"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
instant acm ferroli
Last Updated: Nov 10 2020 19:59, Started by
erteph
, Nov 07 2020 09:03
·
0
#1
Posted 07 November 2020 - 09:03
salutare!
instant acm ferroli pe gpl. De cateva zile se simte miros de gaz in zona instantului daca ramane butelia de gaz deschisa si instantul nu-l folosesc. Nu se intampla asta inainte. Daca instantul functioneaza pierderea de gaz nu se simte. Va rog,o idee pentru remedierea problemei! Multumesc! Edited by erteph, 07 November 2020 - 09:06. |
#4
Posted 07 November 2020 - 09:22
pierderea de gaz nu e la butelie sau la imbinarea cu instantul.
se intampla "in" instant. prin ce zona s-ar intampla asta? o fi electrovana defecta astfel ca ramane partial deschisa si gazul sa iasa prin arzator? Edited by erteph, 07 November 2020 - 09:25. |
#6
Posted 07 November 2020 - 09:39
erteph, on 07 noiembrie 2020 - 09:22, said:
pierderea de gaz nu e la butelie sau la imbinarea cu instantul. se intampla "in" instant. prin ce zona s-ar intampla asta? o fi electrovana defecta astfel ca ramane partial deschisa si gazul sa iasa prin arzator? |
#7
Posted 07 November 2020 - 10:28
erteph, on 07 noiembrie 2020 - 09:22, said:
pierderea de gaz nu e la butelie sau la imbinarea cu instantul. se intampla "in" instant. prin ce zona s-ar intampla asta? o fi electrovana defecta astfel ca ramane partial deschisa si gazul sa iasa prin arzator? Daca presiunea de la intrare ii in limitele specificate, probabilitatea ca gazul sa scape la/prin vana de gaz ii destul de mica avand in vedere ca sistemul de deschidere a gazului ii actionat hidraulic (doar cand curge apa prin instant) si electric (prin electrovalva). Probabil scapa undeva intre butelie si intrarea in instant asa ca fa testul cu apa si sapun cum iti spuneau colegii. Daca ai racord flexibil, unge-l pe toata lungimea lui cu emulsie. In mod normal, butelia ar trebui inchisa cand nu-l folosesti, exact ca in cazul aragazului. O scapare in regulatorul de presiune poate sa duca in timp la presiuni mari dupa el (posibil chiar sa ajungi la presiunea din butelie sau chiar acumulare de gaz lichefiat pe teava/furtun) la care vana de gaz nu-i sigur ca inchide. Pentru a evita situatia asta, la centralele alimentate din rezervoare de gaz lichefiat exista o electrovalva care se monteaza direct pe rezervor si care ii comandata de centrala doar cand trebuie sa aprinda focul. Edited by gabyxm, 07 November 2020 - 10:42. |
#8
Posted 07 November 2020 - 10:50
Cu un detector de gaz se vede imediat pe unde iese...Acum nici cei de la eon nu mai folosesc apa cu sapun si ei sunt dotati cu detectoare electronice. Cauta un meserias (service de centrale termice) care are detector, oricum, va trebui probabil sa chemi sa-l repare...Daca esti din orasul meu, ti-l imprumut pe al meu (gratis)
Exista sprayuri pentru depistarea scurgerilor de gaz...daca nu,...apa cu sapun Atentie mare! gazul asta e mai greu decat aerul si se aduna la podea, nu iese pe geam!...si poate face BUM! trebuie ventilat bine,jos. Edited by danpet, 07 November 2020 - 10:52. |
#9
Posted 07 November 2020 - 11:58
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/l0jEHIW5uMs?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
|
#10
Posted 07 November 2020 - 22:42
Se pare ca problema ta este in circuitul flăcări de veghe care trebuie sa ramine aprins cind așteaptă comanda de apa calda asta am dedus din prezentarea ta soluția corecta este după o verificare a acestuia sau prin adăugarea de noi detalii de tine
|
|
#12
Posted 09 November 2020 - 16:56
multumesc pt. sfaturi !
am reluat testul cu apa si sapun cu mai multa atentie. regulator defect! caz inchis. |
#13
Posted 09 November 2020 - 19:01
#14
Posted 09 November 2020 - 19:38
Pai...ai redeschis cazul? ...Da, e normal. Unul e electrodul de scanteie (in stanga cred), iar celalalt (dreapta) e pentru detectarea flacarii...daca nu simte flacara, in cateva secunde inchide gazul.
|
#15
Posted 10 November 2020 - 19:59
Multumesc pentru lămurire ,danpet!
Redeschis,căci nu știam ce tocmai mi-ai zis ! S-auzim de bine! |
|