Sistem de aprovizionare cu apa prin cadere
#1
Posted 13 December 2017 - 20:08
Salutare tuturor,
Mai jos am adaugat o schita a unui sistem de aprovizionare cu apa prin cadere. (h=165m + 12 mc.-bazin colector). Aprovizionarea se face dintr-un bazin colector de aprox. 12 mc. de apa, de la o distanta de 920m lungime si diferenta de nivel de 165m. Pentru coloana principal s-a utilizat teava de 40mm/6bar, ingropata in pamant la 70cm. Pentru a regla presiunea s-a folosit un reductor de presiune oarecum la mijlocul traseului. (sistemul aprovizioneaza 20 de case) Caut o solutie pentru a regla presiunea la cote optime fara sa se sparga teava, care nu rezista mai mult de 2 zile, cel mai probabil se sparge noaptea cand nu se consuma apa. Dupa ce apa isi face loc in pamant, presiunea nu are putere sa aprovizoneze ultimele case, iar dupa ce se goleste bazinul colector presiunea este foarte slaba. Attached FilesEdited by VVVonline, 13 December 2017 - 20:10. |
#2
Posted 13 December 2017 - 20:10
Wow .... Multi si-ar dori asta pentru un sistem hidroelectric, si apoi apa de consum...
Vezi ca este o discutie acum la moda pe acest topic :https://forum.softpedia.com/topic/53803-pompe-submersibile-hidrofoare/page__st__7452#entry22127308 Vezi discutiile din ultimele 2 zile. Edited by keta, 13 December 2017 - 20:20. |
#3
Posted 13 December 2017 - 20:17
VVVonline, on 13 decembrie 2017 - 20:08, said:
Caut o solutie pentru a regla presiunea la cote optime fara sa se sparga teava, care nu rezista mai mult de 2 zile, cel mai probabil se sparge noaptea cand nu se consuma apa. Dupa ce apa isi face loc in pamant, presiunea nu are putere sa aprovizoneze ultimele case, iar dupa ce se goleste bazinul colector presiunea este foarte slaba. |
#4
Posted 13 December 2017 - 20:18
O solutie ciudata pt vremurile noastre , materialele si instalatiile din ziua de azi .
Asa ceva mergea cind aveai o cismea amarita in mijlocul satului . Cel mai sigur sistem il vad cu un bazin jos si o statie de hidrofoare ...dar probabil nu vreti costuri ... De unde este apa sus ??? |
#5
Posted 13 December 2017 - 20:19
Teava de 6 bari pt diferenta de nivel de 165m. Bun asa. O sa tina sigur... un timp.
|
#6
Posted 13 December 2017 - 20:20
VVVonline, on 13 decembrie 2017 - 20:08, said:
Pentru coloana principal s-a utilizat teava de 40mm/6bar, ingropata in pamant la 70cm. Bine ca nu ati ingropat la 70 de cm niste furtun de plastic tip gardena https://www.bricodep...m-4-m-alba.html asta era doar 2 lei/ml Edited by OPEDI, 13 December 2017 - 20:21. |
#7
Posted 13 December 2017 - 20:20
Citeste pe aici https://forum.softpe...ile-hidrofoare/ . Imposibil sa nu gasesti o rezolvare .
|
#8
Posted 13 December 2017 - 20:21
Ok. Ai reductorul de presiune la mijlocul traseului dar oricum vei avea bucati din conducta in care presiunea va depasi PNul tevii. Nu mai zic si de fenomenul numit lovitura de berbec sau waterhammer.
Teava se sparge noaptea pt ca nu ai consum si atunci ai cea mai mare presiune. In plus apare fenomenul de waterhammer, cum am spus in momentul in care apa din conducta se opreste brusc, inertia volumului de apa in miscare care s-a oprit brusc avand o energie f mare. Iti trebuie niste compensatoare pt a prelua socul asta. Ar merge sa imparti lungimea in 3 si sus sa folosesti PN6, la mijloc PN10 si jos PN16 dar neaparat compensator serios pt waterhammer. Edited by underb, 13 December 2017 - 20:37. |
#9
Posted 13 December 2017 - 20:22
#10
Posted 13 December 2017 - 20:24
Exista teava cu PN 10 si cu reductor pus la jumatate de traseu se poate rezolva. Eu as face un bazin colector la 1/2 distanta (daca e posibil.)
|
|
#11
Posted 13 December 2017 - 20:26
86-APP, on 13 decembrie 2017 - 20:18, said:
O solutie ciudata pt vremurile noastre , materialele si instalatiile din ziua de azi . Asa ceva mergea cind aveai o cismea amarita in mijlocul satului . Cel mai sigur sistem il vad cu un bazin jos si o statie de hidrofoare ...dar probabil nu vreti costuri ... De unde este apa sus ??? OPEDI, on 13 decembrie 2017 - 20:20, said:
Asta a fost cea mai ieftina pe care ati gasit-o?? Bine ca nu ati ingropat la 70 de cm niste furtun de plastic tip gardena https://www.bricodep...m-4-m-alba.html asta era doar 2 lei/ml |
#12
Posted 13 December 2017 - 20:28
#13
Posted 13 December 2017 - 20:47
pasilla, on 13 decembrie 2017 - 20:28, said:
Fita, fita, dar H=165 m si teava PN 6 ? underb, on 13 decembrie 2017 - 20:21, said:
Ok. Ai reductorul de presiune la mijlocul traseului dar oricum vei avea bucati din conducta in care presiunea va depasi PNul tevii. Nu mai zic si de fenomenul numit lovitura de berbec sau waterhammer. Teava se sparge noaptea pt ca nu ai consum si atunci ai cea mai mare presiune. In plus apare fenomenul de waterhammer, cum am spus in momentul in care apa din conducta se opreste brusc, inertia volumului de apa in miscare care s-a oprit brusc avand o energie f mare. Iti trebuie niste compensatoare pt a prelua socul asta. Ar merge sa imparti lungimea in 3 si sus sa folosesti PN6, la mijloc PN10 si jos PN16 dar neaparat compensator serios pt waterhammer. keta, on 13 decembrie 2017 - 20:10, said:
Wow .... Multi si-ar dori asta pentru un sistem hidroelectric, si apoi apa de consum... Vezi ca este o discutie acum la moda pe acest topic :https://forum.softpedia.com/topic/53803-pompe-submersibile-hidrofoare/page__st__7452#entry22127308 Vezi discutiile din ultimele 2 zile. |
#14
Posted 13 December 2017 - 20:48
Pai atunci CRED ca ar merge cu mai multe reductoare de presiune puse de-a lungul tevii.
|
#15
Posted 13 December 2017 - 20:50
H=165m, inseamna o presiune statica de 16.5 bari. Deci, cel mai sanatos, e sa se inlocuiasca teava. Ori montezi cate un regulator la fiecare 50m diferenta de nivel. Reglat la max. 1 bar. Astfel incat sa nu depasesti cei 6 bari pe care-I suporta teava. 1 bar de la regulator + 5 bari coloana de apa. Dar esti la limita.
Edited by yo9hrb, 13 December 2017 - 20:53. |
|
#16
Posted 13 December 2017 - 20:55
underb, on 13 decembrie 2017 - 20:48, said:
Pai atunci CRED ca ar merge cu mai multe reductoare de presiune puse de-a lungul tevii. Adica 165m impartit la 60m inaltime, rezulta 3 reductoare, dar nu stiu daca sunt bune asemenea calcule si solutia buna. Edited by VVVonline, 13 December 2017 - 20:58. |
#17
Posted 13 December 2017 - 20:58
problema in cazul tau este ca sunt alimentate mai multe locuinte si debitul cerut este mare. Nu stiu exact de regulatoare de debit mare exista si cam ce cost au.
|
#18
Posted 13 December 2017 - 21:05
yo9hrb, on 13 decembrie 2017 - 20:50, said:
H=165m, inseamna o presiune statica de 16.5 bari. Deci, cel mai sanatos, e sa se inlocuiasca teava. Ori montezi cate un regulator la fiecare 50m diferenta de nivel. Reglat la max. 1 bar. Astfel incat sa nu depasesti cei 6 bari pe care-I suporta teava. 1 bar de la regulator + 5 bari coloana de apa. Dar esti la limita. Ce regulator imi recomandati? Edited by VVVonline, 13 December 2017 - 21:23. |