#19
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,631
  • Înscris: 31.01.2010
Daca in conducte este balta normal ca nu`i bine.
In conditii normale, conducte curate cu aer in ele fara apa sub forma lichida metoda functioneaza de ani si ani de zile.

#20
unbrutus

unbrutus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,301
  • Înscris: 23.02.2017

 Ion_Bumbu, on 18 iunie 2019 - 00:04, said:

Umezeala o scoate filtrul cu silicagel.
umezeala initiala din aerul de pe traseul de tevi montat se scoate numai cu pompa de vid

 Ion_Bumbu, on 18 iunie 2019 - 08:25, said:

Daca in conducte este balta normal ca nu`i bine.
In conditii normale, conducte curate cu aer in ele fara apa sub forma lichida metoda functioneaza de ani si ani de zile.
de unde sa fie balta?

ce inseamna conditii normale?

despre ce tip de AC vorbim ca va functiona ani de zile fara probleme? cu ce agent frigorific?

Hai sa nu fim Dorei. Cele moderne cu inverter si agent frigorific R32 sint extrem de sensibiloase, R32 nu lubrifiaza asa de bine dar e ecologic etc etc

Folositi pompa de vid!

 arg, on 18 iunie 2019 - 00:53, said:

in instalatie se face un vid puternic, o presiune de cel mult 0.01bari ca aerul si umezeala sa fie scoase afara.
de unde ai aceasta info? o presiune de cel mult sau de cel putin? vorbim de o presiune negativa aici de fapt

in carte scrie asa: "rulati pompa de vacuum pana cand pe manometru se citeste -76 cmHG (-10^5 Pa)"

Asta inseamna -1 bar! nu 0.01, si nu cu plus! Sa nu fim Dorei.

 arg, on 18 iunie 2019 - 00:53, said:

vid-ul ala se mentine cel putin 15min.
nici asta nu e adevarat. De ce sa il mentii cel putin 15 min? In carte la mine scrie 5 min, timp suficient pt a verifica daca exista scapari (daca acul manometrului isi schimba pozitia)

 arg, on 18 iunie 2019 - 00:53, said:

dupa vidare sa inchide robinetul si se presurizeaza un pic instalatia cu freon din ue. dupa ce presiunea in instalatie e mai mare decat cea atmosferica se deconecteaza furtunul/robinetul de la ventil. altfel patiti ca mine si intra aer de afara in instalatia vidata.
asta e corect, cu mentiunea ca dupa ce se presurizeaza "un pic" se inchide robinetul de freon, ca sa nu iasa tot in caz de probleme.

#21
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 433
  • Înscris: 29.11.2009
Atentie la detalii!!!. Nu exista presiune absoluta negativa.

#22
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,161
  • Înscris: 19.09.2005
@un
https://www.omnicalc.../Boliling-point

vorbim de presiune absoluta nu relativa.

Edited by arg, 18 June 2019 - 10:07.


#23
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,631
  • Înscris: 31.01.2010
Domnilor, asa frumos se descrie procedeul din fotoliu de numa`!
In realitate Dorel este mult mai ingenios decit ati crede dumneavoastra.
Stie sa sufle conductele, stie sa le purjeze cu refrigerant, stie o groaza de lucruri prin care
rezolva la fata locului probleme pentru care nu era pregatit.
Calculati dumneavoastra cantitatea de aer ramas dupa doua vidari la doar 0,1 bari si doua purjari succesive cu refrigerant.
Din pacate nu totul este ca la carte si ca in proceduri si Dorel, cel de jos este trimis sa rezolve problema, culmea o rezolva!

#24
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,128
  • Înscris: 17.01.2012

 Ion_Bumbu, on 18 iunie 2019 - 10:24, said:


In realitate Dorel ... stie sa le purjeze cu refrigerant, stie o groaza de lucruri prin care
...

...prin care veți plăti o grămadă de bani pe „refrigerantul” aruncat în vânt!!!
(pt că dorel n-are pompă de vid)
(pt că R32 costă cât paștele!!!)

iar facem apologia instalatorului care n-ascultă de inginer?
( a țăranului care-l înjură pe agronom/veterinar, dar după ce-i moare ogorul/grajdul tot la ăia ajunge)

#25
unbrutus

unbrutus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,301
  • Înscris: 23.02.2017

 Ion_Bumbu, on 18 iunie 2019 - 10:24, said:

Din pacate nu totul este ca la carte si ca in proceduri si Dorel, cel de jos este trimis sa rezolve problema, culmea o rezolva!
sau da doar impresia ca o rezolva. Aerul/umiditatea ramase in instalatie produc efecte abia peste 2-3 ani...
la cele cu R32 e de preferat sa insistati pt pompa de vid utilizata corect (folosita pana presiunea scade la valorile mentionate mai sus, -76 cmHG) si ideal ar fi ca echipa de montaj sa aiba si micrometru pt masurat umiditatea din sistem. In America asa se monteaza... doar ca acest dispozitiv e inca si mai scump ca pompa de vid... nasol.

Trebuie vidat pana se ajunge la sub 500 microni

#26
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 433
  • Înscris: 29.11.2009
500 microni Hg?

#27
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,631
  • Înscris: 31.01.2010
Iara pricepeti aiurea, va explicam doar ce se intimpla in cazuri de urgenta, si se intimpla!
In acele momente nu mai conteaza ca R32 costa 100lei/Kg, important este ca totul sa mearga.
Ce se face in state este treaba lor
Totusi ce cauta acolo micrometru? nu cumva higrometru?
Da, suna mai bine si mai interesant  500um, decit 0,5mm.
Sau mai interesant 0.6mbari

Edited by Ion_Bumbu, 18 June 2019 - 15:02.


#28
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 433
  • Înscris: 29.11.2009
Sa ne intelegem.....
Se poate rezolva problema oricum (purjare agent, vidare) rezultatul conteaza (uneori si pretul), dar ca sa fiti credibili nu mai vorbiti de micrometru sau higrometru cand e vorba de vid.
0.5 mmHg nu veti obtine niciodata cu o pompa de vid ca cea din film. Aia e o pompa de vid preliminar si nu va face o presiune mai mica de 3mmHg (0.004 bari)...... aproximativ.
Mai jos se poate merge cu difuzie sau turbomoleculara, pompe care costa puzderie de bani si nu vor fi la indemana instalatorilor. Pe de alta parte nici nu e nevoie sa scada presiunea chiar atat.

#29
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,631
  • Înscris: 31.01.2010
Domnule, dumneata esti Dorel!
Vrei neaparat sa rezolvi problema cind e mai simplu sa spui ca n`ai micrometru, pompa, higrometru ca`n state si procedura de recuperare ca refrigerantului sa nu poluezi!
:D

#30
unbrutus

unbrutus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,301
  • Înscris: 23.02.2017

 adr_rfr, on 18 iunie 2019 - 14:55, said:

500 microni Hg?
Hg (absolute vacuum) are measured in microns. One thousand microns is equal to one millimeter of mercury and are measured with an electronic vacuum gauge. If we reduce the internal pressure of a sealed refrigeration system to 29 in

https://www.google.c...chrome&ie=UTF-8

https://hvac-talk.co...to-1200-microns

https://www.amazon.c...ag=uk10etext-21

Measuring the Vacuum
A compound low-side gauge is designed to read pressure, not vacuum. It reads 30” hg (inches of mercury) and is not an accurate measure of vacuum. A micron gauge measures in microns and is much more accurate. 1” hg is equal to 25,400 microns, while 30’’ hg is equal to 762,000 microns. A micron gauge should never be connected through your service hoses, but instead connected directly to the system service ports. The evacuation tool or service hose ball valves can then be used to isolate your hoses from the system being evacuated during vacuum hold test. Be aware, service hoses and gaskets can leak appearing like as system leak.

Vacuum Test
Once you have achieved a 500 micron or lower vacuum, isolate the system from the service hoses, manifold and vacuum pump at the evacuation tool valves or hose ball valves. Vacuum should stabilize and hold below 500 microns. If the vacuum rises slowly and stops, there is moisture in the system, and evacuation should be continued. If the vacuum rises to atmospheric pressure, you have a leak that needs to be repaired. If you can hold a 500 micron or lower vacuum, then you know you have a clean, dry and leak-free air conditioning or refrigeration system.
https://www.behler-y...our-hvac-system

https://www.achrnews...stem-evacuation

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/cgkJNqNizgE?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#31
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 433
  • Înscris: 29.11.2009
Oare ce concluzie sa trag de aici? Sa adopti micronul ca unitate de masura pentru presiune mi se pare o grosolanie. Exista un sistem international de unitati pe care il poate intelege toata lumea. In jargonul electronistilor se mai spune "o rezistenta de 3 kile" in loc de 3 kohmi, dar de aici pana la a construi un ohmetru pe care sa-l gradez in kile e drum lung si mult in jos.
Acea presiune de 500 "microni", (500umHg... citit 500 micrometri coloana de mercur) cared ca are alt scop, nu scoaterea aerului din tubulatura, ci verificarea etanseitatii sistemului. E doar o parere personala, poate gresesc.

#32
unbrutus

unbrutus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,301
  • Înscris: 23.02.2017

 adr_rfr, on 19 iunie 2019 - 18:04, said:

Acea presiune de 500 "microni", (500umHg... citit 500 micrometri coloana de mercur) cared ca are alt scop, nu scoaterea aerului din tubulatura, ci verificarea etanseitatii sistemului. E doar o parere personala, poate gresesc.
este explicat in linkurile de mai sus, ai citit?

#33
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Purjarea cu azot nu ar fi mai simpla si la fel de eficienta?

#34
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,161
  • Înscris: 19.09.2005
nu

#35
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
De ce?

#36
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,161
  • Înscris: 19.09.2005

 underb, on 22 iunie 2019 - 15:34, said:

De ce?
buna gluma.
una e sa scoti si alta sa inlocuiesti.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate