Bună ziua
Problema mea este următoarea: - am sistem ipat P+E automatizat prin zone de confort. Acum însă aș dori să fac unele modificări de ”combinare” circuite. Nu pare a fi o chestiune hiper grea, insă nu vrea să gresesc. O problema ar fi că cei de la automatizare au luat schita proiectantului instalatiei si au creat una noua, insa general. Sa ma exemplific. Proiectantii intalatiei mi-au dat o lista care descria fiecare circuit cu calea sa și destinația sa. exemplu: 1 - birou, 2 - circuit 1 dormitor samd. Cei de la automatizare le-au transformat in zone. Astfel zona 1, cu circuit 1,3 5 de exemplu sunt dormitor 1, 2 și baie. Dar... care e baia? Mi s-a spus... Păi deschide-le pe toate, demonteaza actuatorul , pui capacul și inchizi 2 si vezi unde incalzeste cel care ramane deschis. Evident că e o solutie la care nu trebuia sa se ajunga, dar nu am ce face. Acum intrebare. Actuatoarele sunt Rehau. Am inteles ca trebuie deschise din termostat, după care se scot prin desurubare și se pun capacele. Intreb ca un incepator dacă există vreun risc in operatiune sau posibil (fiind cabluri pe acolo) să fac o prostie. |
#4539
Posted 27 March 2017 - 18:44
Termostatele nu conteaza cum sunt. Actuatoarele se pot "desuruba" oricum, indiferent cum sunt termostatele. La insurubat este mai greu, daca sunt inchise, dar nici atunci nu-i imposibil.
Dar tu nu sti exact cite circute ai pe fiecare "camera" in parte ? Ca daca sti, nu ai ce sa mai verifici, ca circuitele nu pot fi incalecate. Daca din punct de vedere al costruiri casei, ai prima data baia, dupaia biroul si dupaia un dormitor si cunosti ca in baie ai un circuit, in birou tot unul, iar in dormitor ai doua, atunci este clara ordinea. Ca nu aveau cum sa incalece tevile si sa puna prima data camera si dupaia biroul. |
#4540
Posted 27 March 2017 - 21:16
Am înțeles ideea ta. Însă, în zona de camere, la 2 zone, dormitor și camera copilului, sunt 3 circuite. 2 ale camerelor si o baie la fiecare. Așa le-am gândit. Și as vrea să scot baile din schema asta și să le leg la altă zonă.
Sa zicem că as nimeri la camera copilului. Însă in zona dormitorului, din care se intra in baie, cred că e loterie. Oricum, ajuns acasă, am încercat să desfac un actuator, am simțit că nu e ușor. |
#4541
Posted 29 March 2017 - 10:59
Salutare,
Cum vara deja a venit (sic!) as vrea sa stiu cum pot trece in mod Off-line cronotermostatul Q7RF. Ideea e sa ramana in functiune, dar sa nu mai transmita date catre receiver . Cumva sa-l pot pune in stand-by sau doar in mod ceas. Stiu ca pot scoate bateriile, dar imi pierd programarile si nu vreau. In manual nu am regasit nimic de genul acesta. Multumesc! |
#4542
Posted 29 March 2017 - 11:13
Eu nu stiu sa se poata ce vrei. Ce pot sa zic e ca e foarte probabil ca la toamna sa trebuiasca sa schimbi bateriile ca sa ai o legatura decenta cu receiverul si atunci tot pierzi programarile. Deci de ce iti e frica nu scapi.
|
#4543
Posted 29 March 2017 - 17:58
join, on 29 martie 2017 - 10:59, said:
Salutare, Cum vara deja a venit (sic!) as vrea sa stiu cum pot trece in mod Off-line cronotermostatul Q7RF. Ideea e sa ramana in functiune, dar sa nu mai transmita date catre receiver . Cumva sa-l pot pune in stand-by sau doar in mod ceas. Stiu ca pot scoate bateriile, dar imi pierd programarile si nu vreau. In manual nu am regasit nimic de genul acesta. Multumesc! |
#4544
Posted 31 March 2017 - 14:21
4di, on 29 martie 2017 - 17:58, said:
Setezi o temperatura foarte mica , gen 10 grade si permanent, mod "bunica" parca de cheama ... ideea e de blocare a temperaturii fara afectarea programului. Multumesc! |
#4545
Posted 31 March 2017 - 16:58
Functie e inclusa si in softul centralei, deci practic vei avea doua astfel de porniri.
|
#4546
Posted 01 April 2017 - 07:41
|
#4547
Posted 02 April 2017 - 16:17
Nu se poate dezactiva. E o functie "antiidioti". Protejeaza centrala,
|
#4549
Posted 04 April 2017 - 15:09
#4550
Posted 04 April 2017 - 20:17
Buna seara . Daca se poate , un sfat mi-ar fi de folos . Am trei boilere simple de 3000 de litri fiecare . Toate au la mijloc 60-64*C . Doresc sa le automatizez astfel incat sa le pot folosi pe rand , unul dupa celalat , pana cand la mijloc am , sa zicem , 35*C . Las toate iesirile de sus libere si folosesc trei valvule motorizate on-off pe intrare apa rece . Cand un boiler se raceste , doar unul dintre cele doua ramase calde se va deschida , si la final sa folosesc al treilea boiler . Fiecare valvula motorizata va fi comandata de un termostat pus pe iesirea de sus din boiler . Pana aici este simplu . Mai complicat este comanda pe rand a valvulelor . Ce as putea folosi pentru a da prioritate 1 , 2 , 3 , oricum nu conteaza cifrele , pentru a folosi boilerele unul cate unul , si niciodata doua in acelasi timp ? Sau exista termostat care sa poata da doua comenzi , una de inchidere valvula 1 si deschidere valvula 2 , respectiv inchidere valvula 2 deschidere valvula trei ? Ori sa folosesc doua termostate pe aceeasi teava , unul inchide valvula 1 , celalat deschide valvula 2 ? Ori spun bazaconii ?
Cu stima . Edited by gi0, 04 April 2017 - 20:20. |
#4551
Posted 04 April 2017 - 21:31
La ce crezi ca te ajuta treaba asta ?
In varianta ultra-simpla, poti folosi 3 termostate cu imersie, deoarece au contacte COM, NC si NO, de care te poti folosi ca sa comuti intre boilere. Fireste, mai trebuie si 3 relee, dar asta depinde de ce fel da servomotoare vei folosi. Ceva de genul asta: 00 Schema Electrica -PNG.png 24.39K 17 downloads In schema de mai sus, pozitia termostatelor este desenata cind boilerele au deja 60grd (sau mai bine zis, peste 35grd). Am desenat "pe invers", ca sa se inteleaga mai bine logica de functionare. Am sarit peste etapa de incarcare boiler La schema asta, intodeauna boilerele din fata sunt proritare. Edited by florin71_skoda, 04 April 2017 - 21:38. |
|
#4552
Posted 05 April 2017 - 06:25
Cand boilerul intra in consum , timpul de reincarcare este mult prea mare , desi am un cazan de motorina de 45KW si unul pe peleti de 63KW . Abia cand si al doilea boiler este rece , pot spune ca pe primul temperatura urca cam 45*C . Schimbatorul in placi este , cred eu , prea mic pentru o asemenea cantitate de apa . Nu mai spun ca apa rece intra si in boiler si in schimbator in acelasi timp , si daca pe boiler aveam 63 de grade , cand intra in consum il raceam in loc sa il incalzesc , deoarece apa intra cam cu 45*C . Acum am urcat la 50-55 *C , dar tot nu este bine deloc .
Banuiesc ca un electrician pricepe mai bine decat mine schema prezentata . Eu sunt cam afon la acest capitol . Ce tip de relee , servomotoare si termostate sugerati , si poate aveti idee de unde le pot achizitiona ? Daca nu cer prea mult ... Multumesc . Cu stima. |
#4553
Posted 05 April 2017 - 07:59
Nu ai spus ce iesiri au boilerele, dar banuiesc ca au peste 1"
Ai putea folosi asa ceva: Robinet cu sfera motorizat TIEMME cu 2 iesiri M/F 1". La modelul asta nu-ti mai trebuie releu, ca are servomotorul incorporat in el. Ca si constructie mecanica, este un robinet cu bila ca orice robinet cu bila, numai ca in loc de maneta/fluture are atasat un servomotor. Electric, servomotorul are 3 fire. Pe 2 dintre ele bagi alimentarea cu 220V, iar pe al 3-lea cind dai faza, servomotorul deschide robinetul si cind intrerupi faza, servomotorul inchide robinetul. Pentru modelul asta, schema electrica arata cam asa: 00 Schema Electrica 1 PNG.png 24.6K 12 downloads - Cind ai apa rece in toate 3 boilerele, pe niciunul din firele negre nu ai faza si in cazul asta toate 3 motorasele sunt inchise. - Cind unul dintre boilere trece de 35grd (sau cum ai setat tu termostatul cu imersie), termostatul boilerului respectiv comuta si alimeenteaza firul negru si se deschide motorasul. - Daca spre exemplu ai peste 35grd in boilerul 2 si in boilerul 3, atunci atit T2 cit si T3 sunt comutate, iar partea electrica ar arata asa: 00 Schema Electrica 2 PNG.png 24.55K 9 downloads - Faza ajunge la T1 , dar pentru ca boiler 1 este rece, T1 este in pozitia NC si trimite faza mai departe prin NC catre T2, la COM-ul lui T2. (In cazul asta, servomotorul 1 este inchis, ca nu avem faza pe firul lui negru). - Pentru ca boilerul 2 este cald, T2 este comutat in NC. Daca este in NC inseamna ca da faza la firul negru si servomotorul 2 se deschide. - Pentru ca boilerul 3 este cald, T3 este comutat in NC. Dar in COM la T3 nu am faza ca este oprita de boilerul 2, de termostatul T2. Asa ca servomotorul 3 ramine inchis si asteapta sa se raceasca boilerul 2. - Daca intre timp se incalzeste boilerul 1, atunci comuta T1 si deschide servomotorul 1. Dar daca T1 a comutat in NO, nu mai merge faza mai departe la T2 si la T3 si automat servomotoarele 2 si 3 se inchid, chiar daca T2 si T3 sunt comutate in NO, adica ar fi pe pozitia de deschis servomotor. Edited by florin71_skoda, 05 April 2017 - 08:02. |
#4554
Posted 05 April 2017 - 08:24
Va multumesc mult . Am inceput sa pricep . Abia maine pot spune ce diametre au tevile de ppr , dar cred ca sunt mai mari de 1" . Cand am timp voi face si schimbari in instalatie , sa nu mai intre apa rece prin schimbator ci direct la baza boilerului . Ce termostate care ar lucra bine cu aceste actuatoare sugerati ?
Inca odata multumesc . Cu stima . |