#3691
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nu ai precizat tipul exact de centrala, sau anul fabricatiei.Insa cum zici de avaria 10, inseamna ca ai varianta cu afisaj si in cazul asta este posibil sa fie varianta Eolo Mini 28 3E

La varianta 3E
- Conform manualului, este undeva in spatele pompei, in partea stinga a spatelui pompei.
Attached File  Componente Eolo Mini 3 E.png   272.42K   22 downloads

- Conform google, ar trebui sa arate asa:
Attached File  presostat-apa-centrala-termica-immergas-eolo-mini.jpg   33.26K   15 downloads

Mai departe depinde si de anul fabricatiei centralei si a modelului exact de mini, ca sint mai multe.

#3692
ManeaIon

ManeaIon

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 21.05.2019
Eolo mini 28 din 2009 . In cartea centralei la poziția 19 este ,,Valva cu trei căi,, iar în jurul său spatele pompei  nu există presostat

#3693
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Posibil sa ai varianta Eolo Mini 24-28 Export, care intradevar nu are presostat de AT. Insa modelul asta, conform manualului gasit de mine pe net, nu are nici eroarea 10. La tine in manualul tau, apare aceasta eroare ?

Ai schimbat cindva placa centralei ?

------
- La varianta mai noua, Mini 24-3E, care are si presostat de AT, avem urmatoarea schema:

Attached File  Placa Mini 24 3E.png   212.46K   23 downloads

in mufa X2 , pini notati 9 si 8, avem piesa S5, care este presostatul instalatiei, cel care da avaria E 10.

- La varianta mai veche, Mini 24-28 Export, care nu are presostat de AT, avem urmatoarea schema:

Attached File  Placa Mini Export.png   230.15K   25 downloads

in mufa X2 (acesi mufa) , pini notati 22 si 23 (sint notati diferit, dar nu conteaza), in loc de presostat avem o punte, care sa minta placa centralei ca exista apa in instalatie si sa nu apara avaria E10
Verifica contactele la puntea respectiva.

#3694
ManeaIon

ManeaIon

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 21.05.2019
Puntea are contactele perfecte ,in circuit este înseriată cu termostatul de siguranță  cu contactul închis în 20-21

#3695
ManeaIon

ManeaIon

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 21.05.2019
Nu am schimbat placa ,centrala o am de nouă, în manual nu apare eroarea 10 ,am văzut pe net ce reprezintă la modele asemănătoare și până să-i dau verdictul că placa a cedat nervos vroiam să știu dacă a mai întâlnit cineva defectul

#3696
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 ManeaIon, on 21 mai 2019 - 13:24, said:

Puntea ... este înseriată cu termostatul de siguranță  ....
Pai in cazul asta, de ce mai continuam discutia ? De ce nu ai rezolvat deja problema ? Ce nu-ti este clar ?
Nu-i clar pentru ca ai spus o prostie Posted Image Nu are cum sa fie inseriat temostatul de siguranta, cu puntea respectiva Posted Image

Daca la centrala ta, legaturile sint realizate asa:

Attached File  Placa Mini Export 2.png   71.12K   9 downloads

inseamna ca ai termostatul de siguranta defect. Era suficient sa-l pui in scurt-circuit pentru probe si citeva zile puteai folosi centrala si asa, pina ce-ti cumparai alt termostat de siguranta, cu conditia sa fi foarte atent sa nu-ti scada presiunea sub 1 bar.
Problema este ca nu are cum sa fie adevarat ce ai spus, deoarece pentru termostatul de siguranta defect, ai avaria E 02. Deci apare un conflict: Ce sa afisze centrala ? Avarie 02 (termostat de siguranta) sau 10 (lipsa apa) , atita timp cit o singura piesa, ar fi responsabila pentru ambele avari ? In manual ai 02, dar nu ai si 10. Deci cum procedam ?
Fa mai bine citeva poze. Poate ca totusi ai dreptate si gresesc eu. Atita timp cit nu am centrala in fata si nici manualul corect, este forte posibil sa spun timpeni.

Edited by florin71_skoda, 21 May 2019 - 23:39.


#3697
ManeaIon

ManeaIon

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 21.05.2019
Continuam cu rectificare : 20-21 termostat 22-23 punte ,21-22 traseu circuit imprimat placa electrica ,20---23 continuitate cum am spus termostat închis (bun).
Am măsurat termistorul B1 in circuit 15-16  și a pornit ventilatorul. Ce valoare trebuie să aibă la 20 grade ? Este de culoare albă și cred că este vinovatul cu toate că dă eroarea anapoda

#3698
comalion

comalion

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 13.05.2009
Cam asa variaza temperatura pe ACM cu jumperul 2 scos si reglajul pe panou la nivelul 2.
Attached File  IMG_2733.mp4   6.84MB   38 downloads
Este normal sa se comporte asa ?

#3699
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Termistorul este un NTC 10k si ar trebui sa aiba 10k la 25grd. Atasez si un grafic orientativ.

Attached File  ntc 10k.png   36.08K   11 downloads

#3700
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 ManeaIon, on 22 mai 2019 - 09:09, said:

Am măsurat termistorul B1 in circuit 15-16  și a pornit ventilatorul. Ce valoare trebuie să aibă la 20 grade ? Este de culoare albă și cred că este vinovatul cu toate că dă eroarea anapoda
Nu se masoara in circuit! Asa,cu multimetrul,ai mintit procesorul,cum ca ar fi crescut temperatura,iar el a pornit ventilatorul,ca sa raceasca centrala Posted Image
Vezi graficul pus de Florin. Asa trebuie sa fie termistorul.
La centralele astea,e posibil sa-ti afiseze o eroare,dar care sa provina de la cu totul altceva decat scrie in tabel...Verifica TOT...sau testeaza cu o alta placa,sa te convingi daca e din placa sau nu.

 comalion, on 22 mai 2019 - 10:29, said:

Cam asa variaza temperatura pe ACM cu jumperul 2 scos si reglajul pe panou la nivelul 2.
IMG_2733.mp4
Este normal sa se comporte asa ?
Da,e normal.E posibil ca dupa un timp mai indelungat de folosire a ACM,oscilatia de temperatura sa se atenueze.Oscilatiile astea sunt mai reduse la centralele cu mai multi senzori de temperatura (macar inca unul pe ACM). A ta are un singur senzor NTC,care masoara indirect ACM (masoara doar temperatura din circuitul primar).De aici inertia mare de raspuns si variatiile de temp.

Edited by danpet, 22 May 2019 - 16:28.


#3701
comalion

comalion

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 13.05.2009

 danpet, on 22 mai 2019 - 16:32, said:

Da,e normal.E posibil ca dupa un timp mai indelungat de folosire a ACM,oscilatia de temperatura sa se atenueze.Oscilatiile astea sunt mai reduse la centralele cu mai multi senzori de temperatura (macar inca unul pe ACM). A ta are un singur senzor NTC,care masoara indirect ACM (masoara doar temperatura din circuitul primar).De aici inertia mare de raspuns si variatiile de temp.

Multumesc frumos pentru raspuns.

#3702
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,586
  • Înscris: 07.09.2008
Daca poti, ataseaza un filmulet cu panoul centralei atunci cand sta degeaba, adica nu exista cerinta de caldura sau apa calda. Ne intereseaza daca tremura lumina la ledurile de iluminare ale afisajului.

#3703
timisoso

timisoso

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,447
  • Înscris: 12.06.2007
Buna ziua!
Dupa 18 ani cu un Beretta Mynute 24, am trecut la Immergas, Tera 24. A' veche se mai putea repara, dar am citit tirziu topicul de 'manuale de service' - 'umflarea' regulatorului. Avea defect si microswitch-ul care comanda valva de gaz, a doua oara in 8 ani.
Azi a fost nebunie in casa, dar cea noua merge, sper sa tina...
Cind am luat-o, am cerut si un termostat wireless. Baiatul care a facut PIF (BS)mi-a adus un no-name, Stege SG 200 RF si mi-a cerut 300 de roni pe el (fara chitanta nimika)... Mai puneam doua foi si luam salus-ul wi-fi...
In fine, voiam sa intreb daca Tera 24/28 se poate conecta la Dominus si daca am nevoie de un modul specializat pentru asta. (Scuze de subliniere, dar m-au fript azi mesterii)...
Multumesc!

Edited by timisoso, 31 May 2019 - 21:20.


#3704
adydila

adydila

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 07.06.2008
Bună ziua, am o centrala Eolo Star 24 3 E. Nu îi mai scădea presiunea de la 3 și am chemat singurul service din Constanța adică Black Sea. A spus ca am vasul de expansiune spart. Mi-au luat o constatare de 130 lei.Dupa doua luni și multe telefoane au venit și au schimbat vasul. 130 lei manopera plus 250 lei vasul. Presiunea tot la 3.Au zis ca nu închide robinetul și trebuie schimbat. Dar am o problema mai mare. Nu mai am apa calda la baie decât în reprize. Am când ii dau drumul dar după aceea când creste la temperatura rămână afișat 55 sau 58 și când închid și redeschid apa apare 22. Presiunea este la 2.Nu au venit cu robinet dar au trecut doar 3 luni. De când au schimbat vasul am aceasta problema. Va mulțumesc și dacă are cineva vreo idee va rog sa ma ajutați.

#3705
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Daca scazi presiunea la 1 bar, in cit timp urca la 2-3 bar ? (poti sa scazi presiune din centrala aerisind un radiator)
Pe afisaj ai niste pictograme. Cind folosesti apa calda, se "aprinde" simbolul de robinet. Intrebare: Cit timp ai deschis un robinet de apa calda, acel simbol de robinet ramine aprins tot timpul ? Sau se stinge in timp ce folosesti apa calda ?

#3706
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 adydila, on 11 iunie 2019 - 08:32, said:

... dacă are cineva vreo idee va rog sa ma ajutați.
Prima data schimba service-ul...Nu trebuie sa fie neaparat reprezentanta Immergas. Sunt multe firme care stiu sa repare Immergas.

#3707
adydila

adydila

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 07.06.2008
Mulțumesc pentru răspunsuri, presiunea creste imediat. Am oprit alimentarea cu apa, am golit centrala, am dat drumul la apă și imediat a urcat la 3.

#3708
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Sunt doar 2 posibilitati: ori e robinetul de umplere defect (oringul din cauciuc),ieftin,ori...schimbatorul bitermic strapuns (costa peste 1.000Lei).
La 3 bari trebuie sa se deschida supapa de suprapresiune si sa curga apa din centrala...daca n-ai astupat-o cumva (am vazut un caz Posted Image )
...E posibil ca vasul de expansiune sa fi fost bun,oricum,e clar ca nu de la el era problema.
Problema cu apa calda la baie e alta treaba si n-are legatura cu vasul de expansiune.

Edited by danpet, 13 June 2019 - 06:01.