"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Sisteme Fotovoltaice ON-Grid
Last Updated: Apr 03 2024 12:47, Started by
luciangpl
, Mar 27 2013 15:21
·
174
#5095
Posted 09 January 2019 - 18:34
ggelu, on 09 ianuarie 2019 - 13:48, said:
Haideti sa impartim discutiile ca nu se mai intelege om cu persoana ! Va rog sa continuati cu partea legislativa privind prosumatorii in topicul dedicat iar aici sa ramana discutiile tehnice . Nu de alta dar topicul asta a existat inainte de programul pentru prosumatori si sper ca discutiile vor continua si dupa aceea. Multumesc ! Daca aveti alte opinii sau propuneri va rog sa le discutam ! Voi curata ulterior postarile respective . Am deschis topicul dedicat sistemelor ON-GRID prin programul AFM. Rog sa fie facut Pinned si mutate discutiile dedicate din ultimile pagini de aici, in acesta nou. Multumiri. |
#5096
Posted 09 January 2019 - 18:47
@doega,
Din cauza caldurii/ dilatarii. Undeva un contact e mai bun/ strins la rece. Cum incepe sa lucreze se incalzeste suficient Si se dilata creind un contact intermitent. Poate fi Si de la contactele cutiei cu shotky. Intermitentele totdeauna dau probleme in sarcina mai mare. Daca ai WD40 Si poti ajunge la MC4 uri este primul lucru care poti sa-l elimini. Sau spray de contacte electrice. |
#5097
Posted 09 January 2019 - 19:16
gry2000, on 09 ianuarie 2019 - 18:34, said: Am deschis topicul dedicat sistemelor ON-GRID prin programul AFM. Rog sa fie facut Pinned si mutate discutiile dedicate din ultimile pagini de aici, in acesta nou. Multumiri. Topicul de fata rog sa ramana pentru discutii tehnice sisteme on-grid dar mai ales hibride sau autoconsum . |
#5098
Posted 09 January 2019 - 19:48
doega, on 09 ianuarie 2019 - 12:06, said:
Mai copii! Nu vreti sa discutati voi pe topicul dedicat? Aveti aici fix prosumatori. Nu sunt discutii offtopic, dar aveti arie dedicata. Am urmatoarea problema: Am 2 stringuri identice: casa si magazie. Ieri am produs 10.9kwh pe magazie(2300w max) si 4.1kwh pe casa(1200w max). Astazi produc amandoua la fel. Aveti idee ce ar putea fi? Nu e din cauza expunerii diferite la soare, anul trecut in ianuarie am avut si 2600w pe casa. De ce doar din cand in cand si la soare/puteri mari se intampla? De fapt, doar la puteri mari se intampla sa produca la jumatate, la puteri mai mici si nu mereu, casa produce cu 25% mai putin. Nu are legatura cu mufele sau cu cablul. Am cumparat 2 tipuri de panouri de la 2 furnizori. In perioada cand era nor aveam egale tensiunile. Cand era soare scadea pe grupul de panouri din S-V. Indirect imi scadea apoi toata productia la jumatate pana calca soarele perfect si pe acest grup de panouri. Problema este din rahaturile de diode. Daca chinezul a pus diode de valori anapoda se intampla acest fenomen. Practic iti fura din curent cele care sunt putin acoperite, inclinate diferit sau pozitionate diferit fata de primul grup. Initial am crezut ca nu sunt compatibile panourile fiind luate de la 2 comercianti diferiti. Toata magaria a fost din diode. La mine toate mufele sunt noi iar cablul este cositorit . Verifica diodele, vezi valorile, eventual baga altele noi. Asa am rezolvat problema. 1.50 lei bucata inlocuit diodele chinezesti. PS. la un moment dat eram dispus sa cumpar 4 buc de microinvertor 500w sa leg cate 2 panouri ca sa scapt de acele pierderi.https://www.wattuneed.com/en/inverters-chargers/1947-micro-inverter-500w-0712971131248.html Edited by deloghi, 09 January 2019 - 20:01. |
#5099
Posted 09 January 2019 - 21:26
@deloghi
Te asigur eu ca panouri pe orientari diferite pe acelasi mppt nu e o problema. Umbra da, dar nu orientari. Eu am 21 panouri , LG, Trina , Renesola si JA solar. Total 7 stringuri. 4 de 3x255w , 1 de 3x275w, 1 de 3x260w si 1 de 3x 285w . Astea sunt orientate SES, S, VNV de la 44 la 34 grade. Initial au fost 3 chargere, fiecare orientare cu mppt ul lui. Am testat Si ras testat, dupa care am ajuns la un singur charger cu un mppt. Daca chargerul e de calitate si moduleaza rapid in functie de unde ai lumina, acele stringuri vor contribui mai mult. Mie nu-mi Trebuie virfuri de putere, altfel le aveam pe S toate. Imi trebuie o durata cit mai lunga de productie. Edited by RaulPV, 09 January 2019 - 21:27. |
#5100
Posted 09 January 2019 - 23:44
Eu nu le am pe charger ci pe inverter.
Problema la mine a fost din diode care erau diferite. Dupa ce le-am schimbat, toate la fel. s-a schimbat problema. Tot asa am crezut si eu ca este problama de la cabluri sau de la mufele de imbinare. De aceia le-am si cositorit. Fa un test la 2-3 panouri. Decupleaza cate unul pune ceva pe el sa-l intuneci si baga curent de la o baterie de 12v pe acel panou. Masoara apoi cu aparatul dupa dioda. Vezi ce curent trece prin fiecare panou. Normal nu ar trebui sa treaca nimic. Poti face testul seara cand nu ai lumina. Edited by deloghi, 10 January 2019 - 00:02. |
#5101
Posted 10 January 2019 - 02:49
M-am ambitionat si l-am sunat la munca pe prietenul care lucreaza la parcul de pv din Babadag. I-am explicat problema cu pierderea de sarcina.
Dupa el sunt 3 probleme cel mai des intalnite. - sistem corodat in traseul care leaga celulele intre ele pe un panou - folia Eva nu mai izoleaza cum trebuie sau siliconul are pori din cauza imbatranirii. - panouri fotovoltaice legate in serie. O celula fotovoltaica atunci cand nu este iluminata nu va produce curent electric si va devenii consumator de energie electrica, producand energie termica prin efect joule... deci omului ii trebuie un dispozitiv care sa "transporte" energia electrica doar cu "sens unic". Ramane dioda si mosfetul comandat sa conduca doar cand panoul produce energie. - un singur charger cu mppt cat ar fi de bun nu poate ajuta un rand de panouri care sunt partial in umbra sau pozitionate diferit acestea fiind consumatoare. Intotdeauna se echilibreaza cu cele care lucreaza la maxim. Alte amanunte nu am putut furniza omului pentru ca nu stiu ce sisteme are fiecare. I-am explicat ce fel le ai puse, punctele cardinale si ca doresti productie lunga nu varfuri. Iti comunica ca : daca era sa fie cum zici punea si el panourile in toate directiile numai sa castige cat mai mult de la soare. Alinierea din parc este perfecta la toate panourile respectand fiecare anotimp. Edited by deloghi, 10 January 2019 - 03:13. |
#5102
Posted 10 January 2019 - 04:52
Mi a trimis sms cu ceva care poate ajuta. Scriu exact ce a scris el.
Diodă: redresoare Schottky; THT; 45V; 15A; Ø5,4x7,5mm sau 50V. Model nou. Ultra/Fast Mosfet n-canal HUF75344G3 55V; 75A sau 60A. Sau mai bune peste 45V. Variantele sunt pentru ce panouri are el la parc. Acum fiecare se orienteaza. Edited by deloghi, 10 January 2019 - 05:06. |
#5103
Posted 10 January 2019 - 08:49
Într-un material găsit pe net se spunea că este bine să punem câte o diodă Schottky pe string și apoi să punem stringurile în paralel în ideea că dacă pică producția unui string din varii motive (umbră, găinaț pe celule, etc) să se însumeze totuși curenții, dar fără a afecta stringul mai slab facandu-l consumator.
Poți intreba prietenul din Babadag dacă afirmația este corectă și dacă poate să dea un cod concret de diodă? Mulțumesc anticipat. |
#5104
Posted 10 January 2019 - 08:58
Ok.
Dupa masa cand se trezeste il sun. Fiind toata noaptea la munca. |
|
#5105
Posted 10 January 2019 - 11:42
Dioda serie, da? Dacă da, SR10200 ar fi un exemplu. Primul număr reprezinta curentul stringului, al doilea tensiunea de vârf plus 30%. O alta familie ar fi MBR10200.
Pentru diode paralel, SR 1040. |
#5106
Posted 10 January 2019 - 12:15
Mai au sa vina in 5 ani sa numere metri patrati de panouri de pe casa sa calculeze si un mic impozit. S-a complicat atat de mult treaba cu actele incat acum nu mai arata asa urat litiy.
|
#5107
Posted 10 January 2019 - 12:46
Multumesc tuturor pentru sugestii/idei/solutii. Este absolut imbucurator sa vezi cum se ajuta oamenii la greu, asta e ideea forumului, asta e motivul pentru care am refuzat sa primesc 1 leu de la cei pe care i-am ajutat. La mine e posibil sa fie o combinatie intre unii dintre factorii de mai sus.
Victore, litiul arata al dracului de bine inca de la inceput, dar ca orice e frumos si cautat, este scump. Insa e scump la achizitie si ieftin dupa aceea, in exploatare, intretinere, siguranta. Pur si simplu ti se rupe de orice. Nu esti fortat sa...nimic, nu trebuie sa...nimic, este interzis sa...nimic etc Si nu uitati, LiFe, LiFeY, LTO, Li... se poate pune in paralel chiar daca elementii au ani diferenta si capacitati complet diferite (40Ah cu 300Ah). Insa nu va recomand capacitati sub 100Ah la 24V si 200Ah la 48V. |
#5108
Posted 10 January 2019 - 12:56
Mai jos e o poza salvata de pe net referitor la legarea diodelor in serie pe string inainte de legarea stringurilor in paralel.
Addy, acele diode pot fi folosite si pentru stringuri de pana in 150V (mppt-uri clasice)? Schema diode de separare panouri.gif 7.1K 34 downloads |
#5109
Posted 10 January 2019 - 13:16
Sigurante pe PV nu ai nevoie, daca pui diode. Eventual intrerupatoare pentru service.
Poti avea orice tensiune, cata vreme nu depaseste tensiunea diodei (MBR10200 are max 200V/10A) Edited by topcat36, 10 January 2019 - 13:19. |
|
#5111
Posted 10 January 2019 - 13:45
Urata iarna asta, noiembrie foarte prost, decembrie prost, ianuarie nu prea bine pana acum,...
|
#5112
Posted 10 January 2019 - 15:00
doega, on 10 ianuarie 2019 - 12:46, said:
Insa nu va recomand capacitati sub 100Ah la 24V si 200Ah la 48V. vast, on 10 ianuarie 2019 - 12:56, said:
Mai jos e o poza salvata de pe net referitor la legarea diodelor in serie pe string inainte de legarea stringurilor in paralel. Addy, acele diode pot fi folosite si pentru stringuri de pana in 150V (mppt-uri clasice)? Diodele serie tre sa fie macar cu 35% mai sus ca tensiunea Voc a stringurilor, ca sa "acopere" si iarna. topcat36, on 10 ianuarie 2019 - 13:16, said:
Sigurante pe PV nu ai nevoie, daca pui diode. Eventual intrerupatoare pentru service. Poti avea orice tensiune, cata vreme nu depaseste tensiunea diodei (MBR10200 are max 200V/10A) |