"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrale Fontecal, Sime, Brava, Digit, Romstal, Habitat, Hermann
Last Updated: Oct 21 2020 16:32, Started by
Horix
, Mar 02 2004 10:51
·
0
#541
Posted 14 May 2018 - 12:11
In experienta acumulata de mine nu prea a fost nevoie de inlocuit servomotor la tipul de vana cu 3 cai folosit pe centrala ta. Din pacate mu poti folosi decat o vana cu 3 cai care sa se potriveasca pe filetele de pe tevile la care cea veche este conectata, dar daca luam in calcul vechimea centralei, sigur ai depuneri de mizerie pe axul interior al vanei si acest lucru se rezolva cu o curatare a acesteia, asta daca cel care o repara vrea sa se murdareasca pe maini. La nivel occidental, nimeni nu sta sa repare o piesa de schimb, se inlocuieste pentru ca asa este mai eficient si in acest fel nu risti ca dupa curatare sa nu mai fie si altceva defect in piesa si nu mai pierzi timpul pentru inca o demontare si verificare, etc. De aceea unii care fac service nu stau la discutii, se inlocuieste piesa defecta si...asa se rezolva problema.
Piesa din ultima poza este fluxostatul de apa menajera, care "simte" cand se deschide un consumator de apa calda. Membrana din interior este membrana pentru fluxostat de tipul celui folosit pe modelul tau de centrala. Membrana se inlocuieste atunci cand centrala nu mai porneste la deschiderea unui consumator de apa calda. |
#542
Posted 14 May 2018 - 16:20
Nu vreau sa jignesc pe nimeni dar va spun sincer, nu ca nu mai sunt, ci doar ca eu nu am mai gasit persoane serioase in Bucuresti care sa se ocupe de service centrale. In afara de acest domn pensionar de multi ani, fost angajat la service Romstal dar care acum da solutii gen schimba asta si asta. Pai cele 2 piese cred ca sunt in jur de 1000 lei. Odata la o pb la placa electronica mi-a dat solutie sa comand alta ...si era un codensator. Si le-asi cumpara daca centrala era mai noua, dar are 18 ani. Intradevar i-am facut anual reviziile...si nu ma indur de ea sa o schimb, dar la vana, am vazut si eu ca lamela nu mai revine pana la capat, cand dau drumul la apa calda. Iar acum ca sa pot folosi doar apa si sa nu mai incalzeasca caloriferele mi-a desfacut contactele electrice de la ea pana cumpar alta. Am incercat si cu 2 persoane de pe net cand nu a putut veni nenea, dar unul nu a avut o cheie de 30 sau mai mare care trebuia sa fie scurta si nu a putut desface ...nu stiu ce...iar altul a venit la prima solicitare si apoi nu mai raspundea la telefon cu zilele si cand raspundea se vaita de pb si promitea ca suna si nu mai suna. Asa ca tot nea Matei e baza
|
#543
Posted 01 July 2018 - 18:05
vad, on 30 martie 2015 - 20:59, said:
Asta seara centrala Romstal Vision II a inceput sa faca figuri ... i-a aparut eroarea 01 se pare ca nu se aprinde focul in ea desi pompa se aude ca functioneaza chiar creste si presiunea peste 1,5 ... am incercat sa o resetez prin bagatea stecherului invers in priza si nimic ... la fel ... atunci cand o bag in priza apare pentru fractiune de secunda -5 pe display ... in carte nu scrie nimic de aceasta eroare ( daca o fi o eroare ) ... ImageUploadedByTapatalk1427741746.401197.jpg ImageUploadedByTapatalk1427741852.766511.jpg ImageUploadedByTapatalk1427741861.136893.jpg vad, on 31 martie 2015 - 08:23, said:
Multumesc frumos, am vb cu firma de service, vor veni diseara sa vada ce si cum ... gaz este ... aprinderea nu cred ca are loc, nu se aude sunetul acela specific de aprindere foc ( cei drept nu imi dau seama daca cumva atunci cand se baga in priza ar trebui sa se aprinda o flacara ceva ) ... cat priveste ventilatorul, presostat fum, cos de fum , banuiesc ca toate acestea sunt inauntru in ea si nu pot avea acces decat daca o desfac si sincer imi e cam teama sa nu stric altceva ... o sa revin cu detaliile despre ce a fost reparat defectul ( voi incerca sa stau langa ei sa vad la ce si anume umbla sa o puna in functiune ) si sa vad si ce explicatie imi da si pentru faptul ca apa calda vine in reprize ( rece, calduta, foarte fierbinete si iarasi rece calduta, foarte fierbinte ) atunci cand functioneaza. Insa intrebarea mea ramane : oare chiar asa de proaste sa fie aceste centrale Romstal Vision II ( ea este noua, nu are nici macar doua luni de functionare normala ), mi se pare ciudat .... vad, on 31 martie 2015 - 19:08, said:
au venit ... s-a inlocuit Bobina Vana Gaz ... ciudat este ca acum s-a comportat centrala ca atunci cand mergi la doctor ... apa calda curge constant la robinet ... explicatia lor a fost ca posibil tot de la bobina ( poate inchidea gazul din cand in cand ) ... sa vedem cat va tine ... vad, on 01 aprilie 2015 - 05:15, said:
nici nu vreau sa ma gandesc la costuri dupa ce va iesi din garantie ... insa daca s-a stricat la aproape o luna de functionare in regim normal, imi cam pune semen de intrebare aceasta marca de centrala ... sa vedem ce va mai fi pe parcurs ... Am fix aceeasi problema cu fix acelasi model de centrala. Am centrala de mai mult timp, ce-i drept ( 7 ani ), iar acum sunt deja la a - 3 - a problema ce necesita o reparatie, dupa ce prima data s-a fisurat vasul de expansiune si a trebuit inlocuit, a - 2 - a oara am uitat ce alte 2 piese au fost inlocuite si acum cine stie ce va mai fi inlocuit la ea. Pot spune ca sunt total dezamagit de achizitie si ca o regret acum. Voi reveni si eu la randul meu cu ce anume s-a inlocuit si per total in ce a constat reparatia si cat m-a costat, in ideea ca poate va ajuta pe altcineva informatia, altcineva cu aceeasi eroare 01 cu led rosu aprins. Cred ca la cati bani am bagat pana acum mai bine ramaneam pe vechiul sistem si nu mai puneam nicio centrala, mai mult mi-a creat batai de cap. |
#544
Posted 02 July 2018 - 21:16
Incredibil... pana la urma s-a dovedit a fi chestia cu bagarea stecherului invers in priza ! Si pentru ca nu am avut timp sa mai ajung o data la apartamentul unde se afla centrala ( nu locuiesc acolo, este inchiriat ), chestia asta m-a costat 200 Lei, atat mi-a luat cel care a venit, dupa ce a bibilit-o ~ 40 de minute si intr-un final i-a venit ideea sa incerce asta. Este clar ultima data cand mai apelez la un specialist inainte de a incerca tot ceea ce gasesc pe forumuri. Si fie vorba intre noi, sa iei 200 Lei pentru chestia asta mi se pare jaf la drumul mare, am crezut / sperat ca daca exista o solutie usoara o sa zica si el 100 Lei, dar se pare ca nu... 200 Lei pentru scos stecherul din priza si pus invers. M-a deranjat si faptul ca desi eram acolo si asistam la tot ce face si fiind atent am prins momentul in care centrala a "luat-o" si flacara nu s-a mai stins fix dupa ce a bagat stecherul in priza, cand l-am intrebat "Deci pana la urma de la ce era ?" jucand rolul de total necunoscator, a inceput sa-mi dea o explicatie inventata pe moment, ba ca pompa, ba ca senzorul, ba ca nu stiu ce... vrajeala, evident. Sa-mi fie invatatura de minte pe viitor. Oricum sincer din cati instalatori, electricieni etc. la care am apelat de-a lungul ultimilor ani, luati de pe net... pot spune ca rar mai dai in ziua de astazi de un om cinstit care sa te taxeze direct proportional cu dificultatea reparatiei ! Chestia asta chiar nu merita mai mult de 100 Lei.
|
#545
Posted 21 July 2018 - 13:37
Buna ziua
Am o problema la batranica Dual Vision 24SE - 2009. Pe iarna, din cand in cand, mai gaseam apa sub centrala, probabil de la supapa de presiune. Pe vara nu s-a intamplat chestia asta. Azi am incercat sa golesc centrala pentru a verifica presiunea din vasul de expansiune - am inchis robinetii de sub centrala, am deschis robinetul de incarcare si robinetii de apa calda de la bucatarie si ulterior de la baie. Centrala nu s-a golit. Nici fas, nici pas. Liniste totala. Am apasat pe valva vasului de expansiune sa vad daca arunca apa (in prima faza mi s-a parut ca ar fi 2 picaturi, dar apoi doar aer) si a scazut presiunea in centrala sub 0,5. Am incercat ridicarea presiunii deschizand robinetul de retea, dar nimic. Am ridicat presiunea in centrala cu cateva pompe in vasul de expansiune. Centrala functioneaza, dar nu stiu care e presiunea din vas, Care e problema? Cum se goleste centrala? Robinetul de incarcare nu mai lucreaza? Cum se schimba? Multumesc! |
#546
Posted 06 August 2018 - 07:34
Lutoto, on 21 iulie 2018 - 13:37, said:
Buna ziua Am o problema la batranica Dual Vision 24SE - 2009. Pe iarna, din cand in cand, mai gaseam apa sub centrala, probabil de la supapa de presiune. Pe vara nu s-a intamplat chestia asta. Azi am incercat sa golesc centrala pentru a verifica presiunea din vasul de expansiune - am inchis robinetii de sub centrala, am deschis robinetul de incarcare si robinetii de apa calda de la bucatarie si ulterior de la baie. Centrala nu s-a golit. Nici fas, nici pas. Liniste totala. Am apasat pe valva vasului de expansiune sa vad daca arunca apa (in prima faza mi s-a parut ca ar fi 2 picaturi, dar apoi doar aer) si a scazut presiunea in centrala sub 0,5. Am incercat ridicarea presiunii deschizand robinetul de retea, dar nimic. Am ridicat presiunea in centrala cu cateva pompe in vasul de expansiune. Centrala functioneaza, dar nu stiu care e presiunea din vas, Care e problema? Cum se goleste centrala? Robinetul de incarcare nu mai lucreaza? Cum se schimba? Multumesc! Am decis sa schimb centrala. Numai bine! |
#547
Posted 08 August 2018 - 22:28
Salut!
Aveti o recomandare pentru o firma ce se ocupa cu revizii la centrale Hermann in Ilfov? Multumesc! |
#548
Posted 08 August 2018 - 23:02
Romstal si parteneri Romstal.
Revizie sau VTP ? Teoretic orice firma care are un angajat mai priceput. Depinde si ce defectiune are. |
#549
Posted 09 August 2018 - 05:26
Am sunat la Romstal si este f scump in comparatie cu alte firme.Centrala nu are nimic , dar vreau sa ii fac o revizie: curatare, verificare etc....Daca este necesara o spalare chimica (sper sa nu)...Centrala Este Thesi Condensig 32 cu boiler exterior. Plus ISCIR. La Romstal este aprox 500 si pe piata am primit oferte in jur la 200 240 ron......
|
#550
Posted 21 January 2019 - 18:15
Bună seara. Am o problemă cu centrala, nu mai rdică temperatura acm mai mult de 40 de grade. La calorifere ajunge până la 80 de grade. Sâmbătă 19.01.2019.am spălat schimbătorul de căldură cu cleanex fe cu plus de 3 ori a 30 de minute și tot la fel. Am schimbat și senzorul NTC10K pe acm. Nici flacăra de la arzător nu se mai modifică atunci când rotesc butonul de la minim la maxim,nici pe calorifere nici pe acm.
Centrala este HABITAT 23 E tiraj normal din 1.10.2002. Dacă mă poate ajuta cineva cu sfaturi. Mulțumesc anticipat. |
|
#551
Posted 02 May 2020 - 19:24
Buna ziua,
am probleme cu centrala de cateva zile dar astazi s-au accentuat. de ceva timp observam noaptea ca porneste caldura desi temperatura din termostat nu era sub cea setata de noi(tinem la 20 de grade si in camera sta la 24 25 temperatura ). de ieri am observat ca porneste din senin caldura, am schimbat bateriile la termostat, tot asa face, am pus pe vara centrala termica si la fel face, dupa un timp porneste caldura din senin si clocotesc calorifele. acum am oprit-o am pus-o pe 0. vreo idee ce ar putea fi?nu pot chema acum nici un mester... atasez poze cu centrala si cu termostatul. Attached Files |
#552
Posted 02 May 2020 - 20:15
Posibil sa fie defect microintrerupatorul de la vana cu 3 cai.
Pune centrala pe vara, asteapta sa porneasca focul, asteapta pina ce se incalzeste centrala la 50grd, dupa care muta rapid potentiometrul pentru reglat apa calda la minim. Vezi daca se opreste focul. Dupaia da reglajul de apa calda la maxim si vezi daca reporneste focul. Daca atunci cind centrala are peste 50grd observi ca focul asculate de potentiometrul (reglajul) de apa calda, inseamna ca microintrerupatorul este de vina. Edited by florin71_skoda, 02 May 2020 - 20:16. |
#553
Posted 21 October 2020 - 16:32
Buna ziua. Am o nelamurire îmi creste presiunea la centrala cam cu jumatate de bar la 24 ore mentionez ca am schimbat oringurile la robinetul de umplere al centralei.centrala heiss . Ce problema ar avea, multumesc.
|