Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Termostate, Cronotermostate cu/fără fir, Automatizări
Last Updated: Feb 09 2024 16:40, Started by
C0Bu
, Jan 30 2007 21:00
·
68
#4501
Posted 23 February 2017 - 08:44
4di, on 23 februarie 2017 - 08:12, said:
Dar unde afiseaza 21.5 ? Scoate acel offset de 0.7 si vezi dupa cateva ore daca e vreo diferenta ... Temperatura afisata de pe termostat. (cu setarea la 21C temp dorita, el nu coboara niciodata sub 21.5, decat daca deschid geamul si se raceste brusc in camera) La celelalte termometre am 21.6/21.7/21.8, cam pe acolo. Quote Deci, daca vreau in camera 21.5C, trebuie sa setez 21C pe aparat.Daca setezi pe termostat 21 si totusi apare 21,5 tot pe acelasi termostat ai prins un caz particular in care termostatul se afla de fapt pe la 21.3 dar trecand de 21.25 (ma refer la scala valorilor data de termistoror nu mai afiseaza 21 ci 21.5 S-a mai raportat o situatie asemanatoare (cel putin una din cate stiu eu) pe un forum american de HVAC. Daca insa ai setat 21 si apare 21.5 pe un alt termostat, e difererenta de calibrare a celor termostate si e normal sa apara asa. Confortul e ok si centrala merge chiar putin sa mentina temperatura constanta. (e bine izolat apartamentul) O sa incerc sa scot si offset-ul ala de 0.7 sa vad cum merge asa. Multumesc. |
#4502
Posted 23 February 2017 - 12:35
Ce vrei să faci cu 2 termostate? cumva să comanzi încălzirea separat în 2 zone? atunci ai nevoie pe lângă pompă şi de robinete motorizate, comandate de termostate.
Şi altă întrebare, mai gravă: ce se întâmplă cu centrala pe lemne când pompa este oprită de termostate? eu cred că se supraîncălzeşte centrala nu o sa se incalzeasca fiindca va avea puffer, am cumparat pana acuma VTA vrg131 de 32 servomotor ESBE ara661, euroster 11 M care stie sa comande servomotorul, imi mai trebuie 2 termostate cu fir sa pot comanda din 2 zone a casei temperatura fiindca daca montez doar unul nu e bine . Trebuie sa montez unul in partea de sud si unul in partea de nord a casei , cand e soare in partea de sud necesarul termic e mult mai mic. |
#4503
Posted 23 February 2017 - 16:47
Am înţeles, atunci e OK. Mai ai nevoie de 2 relee, fiecare din ele legat cu bobina la câte unul din termostate, iar contactele NO de la relee le legi paralel, acestea vor comanda pompa de recirculare. Astfel indiferent care termostat închide, pompa va porni, ea se opreşte doar când ambele termostate deschid contactul.
|
#4504
Posted 23 February 2017 - 17:49
mda, se pare ca in continuare nu merge. acum arata 21,7 grade si pe termostat era aprins indicatorul cu caloriferul.la centrala nu era aprins M/A oare ce are? daca ii dau test atunci ii da comanda la centrala si functioneaza. dar cand ar trebuie sa porneasca/opreasca de capul lui atunci nu merge sau merge aiurea
LE : am vb cu mesterul de centrale. a zis ca e posibil sa intre in conflict cu celelalte termostate din bloc ( e bloc mic cu 4 apartamente ) si ca sa ma joc cateva zile cu frecventele. sper sa fie asta rezolvarea Edited by zile_san, 23 February 2017 - 18:15. |
#4507
Posted 23 February 2017 - 20:31
Oare care-i logica din spatele recomandarii honeywell pt. centrale pe gaz de 6 cicluri pe ora a cate un minut minim ?
Inteleg ca ar fi mentinerea cat mai constanta a temperaturii dar doar atat ? |
#4508
Posted 23 February 2017 - 21:08
zile_san, on 23 februarie 2017 - 19:26, said: arca. e din noiembrie 2016. si termostatul la fel S-a mai discutat pe aici aspectul asta. Si anume ca majoritatea centralelor noi folosesc protocol de comunicare open therm si nu on/off cum este termostatul tau. In cartea centralei ce termostat iti recomanda sa montezi? Cu ce tip de protocol de comunicare? Mai mult ca sigur open therm si atunci termostatul tau nu este compatibil. Schimba-l si se rezolva |
#4509
Posted 23 February 2017 - 21:44
merci pentru informatii mihaicozac, ai putea sa-mi recomanzi o marca de relee, fiindca eu vreau sa folosesc 2 termostate Salus 91FL cu fir
|
#4510
Posted 23 February 2017 - 23:13
Releele pot fi de uz general, cu 2 perechi de contacte. Mai e nevoie de o sursă de 12V sau la ce tensiune funcţionează ele, pt. că termostatul nu livrează tensiune, în interior are tot contacte de releu care închid un circuit. Deci termostatul trimite 12V din sursă la bobina releului, care prin prima pereche de contacte NO comandă mai departe controllerul vanei, iar prin cealaltă pereche pompa de la centrala cu lemne. Deci câte un contact de la fiecare releu merge la Euroster11M-ul respectiv, iar a doua pereche de contacte se leagă împreună şi trimit 230V la pompă.
|
|
#4511
Posted 24 February 2017 - 07:44
Dudu76 zici ca vrei 2 termostate. Dar pompe ai doua ? Euroster-uri ai unul sau doua ? Vana + servomotor ai tot 2 buc, sau doar cite o bucata ?
Din cele relatate de tine, eu am inteles ca ai o singura pompa pentru toata casa, pe care vrei sa o pornesti din doua locuri, cu 2 termostate de ambient. - In cazul asta, nu ai nevoie de relee. Relee trebuiau daca aveai un singur Euroster 11M si doua pompe. Fiecare zona a casei, cu pompa ei. - In cazul tau, cu o singura pompa pentru toata casa, termostatele se leaga in paralel si indiferent care termostat da comanda, va porni pompa de radiatoare. - Pompa va veni legata la cablul Euroster-ului 11M, deoarece 11M stie sa gestioneze o pompa. Asa ca pompa va fi pornita de Euroster si nu de termostatele de camera. - Termostatul de camera (in cazul tau termostatele) vine legat in Euroster, deoarece Euroster 11M stie si de TA. Daca desfaci Euroster-ul, ai sa gasesti in el o regleta mica in care acum este o punte. Se da jos puntea respectiva si in locul respectiv se leaga TA-ul (in cazul tau, cele 2 TA-uri in paralel) - Pe afisajul Euroster-ului, ai in coltul din dreapta sus, o mica liniuta care apare si dispare in functie de comanda data de TA. - Cind un TA va da comanda, se va "aprinde" liniuta respectiva si Euroster va comuta vana in pozitia care trebuie, iar daca in puffer ai temperatura necesara (setata), va porni si pompa. Edited by florin71_skoda, 24 February 2017 - 08:08. |
#4512
Posted 24 February 2017 - 09:15
andreihey, on 23 februarie 2017 - 21:08, said:
S-a mai discutat pe aici aspectul asta. Si anume ca majoritatea centralelor noi folosesc protocol de comunicare open therm si nu on/off cum este termostatul tau. In cartea centralei ce termostat iti recomanda sa montezi? Cu ce tip de protocol de comunicare? Mai mult ca sigur open therm si atunci termostatul tau nu este compatibil. Schimba-l si se rezolva LE : in cartea tehnica nu am gasit nimic dar mai verific! centrala e normala, nu in condensare Edited by zile_san, 24 February 2017 - 09:22. |
#4513
Posted 24 February 2017 - 12:41
radusound, on 23 februarie 2017 - 20:31, said:
Oare care-i logica din spatele recomandarii honeywell pt. centrale pe gaz de 6 cicluri pe ora a cate un minut minim ? Inteleg ca ar fi mentinerea cat mai constanta a temperaturii dar doar atat ? Adica un minut la fiecare 10 minute, adica minim 10% din timp... e folosit pentru a mentine temperatura ambientala cat mai liniara... in principiu atat, din cate stiu eu. |
#4514
Posted 24 February 2017 - 16:07
zile_san, on 24 februarie 2017 - 09:15, said:
LE : in cartea tehnica nu am gasit nimic dar mai verific! Nu mai verifica ca nu ai open therm si in cazul tau nici nu conteaza treaba asta. Nici daca ai sau nu centrala nu conteaza Pe termostat nu-l intereseaza ce centrala ai tu si poti sa nu ai deloc centrala, ca lui i se rupe de treaba asta. Tu puteai foarte bine sa comanzi o pompa sau sa aprinzi un bec cu termostatul ala. Asa ca pe termostat nu-l intereseaza ce faci tu cu el. Este simplu: - Cind la termostat apare simbolul de "caldura", la receptor trebuie sa se aprinda led-ul rosu. - Cind la termostat dispare simbolul de "caldura", la receptor trebuie sa se stinga led-ul rosu. PUNCT Daca nu se intimpla asa ceva, este o problema cu termostatul. Fireste, cu conditia sa nu cumva sa fie trecut termostatul in regim de racire (COOL) (apesi tasta SET si dupaia COPY si le ti apasate citeva secunde si vezi ce apare scris pe afisaj: HEAT sau COOL) |
#4515
Posted 24 February 2017 - 19:01
termostatul nu e pe heat sau cool ideea e ca aprind becul rosu si il stinge. DAR o si ia razna in sensul ca ba nu il aprinde, ba nu il mai stinge. azi i-am schimbat bateriile si l-am reacordat. mai testez daca nu merg sa il dau de cap la aia ce l-au vandut
|
|
#4516
Posted 24 February 2017 - 19:44
Super oferta la termostatul Nest generatia a doua pe amazon Franta. Doar 125 de euro. Pomana.
https://www.amazon.f...ASIN=B00M9103UU |
#4517
Posted 24 February 2017 - 19:55
merci mult Florin skoda pentru informatii, exact asa vreau sa am 2 termostate la un singur Euroster 11 m si o singura pompa, ideea era ca nu stiam daca pot sale leg pe amandoua la controler, tu mi-ai confirmat ca nu am nevoie de relee , ci trebuie sa le leg simplu doar la controler, merci mult
|
#4518
Posted 25 February 2017 - 16:25
am schimbat bateriile ( mai mult pt placebo ) si am reacordat termostatul dar prin metoda bec M/A apasat pana palpaie verdele si apasat SET si dupa aceea COPY si de 24 ore functioneaza fara pb. inainte cand l-am reacordat de 4 ori apasam dupa M/A , butonul SET si COPY deodata... poate are vreo influenta. momentan testez
|
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users