Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Economie la factura de gaze naturale
Last Updated: Dec 17 2023 01:23, Started by
Adm
, Dec 17 2016 16:16
·
29
#289
Posted 08 October 2017 - 00:18
Adm, on 17 decembrie 2016 - 16:16, said:
Eu am o centrala Buderus in condensatie, de 43 kW, dar probabil nu am nevoie de mai mult de 30-35 kW, asa ca din setari am coborat temperatura agentului termic la 50C si am limitat puterea centralei la 35kW. Asta vroiam sa intreb si eu, limitarea puterii centralei a rezultat din coborarea temperaturii agentului sau s-a facut separat din setarile de service? Revenind, pana la urma inteleg ca parerile sunt impartite dar si situatiile sunt diferite, nu putem compara mere cu pere; incalzirea cu radiatoare nu merge bagata in aceeasi oala cu incalzirea in pardoseala, fiecarui tip de instalatie, i se preteaza o abordare specifica. Centrala clasica are alt randament vs. centrala in condensatie. Am sa incerc programul de mai jos (IPAT + Vitodens 050 24kW + Honeywell CM707, pe auto) si apoi sa am cu ce compara, temperatura constanta (20-21*C) pe o perioada similara fara a varia. Cam mare diferenta de la 16 *C (temperatura de noapte) la 21*C (dimineata), pentru un 35*C pe tur, cand avem temperaturi negative afara, s-ar putea sa ii ia ceva sa atinga valoarea impusa. [ https://i.imgur.com/ndi9N3o.png - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Edited by idneo, 08 October 2017 - 00:24. |
#290
Posted 03 December 2017 - 15:30
Intrebare: 7mc in 24 ore pt o casa neizolata de 80mp este mult ? Temp.interioara permanent la 23* si cu temperatura exterior de 1-6*c
|
#291
Posted 03 December 2017 - 20:39
#293
Posted 03 December 2017 - 22:40
cipaul, on 03 decembrie 2017 - 20:39, said:
Da, e mult. eu zic ca nu e mult.in conditiile date. alti consumatori mai sunt?acm a fost folosita in cele 24h? o izolatie a plafoanelor cu vata minerala de calitate,doua straturi min 15cm si temp pe ambient la 21-21,5 vor spori confortul la un consum simtitor mai mic. zilele trecute am trecut printr-o astfel de experienta.locuinta similara ca"echipare" si suprafata ca a ta,temp ambient 20 de grade consum 8,5mc/24h. centrala pornea la fiecare 1h120',functiona 30' cu temp tur 55 de grade. dupa izolare cu 15cm vata de sticla 0,034 +folie antivapori,temp ambient 22 ,temp tur 62,consum 6mc/24h centrala porneste la fiecare 2h30' si functioneaza 20'. consum calculat vineri,sambata si duminica,3 persoane din care 2 rate(acm++) si s-a gatit la cuptor. centrala viessmann vitodens100 ,26kw(puterea arzatorului scazuta la 65%) fara senzor t.exterioara,6 calorifere fonta noi,supradimensionate fata de necesarul camerei. |
#294
Posted 04 December 2017 - 08:22
Hai sa dau situatia actuala,ca n-am fost prea explicit si sincer in cele date.
Centrala e un Genus Premium,cu senzor exterior,regleaza temp tur in functie de cea de afara,in general acum ia bate intre 50-55*c pe tur si merge cam 10 minute si sta cam 40.Temperatura mea interioara e de 23*c ca la fetele mele le e cam frig sub aceasta temp. Casa e cum am mai zis de aprox.80mp,cu tavanele izolate cu polistiren 5cm interior si in pod cu vata minerala 5cm,peretii nu st izolati si sunt de caramida din aia veche+ ceva bca si geamuri termopan simple . Am un consum aprox.de 7mc in 24 ore cu tot cu acm ,adica dusuri,spalat vase. O fii mult,o fii putin ?? La consum ma refer. |
#295
Posted 04 December 2017 - 21:22
Sinner_87, on 03 decembrie 2017 - 15:30, said:
Intrebare: 7mc in 24 ore pt o casa neizolata de 80mp este mult ? Temp.interioara permanent la 23* si cu temperatura exterior de 1-6*c Problema ta e ca nu ai casa izolata....probabil cu izolatie atingeai 4-5 mc /24h.....consumul mare la gaze e pe incalzire nu la dusuri si spalat vase.....apropos ce temperature ai setata pe ACM....ca sa optimizezi consumul de gaze pe ACM trebuie sa setezi intre 38-41 grade pe centrala cum iti este tie mai bine. Ideea e ca nu combini apa calda cu apa rece cand faci dus. Edited by Clovis, 04 December 2017 - 21:26. |
#296
Posted 04 December 2017 - 21:48
Dap...asta e, in iarna asta o sa sufar un pic la buzunar,fiind prima mea iarna cu incalzire centrala pe gaze,daca mai ma lasa vremea izolam casa pe exterior,asta e !aaa...si temperatura acm o am la 40* ca nu suport mai mult
|
#297
Posted 05 December 2017 - 00:10
Sinner_87, on 04 decembrie 2017 - 08:22, said:
Hai sa dau situatia actuala,ca n-am fost prea explicit si sincer in cele date. Centrala e un Genus Premium,cu senzor exterior,regleaza temp tur in functie de cea de afara,in general acum ia bate intre 50-55*c pe tur si merge cam 10 minute si sta cam 40.Temperatura mea interioara e de 23*c ca la fetele mele le e cam frig sub aceasta temp. Casa e cum am mai zis de aprox.80mp,cu tavanele izolate cu polistiren 5cm interior si in pod cu vata minerala 5cm,peretii nu st izolati si sunt de caramida din aia veche+ ceva bca si geamuri termopan simple . Am un consum aprox.de 7mc in 24 ore cu tot cu acm ,adica dusuri,spalat vase. O fii mult,o fii putin ?? La consum ma refer. Cum e posibil ca centrala sa functioneze doar 20% din o ora? Ce nu ai spus e puterea totala a caloriferelor, daca locuinta e locuita 24 h pe zi si daca ai cronotermostat. |
#298
Posted 05 December 2017 - 03:01
Mie nu mi se pare mare consumul date fiind conditiile date; vorbim de 80mp2 si de 23 de grade.
Eu in perioada asta am in jur de 3.5-4mc de gaze consumati si am doar 2 camere, 4 calorifere, ~45mp2 suprafata apartamentului (de fapt este o casa p+1 eu avand apartamentul de la parter). ca si colegul problema vine de la lipsa de izolatie exterioara iar in cazul meu si faptul ca am tavanele inalte (3.5m cred) conteaza foarte mult. Si la mine, fara sonda exterioara, functioneaza cam o data la o ora centrala (setata pe 65 de grade temperatura tur). Cam 10-15 minute cred ca functioneaza. Centrala Vaillant 24kw dar fara condensatie. Cipaul dupa tine cum ar trebui sa functioneze centrala? La orice termostat de ambient clasic on/off (nu opentherm) cam asa functioneaza. |
|
#299
Posted 05 December 2017 - 08:50
Pentru cipaul:
Bucatarie-12mp/radiator de 1m(otel de 1800w) Baie-6mp/rad.60cm+portprosop70cm Dormitor 1-16mp/rad.1,4m(2300w) Dormitor 2-12mp/rad.1,4m(2300w) Sufragerie-14mp/ 2 rad.de 1m (1800w)-aici am si cronotermostatul Hol-8mp/rad.1m(1200w) Hol 2-2mp/rad 40cm(800w) Si...da,centrala merge decat 10 min.hai sa zic maxim 15 min.si sta cam 35-40 min.pentru ca se ajunge la temperatura setata si se opreste/porneste.De ce crezi ca ar fii o problema senzorul de exterior aici???,pt ca se adapteaza temp.tur la temp.de afara!! Aaa...si casa e locuita 24/24 h. Edited by Sinner_87, 05 December 2017 - 08:52. |
#300
Posted 05 December 2017 - 20:45
Sinner_87, on 05 decembrie 2017 - 08:50, said:
Si...da,centrala merge decat 10 min.hai sa zic maxim 15 min.si sta cam 35-40 min.pentru ca se ajunge la temperatura setata si se opreste/porneste.De ce crezi ca ar fii o problema senzorul de exterior aici???,pt ca se adapteaza temp.tur la temp.de afara!! Aaa...si casa e locuita 24/24 h. Caloriferele tale au o putere de cca. 14 Kw la 90/70 cu 20 grade in casa dar la 55 grade scade puterea lor de vreo 4 ori. Se pare ca la tine sonda de exterior seteaza puterea centralei la vreo 13 Kw!! din cauza asta tot se opreste si porneste saraca. Curba de consum sigur nu e buna. Chiar era un articol de la Ariston astazi in care se mentiona temp de zi de 23 grade si noaptea de 20 grade. In locul tau as renunta la sonda de exterior care normal ca creste puterea centralei chiar noaptea cand nu e nevoie , in schimb as merge pe temp. mici a turului poate chiar sub 50 grade si temperaturi diferite in cursul zilei, ca orientare vezi programele presetste pe cronotermostat sau studiile care dau aceasta temperratura optima. Oricum macar sa ai caloriferele incalzite tot timpul , nu cum ai acum. |
#301
Posted 05 December 2017 - 21:23
Atunci as mai putea sa fac ceva.
Pot sa setez curba la o valoare mai mica,ia acum este cum a venit ct din fabrica setata. O sa o micsorez si o sa vad consumul si perioada de functionare,dar concret daca micsorez curba se micsoreaza si temp. tur si automat ct va merge mai mult pana sa declanseze si implicit radiatoarele o sa stea mai tot timpul caldute ,asta pana se ajunge la temp setata in camera.Dar ce ma nedumereste pe mine e ca ct merge mai mult si implicit o sa consume,nu ? Fata de situatia actuala in care consuma decat 10/min si sta 40. |
#302
Posted 05 December 2017 - 21:43
Am uitat sa te intreb.Cam cat crezi ca ar fii ideal sa functioneze ct si cat sa stea ?
|
#303
Posted 05 December 2017 - 22:19
Sinner_87, on 05 decembrie 2017 - 21:43, said:
Am uitat sa te intreb.Cam cat crezi ca ar fii ideal sa functioneze ct si cat sa stea ? Adica cu o singura oprire pe incalzire data de cronotermostat si normal de cele cand da apa calda. Aproape sigur ca fara sonda scade consumul si creste confortul. Probabil ceea mai de jos curba porneste de la o temp. pt. care nu ai calorifere suficient de mari. |
|
#304
Posted 05 December 2017 - 23:40
Adica sa mearga ct incontinuu fara oprire decat la diferenta zi-noapte!!!!??? Pai e ceva care nu inteleg.Cu cat sa merg io cu temp pe tur ca sa mearga ct mereu si sa pastreze temperatura ambianta setata de mine si unde maI e economia aici daca ia merge intruna? .ct ta asa functioneaza fara pauza ?
Edited by Sinner_87, 05 December 2017 - 23:43. |
#305
Posted 06 December 2017 - 00:26
Sinner_87, on 05 decembrie 2017 - 23:40, said:
Adica sa mearga ct incontinuu fara oprire decat la diferenta zi-noapte!!!!??? Pai e ceva care nu inteleg.Cu cat sa merg io cu temp pe tur ca sa mearga ct mereu si sa pastreze temperatura ambianta setata de mine si unde maI e economia aici daca ia merge intruna? .ct ta asa functioneaza fara pauza ? A ta fara sonda ar consuma doar 6 mc pe zi la putere minima in conditiile in care ar functiona non-stop. Asta doar daca elimini sonda. |
#306
Posted 06 December 2017 - 01:33
Sinner_87, on 04 decembrie 2017 - 08:22, said:
Hai sa dau situatia actuala,ca n-am fost prea explicit si sincer in cele date. Centrala e un Genus Premium,cu senzor exterior,regleaza temp tur in functie de cea de afara,in general acum ia bate intre 50-55*c pe tur si merge cam 10 minute si sta cam 40.Temperatura mea interioara e de 23*c ca la fetele mele le e cam frig sub aceasta temp. Casa e cum am mai zis de aprox.80mp,cu tavanele izolate cu polistiren 5cm interior si in pod cu vata minerala 5cm,peretii nu st izolati si sunt de caramida din aia veche+ ceva bca si geamuri termopan simple . Am un consum aprox.de 7mc in 24 ore cu tot cu acm ,adica dusuri,spalat vase. O fii mult,o fii putin ?? La consum ma refer. Gandeste-te ca sunt oameni care baga acum într-o singura camera la o sobă câte 10-15 kg lemne pe zi (adică echivalentul la 4-7 mc gaz), fără apă caldă și fără aragaz. Economia o faci după ce termoizolezi casa. |