Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Centrala termica Ariston Genus 36 FF
Last Updated: Dec 02 2019 13:45, Started by
RussoLevu
, Dec 01 2019 19:20
·
0
#1
Posted 01 December 2019 - 19:20
Buna seara!
Stau in chirie si proprietarul (nu-i in tara) are o centrala termica Ariston Genus 36 FF si nu pot baga presiune in aceasta... cand am ajung acasa pe manometrul digital am vazut ca presiunea era la 0.6 si imi cerea sa apas butonul de umplere. Am apasat butonul de umplere, dar dupa 5s imi zicea umplere incompleta si se oprea (eroare 1P4 SI 1P5). Am incercat sa-i bag presiune, dar nici acest lucru nu a mers. Inainte presiunea o bagam cum mi a aratat prorpietarul, folosind o cheita cu magnet pana la 1.5, dar acuma nu se intampla nimic pur si simplu. https://ibb.co/nLkBwBk https://ibb.co/yPT15Tp |
#2
Posted 01 December 2019 - 19:28
Vezi daca nu are vreun robinet inchis pe reteaua de apa care alimenteaza centrala pe partea de incalzire.
|
#3
Posted 01 December 2019 - 20:12
#4
Posted 01 December 2019 - 21:16
myshyk, on 01 decembrie 2019 - 19:28, said:
Vezi daca nu are vreun robinet inchis pe reteaua de apa care alimenteaza centrala pe partea de incalzire. pasilla, on 01 decembrie 2019 - 20:12, said:
In manual zice ceva despre apasare butonului de umplere: am incercat deja si dupa 5s imi spune umplere incompleta |
#5
Posted 01 December 2019 - 23:27
Ciudat acest buton de umplere, dar... unii se digitizeaza prea mult.
Daca apa calda are presiune ok la chiuveta, deci problema pare sa fie de la valva care comanda umplerea (deschide robinetul ce lasa sa intre ala din retea in circuitul de incalzire) Deschide cen trala si indentifica acea valva, vezi daca poate fi actionata manual. |
#6
Posted 02 December 2019 - 08:21
RussoLevu, on 01 decembrie 2019 - 21:16, said:
am incercat deja si dupa 5s imi spune umplere incompleta Eu cred ca centrala are cel putin 2 probleme (robinetul de umplere si unul din manometre) si nu poate fi reparata de catre necunoscatori. Cheama un servisant (care trebuie platit...de regula de proprietar) si ai grija ca cei buni au cam plecat din tara (si vreau si eu sa plec ) Adm, on 01 decembrie 2019 - 23:27, said:
Ciudat acest buton de umplere, dar... unii se digitizeaza prea mult. Deschide cen trala si indentifica acea valva, vezi daca poate fi actionata manual. Acea electrovalva de umplere e actionata de un electromagnet, iar in cazul in care acesta nu functioneaza, se actioneaza manual doar cu un magnet (livrat cu centrala) din exterior. Daca nu se deschide nici cu magnetul, trebuie demontata si vazuta/remediata cauza! |
#7
Posted 02 December 2019 - 13:45
Am chemat pe cineva de la un service si a inlocuit robinetul de umplere vechi cu unul sh... si presiunea a luat o din prima, doar ca dansul mi a spus ca softul e stricat (nu are ce sa i faca el) si citeste gresit (cand a desfacut robinetul de golire, acul scadea, dar pe display tot la 0.6 era) mi-a zis ca trebuie ignorat... . A spus sa ma uit de acuma la manometrul cu ac din stanga, dar ma gandesc sa nu se opreascad in cauza display-ului intr-o zi.
|