Centrala Termica Hermann
Ultima postare: feb 11 2021 16:47, Inițiat de
obionekenobi
, feb 01 2015 09:28
·
0
#1
Publicat: 01 februarie 2015 - 09:28
Salut,
De azi centrala porneste doar cind dau drumul la apa calda la presiune mare. De exemplu dimineata ca sa porneasca centrala sa pot spala vasele, a trebuit sa dau drumul la apa calda si la baie nu numai la bucatarie. In plus, deoarece porneste doar cind e apa data la maxim, nici nu are putere sa o incalzeasca bine asa ca apa nu vine fierbinte ci doar calduta. In rest nu vad numic anormal la centrala. Pe incalzire functioneaza normal, conform reglajelor de la termostat, presiunea este ok adica 1.5 bar. In rest nu stiu la ce sa ma uit. Daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema va rog ajutor. |
#5
Publicat: 01 februarie 2015 - 20:30
Apa este din retea de la apanova. Deocamdata pentru a-i face baie copilului am reusit sa o "pacalesc" astfel: Am dat termostatul din camera pe o temperatura mai mare ca sa porneasca centrala, apoi apa calda a venit bine si la robinet chiar fara sa dau la presiune mare. Cam la ce costuri (in mare) ar trebui sa ma astept pentru o reparatie in caz ca se confirma cele de mai sus gen fluxostat sau vana cu 3 cai?
|
#7
Publicat: 05 februarie 2015 - 09:45
Citind si alte topicuri, am intrebat citiva utilizatori in privat. Un tip binevoitor mi-a dat numarul de telefon al unui baiat pe care l-am sunat, a venit acum doua seri, a lucrat vreo ora jumate, a schimbat membrana de la vana cu 3 cai si problema s-a rezolvat. M-a costat destul de mult (asta e parerea mea) 350ron dar nu am avut rabdare sa mai caut prin alte parti. Poate un 250 ron ar fi fot mai aproape de adevar.
|
#8
Publicat: 05 februarie 2015 - 10:32
Ia uita-te aici la preturi si vezi daca ieseai mai ieftin, preturile de aici sunt fara manopera.
http://pieseschimbce...erman-2014.html Iesiai mai ieftin daca luai singur aceasta membrana si o schimbai singur, acum stii ce ai de facut http://www.potcontro...-3-cai-giannoni Editat de romulus69ro, 05 februarie 2015 - 10:36. |
#9
Publicat: 05 februarie 2015 - 11:06
Am intrat zilele trecute pe site-ul de care spui dar nu am gasit pe site piesa de care aveam eu nevoie. Piesa se gaseste pe site la romstal dar este foarte scumpa (429ron). Eu am gasit pe alte site-uri o membrana de la Gianonni la 50ron care arata la fel cu cea de la Hermann. As fi putut sa-l intreb pe mester: domne cit imi iei manopera sa schimbi membrana daca am eu piesa? Dar daca nu era de la membrana???? E si pina la urma s-a dovedit ca aveam dreptate (adica nu eu ci colegii de pe forum care au suspectat membrana) Si ghici cu ce piesa a venit baiatul care a facut lucrarea? Da, da cu o cutie pe care scria Giannoni .
romulus69ro, on 05 februarie 2015 - 10:32, said:
Ia uita-te aici la preturi si vezi daca ieseai mai ieftin, preturile de aici sunt fara manopera. http://pieseschimbce...erman-2014.html Iesiai mai ieftin daca luai singur aceasta membrana si o schimbai singur, acum stii ce ai de facut http://www.potcontro...-3-cai-giannoni Da, ieseam mai ieftin, dar asa cum am mai spus, daca nu era membrana de vina? O cumparam degeaba ca in vara oricum inlocuiesc centrala. Intr-adevar si eu tot pe site-ul "potcontrol" am vazut-o la 50 ron. In plus ar mai fi trebuit sa citesc citeva zile, o saptamina sa invat cum sa scot apa din centrala, ce desfac, cum desfac ... si alte chestii. Omul chiar a muncit, in plus a folosit axul de la vechea membrana deoarece cel de la cea de 50de ron era putin mai scurt. Eu poate as fi lasat-o asa si poate nu ar fi mers. Dupa ce vezi cum se face o anumita chestie poti spune da frate e simplu, dar daca nu am vazut niciodata eu zic ca e mai bine sa las pe unul care a mai facut asa ceva. Daca stricam ceva? E iarna, ce faceam? In fine bine ca s-a rezolvat. |
#11
Publicat: 09 februarie 2015 - 16:31
Salut,
Am o mica problema cu centrala. In weekend s-a defectat placa electronica, nu mai se vedea nimic pe display, pornea doar ventilatorul cand o bagam in priza. Astazi am cumparat o placa noua de la Romstal, am instalat-o si centrala a pornit. Calorifele se incalzesc fara probleme. Problema e cu apa calda menajera, care este setata la 45 grade. Desi dupa mai bine de 24 de ore era deja rece si ar fi trebuit ca centrala sa porneasca incalzirea ei, acest lucru nu s-a intamplat. Care ar fi problema? Multumesc, Rares |
#13
Publicat: 09 februarie 2015 - 16:43
#14
Publicat: 09 februarie 2015 - 19:48
stevengreat, on 09 februarie 2015 - 16:43, said:
Hm, sunt sigur ca am conectat totul asa cum era inainte. Cand ajung acasa o sa mai verific o data sa fiu sigur ca fac contact cum trebuie. Altceva , ce ar mai putea fi? Dupa schimbarea placii electronice, trebuie facute cumva ceva setari din meniul de service? Dupa ce am ajuns acum acasa, am gasit apa putin calduta, semn ca s-a incalzit putin, in vreun fel. Editat de stevengreat, 09 februarie 2015 - 19:49. |
#15
Publicat: 09 februarie 2015 - 22:22
stevengreat, on 09 februarie 2015 - 19:48, said:
Dupa schimbarea placii electronice, trebuie facute cumva ceva setari din meniul de service? Dupa ce am ajuns acum acasa, am gasit apa putin calduta, semn ca s-a incalzit putin, in vreun fel. |
|
#16
Publicat: 10 februarie 2015 - 14:15
octavianlaz, on 09 februarie 2015 - 22:22, said:
normal si firesc era sa comunici tipul de centrala ; este ca si cand ne-ai comunica ca ai o masina ford .......dar ce tip de ford ? Tipul centralei era specificat in subiectul topicului pe care il deschisesem, daor ca probbail un moderator a mutat aici discutia. Este un Thesi Condensing 32. Problema s-a rezolvat azi, trebuia setat un parametru , legat de tip centrala, cu sau fara boiler. LOgica m-a facut sa ma gandesc la asta, numai ca pe net nu am gasit codurile si parametrii, iar in carte este specificat doar parametrul 12 legat de tipul gazului. |
#17
Publicat: 03 noiembrie 2015 - 07:03
Salutare,am o centrala hermann masterinox(nu stiu exact tipul,nu sant acasa acum),si ieri sotia mi.a spus ca a gasit centrala pe avarie(,edul rosu aprins si ledul galben aprins),presiunea pe mano etru arata sub 1 bar, a bagat apa in sistem pana la 1.5 bar,dar centrala nu se reseteaza(ledul rosu si galben raman aprinse),chiar daca a comutat de pe pozitia "iarna" pe poz "stby" pt resetare.
Chiar si dupa o perioada ,unga de timp(ore),tot nu s.a resetat. Suspectez presostatul de apa presiune minima,sau termostatul de siguranta(nu ar trebui sa se reseteze singur dupa ce temp scade?). Ce pot sa fac,inainte de a chema un mester? Adica ce teste pot sa fac sa imi dau seama caree problema? Va multumesc. |
#18
Publicat: 03 noiembrie 2015 - 20:41
ioanfocsaneanu, on 03 noiembrie 2015 - 07:03, said:
Salutare,am o centrala hermann masterinox(nu stiu exact tipul,nu sant acasa acum),si ieri sotia mi.a spus ca a gasit centrala pe avarie(,edul rosu aprins si ledul galben aprins),presiunea pe mano etru arata sub 1 bar, a bagat apa in sistem pana la 1.5 bar,dar centrala nu se reseteaza(ledul rosu si galben raman aprinse),chiar daca a comutat de pe pozitia "iarna" pe poz "stby" pt resetare. Chiar si dupa o perioada ,unga de timp(ore),tot nu s.a resetat. Suspectez presostatul de apa presiune minima,sau termostatul de siguranta(nu ar trebui sa se reseteze singur dupa ce temp scade?). Ce pot sa fac,inainte de a chema un mester? Adica ce teste pot sa fac sa imi dau seama caree problema? Va multumesc. Editat de octavianlaz, 03 noiembrie 2015 - 20:48. |
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ Utilizatori activi: 1
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi