86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017
De apa caldă spun eu !😀

#3656
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Domnilor,initiatorul vrea ca sfat,o recomandare catre cineva priceput in domeniu,in Bucuresti,nu cum sa-si rezolve singur problema.Eu unul,nu cunosc...
Initiator,daca ma insel cumva,te rog sa ne spui,caz in care te invatam ce sa demontezi,sa cureti :filtru,limitator de debit si in final...daca e nevoie...spalare chimica a schimbatorului colmatat (daca e cazul).
PS: pentru inceput,incerca sa desfaci si sa speli bine perlatoarele de la baterii...acele site,filtre,cum vrei sa le spui care sunt la baterii,chiar la iesirea apei din baterie.Se desurubeaza si se curata sau se schimba. E vreo 3-5 Lei unul.

Edited by danpet, 02 April 2019 - 08:17.


#3657
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017

View Postdanpet, on 02 aprilie 2019 - 08:12, said:

.........
PS: pentru inceput,incerca sa desfaci si sa speli bine perlatoarele de la baterii...acele site,filtre,cum vrei sa le spui care sunt la baterii,chiar la iesirea apei din baterie.Se desurubeaza si se curata sau se schimba. E vreo 3-5 Lei unul.
Pt asta intrebam daca inainte a avut debit normal . Daca nu stie sa explice si intreaba ceva......

#3658
mathe adrian

mathe adrian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 194
  • Înscris: 10.05.2007
Salut,
nu, nu am mizerie pe filtre baterii. Este clar o problema de centrala. Alea le curat permanent. Problema este evident pe apa calda. M-am exprimat ca o cizma, scuze :))
Reiau, mai direct. Fac dus, am debit ok apa calda, totul bine. Da drumul sotia la bucatarie, la apa calda, sa spele vase. Brusc, la baie, care este celalalt capat al apartamentului-pe lung, apa calda mai curge...asa un firicel. Si da, am 2 maini stangi, intrebam daca aveti o sugestie de firma specializata pe Immergas. Vad ca Black Sea, care le vand, le si fac service, de exemplu.

#3659
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Fenomenul e normal si se intampla la orice centrala de acest tip.Centralele au in ele un limitator de debit (toate),pentru ca apa calda sa aiba un debit limitat.Daca tu vrei sa mai deschizi un robinet,acel debit se inparte...si normal,ca vei avea debit mai mare la chiuveta care e mai aproape de centrala...Totusi:
Daca fenomenul a aparut (s-a accentuat) de curand,e posibil sa fie murdare in centrala filtrul si limitatorul de debit.Ar trebui demontate si curatate.
Repet observatia pentru administratorii SoftPedia: de ce ati scos de la profil locatia userilor?...Pe multe alte forumuri exista si nu e nicio problema...Iata,un user cauta pe cineva priceput sa-i rezolve o problema...nu stim de unde e,poate e cineva de pe forum in aceeasi localitate cu el,care l-ar putea ajuta!!!

#3660
mathe adrian

mathe adrian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 194
  • Înscris: 10.05.2007
Salut. My bad. Bucuresti. Si da, povestea s a agravat. E normal sa iti imparta debitul la consumatori. Dar, ceva se intampla, ca debit maxim vs devit sumat 2 consumatori, nu e la fel. Sigur are o problema..la curatata gandeam si eu. Ei, aduc saptamama viitoare doftor, si vedem ce iese.
Multumesc.

#3661
newrazvan

newrazvan

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,036
  • Înscris: 09.10.2003
Salut,am o centrala immergas victrix zeus superior de 26 kw,cand porneste imi da err 01,mentionez ca se alimenteaza cu gaz iar electrozii de pornire si ionizare i-am curatat,cineva, cu multumirile de rigoare, poate da un sfat?

#3662
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,594
  • Înscris: 07.09.2008
Cum ai verificat daca se alimenteaza cu gaz?
Flacara se aprinde?

Edited by servoman, 12 April 2019 - 14:46.


#3663
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postnewrazvan, on 12 aprilie 2019 - 09:28, said:

Salut,am o centrala immergas victrix zeus superior de 26 kw,cand porneste imi da err 01,mentionez ca se alimenteaza cu gaz iar electrozii de pornire si ionizare i-am curatat,cineva, cu multumirile de rigoare, poate da un sfat?
Eu banuiesc ca "se alimenteaza cu gaz" la intrarea in centrala (in vana de gaz),dar...e posibil ca vana de gaz sa nu se deschida si astfel,gazul sa nu ajunga in arzator si sa nu se aprinda flacara...Err 01...Daca e altfel,sa ne spui cum e.

#3664
bogdan_meseriasu

bogdan_meseriasu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 07.04.2011
Buna ziua,
am o centrala termica Eolo Star 24 3E. Am curatat schimbatorul de caldura pt ca era colmatat. Presiunea la apa calda era mica. dar era mica de la inceput de cand s-a montat centrala.Am scos si limitatorul de debit din fluxostat. Schimbatorul nu mai face zgomot de cand l-am curatat dar de cand am scos limitatorul de debit imi tot intra in avarie 02 centrala. Asta fiind termostatul de siguranta. Sa fie decalibrat termostatul? acesta tot cupland si decupland pe vremea cand era colmatat schimbatorul sau poate fi altceva. Mentionez ca fara limitator debitul e mic . Cu limitatorul scos debitul este foarte bun. Ce as putea sa mai verific sau are idee cineva ce ar putea sa fie?
Multumesc!

#3665
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nu ar strica sa-i schimbi si sondele de temperatura. Daca schimbatorul a fost colmatat, posibil sa ai sonda NTC de ACM decalibrata si daca raporteaza o temperatura falsa, focul moduleaza aiurea si poate ca deaia ajunge in primar apa la peste 100grd.

Da drumul la pa calda, asteapata pina ce se stabilizeaza centrala, dupa care masoara cu un termometru cit de calda este apa de la robinet si compara cu afisajul centralei. Daca de exemplu apa la robinet are sa zicem ca 60grd si centrala zice ca apa are doar 40grd, inseamna ca ai sonda ACM decalibrata si deaia se supraincalzeste primarul schimbatorului bitermic.

#3666
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postbogdan_meseriasu, on 25 aprilie 2019 - 09:37, said:

Mentionez ca fara limitator debitul e mic . Cu limitatorul scos debitul este foarte bun.
Pai ori e mic,ori e foarte bun?!...Da' filtrul de sub fluxostat l-ai curatat?!

#3667
mihaimihai

mihaimihai

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,462
  • Înscris: 09.03.2006
Buna seara, acum cateva minute centrala mea Immergas Victrix 32kW a inceput sa piarda apa pe la robinetul de golire a boilerului. Picura destul de rar, parca frecventa picurarii a scazut, totul a inceput cand cineva folosea apa calda pentru un dus. In poza atasata picura pe la robinetul albastru. Aveti idee care poate fi cauza?

Attached Files


Edited by mihaimihai, 25 April 2019 - 21:08.


#3668
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Ala albastru NU este robinet de golire. Este o supapă de siguranță de 10bar. Robinetul de golire, este ștuțul ăla mic de alama, din fata, care se poate deschide cu cheia.
Supapa de siguranță picura, deoarece a crescut presiunea în boiler la 10 bar. Probabil că nu mai ai aer in vasul de expansiune a boilerului.

#3669
mihaimihai

mihaimihai

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,462
  • Înscris: 09.03.2006

View Postflorin71_skoda, on 25 aprilie 2019 - 22:03, said:

Ala albastru NU este robinet de golire. Este o supapă de siguranță de 10bar. Robinetul de golire, este ștuțul ăla mic de alama, din fata, care se poate deschide cu cheia.
Supapa de siguranță picura, deoarece a crescut presiunea în boiler la 10 bar. Probabil că nu mai ai aer in vasul de expansiune a boilerului.

Nu m-am exprimat eu corect, curge prin stut si daca invart de rotita albastra curge mai mult (daca il deschid). El picura si cand era inchis deci poate apa venea de la supapa de care zici si se prelingea pe stut. Presiune am pe manometrul centralei (1,2 bar in repaus), deci nu stiu daca este vasul de expansiune (acum cativa ani am avut probleme cu presiunea din vasul de expansiune dar dupa ce am refacut-o). E ciudat ca s-a intamplat dintr-o data fara alte semne si tocmai acum la terminarea iernii cand folosesc centrala mult mai putin (practic numai pe timpul noptii deoarece ziua am apa calda de la panourile solare si de caldura nu mai e nevoie).

#3670
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Editează poza și încercuiește cu roșu zona pe unde curge. Eu văd că ai picura la supapa și nu la ștuțul ăla mic de golire.

Nu-i deloc ciudat. Este normal. Și tocmai de-aia se și întâmplă, pentru că pornești centrala doar seara și încălzești boilerul de la "zero". Cu cît diferența de temperatură a apei din boiler, intre pornire și oprire, este mai mare, creste și presiunea din boiler mai mult.

Creste presiunea apei din boiler și nu din instalația de încălzire. Tu pe manometru vezi presiunea apei din instalația de încălzire. Pentru presiunea apei din boiler, nu ai manometru.

In centrala ar trebui să ai 2 vase de expansiune. Unul roșu pentru încălzire și altul mult mai mic, pentru boiler

Ar mai fi și varianta să ai probleme cu vasul de expansiune al boilerului de la panourile solare. Depinde ce robineți ai închiși/deschiși pa partea de apa calda.
Sau poate că nici nu ai vas de expansiune la boilerul panourilor solare

#3671
mihaimihai

mihaimihai

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,462
  • Înscris: 09.03.2006

View Postflorin71_skoda, on 26 aprilie 2019 - 08:36, said:

Editează poza și încercuiește cu roșu zona pe unde curge. Eu văd că ai picura la supapa și nu la ștuțul ăla mic de golire.

Nu-i deloc ciudat. Este normal. Și tocmai de-aia se și întâmplă, pentru că pornești centrala doar seara și încălzești boilerul de la "zero". Cu cît diferența de temperatură a apei din boiler, intre pornire și oprire, este mai mare, creste și presiunea din boiler mai mult.

Creste presiunea apei din boiler și nu din instalația de încălzire. Tu pe manometru vezi presiunea apei din instalația de încălzire. Pentru presiunea apei din boiler, nu ai manometru.

In centrala ar trebui să ai 2 vase de expansiune. Unul roșu pentru încălzire și altul mult mai mic, pentru boiler

Ar mai fi și varianta să ai probleme cu vasul de expansiune al boilerului de la panourile solare. Depinde ce robineți ai închiși/deschiși pa partea de apa calda.
Sau poate că nici nu ai vas de expansiune la boilerul panourilor solare
E pentru prima oara cand se intampla in 7 ani de cand am instalat panourile solare. Panourile solare incalzesc apa dintr-un bolier separat de 200l (exista si un vas mic de expansiune montat langa automatizarea panourilor si langa boilerul mare) de unde apa coboara la centrala unde este amestecata cu apa rece in functie de temperatura si apoi intra in centrala. Anul trecut aveam si o vana deviatoare cu trei cai care devia apa calda direct catre casa fara sa mai treaca prin centrala daca termperatura era peste 45 de grade dar s-a stricat si am desfiintat-o simplificand un pic circuitul.
Am incercuit locul pe unde pica apa aseara.

Attached Files


Edited by mihaimihai, 26 April 2019 - 11:36.


#3672
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Exact cum a zis si Florin71, aia e supapa de suprapresiune si NU DE GOLIRE. Butonul albastru NU se roteste putin si cand curge apa se lasa liber! Regula: Daca nu te pricepi,NU UMBLA ca nu stii ce faci!
Sfat: Incearca sa rotesti butonul albastru in acelasi sens (sensul sagetii de pe el) cu putere,pana cand pocneste...nu te speria,asa trebuie. Va tasni apa pe acea gaura filetata,dar se va opri cand pocneste supapa. Repeta figura asta de cateva ori (3-4-5) si...poate se va opri picurarea. Daca nu,trebuie depistat care e problema.