"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Invertor Growatt SPF 5000 ES
Last Updated: Apr 26 2024 20:06, Started by
radurus
, Nov 09 2021 10:15
·
36
#1603
Posted 24 December 2022 - 19:23
Hai să lăsăm analizele pe marți. Sărbători frumoase tuturor!
|
#1604
Posted 28 December 2022 - 22:40
Mă scuzați, dar am o problemă care mă apasă puternic, cod eroare 52.
Funcționează normal pe SBU și deodată apare o cădere de tensiune și îmi bagă eroare 52, mai ales seara spre ora 20, când este numai pe baterie.. Am scăzut tensiunile minime de comutare și nimic, pe la 40 V îmi blochează invertorul. Sunt pe baterii GROWATT ARK 2.5L A1. Din diagrame se vede că nu are o cerință de putere mare, cel mult 2,5 kW. Știe cineva ce trebuie să fac? Am revenit cu diagramele. Attached FilesEdited by Dany_Darke, 29 December 2022 - 00:09. |
#1605
Posted 28 December 2022 - 23:41
Trebuie sa cresti tensiunile minime de comutare (limitele) daca consideri e de la baterie.
Eroarea 52 Bus voltage too low ar putea avea legatura cu bateria insa 04 e battrry voltage low Dar nu ai comunicatie cu bateria ARK? Daca ai comunicatie nu configurezi procentele SOC in loc de tensiuni? Cate sunt in paralel? Ce capacitate? Daca e un singur modul si tragi 2.5kw esti la 1C, dublul curentului nominal recomandat pe LFP. Ar fi si normal ca BMSul sa sughita. |
#1606
Posted 29 December 2022 - 06:08
radurus, on 28 decembrie 2022 - 23:41, said:
Trebuie sa cresti tensiunile minime de comutare (limitele) daca consideri e de la baterie. Eroarea 52 Bus voltage too low ar putea avea legatura cu bateria insa 04 e battrry voltage low Dar nu ai comunicatie cu bateria ARK? Daca ai comunicatie nu configurezi procentele SOC in loc de tensiuni? Cate sunt in paralel? Ce capacitate? Daca e un singur modul si tragi 2.5kw esti la 1C, dublul curentului nominal recomandat pe LFP. Ar fi si normal ca BMSul sa sughita. Am 8 baterii de 2,5. DIn diagrama se vede că a mers cu varfuri și mai mari. AM pus diagramele și pe procente și pe tensiune. Toată vara și toamna am mers foarte bine cu ele. Am soft 040.05. Am comunicatie BMS, reglajul este făcut pe procente cu 10% și 20% crezând că dacă le scad nu mai prinde vârful de cădere. Culmea este că nu-mi comută pe UTI. Tăierea aceasta pare să fie din eroare de comunicare cu BMS, așa scrie in manual. Încerc să schimb si canalul de comunicare. |
#1607
Posted 30 December 2022 - 08:35
Multumesc!
Este setată în procente. Mai incerc alte setari și revin. Cu bine si Sărbători Fericite! |
#1608
Posted 30 December 2022 - 10:24
Bateriile Growatt dau erori cu invertoarele Growatt.Trebuie update de soft mereu.
Am un prieten care a instalat 4 astfel de sisteme si mereu are probleme cu eroarea 52. La unul din sisteme-aflat la 400km de sediul firmei sale, a inlocuit bateriile cu Pylontech. S-a saturat de cate drumuri a facut pentru interventii. |
#1609
Posted 30 December 2022 - 13:59
Softul BMS de la Pylontech este destul de matur.
Pacat ca bateria este doar 15s in loc de 16s. Datorita acestui lucru, pe Growatt nu e recomandat a se configura Shutdown SOC mai putin de 10% pentru exista riscul ca invertorul sa se opreasca inainte ca bateria sa ajunga acolo (battery low voltage). Apoi incarcarea bateriei devine o problema, tensiunea fiind prea mica, invertorul nu poate porni. Ai nevoie de o sursa separata ca sa aduci bateria la o tensiune rezonabila si invertorul sa porneasca si sa inceapa el incarcarea. Eu am configurat la 15% parametrul respectiv (in vara aveam 12%) dar nu am ajuns niciodata in situatia sa faca shutdown pentru ca b2AC e la 28% impreuna cu 2A incarcare din retea (cand e comutat pe retea SI nu e tensiune pe PV) Edited by radurus, 30 December 2022 - 14:01. |
#1610
Posted 31 December 2022 - 17:11
Am primit un videoclip foarte interesant.
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/5L-8cgOG6gk?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] La mulți ani tuturor și soare deasupra panourilor! |
#1611
Posted 31 December 2022 - 17:36
Interesant era daca masura si contactele acelui releu de conectare...in fata si in spate sa se vada bine de tot ca in fapt asta a si masurat cind a conectat invertorul, pe intrare are tot aceeasi valoare, la bornele invertorului una mai mica, oare cine-i vel care le-a pus in paralel??
Si tare mi-ar placea sa vad acel incertor cum scoate peste 100Aac in scurt... Ce ne place sa ne facem de ris... Edited by Ion_Bumbu, 31 December 2022 - 17:37. |
#1613
Posted 31 December 2022 - 18:37
Mi se pare că ăla spune că invertorul e periculos. Poate face reclamă la altceva. Dar eu cred că o siguranță curbă B ajunge.
|
#1614
Posted 31 December 2022 - 19:05
foxbat, on 31 decembrie 2022 - 18:30, said:
Traducerea videclipului? |
#1615
Posted 31 December 2022 - 19:14
A incercat cineva un sistem trifazat cu invertoare Growatt SPF 5000 ES sau 3500 ES?
Cablul de comunicare intre invertoare in configuratie trifazata vine inclus in pachet sau se cumpara separat? |
#1616
Posted 31 December 2022 - 19:43
catalincre, on 31 decembrie 2022 - 19:05, said:
Daca ai invertor growat si sigurantele de dupa sunt curba C, ai sa arzi ca sobolanul, ca nu declanseaza, invertorul putand scoate 108A in scurt pe perioada nelimitata sau pana cand se aprinde coliba. Eu asta am inteles, dar na, eu nu sunt acasa tot timpul... Ala scoate atit cit este data puterea lui maxima, 5kW adica vreo 22Aac la 230Vac, daca-i pui siguranta de 20A si ai noroc de panouri bune si soare va declansa cu disj curba B,C,sau D in acelasi timp, probabil de ordinul orelor daca in incinta este cald, daca este rece...poate nici o data. Totusi problema deschisa este falsa, invertorul acela are limitre de curent interna, nici o data nu va ajunge curentul la 100A asa cum a considerat autorul. Mai mult decit atit, daca faci scurt la iesirea lui intra in protectie si tot nu sare un disjunctor de curent apropiat. Caracteristica de declansare Intreruptoare automate.jpg 74.37K 9 downloads Masuratoarea aia este relevanta pentru o linie de alimentare normala pina la postul trafo, la invertoare cu protectie n-are nici o relevanta. Se face extrem de simplu, aparatul masoara valoarea tensiunii in gol iar apoi pentru o perioada de 20ms ia din retea un curent de 25Aac si masoara caderea de tensiune la borne, asa se masoara cu acel aparat. Fara el iara se poate masura folosind o sarcina de putere mare, un radiator de 2kW este perfect si se masoara tensiunea in gol, in sarcina, curentul in sarcina si se face raportul dintre diferenta tensiunilor si curent, asa gasiti rezistenta liniei de alimentare. Edited by Ion_Bumbu, 31 December 2022 - 19:48. |
#1617
Posted 31 December 2022 - 21:25
Ion_Bumbu, on 31 decembrie 2022 - 19:43, said:
daca faci scurt la iesirea lui intra in protectie si tot nu sare un disjunctor de curent apropiat. Ion_Bumbu, on 31 decembrie 2022 - 19:43, said:
problema deschisa este falsa, Atunci a masurat ca invertorul trage 2A de la retea in gol si a decretat ca e grav, ca consuma 400W in gol. Deci tipul are antecedente... |
|
#1618
Posted 01 January 2023 - 11:43
La multi ani! Pot sa vorbesc din experiența mea:
Eu am instalate 2 invertoare in paralel iar pe fiecare ieșire am cate o bipolara B20. Generalul din casa este un B32. Sub acest general, am B6 pentru lumini și B16 pentru prize. De două ori am pățit, pe circuite diferite, sa am scurt. Era un gunoi de prelungitor care între timp a ajuns la tomberon. De fiecare data mi-a sărit B16-le de sub general. Invertoarele nu mi-au intrat în eroare sau alte surprize. |
#1619
Posted 01 January 2023 - 22:11
dubiosenie ( nu pot sa verific acum bms-ul - cred ca m-a lamuri insa..)
- consumul casei acum este de 1 A( pe load imi apare cam 20..25 W) + consumul intern invertor cam 40 ..45 = cei 60 W ( deci 1 A la 59 V , cu aproximatie). pe graficul de consum si pe consumul casei ( cei 20..25 W) nu apare niciun spike sau alt consum. in schimb la tab0-ul bateriei imi apare consum de 2 A ( 119 W aprox) dupa care iar scade la cei 60 W, iar urca la 120. idei ? unde "se duce" curentul ala? Multumesc si LMA |
#1620
Posted 02 January 2023 - 19:30
Nu prea verific aplicațiile, ca să nu mă ia durerea de cap.
Am vorbit cu cineva care din asta trăiește, iar filmarea cu invertorul e făcută de unu” care se pricepe la electricitate și are scule. Dar nu se pricepe la invertoare, în special la cele care știu să facă ”insulă”, adică se sincronizează cu rețeaua dar preferă doar să ia din rețea, dacă e nevoie, nu știu să dea înapoi. Adică cele off grid. Mi-a explicat în niște termeni care ”m-au pierdut pe drum”. Mai pe scurt: zice că Growatt-ul nu va păți nimic și nici nu se poate întâmpla nimic din ce povestește ăla în filmare și că siguranțele curbă B sunt OK. |
Anunturi