#2701
raul_16nic

raul_16nic

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,136
  • Înscris: 19.03.2009
care este diferenta dintre o centrala care lucreaza sub presiune sau una care lucreaza fara presiune.ambele pe lemn.?

#2702
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Spune ce te intereseaza  . Altfel vei primi raspunsuri de genul : una care e construita pentru presiune poate lucra si fara presiune dar invers nu .
Eu nu am vazut cazane care sa fie construite pentru lucrul " fara presiune ". Dar pot fi folosite in regimul asta . Una din diferente ar fi ca se foloseste un vas de expansiune deschis.
Daca te referi la la sistemele care functioneaza  fara pompe, prin circulatie naturala ( termosifonare ) Posted Image ...aia e alta discutie .

#2703
SanX

SanX

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 11.10.2007
Salutare
Am urmatoarea instalatie ca cea din schema.
Viadrus 30 kw +  pufeer de 500 L legate intre ele cu CU de 35 , un bypass intre ele tip VTC 60 grade parca. Din puffer pleaca cu CU 28 spre casa si deasemenea am un bypas cu o VTA 40-70 grade . Pompele puse pe retur tip grundfos alpha 2l 25-40 ambele !!. Casa are 130 mp utili cu 10 calorifere.
Acuma problema:
Am cumparat inca un puffer de 1000 L si vreau sa il "bag" in instalatie. Ma ajutati cu o parere , ca stau de 2 luni si ma uit la el si nu stiu cum ar fi mai bine.

Atentie la Teu ala de pe retur ! Sincer is sceptic asupra lui si la curenti care se creaza acolo cind merg amindoua pompele.
Si aacolo as vrea sa fac ceva.

Attached Files


Edited by SanX, 19 October 2014 - 08:29.


#2704
radu_bog_cocorin

radu_bog_cocorin

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 486
  • Înscris: 08.08.2008
eu am legaturile dinstre centrala pe o parte a pufferului iar iesirile catre casa pe partea cealalta. intr-un post anterior citisem ca nu s-ar lega pe aceeasi parte

#2705
Gabi_cv

Gabi_cv

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 24.11.2013
Va salut, am un puffer KSK2 de 1000l, un cazan clasic GOBE de 90KW. Instalatia de incalzire are doua circuite actionate de de doua TA-uri: primul circuit un magazin in suprafata de 250mp (noaptea nu folosesc incalzirea ), iar al doilea casa locuit suprafata de 200mp ( 100mp pe nivel ). Sunt nemultumit de transferul termic al cazanului catre puffer desi acesta este mult mai mic decat ar trebui. Ex.: Aprind focul la ora 19:00, temperatura puffer in partea de sus 37gr, incepe pompa de CT sa bage de la 70gr, temperatura din cazan ajunge la 82gr, ventilatorul se opreste ( ceea ce ma nemultumeste ), dupa 3 ore temperatura in puffer ajunge maxim la 65gr. Cazanul are bypass cu o pompa de circulatie care este controlata de un auraton1111 mergand pana cand temperatura de pe retur sare de 65gr. Legaturile la puffer sunt urmatoarele: In partea de sus-tur instalatie incalzire (am vana de amestec motorizata ), In partea de jos-retur instalatie incalzire, serpentina de jos cazanul.
Care credeti ca ar fi problema? Mentionez ca in primavara vreau sa achizitionez un panou solar de 60 tuburi vidate la care sa leg prioritar un boiler cu serpentina 100l iar surplusul in puffer. As fi recunoscator daca m-ati indruma cu legaturile corecte la puffer unde, cred eu, ca ar fi problema...!!!

#2706
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nu inteleg ce ai vrut sa apui aici:

 Gabi_cv, on 19 octombrie 2014 - 10:18, said:

....serpentina de jos cazanul.

Adica ai legat centrala la serpentina inferioara a pufferului ?

#2707
Gabi_cv

Gabi_cv

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 24.11.2013
Da. Si ce este cel mai deranjant este ca in momentul in care am facut experimentul din exemplu nu am avut niciun consumator din puffer.

Am mai discutat cu niste "specialisti" si mi-au sugerat ca ar fi mai bine sa leg centrala la ambele serpentine cu vana deviatoare sa inceapa incalzirea de sus in jos... ce ziceti ar merge?! Panourile solare unde se mai leaga, exista posibilitatea cuplarii acestora pe acelasi circuit cu CT?

Edited by Gabi_cv, 19 October 2014 - 10:39.


#2708
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Pai parca ti-am spus acum 8 zile sa lasi serpentinele in pace Posted Image Inainte ai vrut sa legi instalatia la serpentina si pina la urma ai legat centrala Posted Image (mai grav)

Conform datelor furnizate de tine, daca ne apucam sa calculam, reiese ca serpentina ta ( pe real ) nu prea are mai mult de un 12kw si tu ai bagat in ea o centrala de 90kw. Este si normal ca centrala sa se supraincalzeasca rapid, chiar daca pufferul nu este cald.
Leaga centrala normal la puffer daca vrei sa-ti mearga. Ai noroc ca nu a luat-o centrala pe abur Posted Image


Poti posta o poza cu ventilatorul centralei ? Sunt curios sa vad ce model de Gobe ai.

Edited by florin71_skoda, 19 October 2014 - 10:48.


#2709
Gabi_cv

Gabi_cv

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 24.11.2013

 florin71_skoda, on 19 octombrie 2014 - 10:47, said:

Pai parca ti-am spus acum 8 zile sa lasi serpentinele in pace Posted Image Inainte ai vrut sa legi instalatia la serpentina si pina la urma ai legat centrala Posted Image (mai grav)

Conform datelor furnizate de tine, daca ne apucam sa calculam, reiese ca serpentina ta ( pe real ) nu prea are mai mult de un 12kw si tu ai bagat in ea o centrala de 90kw. Este si normal ca centrala sa se supraincalzeasca rapid, chiar daca pufferul nu este cald.
Leaga centrala normal la puffer daca vrei sa-ti mearga. Ai noroc ca nu a luat-o centrala pe abur Posted Image

Acum 8 zile spuneai ca serpentina de sus are cca 60Kw, iar eu m-am gandit ca serpentina de jos fiind mai mare ar trebui sa aiba cca 75kw... Posted Image Dar nu stiu cum sa o leg pentru ca prea multe racorduri nu mai raman daca elimin serpentinele... As fi recunoscator daca mi-ai recomanda o schema de legare...

 florin71_skoda, on 19 octombrie 2014 - 10:47, said:

Poti posta o poza cu ventilatorul centralei ? Sunt curios sa vad ce model de Gobe ai.

https://www.google.r...0720100;900;500
http://melindainstal...ilator-10720100

Edited by Gabi_cv, 19 October 2014 - 11:00.


#2710
raul_16nic

raul_16nic

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,136
  • Înscris: 19.03.2009

 ggelu, on 19 octombrie 2014 - 06:40, said:

Spune ce te intereseaza  . Altfel vei primi raspunsuri de genul : una care e construita pentru presiune poate lucra si fara presiune dar invers nu .
Eu nu am vazut cazane care sa fie construite pentru lucrul " fara presiune ". Dar pot fi folosite in regimul asta . Una din diferente ar fi ca se foloseste un vas de expansiune deschis.
Daca te referi la la sistemele care functioneaza  fara pompe, prin circulatie naturala ( termosifonare ) Posted Image ...aia e alta discutie .
am un cazan pe care scrie ca lucreaza la 3 bar.anul trecut am folosit-o cu vas de expansiune deschis,adica cu presiune de 0.1 sau poate nici atata.acum vreau sa ii pun vas de expansiune si sa o fac cu presiune.centrala a functionat si fara presiune de asta am intrebat care ar fi diferenta.

#2711
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 Gabi_cv, on 19 octombrie 2014 - 10:56, said:

Acum 8 zile spuneai ca serpentina de sus are cca 60Kw, iar eu m-am gandit ca serpentina de jos fiind mai mare ar trebui sa aiba cca 75kw... Posted Image

Asa ar fi fost logic daca ne luam dupa suprafata declarata de producator. Realitatea insa vad ca spune altceva. (proba sa facut pe bani tai Posted Image)

La puffer ai 5 stuturi de 1 1/2" pe care le poti folosi pentru legarea pufferului la cazan si instalatie. Eliminam stutul J care este la mijlocul pufferului si raminem cu stuturile E, H, M si P. Atasez si un desen:

Attached File  Legare Puffer KSC 2.png   90.48K   87 downloads

Atasez si fisa tehnica a pufferelor KSC
Attached File  fisa-tehnica-buffer-combinat-ksc-sunsystem.pdf   264.49K   27 downloads

------

Va trebui sa verifici daca ventilatorul este montat corect sau nu. Acum cazanul se incalzeste bine pentru ca este legat la serpentina. Dupa ce-l legi corect este posibil sa stai si sa te uiti la el, ca nu mai trece de 60grd, daca ventilatorul nu este bun.
In fata ventilatorului ai o clapeta gravitationala. Cind ventilatorul este oprit, clapeta se inchide ca sa nu mai aiba pe unde sa-si ia asa de mult "tiraj" cazanul. Cind pleaca ventilatorul clapeta este deschisa de suflul ventilatorului. Ei bine am intilnit caz cind clapeta era mai mare decit gaura din cazan si din aceasta cauza clapeta se misca in fata doar citiva milimetri. A trebuit sa ma apuc de taiat clapeta cu flexul ca sa intre ca lumea prin "gaura" din cazan si totodata sa ma asigur ca nici nu ramine agatata in "gaura" la oprirea ventilatorului.

In dreapta ai maneta aia ce misca grilajul. Daca nu o folosesti, eu te satuiesc sa o dai jos si in gaurile ce ramin sa bagi niste suruburi cu piulita. In timp este posibil ca teava din interiorul cazanului sa se rupa pentru ca sta in foc. Cind se va rupe, pentru ca teava nu este plina si are gaura in interior, o sa te trezesti ca prin ea va iesi focul afara. Cind merge ventilatorul o sa ai la capatul exterior al tevi transformat intr-un mic arzator si daca ai ceva depozitat prin zona te trezesti cu un mic incendiu.

Edited by florin71_skoda, 19 October 2014 - 11:47.


#2712
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009

 raul_16nic, on 19 octombrie 2014 - 11:03, said:

am un cazan pe care scrie ca lucreaza la 3 bar.anul trecut am folosit-o cu vas de expansiune deschis,adica cu presiune de 0.1 sau poate nici atata.acum vreau sa ii pun vas de expansiune si sa o fac cu presiune.centrala a functionat si fara presiune de asta am intrebat care ar fi diferenta.

N-ai nici  o problema.  Regleaza instalatia sa aiba 1-1,5 bar ;  asta inseamna sa refaci perna de aer a vaselor de expansiune pentru 1,5-1,6 bar .

 SanX, on 19 octombrie 2014 - 08:29, said:

Salutare
Am urmatoarea instalatie ca cea din schema.
Viadrus 30 kw +  pufeer de 500 L legate intre ele cu CU de 35 , un bypass intre ele tip VTC 60 grade parca. Din puffer pleaca cu CU 28 spre casa si deasemenea am un bypas cu o VTA 40-70 grade . Pompele puse pe retur tip grundfos alpha 2l 25-40 ambele !!. Casa are 130 mp utili cu 10 calorifere.
Acuma problema:
Am cumparat inca un puffer de 1000 L si vreau sa il "bag" in instalatie. Ma ajutati cu o parere , ca stau de 2 luni si ma uit la el si nu stiu cum ar fi mai bine.

Atentie la Teu ala de pe retur ! Sincer is sceptic asupra lui si la curenti care se creaza acolo cind merg amindoua pompele.
Si aacolo as vrea sa fac ceva.

Instalatia asta a functionat ? Caloriferele s-au incalzit ?

#2713
Expertu

Expertu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 425
  • Înscris: 21.08.2004
Salutare. O întrebare scurtă dacă mă poate ajuta cineva.

Fără să meargă pompa de circulație a apei de încălzire, apa caldă circulă din boiler în sus, spre calorifere. Am chemat un amic și mi-a spus că este ceva normal, că ceva legat de apă caldă și rece, și că urcă natural. Nu am înțeles exact.

Problema este că sunt zile când nu doresc căldură, și nu vreau să tot închid și deschid robinetele de la tur/retur încălzire care intră în boiler + faptul că apa caldă din partea inferioară a puffer-ului care este încălzită pe timpul zilei de panouri, îmi tot pleacă pe traseu, și este irosită. Stă pe țevi și prin caloriferele de la etaj degeaba, când eu deja am temperatura dorită în casă.

Care este soluția ? O electrovalvă la ieșirea din boiler pe tur, care să deschidă odată cu pompa ? Eg. când automatizarea comandă pompa de circulație a apei, să comand și electrovalva să se deschidă. Și când pompa este oprită, să se închidă și electrovalva ?

#2714
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Problema va disparea cind o sa-ti montezi vana de amestec (zic asta pentru ca am inteles ca intentionezi sa-ti montezi si asa ceva)

Mai este si varianta sa reconfigurezi putin turul pufferului si sa-i faci un mic "sac".

#2715
SanX

SanX

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 11.10.2007

 ggelu, on 19 octombrie 2014 - 17:16, said:

Instalatia asta a functionat ? Caloriferele s-au incalzit ?

Da dc? Inca are randament bun. Problema ii ca era mic 500 L de aia am cumparat inca unu de 1000 .

Edited by SanX, 19 October 2014 - 19:21.


#2716
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
@SanX: Depinde cum e montata vana dintre puffer si calorifere . Daca spui ca ai avut caldura inseamna ca e montata bine.
Pentru doua puffere de capacitati diferite se recomanda doua tipuri de montaj : schema Tichelmann sau inserierea.  S-au postat si discutat pe topicul asta ambele variante.

Edited by ggelu, 19 October 2014 - 19:32.


#2717
Gabi_cv

Gabi_cv

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 24.11.2013

 florin71_skoda, on 19 octombrie 2014 - 11:40, said:


Am trecut peste problema cu ventilatorul Posted Image... Cand au montat "meseriasii" centrala au strans garnituta mai mult blocand miscarea gravitationala a clapetei. Dar iti sunt recunoscator cu maneta de curatare a gratarului. Ma bate gandul sa folosesc gaura pentru aportul de aer secundar Posted Image Ce parere ai de ideea asta ?

Edited by florin71_skoda, 19 October 2014 - 19:35.


#2718
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nu stiu cum o sa reusesti sa faci sa intre pe acolo aer, in loc sa iasa focul (la alti a iesit focul cind sa rupt bara ce se afla in focar)

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate