Circuit electric cu becuri care se inchid automat

- - - - -
  • Please log in to reply
10 replies to this topic

#1
Berceni

Berceni

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 247
  • Înscris: 02.04.2006
Salut,

La o hala veche exista un circuit in care fiecare intrerupator odata actionat revine in pozitia initiala si becurile stau aprinse pentru un interval de timp (~1 min) dupa care se sting.

1. Cum se numeste un astfel de circuit si care este principiul de functionare? Mai exact cum este alimentarea intrerupta (mentionez ca nu exista senzori de miscare sau chestii similare). Nu am reusit sa gasesc info decat despre circuitele cap-scara care stiu ca inseamna altceva (dechizi/inchizi circuitul de la intrerupatoare diferite)
2. De la o vreme sistemul nu mai inchide iluminarea, poate fi din cauza unui bec ars in instalatie? Sunt un tip special de intrerupatoare (si s-a defectat unul dintre ele?)

multumesc

Edited by Berceni, 12 August 2020 - 13:55.


#2
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Timer (temporizator).

#3
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,621
  • Înscris: 05.12.2005
Sau automat de scară...

#4
gabimilo1

gabimilo1

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 966
  • Înscris: 10.01.2011
Salut

ar trebui sa gasesti undeva in circuit un releu de timp de exemplu (ar trebui sa existe un dispozitiv de masurare a timpului)

cred ca sint si atit de mici incit sa incapa prin doze dar nu sint sigur.

#5
Berceni

Berceni

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 247
  • Înscris: 02.04.2006
ok, multumesc. vad ca unele automate de scara arata ca niste sigurante, s-ar putea sa fie la panou, daca nu ma pun pe cautat sa inteleg ce s-a intamplat.

#6
gabimilo1

gabimilo1

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 966
  • Înscris: 10.01.2011
Prima data vezi ce gasesti in tablou.

#7
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,699
  • Înscris: 01.12.2001
Butoanele de acționare sunt fără reținere.
In acest caz e un temporizator.
Mecanic sau electronic. Cauta-l

#8
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,322
  • Înscris: 22.05.2003
1. Butoanele erau tip sonerie (cu revenire automata)
2. La parter (de obicei), exista un tablou maricei, unde se gaseste si releul cu temporizare.

ex

https://www.adelaida...emnalizare.html

#9
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View PostBerceni, on 12 august 2020 - 13:49, said:

2. De la o vreme sistemul nu mai inchide iluminarea, poate fi din cauza unui bec ars in instalatie? Sunt un tip special de intrerupatoare (si s-a defectat unul dintre ele?)
Sa inteleg ca acolo arde lumina non-stop?!...E posibil sa se fi blocat unul din intrerupatoare. Ori mecanic (butonul nu mai revine) ori electric, (nu mai intrerupe contactul)...Depinde insa de tipul de releu de timp din instalatie. La unele (mecanice), in astfel de cazuri caraie urat releul (se aude in tablou). Daca e electronic, e posibil doar sa...nu se mai stinga becurile Posted Image

Edited by danpet, 12 August 2020 - 18:02.


#10
ericmario

ericmario

    Fenomembru

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 39,921
  • Înscris: 14.12.2007

View PostBerceni, on 12 august 2020 - 13:49, said:

Salut,

La o hala veche exista un circuit in care fiecare intrerupator odata actionat revine in pozitia initiala si becurile stau aprinse pentru un interval de timp (~1 min) dupa care se sting.

1. Cum se numeste un astfel de circuit si care este principiul de functionare? Mai exact cum este alimentarea intrerupta (mentionez ca nu exista senzori de miscare sau chestii similare). Nu am reusit sa gasesc info decat despre circuitele cap-scara care stiu ca inseamna altceva (dechizi/inchizi circuitul de la intrerupatoare diferite)
2. De la o vreme sistemul nu mai inchide iluminarea, poate fi din cauza unui bec ars in instalatie? Sunt un tip special de intrerupatoare (si s-a defectat unul dintre ele?)

multumesc
1. Principiul de funcționare e un deget care acționează o tastă.
2. Schimbă releul de timp. Sau mai bine cheamă un electrician.

#11
valirex

valirex

    Muzeul Lampilor

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,761
  • Înscris: 30.07.2006
In functie de cat de veche e locatia,poti sa gasesti in tablou un releu de temporizare ca in pozele de mai jos,se foloseau foarte des inainte de 89,mai ales in scarile de bloc pentru iluminatul casei scarii.