"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Calorifer RADET se încălzește foarte puțin
Last Updated: Jan 08 2020 13:42, Started by
ErosvariBazy
, Jan 06 2020 23:51
·
0
#1
Posted 06 January 2020 - 23:51
Salut,
Am următoarea problemă (bloc vechi din B, racordat la RADET). De când cu sezonul rece, din 5 calorifere, doua merg foarte prost. Pe unul (din astea două cu probleme) l-am înlocuit acum o lună cu un Ferolli dar problema persistă. Stau de zece ani in bloc și iarna aveam super căldură, chiar mi s-a întâmplat să închid un calorifer. Însă de anul asta, in tot blocul merge foarte prost. Coloanele de tur sunt fierbinți însă cele de retur sunt reci. Toate caloriferele sunt aerisite de zeci de ori, am epuizat toate variantele posibile. Probleme sunt și la vecinul de jos și la cel de sus și am înțeles că și la alte apartamente de la cealaltă scară. Însă, am și un vecin (pe alta coloană decât a mea) care spune că la el duduie, sunt fierbinți de sus până jos, așa cum Aveam și eu anul trecut. Revenind... La cele două calorifere cu probleme (se încălzesc unul sub 10% - cel nou din oțel, celălalt vreo 15% - cel vechi de fontă) am făcut următoarea chestie: am oprit atât robinetului de tur cât și de retur și am deschis aerisititorul. Apoi Am dat drumul doar la robinetul de retur și apă a ieșit cu presiune mare prin aerisitor. L-am lăsat să curgă mult așa, și jetul de apă nu a scăzut din intensitate. Întrebarea mea este dacă returul era înfundat mai puteam avea presiune pe el? |
#2
Posted 07 January 2020 - 00:30
R: Foarte probabil ca returul sa fie infundat intre vecinul de sub tine care nu are caldura si cel care are .
Legat de intrebarea ta cu presiunea ; vei avea oricand presiune pe retur deoarece presiunea nu vine neaparat de jos ci vine de la vecinii de deasupra ta din Tur in Retur Ca sa vezi clar daca ai returul infundat pe coloana principala uite cum faci : La unul din caloriferele tale noi , inchide atat turul cat si returul , apoi scoate aerisitorul si pune in locul lui un conector rapid de furtun de gradina ; in acel conector rapid conecteaza un furtun de gradina , du-l pana la chiuveta sau wc si porneste prima data returul caloriferului tau ; daca in timp ce faci asta vecinul de deasupra ta simte ca la el caloriferul incepe sa incalzeasca , e clar returul infundat ( apa circula prin returul simulat de tine ) Edited by proagro, 07 January 2020 - 00:31. |
#3
Posted 07 January 2020 - 03:18
Posibil ca vecinul de jos sa fi taiat teava de retur dintre reteaua de sus si pana la caloriferul lui. Sau poate chiar el a infundat ori a pus un robinet si a inchis.
|
#4
Posted 07 January 2020 - 06:49
E din punctul termic din zona aia reglată prost presiunea pe tur și retur pentru blocul ăla dacă zici că și la vecini este aceiași problemă.
Să meargă administratorul la punctul termic și să le spună la ăia să regleze cum trebuie presiunea pe tur și retur ca să circule apa în calorifere. E prea mare presiunea pe retur și nu intră apa caldă pe tur în calorifere. |
#5
Posted 07 January 2020 - 07:59
Cel mai probabil, retur infundat, sau gatuit (nu circula agentul termic la debitul maxim)
Am avut si eu problema asta la o coloana. Rezolvarea (in timpul iernii, fara a opri vreun robinet) a fost prin ciocanirea returului, undeva intre subsol si etajul 1 pentru "eliberarea" de mizerie. Poate sa fie si o pietricica, blocata la vreun cot sau Teu. |
#6
Posted 07 January 2020 - 08:01
Vezi sa nu fie vana de retur din subsol partial inchisa. Avand in vedere ca in anii precedenti aveati caldura prea multa, acum, poate cineva sa decis sa mai reduca din consum inchizand putin vana de pe retur din subsol, fapt pentru care in punctul cel mai sensibil al retelei verticale, sau cel cu pierderea de sarcina cea mai mare, are de suferit. Verifica daca si vecinii de pe latura ta pe verticala au aceeasi problema.
|
#7
Posted 07 January 2020 - 08:13
Am avut si noi o problema acum vreo 2 luni: o coloana intreaga nu avea caldura desi era presiune in subsol. A venit un nene, ne-a explicat ce vrea sa faca si s-a apucat de treaba. Buba: un cot de retur era infundat si apa nu avea pe unde sa revina.
|
#8
Posted 07 January 2020 - 08:21
Sunt instalațiile vechi, calorifere înfundate, au fost schimbate o parte din țevi cu segmente de Pedala, etc.
Plus că RADET anul acesta a livrat căldură cu tzaraita, din motive de rețele proaste sau din economie. Adică, într-o seară căldură ok pe rețea, alta seara caloriferele abia dezmorțite. Nu s-a livrat constant apa calda in parametri. |
#9
Posted 07 January 2020 - 08:40
Conductele principale (tur/retur) de la Radet care intra în bloc se despart în coloane separate pentru scara 1 și 2. Fiecare dintre aceste 4 coloane formate (2 tur/ 2 retur) au câte un manometru.
La scara 2 presiunea pe tur și retur este egală cca 1.8. La scara 1 (unde stau eu) pe tur avem tot 1.8 iar pe retur vreo 2.2-2.3. Acum nu știu dacă este defect manometru... Ideea este că pe scara noastră unora le merg caloriferele, altora nu. Deci, dacă problema era de la această presiune inegală, mă gândesc că absolut toți am fi avut probleme, nu doar unii. Vecinul căruia îi merg îmi spune că la el inclusiv coloanele verticale de tur/retur sunt fierbinți. La noi doar turul este fierbinte. Retururile sunt reci chiar și la caloriferele care cât de cât funcționează. Edited by ErosvariBazy, 07 January 2020 - 08:51. |
#10
Posted 07 January 2020 - 09:37
Vecinul ai spus ca este pe alta coloana, asca ca ce treaba ai tu cu el. Problema este la coloana voastra si nu la a vecinului.
Cite coloane aveti ? O coloana de incalzire este formata din 2 tevi, una de tur si alta de retur. Daca aveti 4 tevi, inseamna ca sint 2 coloane. Daca aveti 8 tevi, inseamna ca sint 4 coloane. Cite manometre sint pentru scara voastra ? Doua sau patru ? |
|
#11
Posted 07 January 2020 - 10:31
Cand teava de tur e fierbinte si cea de retur e caldutza.. ori cineva nu deschide robinetii termostatici ori sunt infundate.. sunt mai multe probleme care nu sunt usor de invesigat.
|
#12
Posted 07 January 2020 - 11:43
ErosvariBazy, on 07 ianuarie 2020 - 08:40, said:
Conductele principale (tur/retur) de la Radet care intra în bloc se despart în coloane separate pentru scara 1 și 2. Fiecare dintre aceste 4 coloane formate (2 tur/ 2 retur) au câte un manometru. La scara 2 presiunea pe tur și retur este egală cca 1.8. La scara 1 (unde stau eu) pe tur avem tot 1.8 iar pe retur vreo 2.2-2.3. Acum nu știu dacă este defect manometru... Ideea este că pe scara noastră unora le merg caloriferele, altora nu. Deci, dacă problema era de la această presiune inegală, mă gândesc că absolut toți am fi avut probleme, nu doar unii. Vecinul căruia îi merg îmi spune că la el inclusiv coloanele verticale de tur/retur sunt fierbinți. La noi doar turul este fierbinte. Retururile sunt reci chiar și la caloriferele care cât de cât funcționează. Daca manometrul este bun si inregistreaza o presiune mai mare pe retur atunci clar este undeva obturat sau infundat. Turul impinge cu 1.8 si se acumuleaza pana la 2.3 pe retur pentru ca este un obstacol. trebuie sa depistati unde anume. |
#13
Posted 07 January 2020 - 12:41
Costin, are logică ce spui.
La manometrul de pe retur (aferent scării noastre) care indică presiunea mărită de 2.2-2.3, a încercat un instalator să acționeze robinetul de închidere/deschidere și a spus că pare că merge în gol, așa de ușor se acționa maneta respectivă. Comparativ cu celelalte 3 (cu presiune 1.8) la care manetele se acționau cu o relativă dificultate, mergeau mai greu. Crezi că a rămas acel robinet cumva blocat pe o poziție semideschisă care să justifice atât problemele pe retur cât și presiunea mărită acolo? Totuși cum naiba ar putea da probleme doar la câteva coloane care se alimentează de acolo și nu la absolut toate. |
#14
Posted 07 January 2020 - 12:50
Returul înfundat, închis.
Anunță administratorul sa cheme specialistul sa rezolve. |
#15
Posted 07 January 2020 - 12:53
De regula robinetele se blocheaza. Conducta greu se obtureaza, si asta se intampla cand debitul este redus si favorizeaza depunerea. Pe de alta parte, daca s-au facut reparatii in prealabil, cum ai facut si tu, adica s-au schimbat calorifere, si este posibil ca depunerile acumulate in ani sa se desprinda si sa obureze un robinet sau un cot.
|
|
#16
Posted 07 January 2020 - 18:03
E o vana tip sertar care a ramas inchisa, Pune poze cu minunea. Este diametru de 100?
|
#17
Posted 07 January 2020 - 18:43
Am înțeles că vecinul de la et. 2 de deasupra mea (eu stau la parter) nu are probleme, are caloriferele fierbinți pe exact aceleași coloane verticale. Eu, la parter, și vecinul de la 1 suntem varză.
Deci să înțeleg că problema este undeva sub mine, către demisol sau poate fi și între noi pe traseul parter-etaj 1? La et. 1 parcă se încălzesc puțin mai mult ca la mine. |
#18
Posted 07 January 2020 - 20:48
sorin147, on 07 ianuarie 2020 - 08:13, said:
Am avut si noi o problema acum vreo 2 luni: o coloana intreaga nu avea caldura desi era presiune in subsol. A venit un nene, ne-a explicat ce vrea sa faca si s-a apucat de treaba. Buba: un cot de retur era infundat si apa nu avea pe unde sa revina. Ai cumva datele de contact ale meșterului respectiv? Mulțumesc! |