#6193
JesusInDaHood

JesusInDaHood

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,072
  • Înscris: 30.06.2013
Salut! Am o centrala Ariston veche de un an care face un zgomot dubios, ca un tiuit, de fiecare data cand porneste(si apa calda si caldura). M-am dus la service, au trimis o echipa si baietii au zis ca apa e foarte dura(ceea ce si e) si trebuie curatata cu acid. M-am programat si mi-au curata-o, dar sunetul tot nu a disparut. Alte probleme la functionare nu are(nu se opreste aiurea si apa e la temp normala), dar sunetul ala ma ingrijoreaza. Ar putea fi alta cauza?

E posibil sa nu fi lasat destul pompa? Au zis ca nu o pot lasa foarte mult pentru ca risca sa strice componentele din cupru.

Edited by JesusInDaHood, 11 November 2015 - 10:03.


#6194
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Incearca sa ungi lagarele ventilatorului. Ii dai un puf cu WD40.

Edited by dicdobre, 11 November 2015 - 11:23.


#6195
cristid64

cristid64

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 18.11.2008
Am un ariston microgenius 23kw si de un an tot imi face probleme, am chemat meseriasul care asigura serviceul dar se pare ca umbla pe bajbaite si nu prea stie axact ce sa faca .A inceput totul anul trecut cand dupa ce foloseai apa calda si inchideai robinetul centrala continua sa funtioneze 10-30 sec dupa care se oprea iar apoi din cand in cand pornea iarasi singura 10-30 sec.MeseriaSUL a zis sa facem o spalare a instalatiei ceea ce am facut ocazie cu care a curatat si sondele de temperatura si apoi un an de zile a functionat bine .De cateva saptamani a inceput din nou cu aceleasi simptome in plus apa calda o incalzea numai cand vrea ea cateodata da alteori doar putin.Meseriasul a zis sa schimbam sondele de temperatura ceea ce am facut dar simptomele nu au disparut.Dati=mi un sfat ce credeti ca ar rezolva problemele.Va multumesc.

#6196
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,594
  • Înscris: 07.09.2008
Daca centrala functioneaza corect pe caldura atunci e posibil sa fie activata functia confort de la butonul albastru din coltul stanga sus al panoului cu butoane (butonul dat pe pozitia "C"). Daca dai butonul pe pozitia "E" atunci va functiona in regim instant adica va porni doar cand se deschide un robinet de apa calda.
Al motiv poate fi de la una din sondele de temperatura care din cauza decalibrarii trimite informatii eronate catre placa electronica si aceasta activeaza functia antiinghet.
Un al 3-lea motiv este blocarea fluxostatului pe pozitia de cerinta apa calda dar in acest mod nu mai functrioneaz deloc incalzirea din cauza prioritatii pe apa calda. Modelul tau de centrala are 2 versiuni de fluxostat pentru apa calda. Versiunile fabricte pana in 2000 inclusiv au fluxostat cu membrana si nu prea s-au blocat, iar versiunile fabrcate din 2001 pana in 2003 au fluxostat cu magnet care se poate bloca de la mizerie sau inflorituri de calcar.
Doar daca se manifesta defectul este usor de diagnosticat la fata locului.

#6197
caseac

caseac

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 12.11.2015
Salut.
am o centralã ARISTON EGIS 24FF, iar de ieri...probleme.
nu aprinde flacãra, se aude un tiuit subtil in ea cand dau drumul la apã (care trebuia sa fie caldã :)), nu se învârte ventilatorul, becul portocaliu cu coșarul se aprinde permanent
în manual scrie EROARE PREOSTAT GAZE.
ce ziceți, s-a dus placa de bazã?
m-am uitat și la ea și nu pare nimic pocnit, condensatoarele nu sunt umflate....m-as fi uitat si in carcasa aia albastrã unde e transformatorul, dar e intepenitã bine

#6198
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Verifica prima data releul ce alimenteaza ventilatorul

#6199
cristid64

cristid64

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 18.11.2008

View Postservoman, on 11 noiembrie 2015 - 20:32, said:

Daca centrala functioneaza corect pe caldura atunci e posibil sa fie activata functia confort de la butonul albastru din coltul stanga sus al panoului cu butoane (butonul dat pe pozitia "C"). Daca dai butonul pe pozitia "E" atunci va functiona in regim instant adica va porni doar cand se deschide un robinet de apa calda.
Al motiv poate fi de la una din sondele de temperatura care din cauza decalibrarii trimite informatii eronate catre placa electronica si aceasta activeaza functia antiinghet.
Un al 3-lea motiv este blocarea fluxostatului pe pozitia de cerinta apa calda dar in acest mod nu mai functrioneaz deloc incalzirea din cauza prioritatii pe apa calda. Modelul tau de centrala are 2 versiuni de fluxostat pentru apa calda. Versiunile fabricte pana in 2000 inclusiv au fluxostat cu membrana si nu prea s-au blocat, iar versiunile fabrcate din 2001 pana in 2003 au fluxostat cu magnet care se poate bloca de la mizerie sau inflorituri de calcar.
Doar daca se manifesta defectul este usor de diagnosticat la fata locului.

butonul nu este pe confort,schimbat sonde de temperatura ,caldura functioneaza normal,cateodata flacara arde iar apa este doar putin incalzita chiar daca este pe temperatura mare  ???

#6200
caseac

caseac

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 12.11.2015

View Postflorin71_skoda, on 12 noiembrie 2015 - 14:55, said:

Verifica prima data releul ce alimenteaza ventilatorul
ventilatorul merge, dar releul unde se afla?

Edited by caseac, 12 November 2015 - 18:26.


#6201
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005

View Postcaseac, on 12 noiembrie 2015 - 13:55, said:

Salut.
am o centrală ARISTON EGIS 24FF, iar de ieri...probleme.
nu aprinde flacăra, se aude un tiuit subtil in ea cand dau drumul la apă (care trebuia sa fie caldă Posted Image), nu se învârte ventilatorul, becul portocaliu cu coșarul se aprinde permanent
în manual scrie EROARE PREOSTAT GAZE.
ce ziceți, s-a dus placa de bază?
m-am uitat și la ea și nu pare nimic pocnit, condensatoarele nu sunt umflate....m-as fi uitat si in carcasa aia albastră unde e transformatorul, dar e intepenită bine

View Postcaseac, on 12 noiembrie 2015 - 18:12, said:

ventilatorul merge, dar releul unde se afla?

Nu are sens sa mai cauti releul daca ventilatorul merge. Initial ai zis ca nu se invarte.

#6202
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,594
  • Înscris: 07.09.2008

View Postcristid64, on 12 noiembrie 2015 - 16:19, said:

butonul nu este pe confort,schimbat sonde de temperatura ,caldura functioneaza normal,cateodata flacara arde iar apa este doar putin incalzita chiar daca este pe temperatura mare  ???

Daca sondele inlocuite, inclusiv cea de apa calda sunt noi atunci problema poate fi de la reglajele pe gaz. Cu valoarea minima de gaz caldura poate functiona fara probleme mai ales daca nu e ger afara, dar pentru incalzirea apei reci in regim instantaneu trebuie mult gaz. a verificat cineva reglajele de minim si maxim pe vana de gaz?
Daca se da centrala in regim de vara (caldura oprita) si se deschide un robinet de apa calda se aprinde flacara de fiecare data?

View Postcaseac, on 12 noiembrie 2015 - 18:12, said:

ventilatorul merge, dar releul unde se afla?

Daca ventilatorul merge atunci nu are rost sa te legi de placa. Cel mai probabil e o problema la tubul venturi, furtunase de legatura dintre presostat aer si ventilator (kit anticondens topit daca e model mai vechi ce se sprijina pe hota metalica ce sustine vetilatorul) sau tubulatura neetansa sau obturata. Mai verifica si tensiunea de alimentare. Daca ai sub 200V atunci ventilatorul nu are turatie suficienta pentru a realiza un tiraj corespunzator.

Edited by servoman, 12 November 2015 - 20:00.


#6203
caseac

caseac

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 12.11.2015

View Postdicdobre, on 12 noiembrie 2015 - 19:32, said:

Nu are sens sa mai cauti releul daca ventilatorul merge. Initial ai zis ca nu se invarte.
merge, in sensul ca functioneaza, l-am pus la 220 si e ok (separat de centrala)
nu merge pe centrala. nu este actionat...alimentat pe centrala.

#6204
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Nu prea stii sa spui totul  fara intrebari ajutatoare, in cazul acesta cauta si verifica releul ventilatorului de pe placa cum ti-a zis @florin71_skoda. Vezi firul cu mufa care vine de la ventilator unde se conecteaza pe placa si din acei pini mergi pe cablaj pana ajungi la releu.

Edited by dicdobre, 12 November 2015 - 20:43.


#6205
adi1976ro

adi1976ro

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 747
  • Înscris: 24.03.2004
Ariston Clas 24 FF

Functioneaza ireprosabil, in schimb azi-dimineata am observat ca presiunea apei cand nu incalzeste este de 1,05 BAR. In "sarcina" este undeva la 1,3 BAR.
Am spus sa ii cresc putin presiunea, insa cand am dat deschis robinetul de reglare am observat ca nu primeste "picatura"de presiune. Adevarul e c,a de la instalarea ei acum  vreo 2 ani si jumatate, nu am umblat la presiune asa ca nu stiu daca a mers sau nu pana acum.
Precizez ca e legata la ea o telecomanda wireless de temperatura, in cazul in care asta e cu ceva relevant.
Are vreo setare de auto protejare activata in menu ?

#6206
coto7000

coto7000

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 01.02.2013
Buna ziua

sunt mai nou pe acest forum asa ca va rog sa fiti indulgenti
am o centrala CLAS EVO SYSTEM 28 KW CU BOILER 160L puse in functiune acum 2 luni
De doua zile am observat ca dupa terminarea ciclului de incalzire scentrala scoate niste zgomote ca un contact de releu basculant timp de cca 2 min iar indicatia de presiune de pe manometru variaza odata cu zgomotul (de ex la oprire ciclu incalzire cind nu mai functioneaza flcara se aude zgomotul de releu iar presiunea variaza de la 1,5 bar la 1,8 2 bar apoi iar releul indicatia scade iar la 1,5 si tot asa timp de cca 2 -3 min
nu stiu ce poate fi

#6207
romikatm

romikatm

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,407
  • Înscris: 14.02.2008

View Postadi1976ro, on 16 noiembrie 2015 - 12:41, said:

Ariston Clas 24 FF

Functioneaza ireprosabil, in schimb azi-dimineata am observat ca presiunea apei cand nu incalzeste este de 1,05 BAR. In "sarcina" este undeva la 1,3 BAR.
Am spus sa ii cresc putin presiunea, insa cand am dat deschis robinetul de reglare am observat ca nu primeste "picatura"de presiune. Adevarul e c,a de la instalarea ei acum  vreo 2 ani si jumatate, nu am umblat la presiune asa ca nu stiu daca a mers sau nu pana acum.
Precizez ca e legata la ea o telecomanda wireless de temperatura, in cazul in care asta e cu ceva relevant.
Are vreo setare de auto protejare activata in menu ?
Daca presiunea pe reteaua ta de apa rece nu e mai mare de 1 bar,nu are cum sa se incarce instalatia care are deja 1,05 bar(cata precizie!).
Daca presiunea din retea e mai mare(poti sa o masori?) atunci ai o problema cu robinetul de incarcare!

#6208
adi1976ro

adi1976ro

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 747
  • Înscris: 24.03.2004

View Postromikatm, on 16 noiembrie 2015 - 17:17, said:

Daca presiunea pe reteaua ta de apa rece nu e mai mare de 1 bar,nu are cum sa se incarce instalatia care are deja 1,05 bar(cata precizie!).
Daca presiunea din retea e mai mare(poti sa o masori?) atunci ai o problema cu robinetul de incarcare!
Din pacate nu am cum s-o masor dar cel mai probabil ai dreptate.
Blocul meu (Torontalului) are mari probleme cu presiunea.
Nu mi-am dat seama de legatura intre cele doua probleme pana acum. REVELATIE :)
Mersi romika !

#6209
romikatm

romikatm

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,407
  • Înscris: 14.02.2008
Cu placere!
Din cate stiu,in Timisoara nu mai sunt probleme cu presiunea apei(se pare ca Aquatim tine la parametrii de livrare),asa ca s-ar putea sa aveti probleme ''local''(adica in bloc).
Ar trebui verificat in subsol daca nu cumva la intrarea in bloc aveti vreun robinet vechi(cu sertar) care a ramas partial obturat sau trebuie inlocuite coloanele care s-au colmatat.Un instalator bun v-ar putea face fericiti!
Oricum,sa ai grija sa nu pierzi presiunea din instalatie(de ex. prin aerisirea caloriferelor) pt. ca nu o mai poti aduce la 1 bar,iar sub 0,6-0,8 bar cam toate centralele refuza sa mai lucreze!

Edited by romikatm, 16 November 2015 - 20:54.


#6210
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Am si eu o curiozitate. Daca la o centrala Clas Premium Evo, care in conditiile actuale de 5-10 grade noaptea merge lejer pe 3 radiatoare cu temperaturi auto-setate pe tur de 35-40 de grade, modulate de senzorul de camera, daca schimb regimul de functionare la cel de temperaturi joase (de 30 la 45 de grade) exista vreun impediment, in afara de faptul ca s-ar putea sa nu mai incalzeasca suficient cand va fi mai frig?

Edited by DanielD67, 17 November 2015 - 00:52.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro