Centrale termice IMMERGAS
Last Updated: Mar 27 2024 15:15, Started by
Alex M.
, Apr 25 2007 21:12
·
51
#3691
Posted 21 May 2019 - 10:13
Nu ai precizat tipul exact de centrala, sau anul fabricatiei.Insa cum zici de avaria 10, inseamna ca ai varianta cu afisaj si in cazul asta este posibil sa fie varianta Eolo Mini 28 3E
La varianta 3E - Conform manualului, este undeva in spatele pompei, in partea stinga a spatelui pompei. Componente Eolo Mini 3 E.png 272.42K 22 downloads - Conform google, ar trebui sa arate asa: presostat-apa-centrala-termica-immergas-eolo-mini.jpg 33.26K 15 downloads Mai departe depinde si de anul fabricatiei centralei si a modelului exact de mini, ca sint mai multe. |
#3692
Posted 21 May 2019 - 10:37
Eolo mini 28 din 2009 . In cartea centralei la poziția 19 este ,,Valva cu trei căi,, iar în jurul său spatele pompei nu există presostat
|
#3693
Posted 21 May 2019 - 11:16
Posibil sa ai varianta Eolo Mini 24-28 Export, care intradevar nu are presostat de AT. Insa modelul asta, conform manualului gasit de mine pe net, nu are nici eroarea 10. La tine in manualul tau, apare aceasta eroare ?
Ai schimbat cindva placa centralei ? ------ - La varianta mai noua, Mini 24-3E, care are si presostat de AT, avem urmatoarea schema: Placa Mini 24 3E.png 212.46K 23 downloads in mufa X2 , pini notati 9 si 8, avem piesa S5, care este presostatul instalatiei, cel care da avaria E 10. - La varianta mai veche, Mini 24-28 Export, care nu are presostat de AT, avem urmatoarea schema: Placa Mini Export.png 230.15K 25 downloads in mufa X2 (acesi mufa) , pini notati 22 si 23 (sint notati diferit, dar nu conteaza), in loc de presostat avem o punte, care sa minta placa centralei ca exista apa in instalatie si sa nu apara avaria E10 Verifica contactele la puntea respectiva. |
#3694
Posted 21 May 2019 - 13:24
Puntea are contactele perfecte ,in circuit este înseriată cu termostatul de siguranță cu contactul închis în 20-21
|
#3695
Posted 21 May 2019 - 13:56
Nu am schimbat placa ,centrala o am de nouă, în manual nu apare eroarea 10 ,am văzut pe net ce reprezintă la modele asemănătoare și până să-i dau verdictul că placa a cedat nervos vroiam să știu dacă a mai întâlnit cineva defectul
|
#3696
Posted 21 May 2019 - 23:28
ManeaIon, on 21 mai 2019 - 13:24, said:
Puntea ... este înseriată cu termostatul de siguranță .... Nu-i clar pentru ca ai spus o prostie Nu are cum sa fie inseriat temostatul de siguranta, cu puntea respectiva Daca la centrala ta, legaturile sint realizate asa: Placa Mini Export 2.png 71.12K 9 downloads inseamna ca ai termostatul de siguranta defect. Era suficient sa-l pui in scurt-circuit pentru probe si citeva zile puteai folosi centrala si asa, pina ce-ti cumparai alt termostat de siguranta, cu conditia sa fi foarte atent sa nu-ti scada presiunea sub 1 bar. Problema este ca nu are cum sa fie adevarat ce ai spus, deoarece pentru termostatul de siguranta defect, ai avaria E 02. Deci apare un conflict: Ce sa afisze centrala ? Avarie 02 (termostat de siguranta) sau 10 (lipsa apa) , atita timp cit o singura piesa, ar fi responsabila pentru ambele avari ? In manual ai 02, dar nu ai si 10. Deci cum procedam ? Fa mai bine citeva poze. Poate ca totusi ai dreptate si gresesc eu. Atita timp cit nu am centrala in fata si nici manualul corect, este forte posibil sa spun timpeni. Edited by florin71_skoda, 21 May 2019 - 23:39. |
#3697
Posted 22 May 2019 - 09:09
Continuam cu rectificare : 20-21 termostat 22-23 punte ,21-22 traseu circuit imprimat placa electrica ,20---23 continuitate cum am spus termostat închis (bun).
Am măsurat termistorul B1 in circuit 15-16 și a pornit ventilatorul. Ce valoare trebuie să aibă la 20 grade ? Este de culoare albă și cred că este vinovatul cu toate că dă eroarea anapoda |
#3698
Posted 22 May 2019 - 10:29
Cam asa variaza temperatura pe ACM cu jumperul 2 scos si reglajul pe panou la nivelul 2.
IMG_2733.mp4 6.84MB 38 downloads Este normal sa se comporte asa ? |
#3699
Posted 22 May 2019 - 14:02
Termistorul este un NTC 10k si ar trebui sa aiba 10k la 25grd. Atasez si un grafic orientativ.
ntc 10k.png 36.08K 11 downloads |
#3700
Posted 22 May 2019 - 16:32
ManeaIon, on 22 mai 2019 - 09:09, said:
Am măsurat termistorul B1 in circuit 15-16 și a pornit ventilatorul. Ce valoare trebuie să aibă la 20 grade ? Este de culoare albă și cred că este vinovatul cu toate că dă eroarea anapoda Vezi graficul pus de Florin. Asa trebuie sa fie termistorul. La centralele astea,e posibil sa-ti afiseze o eroare,dar care sa provina de la cu totul altceva decat scrie in tabel...Verifica TOT...sau testeaza cu o alta placa,sa te convingi daca e din placa sau nu. comalion, on 22 mai 2019 - 10:29, said:
Cam asa variaza temperatura pe ACM cu jumperul 2 scos si reglajul pe panou la nivelul 2. IMG_2733.mp4 Este normal sa se comporte asa ? Edited by danpet, 22 May 2019 - 16:28. |
|
#3701
Posted 23 May 2019 - 08:12
danpet, on 22 mai 2019 - 16:32, said:
Da,e normal.E posibil ca dupa un timp mai indelungat de folosire a ACM,oscilatia de temperatura sa se atenueze.Oscilatiile astea sunt mai reduse la centralele cu mai multi senzori de temperatura (macar inca unul pe ACM). A ta are un singur senzor NTC,care masoara indirect ACM (masoara doar temperatura din circuitul primar).De aici inertia mare de raspuns si variatiile de temp. Multumesc frumos pentru raspuns. |
#3702
Posted 25 May 2019 - 13:06
Daca poti, ataseaza un filmulet cu panoul centralei atunci cand sta degeaba, adica nu exista cerinta de caldura sau apa calda. Ne intereseaza daca tremura lumina la ledurile de iluminare ale afisajului.
|
#3703
Posted 31 May 2019 - 21:18
Buna ziua!
Dupa 18 ani cu un Beretta Mynute 24, am trecut la Immergas, Tera 24. A' veche se mai putea repara, dar am citit tirziu topicul de 'manuale de service' - 'umflarea' regulatorului. Avea defect si microswitch-ul care comanda valva de gaz, a doua oara in 8 ani. Azi a fost nebunie in casa, dar cea noua merge, sper sa tina... Cind am luat-o, am cerut si un termostat wireless. Baiatul care a facut PIF (BS)mi-a adus un no-name, Stege SG 200 RF si mi-a cerut 300 de roni pe el (fara chitanta nimika)... Mai puneam doua foi si luam salus-ul wi-fi... In fine, voiam sa intreb daca Tera 24/28 se poate conecta la Dominus si daca am nevoie de un modul specializat pentru asta. (Scuze de subliniere, dar m-au fript azi mesterii)... Multumesc! Edited by timisoso, 31 May 2019 - 21:20. |
#3704
Posted 11 June 2019 - 08:32
Bună ziua, am o centrala Eolo Star 24 3 E. Nu îi mai scădea presiunea de la 3 și am chemat singurul service din Constanța adică Black Sea. A spus ca am vasul de expansiune spart. Mi-au luat o constatare de 130 lei.Dupa doua luni și multe telefoane au venit și au schimbat vasul. 130 lei manopera plus 250 lei vasul. Presiunea tot la 3.Au zis ca nu închide robinetul și trebuie schimbat. Dar am o problema mai mare. Nu mai am apa calda la baie decât în reprize. Am când ii dau drumul dar după aceea când creste la temperatura rămână afișat 55 sau 58 și când închid și redeschid apa apare 22. Presiunea este la 2.Nu au venit cu robinet dar au trecut doar 3 luni. De când au schimbat vasul am aceasta problema. Va mulțumesc și dacă are cineva vreo idee va rog sa ma ajutați.
|
#3705
Posted 11 June 2019 - 10:27
Daca scazi presiunea la 1 bar, in cit timp urca la 2-3 bar ? (poti sa scazi presiune din centrala aerisind un radiator)
Pe afisaj ai niste pictograme. Cind folosesti apa calda, se "aprinde" simbolul de robinet. Intrebare: Cit timp ai deschis un robinet de apa calda, acel simbol de robinet ramine aprins tot timpul ? Sau se stinge in timp ce folosesti apa calda ? |
|
#3706
Posted 11 June 2019 - 12:37
#3707
Posted 12 June 2019 - 22:27
Mulțumesc pentru răspunsuri, presiunea creste imediat. Am oprit alimentarea cu apa, am golit centrala, am dat drumul la apă și imediat a urcat la 3.
|
#3708
Posted 13 June 2019 - 05:54
Sunt doar 2 posibilitati: ori e robinetul de umplere defect (oringul din cauciuc),ieftin,ori...schimbatorul bitermic strapuns (costa peste 1.000Lei).
La 3 bari trebuie sa se deschida supapa de suprapresiune si sa curga apa din centrala...daca n-ai astupat-o cumva (am vazut un caz ) ...E posibil ca vasul de expansiune sa fi fost bun,oricum,e clar ca nu de la el era problema. Problema cu apa calda la baie e alta treaba si n-are legatura cu vasul de expansiune. Edited by danpet, 13 June 2019 - 06:01. |