Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
legare aparat trifazat 4 fire la priza trifazica cu 5 fire
Last Updated: Dec 04 2019 14:03, Started by
sososs
, May 27 2015 14:02
·
0
#1
Posted 27 May 2015 - 14:02
buna ziua,
ma ajutati va rog cu un sfat - am la casa priza trifazica cu 5 contacte (banuiesc 3 faze, un nul si o impamantare) am cumparat un aparat de sudura Esab trifazic care are mufa cu 4 contacte (si 4 fire) - banuiesc 3 faze si nul intrebarea mea este cum leg cele 4 contacte la priza cu 5 contacte - o sa cumpar stekere aferente, dar nu stiu cum ajung din 4 fire in cele 5 din priza multumesc |
#2
Posted 27 May 2015 - 14:26
Verifica la aparatul de sudura daca nul-ul este legat la carcasa sau izolat de aceasta.Daca este legat la carcasa,corespondentul este masa de la casa;daca este izolat,corespondentul este nul-ul
|
#3
Posted 27 May 2015 - 14:27
Ce culori au firele de la priza si cele de la transformator? O poza ar putea fi de ajutor.
|
#4
Posted 27 May 2015 - 14:28
Daca are carcasa din plastic, asa cum banuiesc, atunci legi fazele + nulul si atat. Totul e sa identifici in priza de acasa care e nulul si care e impamantarea.
Daca s-au pastrat culorile standard, atunci impamantarea trebuie sa aiba conductor galben/verde. |
#5
Posted 27 May 2015 - 15:05
eu vreu sa cumpar un stecher ptr priza de la casa unde sunt insemnate cele 3 faze, nulul si impamantarea
si un stecher care se potriveste in cel de la aparat iar intre ele trebuie sa merg cu fir cu 4 sau 5 fire - cele 3 faze la cele 3 faze; dar dilema este cu nulul si pamantarea de la casa nu stiu unde sa verific daca aparatul are nulul legat la carcasa sau izolat o sa fac deseara o poza cu firele de la aparat |
#6
Posted 27 May 2015 - 15:10
Eu la un aparat de sudura trifazat aveam trei fire: 2 pt faze si un nul
|
#7
Posted 27 May 2015 - 15:35
Despre ce aparat de sudura e vorba? Ca altfel vorbim sa ne aflam in treaba.
Cel mai probabil 3 faze si Impamantare ai la aparat. Mai zapacit cu firele si culorile tale.In functie de ce Dorel a facut instalatia la casa si ce culori a avut disponibile e la mintea cocosului ca poate fi oricare din culori.Fazele se identifica cu un creion de tensiune iar nulul cu ajutorul unei lampi cu bec conectata intre o faza si unul din cel 2 fire ramase.Care dintre ele iti da afara diferentiala e masa/impamantarea.Celalalt fiind nulul. |
#8
Posted 27 May 2015 - 15:47
poate sa fie bifazic adica la 380 de volti ,un nul si o impamantare sau sa fie trifazic fara nul dar cu impamantare.nulul intr-o instalatie trifazica nu se foloseste decat pentru comanda ,automatizare.
|
#9
Posted 27 May 2015 - 16:07
Aparatul este un Esab Pwer compact 315 - sudura MIG.
Atast este poza cu stecherul de la aparat. La casa de verificat fazele stiu, dar nu am inteles la impamantare, nul. Adica cu un bec cu 2 fire unul la o faza unul la nul - se aprinde becul, iar la o faza si impamantare nu se aprinde? Attached Files |
#10
Posted 27 May 2015 - 16:23
Din poza cu stecherul reiese ca la aparat ai cele 3 faze si Masa fara Nul.
Da la nul se aprinde becul si la masa da afara diferentiala. |
|
#11
Posted 27 May 2015 - 16:30
Carcasa pare din tabla, asa ca trebuie legata la impamantare si daca a fost prevazut acest lucru, si daca nu a fost prevazut.
|
#12
Posted 27 May 2015 - 17:02
Dar cum imi dau seama la priza de la casa care e nulul si care impamantarea?
Inteleg ca de la stecherul aparatului merg cu 4 fire la priza, e faze si impamantarea; iar la priza de la casa ramane fara fir nulul? |
#13
Posted 27 May 2015 - 17:08
Reciteste postul #7 si #10.
Edited by geo123, 27 May 2015 - 17:08. |
#14
Posted 27 May 2015 - 17:11
In mod normal la trifazatul cu contact de impamantare legaturile , la stecher ,se fac asa:
se tine stecherul cu contactele spre tine si cu cheia in jos ; in dreptul cheii trebuie sa fie contactul de impamantare care este , de obicei mai gros decat celelalte 4; apoi primul din stanga este prima faza , apoi faza 2 , apoi faza 3 , si ultimul din dreapta inainte de contactul de impamantare este nulul... Functie de aceasta dispunere verifica concret cum sunt legaturile.... Spor! |
#15
Posted 27 May 2015 - 18:18
Ai 3 faze plus nul protectie sau impamantare, fara nul de lucru.
Uite manualul. 3 x 230v sau 3 x 400v Attached Files |
|
#16
Posted 27 May 2015 - 18:34
Nu am inteles postul 7 cu verificatul, sorry.
De fericicat fazele stiu cum. Am inteles si cum se verifica cu un bec cu 2 fire - unul la faza si unul la nul sau impamantare. La cel ptr impamantare se aprinde becul si la nul nu? |
#17
Posted 27 May 2015 - 18:42
Vezi manualul unde scrie ca trebuie respectata si ordinea fazelor, L1, L2, L3.
Intre 2 faze ai 400V, intre o faza si nul ai 230V , intre o faza si nul protectie declanseaza siguranta diferentiala daca exista. Edited by leomagic44, 27 May 2015 - 18:46. |
#18
Posted 27 May 2015 - 19:02
Ok, asta am inteles
Dar nu stiu cum sa verifica care e nulul si care e pamantarea la priza casei cu 5 picioruse. Ptr ca pamantarea aparatului trebuie sa o leg la pamantarea prizei, da? |