Cum folosesc incalzirea in pardoseala?

- - - - -
  • Please log in to reply
22 replies to this topic

#1
Swerige

Swerige

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,526
  • Înscris: 09.01.2010
Buna seara.
Am cumparat un apartament care dispune de IPAT si calorifere, avand centrala comuna pentru intreg blocul. Pe circuitul TUR are montat un robinet cu sonda de limitare a temperaturii si pompa de recirculare. Din ce stiu agentul termic trebuie sa aiba 30-40 grade Celsius. Cum se obtine aceasta temperatura scazuta din agentul termic care circula prin calorifere (90 grade)?  Dintre robinetele 1 sau 2 care are rolul principal? De asemenea, pompa trebuie pornita permanent?
Pe scurt, nedumerirea mea este cum utilizez incalzirea in pardoseala.

Attached Files


Edited by Swerige, 08 November 2019 - 22:40.


#2
Fane

Fane

    cipat

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 28,279
  • Înscris: 05.06.2002
cred ca trebuie sa pui pe robinetul din prima poza temperatura agentului care o vrei pe instalatie si dai drumul pompei de recirculare. da, pompa trebuie sa functioneze tot timpul cat vrei caldura.

#3
tioopedi

tioopedi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,744
  • Înscris: 01.12.2018

 Swerige, on 08 noiembrie 2019 - 22:37, said:

. Cum se obtine aceasta temperatura scazuta din agentul termic care circula prin calorifere (90 grade)?
Cum ai ajuns la concluzia ca apa care circula in calorifere este aceeasi cu cea din pardoseala???
Crezi ca apa cu care faci dus este tot una cu cea din calorifere??

#4
Swerige

Swerige

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,526
  • Înscris: 09.01.2010

 tioopedi, on 08 noiembrie 2019 - 23:28, said:

Cum ai ajuns la concluzia ca apa care circula in calorifere este aceeasi cu cea din pardoseala???
Am un singur contor de gigacalorie. Asa am gandit. ca de la centrala vine un singur circuit cu temperatura necesara la calorifere

Edited by Swerige, 08 November 2019 - 23:34.


#5
Fane

Fane

    cipat

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 28,279
  • Înscris: 05.06.2002
accolo ai un circuit care-ti circula apa in cerc prin instalatia de incalzire in pardoseala. robinetul ala are rolul de a lasa apa calda sa intre doar cat pt a pastra temperatura apei din circuit la temperatura setata.

sper sa ma fi facut inteles si sper ca n-am gresit ca nu-s instalator de meserie.

Edited by Fane, 08 November 2019 - 23:35.


#6
cspot

cspot

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,855
  • Înscris: 22.07.2004

 Swerige, on 08 noiembrie 2019 - 22:37, said:

Buna seara.
Am cumparat un apartament care dispune de IPAT si calorifere, avand centrala comuna pentru intreg blocul.

  Ar fi fost util să spui si în ce tara trăiești.
  Aici în UK dacă ai centrala comuna pentru tot blocul ai si un schimbător de căldură în debara. Asa coboară temperatura de la 90 la 40 de grade.
   Temperatura în cameră o reglezi de la termostatul din perete.
   Caldura este pompata din sistemul centralizat sub forma de apa la 90 de grade. Fiecare apartament folosește cata căldură vrea pentru ca exista si contor/calorimetru la intrare în apartament .
    Dacă ești lacom factura o sa aibă multi de zero la coada.


#7
Swerige

Swerige

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,526
  • Înscris: 09.01.2010

 cspot, on 09 noiembrie 2019 - 00:17, said:



  Ar fi fost util să spui si în ce țară trăiești.
În România

#8
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,354
  • Înscris: 26.02.2008
Centrala blocului are un circuit închis de circulare a apei de încălzire. Apartamentul tău are un altul  prin care circulă apa împinsă de pompa de apartament prin pardoseală. Cu ajutorul robinetului cu sondă se injectează câte puțină apă, din când în când din circuitul blocului până se ajunge la temp dorită . După aceea circuitul se închide și pompa de acasă recirculă apa din pardoseală până se răcește.
Toată această dinamică se reia cât timp se dorește încălzirea apartamentului

#9
3matrix

3matrix

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,344
  • Înscris: 21.06.2019

 orlandobarbulescu, on 09 noiembrie 2019 - 08:09, said:

Centrala blocului are un circuit închis de circulare a apei de încălzire. Apartamentul tău are un altul  prin care circulă apa împinsă de pompa de apartament prin pardoseală. Cu ajutorul robinetului cu sondă se injectează câte puțină apă, din când în când din circuitul blocului până se ajunge la temp dorită . După aceea circuitul se închide și pompa de acasă recirculă apa din pardoseală până se răcește.
Toată această dinamică se reia cât timp se dorește încălzirea apartamentului
Dupa care fizica ????

#10
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Robinetul "2" regleaza temperatura dorita pentru apa care intra in serpentinele de incalzire din pardoseala. E corect 30 ... 40 C, depinde si de cat de frig este afara, si cat de bine este izolat apartamentul, etc. Dar in principiu ai putea sa-l pui pe 35 C si sa-l lasi asa si gata.

Pompa de la centrala blocului injecteaza cantitati mici de apa fierbinte prin robinetul "2".

Robinetul "1" este robinet de bypass. Recircularea apei din buclele de pardoseala este controlata de acest robinet. El ar trebui in mod normal sa fie complet deschis. Insa e posibil ca presiunea disponibila de la centrala blocului sa nu fie suficienta sa injecteze suficienta apa fierbinte. Atunci mai strangulezi putin partea recirculata, mai inchizi putin acest robinet si urmaresti daca intra destula apa fierbinte.

Pompa ar trebui sa mearga atata timp cat exista cerere de caldura. Cate termostate ai? Ai cumva "actuatoare" electrotermice pe serpentine? In poze se vede ca era inca in faza de constructie.

#11
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,159
  • Înscris: 22.05.2003
Ce ai tu acolo este un distribuitor cu grup de pompare si amestec, doar ca intr-o forma incropita.

1. Pompa ar trebui sa porneasca in fct de temperatura din camera, adica legata la un termostat de camera.
2. Acele robinet termostatat limiteaza temperatura ce intra in circuitul de incalire in pardoseala.
Il setezi la 30-35C, in fct de placerea ta. Peste 40C ridica praful.

#12
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,354
  • Înscris: 26.02.2008

 3matrix, on 09 noiembrie 2019 - 08:47, said:

Dupa care fizica ????

Cea pe care , evident, nu o cunoști

#13
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,608
  • Înscris: 05.12.2005
Acolo e un circuit de mixare al apei mai reci recirculate în pardoseală de pompa locală cu apa mai fierbinte furnizată de centrală. Raportul de mixare e dat de deschiderea celor 2 robinete şi de absorbţia totală de căldură din apartament, care depinde şi ea de temperatura ambiantă. Pompa locală trebuie să funcţioneze permanent la sistemul ăla pt. a evita dilatări prea bruşte în instalaţie.

Edited by mihaicozac, 09 November 2019 - 10:52.


#14
Swerige

Swerige

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,526
  • Înscris: 09.01.2010
Menționez faptul că încălzirea apartamentului se realizează în principal prin intermediul caloriferelor. IPAT a fost montată doar în zonele unde există gresie: hol, bucătărie. Mă gândesc că datorită acestui aspect nu au legat termostat la IPAT.
Din modul cum este realizată instalația se observă că apa fierbinte de pe tur se amestecă cu cea rece din retur. Așadar nu cred că există alte componente de care nu știu gen schimbător de căldură, etc.

Edited by Swerige, 09 November 2019 - 11:53.


#15
Fane

Fane

    cipat

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 28,279
  • Înscris: 05.06.2002
Toata chestia asta e facuta pt a cobori temperatura agentului termic ca dealtfel n-ai putea sa calci pe gresia respectiva, nici nu-i sanatos fiindca curentii de aer care se formeaza iti ridica tot praful si in apartament se face cald ca la balanuc. Eu, in locul tau as pune temperatura agentului termic la vrei 30 grade si as mari-o doar daca se simte nevoia. Nu-i sanatos ca podeaua sa fie foarte calda.

#16
Augustus1978

Augustus1978

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 934
  • Înscris: 01.02.2019
Atentie la inertia termica. Temperatura pierduta se recupereaza greu. Daca vrei sa zicem 22 grade tot timpul in casa, pune pe 22 si lasa asa. Chiar daca se declanseaza din septembrie si merge pana in mai. Cand pleci de acasa lasa-o pornita, nu redu temperatura. Daca pierzi 1 grad in interior ai nevoie apoi de 24 de ore mers continuusa il recuperezi, iarna. 2 grade pierdute ai nevoie de 1 saptamana iar 3 nu le mairecuperezi niciodata. Vine primavara mai repede. Asta ca functioneaza la 30 de grade agentul termic. Incalzirea in pardoseala este sa mentina caldura nu sa incalzeasca.

#17
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,608
  • Înscris: 05.12.2005
Mai nou există sisteme cu inerţie foarte redusă, mai ales cele montate în apartamente vechi, unde nu poţi ridica podeaua foarte mult. Se folosesc nişte dale de câţiva cm dintr-un material care absoarbe căldură dar ţevile se montează în şanţuri de suprafaţă şi nu se mai toarnă nicio şapă peste ci se pune direct parchet laminat sau din vinil, lipit cu adeziv să nu scârţâie. Astfel se creează şi degajare imediată de căldură şi absorbţia ei în masa dalelor. E un compromis convenabil în majoritatea cazurilor, preţul e mai redus că nu ami torni şapă şi se face şi mai rapid. În plus în cazul scurgerilor e relativ uşor să demontezi zona afectată.

#18
Swerige

Swerige

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,526
  • Înscris: 09.01.2010
Presiunea indicata de manometrul montat la centrala blocului (din subsol) indica aprox 1.5 bar în timp ce manometrul aflat pe distribuitorul de retur al IPAT arată mai puțin de 0.5 bar. Locuiesc la etajul 2 și 0.5 bar mi se pare puțin. Oare trebuie făcută aerisire?
Pe distribuitorul de retur sunt montați robineți (cred) cu un căpăcel inscripționat cu + și -, aici în ce situație se intervine?

Attached Files


Edited by Swerige, 13 November 2019 - 21:02.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate