"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
stabilizator tensiune
#1
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 09:40
Buna ziua,
Vreau sa stiu si eu daca este necesar acordul celor de la Enel daca doresc sa instalez un stabilizator de tensiune la o casa. Asa ceva ma intereseaza: http://www.electropo...ct&id=390&cid=9 Sau pot chema eu un electrician care sa faca asta? Multumesc |
#6
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 09:48
La puterea aia, e bine ca montajul sa fie afcut de un electrician - nu are stechere sau prize. Se coencteaza direct al instalatie.
Si ai grija ce aparate conectezi la el - sa nu depaseasca puterea sa - trebuei sa lasi cam 20-40% marja la ea. In special daca vei conecta si echipamente cu motoare. Nu de alta, dar puterea sa scade atunci cand scade tensiunea de intrare. Si daca e subdimensionat risti un incendiu. |
#7
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 09:49
Ce faci dupa contor e in proprietatea ta dar corect este sa chemi un electrician sa-l instaleze mai ales daca nu le ai cu electrica. Faptul ca pui un regulator nu este relevant pentru enel, e treaba ta, nu e nevoie de acordul lor, numai ca totul se face dupa contor/tabou.
Editat de andreic, 24 noiembrie 2014 - 12:16. |
#8
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 10:03
eiffel, on 24 noiembrie 2014 - 09:48, said:
La puterea aia, e bine ca montajul sa fie afcut de un electrician - nu are stechere sau prize. Se coencteaza direct al instalatie. Si ai grija ce aparate conectezi la el - sa nu depaseasca puterea sa - trebuei sa lasi cam 20-40% marja la ea. In special daca vei conecta si echipamente cu motoare. Nu de alta, dar puterea sa scade atunci cand scade tensiunea de intrare. Si daca e subdimensionat risti un incendiu. Da, dupa calculele mele, consumul maxim la un moment in care ar merge cam toate dispozitivele (PC, cuptor electric, masina de spalat vase, rufe, uscator, instalatie irigare, becuri, TV, centrala, cuptor microunde, fierbator, mixer) nu ar depasi 12kw,deocamdata, iar stabilizatorul ales este de 16kw. |
#10
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 10:48
eiffel, on 24 noiembrie 2014 - 10:38, said:
Hmmm, dupa cate vad eu tu vrei sa pui toata casa la el... Posibil sa fii cam la limita. Oricum, calculele pot fi date peste cap de motoare - la pornire au un consum de 4-8 ori mai mare decat scrie pe ele, ptr o secunda. Cel mentionat mai sus are suprasarcina admisa de 150% pt 2 minute. Imi sugerezi unul si mai mare de 16kw? Editat de iflorin123, 24 noiembrie 2014 - 10:48. |
|
#11
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 11:13
Din ce stiu eu avand un bransament monofazat puterea maxima care poate fi absorbita din retea este limitata la 11KWA. Acest lucru este realizat de intreruptorul general care este dimensionat sa suporte maxim aceasta putere. Peste 11Kwa se fac bransamente trifazate. De asemenea la calculul puterii stabilizatorului trebuie avut in vedere si un coeficient numit de simultaneitate(daca nu ma insel) ce tine cont de timpii de functionare a fiecarui consumator pentru ca nu vor functiona toti in acelasi timp. Oricum acest coeficient are valoare subunitara si deci puterea stabilizatorului va iesi mai mica decat puterea maxima a consumatorilor. Deci cel de 16Kw e mai mare decat ce ati avea nevoie, asta nefiind un lucru rau doar ca implica costuri de achizitie mai mari.
Editat de likutza, 24 noiembrie 2014 - 11:43. |
#12
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 11:19
likutza, on 24 noiembrie 2014 - 11:13, said:
Din ce stiu eu avand un bransament monofazat puterea maxima care poate fi absorbita din retea este limitata la 11KW. Acest lucru este realizat de intreruptorul general care este dimensionat sa suporte maxim aceasta putere. Peste 11Kw se fac bransamente trifazate. De asemenea la calculul puterii stabilizatorului trebuie avut in vedere si un coeficient numit de simultaneitate(daca nu ma insel) ce tine cont de timpii de functionare a fiecarui consumator pentru ca nu vor functiona toti in acelasi timp. Oricum acest coeficient are valoare subunitara si deci puterea stabilizatorului va iesi mai mica decat puterea maxima a consumatorilor. Deci cel de 16Kw e mai mare decat ce ati avea nevoie, asta nefiind un lucru rau doar ca implica costuri de achizitie mai mari. Prefer sa iau un stabilizator de 16kw si sa fiu sigur ca nu e suprasolicitat, chiar daca e mai piperat la pret, decat sa am surprize. |
#13
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 11:52
nu ne-ai zis DE CE ai nevoie de astfel de stabilizator.
Mai ales pt. cuptorul electric, care e un consumator f. mare, nu cred că e necesar. Rezistenţa de încălzire de la cuptor e de putere mare, are inerţie termică mare, nu cred că vei vedea vreo ameliorare, oricum nu e sensibilă la variaţii uşoare de tensiune şi nici la variaţii mai mari dar pe termen scurt. Deci impresia mea e că vei "chinui" degeaba stabilizatorul. Eu aş conecta stabilizatorul doar pe o parte din circuite, nu pe toate. Nu pe uscător, instalaţie de irigare, cuptor,.... ci pe electronice, centrală, iluminat,... |
#14
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 12:00
XON-XOFF, on 24 noiembrie 2014 - 11:52, said:
nu ne-ai zis DE CE ai nevoie de astfel de stabilizator. De aceea ma gandeam sa pun un stabilizator pentru toata instalatia (si lumina si prize) astfel incat la o supratensiune sa nu schimb toate becurile din casa sau sa am alte pagube. XON-XOFF, on 24 noiembrie 2014 - 11:52, said:
Mai ales pt. cuptorul electric, care e un consumator f. mare, nu cred că e necesar. Rezistenţa de încălzire de la cuptor e de putere mare, are inerţie termică mare, nu cred că vei vedea vreo ameliorare, oricum nu e sensibilă la variaţii uşoare de tensiune şi nici la variaţii mai mari dar pe termen scurt. Deci impresia mea e că vei "chinui" degeaba stabilizatorul. Eu aş conecta stabilizatorul doar pe o parte din circuite, nu pe toate. Nu pe uscător, instalaţie de irigare, cuptor,.... ci pe electronice, centrală, iluminat,... Pai si daca vine un flux de supratensiune cand merg uscatorul sau masina de spalat, s-a zis cu ele. Stiu, ar mai fi optiunea de a avea o priza cu protectie pentru cuptor, una pentru uscator si una pentru masina de spalat, sau un UPS sau stabilizator separat pentru ele. O sa ma gandesc si la asta, doar ca eu voiam sa montez acest stabilizator de 16kw pentru toata casa. Sa exclud doar cateva dispozitive ar necesita o bifurcare a instalatiei: una prin stabilizator si una fara. Prea complicat cred. Editat de iflorin123, 24 noiembrie 2014 - 12:01. |
#15
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 12:07
XON-XOFF, on 24 noiembrie 2014 - 11:52, said:
nu ne-ai zis DE CE ai nevoie de astfel de stabilizator. Mai ales pt. cuptorul electric, care e un consumator f. mare, nu cred că e necesar. Rezistenţa de încălzire de la cuptor e de putere mare, are inerţie termică mare, nu cred că vei vedea vreo ameliorare, oricum nu e sensibilă la variaţii uşoare de tensiune şi nici la variaţii mai mari dar pe termen scurt. Deci impresia mea e că vei "chinui" degeaba stabilizatorul. Eu aş conecta stabilizatorul doar pe o parte din circuite, nu pe toate. Nu pe uscător, instalaţie de irigare, cuptor,.... ci pe electronice, centrală, iluminat,... Rezistenta intr-adevar, poate nu se buseste la 300V, dar cu electronica din cuptor ce faci? In Ilfov (cel putin in Voluntari) se instaleaza si trifazat, cel putin la case. Editat de Alice, 24 noiembrie 2014 - 12:07. |
|
#16
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 12:16
iflorin123, on 24 noiembrie 2014 - 10:03, said:
Am inteles. Multumesc tuturor. O sa chem un electrician cu experienta. Da, dupa calculele mele, consumul maxim la un moment in care ar merge cam toate dispozitivele (PC, cuptor electric, masina de spalat vase, rufe, uscator, instalatie irigare, becuri, TV, centrala, cuptor microunde, fierbator, mixer) nu ar depasi 12kw,deocamdata, iar stabilizatorul ales este de 16kw. http://www.globstar....php?ItemID=1133 |
#17
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 12:26
iflorin123, on 24 noiembrie 2014 - 11:19, said:
...................... si sa fiu sigur ca nu e suprasolicitat............. |
#18
Publicat: 24 noiembrie 2014 - 12:35
Citat de pe Mivarom util pentru stabilizatoarele tip autotransformator cu servo sau releu:
"PENTRU A EVITA SUPRASOLICITAREA STABILIZATORULUI, LA ALEGEREA UNUIA POTRIVIT PENTRU APARATUL DVS TREBUIE TINUT CONT CA ODATA CU SCADEREA TENSIUNII DE LA RETEA, PUTEREA LA IESIRE SE DIMINUEAZA ASTFEL INCAT LA O TENSIUNE DE INTRARE DE 160V, PUTEREA LA IESIRE ESTE DE 50% DIN PUTEREA NOMINALA" Editat de andreic, 24 noiembrie 2014 - 12:36. |