Presiune 2.8 bar in centrala termica Wiessmann

- - - - -
  • Please log in to reply
23 replies to this topic

#19
tehnics

tehnics

    acolo unde vara-i zi la miezul noptii

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 30,853
  • Înscris: 01.11.2005

 zolak, on 19 octombrie 2018 - 17:55, said:

sunt aiureli.
Ar fi cazul sa-ti schimbi nick-ul ca nu se "pupa" cu ce scrii si ce sugereaza nickname-ul Posted Image
Bine, cum zici tu. Pana atunci ramane acesta.
Sau posibil nu intelegi ce inseamna termenul " presiune dinamica" ?
Au mai vrut unii sa elimine acel tanc de expansiune la un vapor, pe traseul de apa rece, si au observat ca in timp cedeaza imbinarile. Te las pe tine sa ghicesti de ce.
L.E. Supapa se siguranta nu sarea dar imbinarile cedau.

Edited by tehnics, 22 October 2018 - 09:23.


#20
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Pai daca ai trecut de la centrale la vapoare eu ma retrag......

#21
tehnics

tehnics

    acolo unde vara-i zi la miezul noptii

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 30,853
  • Înscris: 01.11.2005

 zolak, on 22 octombrie 2018 - 17:15, said:

Pai daca ai trecut de la centrale la vapoare eu ma retrag......
Pai eu vb de o instalatie colegu. O instalatie prin care trece apa impinsa de o pompa. Ca e la vapor, ca e la avion, ca e la masina sau in apartament legile fizicii se aplica la fel. Eu doar iti relatez din experienta proprie.
Asa cum a spus si un coleg, da, tancul ala preia si presiunea datorata diferentei de temperatura dar cand ai temperatura constanta si o pompa care porneste instant se creaza o presiune mare instanta care solicita instalatia (depinde acum daca pe retur exista robinet regulator de debit sau presiune). Toate socurile astea, in lipsa unui tanc duce la uzura imbinarilor. Nu azi, nu maine...dar intr-un an sau doi ar putea sa te trezesti ca te inunzi si nu stii de ce.
De exemplu la mine la casa, la instalatia mea de apa rece nu am tanc de expansiune DAR am un presostat care imi deschide peste o anumita presiune si imi regleaza presiunea in sistem iar apa curge non stop intr-o ghiuveta de serviciu. Eu am ales asa pentru ca eu nu platesc apa la mc. Astfel am debit mare comparativ cu regulatorul de presiune care isi face treaba dar imi scade din debit.

#22
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006

 tehnics, on 22 octombrie 2018 - 17:30, said:

Pai eu vb de o instalatie colegu. O instalatie prin care trece apa impinsa de o pompa. Ca e la vapor, ca e la avion, ca e la masina sau in apartament legile fizicii se aplica la fel.

Foarte corect

 tehnics, on 22 octombrie 2018 - 17:30, said:

Asa cum a spus si un coleg, da, tancul ala preia si  cresterea de volumului apei ca urmare a diferentei de temperatura

Si atat, nimic mai mult in cazul centralelor termice. Presiunea creste datorita comprimarii pernei de aer (daca exista, daca nu exista, se vor deforma elastic componentele metalice, iar dupa o limita vor ceda).

 tehnics, on 22 octombrie 2018 - 17:30, said:

dar cand ai temperatura constanta si o pompa care porneste instant se creaza o presiune mare instanta care solicita instalatia

Ca fenomen fizic exista aceasta crestere de presiune. Dar ai calculat ce inseamna in cazul CT? Hai sa calculam,  presiunea dinamica este (1/2)*ro*v^2, adica daca acceptam o viteza de 1 m/s care pentru instalatiile din locuinte este cam maxima, atunci o sa avem presiunea dinamica de 500 Pa, fata de presiunea statica de 1,5 bar care inseamna cca. 150000Pa. Proportional 500/150000*100=3% inseamna presiunea dinamica fata de cea statica, OK? Dar acum vine surpriza.... ca legea lui Bernoulli spune ca  intr-o conducta orizontala suma lor este constanta, adica presiunea statica se va micsora cu aceasta valoare. Cam asta e cu presiunea dinamica.
Banuiesc ca tu vorbesti despre presiunea in plus fata de cea statica creata pe refularea pompei de recirculare, dar asta in cazul CT este maxim 0.5 bari si se pierde pe traseul pana la aspiratie datorita pierderilor hidraulice si in nici un caz nu suprasolicita racorduri, conducte, etc. nici in 1000 de ani.
Cam asta e cu centralele, iar ce ai tu la alimentarea cu apa e cu totul altceva, alt tip de pompa, pentru cu totul alt scop. Ai ajuns la instalatia ta la fel ca la vapoare. Cred ca te poti face politician Posted Image

Edited by zolak, 22 October 2018 - 18:27.


#23
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 zolak, on 22 octombrie 2018 - 18:13, said:

... presiunea in plus fata de cea statica creata pe refularea pompei de recirculare, dar asta in cazul CT este maxim 0.5 bari ...

Este prea mult 0,5 bar.
Eu pina acum nu am prea vazut centrala de apartament la care acul sa creasca (sau sa scada) mai mult de un 0,2bar cind pleaca pompa.

#24
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Technics, fara suparare dar esti ca la doctor. Indiferent de problema, daca te duci la dentist tot iti scoate un dinte, la ortoped tot iti pune ceva in gips si asa mai departe, pe principiul da-i omului ciocan si brusc vede peste tot numai cuie.
Nu, la centrala casul de expansiune nu e pt a amortiza lovitura de ciocan/berbec :) ai nici pt a aaigura presiune si debit constante cand cand ai niste varfuri de consum de scurta durata. E un sistem inchis iar vasul de expansiune in cazul asta preia doar dif de volum aparuta in urma dilatarii apei. In lipsa aerului, chiar si o crestere nesemnificativa a volumului va duce la credteri rapide si mari de presiune.

Inca o chestie de retinut, in cazul presiunii dinamice, in mom in care se opreste pompa, presiunea din instalatie revine la valori normale. La centrala, cand nu isi face treaba vaaul de expansiune, presiunea scade in cateva minute dupa ce se opreste pompa.

Edited by underb, 23 October 2018 - 09:30.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate