu daca va fi sau nu sub 6 bar. https://www.ivp.ro/r...siune-D04FM-3_4 |