"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Problem Aer Conditionat
Last Updated: Jul 07 2023 01:07, Started by
saklak
, Jul 04 2023 20:45
·
1
#1
Posted 04 July 2023 - 20:45
Salut,
Am probleme cu un AC, pierde freon. Am chemat meseriasul l-a incarcat ca nu mai avea freon, dupa o zi iar nu mai racea, la fel de vreo 2-3 ori asa. In momentul cand incarca meseriasul zice ca tine presiunea, nu se pierde. Ce ar putea fi ? se mai poate pierde prin alte parti ? Inca o intrebare, tevile ce vin din AC spre unitatea exterioara sun ingropate in tencuiala, exista compatibilitate de la producator la producator ? in sensul ca in cazul in care as vrea sa schimb Ac-ul se pot inlocui aparatele sau trebuie spart peretele si inlocuit cu totul ? Mersi! |
#2
Posted 04 July 2023 - 21:08
schimba meseriasul....
Nu e posibil sa nu detecteze scurgeri si dupa 1 zi sa nu mai ai freon in instalatie.... ala nu e meserias |
#3
Posted 04 July 2023 - 21:13
Gasirea scurgerilor de freon nu e chiar usoara, cel mai probabil e o pierdere mica. E nevoie de substante de contrast si/sau detectoare pentru a gasi unde exista acei pori prin care se pierde freonul.
|
#4
Posted 04 July 2023 - 21:16
si e nasol ca sunt conducte ingropate in tencuiala
posibil acolo sa fie probleme |
#5
Posted 05 July 2023 - 00:07
#6
Posted 05 July 2023 - 07:37
producătorii utilizează cam 2...3 tipuri de diametre la trasee.
dacă ai noroc le nimerești |
#7
Posted 05 July 2023 - 08:10
LunaCrystal, on 04 iulie 2023 - 21:13, said:
Gasirea scurgerilor de freon nu e chiar usoara, cel mai probabil e o pierdere mica. E nevoie de substante de contrast si/sau detectoare pentru a gasi unde exista acei pori prin care se pierde freonul. |
#8
Posted 05 July 2023 - 08:36
chiar daca tevile alea nu au nimic, cand umbli la ele se fac praf, parca nu mai sunt din cupru ci din otel casant, se sparg, nu se pot bercui, mie de cate ori am schimbat un aer, chiar si folosit foarte putin, mi-au schimbat conductele, nici n-au vrut sa se uite la ele
Edited by xcit, 05 July 2023 - 08:37. |
#9
Posted 05 July 2023 - 08:42
#10
Posted 05 July 2023 - 08:47
In primul rand trebuie sa vezi unde tevile de cupru se ating una de alta sau de zidarie, suporti, etc SI NU AU IZOLATIE. Datorita vibratiilor, dilatari + contractii (termice) pot apare eroziuni / pori. Apoi, poate exista un defect de fabricatie tevi, fitinguri, capsula compresorului. Sunt greu de vizualizat pierderile mici. Poti incarca instalatia cu azot (probabil de mai multe ori) si vizualiza eventuale scapari de gaz cu spray dedicat sau chiar saponada. Cum zice colegul mai sus, ar exista solutii fluorescente, dar eu am vazut doar la schimbatoare de caldura pe partea de lichid. Oricum, nu poti baga lichid in instalatia cu refrigerant (in afara de ulei...). Mai poti vedea ce tevi si fitinguri sunt uleioase, incearca cu un servetel colorat.
Oricum, e greu de verificat la toate tevile, imbinarile, evaporator, condensor, compresor.... In locul tau, as monta alt aer conditionat. Poate de data asta e cu noroc. L.E. Nu ingropa tubulatura in tencuiala, pune-o aparenta si mascheaz-o cu canale de plastic sau vopseste-o, daca te zgarie vizual.... Si n-are rost sa folosesti vechile trasee, chiar daca decalesti capetele tevilor si le refaci bercluirea, poate chiar traseele alea pierd freon. Edited by hamal, 05 July 2023 - 08:52. |
|
#11
Posted 05 July 2023 - 08:49
Bogotta, on 05 iulie 2023 - 08:42, said: Pierderea poate fi mica dar freonul este sub presiune in stalatie. In cateva ore se duce..... Probabil trebuie schimbat traseul frigorific cu altul. Pierdere mica înseamnă ca pierzi o cantitate semnificativă de freon in luni de zile sau chiar ani. Aia e cat de cat acceptabilă, să trebuiască să reîncarci instalația la vreo 2 ani decat sa spargi ca sa schimbi traseul frigorific. |
#12
Posted 05 July 2023 - 09:02
E vb de apartament relativ nou, vreo 3 ani, asa a venit cu tevile ingropate. A facut probleme de la inceput. dar avand alte 2 AC-uri in ap, nu m-am tinut
de el si a iesit din garantie. Un meserias bun in Iasi gasesc poate pe aici ? |
#13
Posted 05 July 2023 - 10:29
saklak, on 04 iulie 2023 - 20:45, said:
In momentul cand incarca meseriasul zice ca tine presiunea, nu se pierde. 2. verificarea pierderilor de presiune se face cu umplerea ei, se pun manometre și se lasă cîteva zile. Dacă e nevoie se folosește substanță de contrast să vezi pe unde iese gazul. |
#14
Posted 05 July 2023 - 10:32
da mi-e clar ca nu avea nici o treaba, era pus de dezvoltator ca tot il frecam la cap, facea si el si stia adica nimic. Zicea ca crede ca ar trebui schimbata unitatea exterioara...
|
#15
Posted 05 July 2023 - 11:05
Am patit ceva asemanantor cu un AC.
Meseriasul (el a vandut AC si a si facut montajul), dupa ce a bagat de 3x fron si l-a pierdut (a rebercuit tevile de cupru), pana la urma a inlocuit de tot tevile si problema a disparut. La tine problema mare cu tevile prin zidarie. |
|
#16
Posted 05 July 2023 - 11:33
#17
Posted 05 July 2023 - 14:26
Bănuiesc că ai țevile îngropate la toate 3 aerele, dar, doar la unul sînt probleme.
Eu aș insista să se refacă bercluirile la U.I. și la U.E. Eu am traseu încasetat, între peretele de beton și un perete fals,făcut din gips carton, pentru că nu îmi închipuiam cum aș suporta să văd canal cablu ieftin pe perete Aerul meu funcționează perfect. |