"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
#2828
Posted 02 November 2014 - 22:43
cheluakame, on 31 octombrie 2014 - 12:44, said:
Pompa de by-pass,sau pompa de recirculare,sau vana termostatica cu 3 cai au rolul de a nu permite agentului pe retur sa intre in cazan cu o temperatura sub 60*C (punctul de roua) si sa apara depuneri de gudron in centrala.Adica amesteca(recircula) o parte din apa din cazan impreuna cu o parte de apa din returul instalatiei de incalzit astfel incat sa rezulte ce a spus domnul ”cheluakame” pe pagina anterioara,adica,repet, pentru a nu permite agentului pe retur sa intre in cazan cu o temperatura sub 60*C. Edited by gi0, 02 November 2014 - 22:45. |
#2829
Posted 02 November 2014 - 23:12
#2830
Posted 02 November 2014 - 23:50
lbadaca, on 02 noiembrie 2014 - 23:12, said:
Laddomat-ul ce face ? Laddomat 21 este destinat a fi montat în instalati termice, pe racordul de retur al cazanului, in scopul protejarii acestuia la socuri termice datorate temperaturii scazute a apei din returul instalatiei, respectiv pentru a preveni formarea condensului.”...adica pentru a nu permite agentului pe retur sa intre in cazan cu o temperatura sub 60*C si este alcatuit din: ”-termoventilul; -pompa de circulatie; -clapeta de sens; -3 buc. robineti sferici; -3 buc. termometre.” Cu stima. |
#2831
Posted 03 November 2014 - 00:20
gi0, on 02 noiembrie 2014 - 23:50, said:
”DESTINAÞIE Laddomat 21 este destinat a fi montat în instalati termice, pe racordul de retur al cazanului, in scopul protejarii acestuia la socuri termice datorate temperaturii scazute a apei din returul instalatiei, respectiv pentru a preveni formarea condensului.”...adica pentru a nu permite agentului pe retur sa intre in cazan cu o temperatura sub 60*C si este alcatuit din: ”-termoventilul; -pompa de circulatie; -clapeta de sens; -3 buc. robineti sferici; -3 buc. termometre.” Cu stima. sandy76, on 02 noiembrie 2014 - 16:22, said:
-Da, dar cat curent consuma si cat costa pompa in plus fata de vana nu se pune? Pompa de boiler consuma 6 W. Pompa care urca apa la parter (deci un etaj) consuma 7-8 W. Pompa care urca apa la mansarda (deci doua etaje) consuma 6-7 W. Pompa de recirculare consuma 18 W ! Care e explicatia ? Pompa bypass = pompa de recirculare ? Vana termostatica = vana de amestec ? Edited by lbadaca, 03 November 2014 - 00:16. |
#2832
Posted 03 November 2014 - 01:33
Da si da.
Pompa este un consumator de energie si are nevoie si de un. senzor de temperatura,vana termoregulatoare nu. Alegerea este a ta. Cu stima. |
#2833
Posted 03 November 2014 - 07:53
Ce volum minim trebuie sa aiba vasul de expansiune pt. doua puffere de cate 1000 litri fiecare ?
Cazanul e de 40 kW, are un volum de apa de 150 litri si are un vas de expansiune de 35 litri. |
#2834
Posted 03 November 2014 - 15:46
lbadaca, on 03 noiembrie 2014 - 07:53, said:
Ce volum minim trebuie sa aiba vasul de expansiune pt. doua puffere de cate 1000 litri fiecare ? Cazanul e de 40 kW, are un volum de apa de 150 litri si are un vas de expansiune de 35 litri. Edited by eugolan, 03 November 2014 - 15:47. |
#2835
Posted 03 November 2014 - 18:22
Cum am mai spus ,am boiler combinat 1000/205 litri,adica boilerul interior pentru apa calda menajera are 205 litri capacitate maxima si pufferul sau tancul de acumulare are 800 litri.
Pentru a va face o idee,desi v-a raspuns domnul”eugolan”,pentru boiler am un tanc de expansiune separat,iar pentru puffer am un tanc de expansiune de 100 litri. Cu stima. |
#2836
Posted 03 November 2014 - 20:25
Intrebare prosteasca poate.....are importanta unde leg vasul de expansiune? Sus in puffer ii ok?
|
|
#2837
Posted 04 November 2014 - 00:17
eugolan, on 03 noiembrie 2014 - 15:46, said:
ti sa mai raspuns cel putin 2 X 100 litri vasul de expaniude de 35L corespunde apei nu numai din cazan ci si din calorifere si tevi(apa din toata instalatia) ca si calcul orintativ un vas de expansiune trebuie sa aiba aproximativ 10 % din volumul de apa existent in instalatie scuzati ortografia asa sunt eu mai agramat 2) Instalatorul mi-a spus acum cateva zile sa iau un vas de 150 litri pt. un volum total al pufferelor de 2000 litri. E OK si asa ? Problema e ca cel de 150 litri e singurul care mai are loc in camera tehnica pt. ca are 50 cm in diametru. Cele de 200 litri le-am gasit cu un diametru de 60-63 cm. |
#2838
Posted 04 November 2014 - 09:03
Sau merge, ca sa ajung la 200 litri, sa mai pun un vas de 50 litri sau, alta varianta, sa-l maresc pe cel al centralei (care e acum de 35 litri) ?
Sau e OK sa le las asa, 150 + 35 (ar fi mai ieftin si mai putina bataie de cap) ? |
#2839
Posted 04 November 2014 - 09:12
Este putin 185 litri. In mod normal trebuia sa ai un vas de 50 litri pe centrala si unul de 200 litri pe puffere (sau 2 de 100 litri). Adica 250 litri in total.
|
#2840
Posted 04 November 2014 - 09:22
florin71_skoda, on 04 noiembrie 2014 - 09:12, said:
Este putin 185 litri. In mod normal trebuia sa ai un vas de 50 litri pe centrala si unul de 200 litri pe puffere (sau 2 de 100 litri). Adica 250 litri in total. Edited by lbadaca, 04 November 2014 - 09:24. |
#2841
Posted 04 November 2014 - 16:38
lbadaca, on 04 noiembrie 2014 - 09:22, said:
OK. Si pot sa insumez doua de capacitati diferite ca sa ajung la 250 litri ? Pe ala de 150 litri nu-l mai pot schimba acum. lbadaca, on 04 noiembrie 2014 - 00:17, said:
Problema e ca cel de 150 litri e singurul care mai are loc in camera tehnica pt. ca are 50 cm in diametru. Cele de 200 litri le-am gasit cu un diametru de 60-63 cm. citeste ultimele doua pagini de pe Cazane atmosferice pe combustibili solizi acolo tot despre vasele de expansiune sa discutat poate ai sa intelegi mai bine si inca ceva vasele de expansiune vin din fabrica incarcate la 1,5 bari de exemplu vezi sa ai aceai incarcatura in toate vasele mai bagi sau mai scoti aer dupa caz Edited by eugolan, 04 November 2014 - 16:52. |
|
#2842
Posted 04 November 2014 - 19:26
eugolan, on 04 noiembrie 2014 - 16:38, said:
vasele de expansiune vin din fabrica incarcate la 1,5 bari de exemplu vezi sa ai aceai incarcatura in toate vasele mai bagi sau mai scoti aer dupa caz eugolan, on 04 noiembrie 2014 - 16:38, said:
faci un suport si "agati "vasul de esxpansiun de perete... un vas deasupra celuilalt vas |
#2843
Posted 04 November 2014 - 19:51
In mod normal vasele de expansiune vin cu o eticheta pe care poti citi presiunea prestabilita si temperatura maxima de lucru.Ele pot fi montate pe perete,pe pardoseala, unul deasupra celuilat...Este important ca presiunea prestabilita sa fie aceeasi la toate,daca nu trebuiesc echilibrate.
Cu stima. |
#2844
Posted 04 November 2014 - 20:05
gi0, on 04 noiembrie 2014 - 19:51, said:
In mod normal vasele de expansiune vin cu o eticheta pe care poti citi presiunea prestabilita si temperatura maxima de lucru.Ele pot fi montate pe perete,pe pardoseala, unul deasupra celuilat...Este important ca presiunea prestabilita sa fie aceeasi la toate,daca nu trebuiesc echilibrate. Cu stima. Adica daca am acuma 2 vase de 50 (unu la 2 unu la 1,5) ce fac il "cobor" pe cel de 2 la 1,5? Si cum naiba fac asta Si ce are daca le las asa. Edited by SanX, 04 November 2014 - 20:10. |