Nu stiu cume ste la alte invertoare, dar la Fronius, in fct de tipul invertorului, se selecteaza tara (Romania), si teoretic isi aplica el setarile cf legislatiei.


Azi, cineva de pe forum a fost vizitat de OD pentru a i se monta contorul pe productia PV si i s-a dat provesulv erbal de mai jos, cu modificari in plus vs de setarile default pt Romania.

Vedeti atasat.

Fișiere atașate

  • Fișier atașat  contor.jpeg   85,23K   102 download-uri
  • Fișier atașat  0.jpg   249,51K   113 download-uri
  • Fișier atașat  1.jpg   394,35K   110 download-uri
  • Fișier atașat  2.jpg   247,07K   99 download-uri


#2
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 19.987
  • Înscris: 01.03.2013
Si cum s-au schimbat setarile?
Ca teoretic trebuie un cod unic de acces, care se obtine de la Fronius...a fost si instalatorul de fata?

#3
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 21.703
  • Înscris: 26.11.2001
Instalatorul NU e era de fata, scrie si in PV.

Omul OD a introdus un cod "secret" apoi a facut setarile respective.

Asa spune povestea.

O lista de coduri :D

Quote

22742 - energy manager
22564 - Events
73887 - Country Code
78278 - Communications
37767 - frecventa
77634 - parametri


#4
Ninja

Ninja

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 2.365
  • Înscris: 07.12.2002
OT: excelent scrisul de mina...

#5
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 19.987
  • Înscris: 01.03.2013
Cu "Grid Code Romania" la Fronius exista urmatoarea problema.

Grid Code Romania are setarea Umin = 80% din Unominal 230V = 184V.
Asta este conforma cu o norma mai veche romaneasca, N30.

Dar intre timp acea norma s-a modificat. Ordinul ANRE 132 / 2020 prevede Umin = 85% din Unominal 230V = 195.5V

Deci implicit toate invertoarele Fronius sunt ne-conforme cu Ordinul ANRE 132 / 2020.

In comentariul de la pct. 2, reprezentantul OD a reclamat tocmai acest lucru.

Insa la pct. 3 din Procesul Verbal, reprezentantul OD scrie asa:

Quote

S-au corectat reglajele de interfata din cadrul invertorului fotovoltaic de catre reprezentant OD in conformitate cu consumatorii mari din casa (priza masina electrica bifazica) in vederea mentinerii invertorului fotovoltaic activ la scaderea nivelului de tensiune

Iar pe prima pagina apare "Protectie minimala de tensiune TR.1 = 180V" si "Protectie minimala de tensiune TR.2 = 185V".

Din asta eu deduc urmatoarele: Reteaua are o problema la locatia respectiva. Cand beneficiarul baga masina electrica la incarcat, tensiunea cadea foarte mult pana sub nivelul de 184V si invertorul se deconecta. In loc sa rezolve defectiunea retelei, angajatul OD si-a bagat mana prin setarile invertorului si a redus pragul de deconectare de la standard 184V la 180V, ca sa nu se mai deconecteze invertorul.

Acum a ramas tot neconform Ord. 132 / 2020, desi in comentariul de la pct. 2 a reclamat tocmai acest lucru.

Eu sunt confuzat ce naiba au facut aia acolo...

#6
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 19.987
  • Înscris: 01.03.2013

 kolfleading, on 15 iulie 2022 - 09:57, said:

pe prima pagina apare "Protectie minimala de tensiune TR.1 = 180V" si "Protectie minimala de tensiune TR.2 = 185V".
M-am uitat iar in Ord. ANRE 132 / 2020 si am gasit ca nu exista notiunea de "minimala TR.1" si "minimala TR.2" dupa cum scrie pe procesul verbal.

In Ordinul ANRE,
  • TR. 1 este tensiunea maxima
  • TR. 2 este tensiunea minima

Vedeti si poza din atasament.

Fișiere atașate



#7
pyxyit

pyxyit

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.390
  • Înscris: 02.07.2009
Un angajat al OD prea zelos, probabil vreun "star".
Art. 41. -
Sunt interzise operatorilor de distribuţie solicitarea oricăror alte documente în afară de cele
prevăzute în prezenta procedură, precum şi solicitarea realizării de probe/teste pentru
instalaţiile de producere a energiei electrice şi pentru instalaţiile de stocare, după caz, ale
căror rezultate sunt deja confirmate prin documentele transmise de prosumator conform
prevederilor prezentei proceduri.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

Utilizatori activi: 1

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate