"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Presiune 2.8 bar in centrala termica Wiessmann
Last Updated: Oct 23 2018 09:28, Started by
florian575
, Oct 19 2018 15:03
·
0
#1
Posted 19 October 2018 - 15:03
Am o intrebare referitoare la presiunea de lucru a centralei termice.
In repaus, presiunea indicata este de 1.4 bar = ok La pornirea sistemului de apa calda menajera, presiunea creste la ~ 2 bar Am pornit si partea de incalzire a caloriferelor si presiunea de lucru creste in ~10 minute pana la 2.8 bar (atunci cand functioneaza sistemul respectiv) - foarte aproape de maximul de 3 bar indicat pe barometru si da semne ca 'vrea' sa continue sa creasca. Preventiv am oprit sistemul de incalzire a caloriferelor. Anul trecut nu aveam aceasta problema, intre timp am inlocuit boilerul de apa calda menajera care avea scapari. Are cineva idee daca este o potentiala problema si daca da, de unde ar putea fi? La centrala am montat pentru ACM un boiler cu un mic vas de expansiune de 8L. |
#2
Posted 19 October 2018 - 15:06
#3
Posted 19 October 2018 - 15:17
La mine, cand centrala nu merge, presiunea e de 1.4-1.5. Cand merge si e in sarcina de incalzire, dupa vreo 15 min ajunge la 2.5 si acolo se mentine, e maxim. Pe manometru eu am pana la 6 bari. Si pe rosu intra cu 3 bari inainte de maxim, adica de pe la 3, daca imi aduc bine aminte. Ce marca si model de centrala ai ?
LE : acum am vazut ca e Wiessmann Edited by Magicwisewolf, 19 October 2018 - 15:22. |
#4
Posted 19 October 2018 - 15:17
Eu tind sa cred ca pe circuit ai o problema si anume ceva infundat ( depuneri, valva inchisa).
Plus ca fiecare element din circuit (calorifer, boiler, filtru, valvule, traseu de teava ) are caderea de presiune specifica. Adica daca aduci un element in plus, presiunea necesara pe refularea pompei va creste. Vasul de expansiune este doar pentru a amortiza presiunea dinamica din sistem folosindu-se de proprietatile aerului comprimat ( raportul dintre volumul la presiunea atmosferica/volumul la o presiune setata este mult mai mare in cazul apei ) Edited by tehnics, 19 October 2018 - 15:21. |
#5
Posted 19 October 2018 - 15:26
#6
Posted 19 October 2018 - 15:28
#7
Posted 19 October 2018 - 15:32
Eu am 0,9 la rece. Urca la maxim 1,4 pe incalzire.
Acum e la 1 ca a mers pe ACM. Tot Wiessmann. IMG_20181019_162913.jpg 88.65K 35 downloads |
#8
Posted 19 October 2018 - 15:58
Am patit o data asta... robinetul care lasa apa in sistem nu e cumva deschis (la mine baga mereu apa in sistem)? La centrala mea (chaffoteaux) e albastru robinetul.
|
#9
Posted 19 October 2018 - 16:06
tehnics, on 19 octombrie 2018 - 15:17, said:
Eu tind sa cred ca pe circuit ai o problema si anume ceva infundat ( depuneri, valva inchisa). Plus ca fiecare element din circuit (calorifer, boiler, filtru, valvule, traseu de teava ) are caderea de presiune specifica. Adica daca aduci un element in plus, presiunea necesara pe refularea pompei va creste. Vasul de expansiune este doar pentru a amortiza presiunea dinamica din sistem folosindu-se de proprietatile aerului comprimat ( raportul dintre volumul la presiunea atmosferica/volumul la o presiune setata este mult mai mare in cazul apei ) Vasul de expansiune este pentru a prelua dilatarea apei (agent termic) atunci cand se incalzeste de la 20C la temperatura setata. Cu cat temperatura dorita este mai mare cu atat dilatarea este mai mare. Edited by dicdobre, 19 October 2018 - 16:07. |
#10
Posted 19 October 2018 - 16:42
|
#11
Posted 19 October 2018 - 17:02
Las-o pornita si vezi daca si cat sare de 2.8.
Peste 3 bari ar trebui sa refuleze (in general, suapa de presiune e setata la 3 bari). Pana la 3 bari n-ai avea de ce sa-ti faci probleme. |
#12
Posted 19 October 2018 - 17:55
Pai trebuie neaparat sa-si ude tot ce are sub centrala? Da si tu o cautare pe acest forum, ca exista explicat de zeci de ori cum se reface perna de aer, cum se constata daca e membrana sparta. Cei asa mare "inginerie?
Iar astea tehnics, on 19 octombrie 2018 - 15:17, said:
Eu tind sa cred ca pe circuit ai o problema si anume ceva infundat ( depuneri, valva inchisa). Plus ca fiecare element din circuit (calorifer, boiler, filtru, valvule, traseu de teava ) are caderea de presiune specifica. Adica daca aduci un element in plus, presiunea necesara pe refularea pompei va creste. Vasul de expansiune este doar pentru a amortiza presiunea dinamica din sistem folosindu-se de proprietatile aerului comprimat ( raportul dintre volumul la presiunea atmosferica/volumul la o presiune setata este mult mai mare in cazul apei ) sunt aiureli. Ar fi cazul sa-ti schimbi nick-ul ca nu se "pupa" cu ce scrii si ce sugereaza nickname-ul Edited by zolak, 19 October 2018 - 17:57. |
#13
Posted 19 October 2018 - 18:12
Vasul de expansiune nu are legătură cu prepararea de ACM decât in cazul unei defecțiuni a vanei cu 3 căi.
Cu toate că dacă ai presiune 0, centrala nu pornește sub nici o formă, ciudat nu? Egal, noi să fim sănătoși! Centrale mai găsim! Pe mine m-a trădat nemernica după exact 14 ani. O nenorocită, ce mai?! Asta e, m-am ales cu una nouă, în condensație. Sper, doar sper să mă țină ca aia veche. Ferroli Domicompact f24 - aia veche. Bosch Condens 2000 W ZWB24V2 e asta nouă. Edited by ericmario, 19 October 2018 - 18:23. |
#14
Posted 19 October 2018 - 18:39
Verifica cu o pompa auto cu manometru presiunea din vasul de expansiune, mai intai. Vezi in cartea tehnica unde e ventilul si cat trebuie sa fie presiunea. Uzual, trebuie sa fie in jurul valorii de 2-2,5 bari. Daca acolo e ok, ia-te dupa ceilalti useri sfatuitori.
Get-ule, vad ca esti mai in tema cu tehnica decat cu umanismul..... Edited by Daco_Get, 19 October 2018 - 19:09. |
#15
Posted 19 October 2018 - 19:06
zolak, on 19 octombrie 2018 - 17:55, said:
Pai trebuie neaparat sa-si ude tot ce are sub centrala? Un om normal la cap are acea supapa conectata la scurgere ... Si chiar daca nu o are conectata la scurgere, nu-i mare inginerie sa puna ceva sub ea, o sticla, o galeata, un borcan sau o basca ... Asta-i ca drobul de sare ..??!!?? |
|
#16
Posted 20 October 2018 - 10:50
myshyk, on 19 octombrie 2018 - 18:39, said:
Verifica cu o pompa auto cu manometru presiunea din vasul de expansiune, mai intai. Vezi in cartea tehnica unde e ventilul si cat trebuie sa fie presiunea. Uzual, trebuie sa fie in jurul valorii de 2-2,5 bari. Daca acolo e ok, ia-te dupa ceilalti useri sfatuitori. Get-ule, vad ca esti mai in tema cu tehnica decat cu umanismul..... Ca sa faca asta trebuie mai intai sa goleasca centrala de apa. Cu apa in ea presiunea aerului (care mai exista) e fix egala cu cea a apei de dincolo de membrana=presiunea de pe manometrul centralei. |
#17
Posted 20 October 2018 - 16:56
De fapt e suficient sa slabeasca aerisitorul calorierului din baie sau balcon, unde nu e pb daca scapi niste apa.
Eu am folosit cu succes ca solutie de avarie caloriferul din balcon pe post de vas de expansiune. L-am izolat din robineti, scos apa din el pe la racordul de jos si l-am bagat inapoi in circuit, refacand presiunea, bineinteles. In timp pierde "dopul" de aer dar nu e problema. Edited by underb, 20 October 2018 - 17:02. |
#18
Posted 20 October 2018 - 17:58
Nu mai bine izolai centrala inchizand robinetii tur /retur, goleai centrala de apa, refacei presiunea de aer in vas, reumpleai centrala si GATA ?
|