#4231
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
125 mp
23 - 24 C (variaza in timp si mai sunt si diferente intre camere). Dar cand intru de afara de la frig am senzatia aia ca "pripeste caldura".
Nu am mai contabilizat separat momentan ACM vs incalzire.

Am si eu doua camere sus la etaj unde am inflitratii de aer rece pe la pervazul geamului, acolo variaza intre 22.5 C (dimineata) - 23.5 C (seara, dupa ce a mers incalzirea toata ziua).
Dupa ce se mai incalzeste putin afara vreau sa pun un cordon de silicon acrilic.

#4232
mariusjuncan

mariusjuncan

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 242
  • Înscris: 31.05.2009
Inseamna ca ai ajuns la un randament de invidiat cu configuratia PDC ului :)

#4233
EuDanielCrl

EuDanielCrl

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 16.03.2019
Pentru documentat. :)) Multumim!

#4234
kondas

kondas

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,012
  • Înscris: 01.10.2014
Acum in formatul acesta mai folosesti puferul de-l foloseai cu centrala pe gaz?
Ca sa ajunga pompa de caldura pe ACM la 39k, la o temperatura exterioara de -10k, cat timp ii ia?

#4235
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Nu mai folosesc puffer.

View Postkondas, on 07 februarie 2023 - 10:57, said:

Ca sa ajunga pompa de caldura pe ACM la 39k, la o temperatura exterioara de -10k, cat timp ii ia?
Nu stiu.

#4236
kondas

kondas

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,012
  • Înscris: 01.10.2014

View Postkolfleading, on 07 februarie 2023 - 11:40, said:

Nu mai folosesc puffer.
Temperatura pt pardoseala cu cat e mai mica si consumul de curent este mai mic?
Sau, altfel spus, care e temp (la incalzire ma refer) la care ai COP cel mai bun?

View Postkolfleading, on 07 februarie 2023 - 11:40, said:

Nu stiu.

Bine ca ajunge

#4237
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

View Postkondas, on 08 februarie 2023 - 12:43, said:

Sau, altfel spus, care e temp (la incalzire ma refer) la care ai COP cel mai bun?
Temp tur cea mai mica posibila.
De ce spun posibila? Pentru ca nu orice valoare este posibila. Sa va explic:

Puterea preluata de pardoseala depinde de temp. tur cu care o alimentezi si de temperatura ambientala si cat de mult s-a racit shapa de cand s-a oprit incalzirea.
Valori orientative:
  • daca o alimentezi cu 35 C, poate prelua 8 kW
  • daca o alimentezi cu 29 C, poate prelua 2.5 kW

Pompa de caldura are o putere minima sub care nu poate modula. Problema este ca aceasta putere minima nu este constanta ci depinde de temperatura exterioara si mai are o caracteristica neobisnuita si neintuitiva: curba cu puterea minima are forma de litera V, cu varful cam la 5 gr. C
  • de la 7 C la 5 C, temperatura exterioara scade, puterea minima posibila scade
  • de la 5 C la 3 C, temperatura exterioara scade, puterea minima posibila creste
Daca pui o temperatura tur la care puterea preluata de pardoseala este mai mica decat puterea livrata de PDC, atunci "adaptarea" puterii sursei la consumator se va face, evident, prin cicluri on-off. Functionarea PDC in cicluri On-off duce la un COP mai slab.

Daca pui o temperatura tur mai mare, pardoseala preia toata puterea livrata de PDC, functioneaza continuu, fara cicluri, dar teoretic COP ar trebui sa fie mai mic din cauza ca temperatura este mai mare.

Momentan nu am reusit sa ma lamuresc care varianta este mai eficienta:
  • functionare cu temp tur mai mica, dar cu cicluri on-off
  • functionare cu temp tur mai mare, dar continua.

O sa mai masor pe parcurs si va spun ce mai aflu

Momentan merg pe varianta 2: am pornit cu temp tur mica, 30 C, si am observat ca functiona in cicluri on-off la 0 C...
  • la 0 C am marit pana la 32 C si n-a mai facut cicluri
  • la -5 C am marit pana la 34 C si n-a mai facut cicluri

Daca aveti o suprafata mai mare de pardoseala sau IPAT la pas de 10 cm in loc de 15 cm, posibil sa atingeti echilibrul intre productie si consum la o valoare mai scazuta decat la mine (100 mp, gresie, pas 15 cm). Eu trebuie sa dau apa mai calda decat credeam ca sa se disipe puterea minima a PDC.

#4238
sparkyson

sparkyson

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,152
  • Înscris: 11.01.2009

View Postkolfleading, on 08 februarie 2023 - 13:59, said:

Puterea preluata de pardoseala depinde de temp. tur cu care o alimentezi si de temperatura ambientala si cat de mult s-a racit shapa de cand s-a oprit incalzirea.
Valori orientative:
  • daca o alimentezi cu 35 C, poate prelua 8 kW
  • daca o alimentezi cu 29 C, poate prelua 2.5 kW

Care e explicatia pentru diferenta mare de putere disipata la o diferenta relativ mica de temperatura?

#4239
at_b

at_b

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 843
  • Înscris: 20.06.2006

View Postkondas, on 07 februarie 2023 - 10:57, said:

Acum in formatul acesta mai folosesti puferul de-l foloseai cu centrala pe gaz?
Ca sa ajunga pompa de caldura pe ACM la 39k, la o temperatura exterioara de -10k, cat timp ii ia?

nu sunt exact datele care le ai cerut ca nu am avut -10 afara dar poate ajuta. pompa e ceva mai slaba ca eficienta ca a lui @kolf din cate stiu.
un ciclu de incalzire ACM, la -1 afara, boiler de 200l, de la 40 la 50º in boiler. pare sa dureze cam 30min mers blana. turu a ajuns la 60º

Attached Files



#4240
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

View Postsparkyson, on 08 februarie 2023 - 14:19, said:

Care e explicatia pentru diferenta mare de putere disipata la o diferenta relativ mica de temperatura?
Shapa are sa zicem 24 C.
  • Alimentata cu 29 C => "presiunea diferentiala" care declanseaza transferul de caldura = 29 C - 24 C = 5 C
  • Alimentata cu 35 C => "presiunea diferentiala" care declanseaza transferul de caldura = 35 C - 24 C = 11 C, mai mult decat dublu.

PS: Toate numerele sunt doar aproximative si ilustrative...poate n-o fi chiar 8 kW, dar in orice caz mult mai mult ca in cazul cu 29 C.

Edited by kolfleading, 08 February 2023 - 16:34.


#4241
iladi

iladi

    Guru Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,457
  • Înscris: 29.04.2008
Ma gandesc că în timp ai putea sa determini propria curba de răspuns a casei și să faci reglajele/automatizarea in consecință.

#4242
at_b

at_b

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 843
  • Înscris: 20.06.2006
ar fi interesant sa ajustezi curba mai in detaliu in functie de casa si alti senzori, dar controalele de la mitsu sunt super saracacioase, sau cel putin ce am descoperit eu pana acum ca as putea controla direct ...  e si super usor sa faci o treaba mult mai proasta decat face pompa de una singura Posted Image

daca tot au scazut temperaturile, ACM la -7, pare ca a durat mai putin ?! ciclu de incalzire dar a urcat puterea mai sus

Attached Files


Edited by at_b, 09 February 2023 - 10:52.


#4243
bobitzaaa

bobitzaaa

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,201
  • Înscris: 23.02.2007
Heat Pump Climate Flow Temp e Ttur? La 7:26 baga ACM? Ai un grafic cu Ttur pe o perioada cat mai lunga dar fara ACM? Mersi :)

#4244
at_b

at_b

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 843
  • Înscris: 20.06.2006
da, este tur ul asa cum il vede melcloud, de pe schimbatorul de caldura (am varianta split) toate spike urile mari sunt acm, n am cum sa le scot ca tot pe la senzorul ala trece apa. zi pe dm daca mai vrei alt interval sau alte detalii sa nu i stric (mai mult) topicul omului Posted Image

am pus 1 si 30 de zile in perioada asta candva m-am jucat si cu curba de caldura, si cu auto adaptive compensation (cel putin sper ca era auto).

la 7 baga ACM ca atunci am inceput activitatea prin casa si scade rapid temperatura din boiler de la recirculare (prost facuta)

Attached Files



#4245
omaigadlolz

omaigadlolz

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 443
  • Înscris: 23.12.2021

View Postat_b, on 13 ianuarie 2023 - 14:23, said:

acum 18 luni nu eram la hidroelectrica, nici nu stiam ca exista. mi-a crescut putin consumul dar mi-a crescut mult pretul la kWh. aveam cam 0.6 inainte si mi a crescut la 0.9+ sau ceva de genu, brusc de la 1000-1500 cat aveam iarna am fost teleportat la 2500ron in unele luni. eu nu am putut estima cresterea asta in 2014 cand am ales investitia in curent sau gaz si cred ca aveam kWh undeva la 0.45. evident acum ca poti scoate orice pret din burta si sa faci un scenariu pe baza lui, cat de pesimist sau cat de optimist doresti.
nota: preturile / perioadele sunt din amintiri, poate am gresit numarul de luni, dar in mare cam asta mi s-a intamplat

Inseamna ca trebuie sa renuntam cat mai rapid la compensari.

#4246
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Un subiect de discutie care a tot aparut in ultimul timp: bucla de recirculare ACM daca exista vana termostatica de amestec.
Am gasit doua variante de a realiza bucla de recirculare, vedeti pompa (8).
A doua varianta se poate aplica doar daca boilerul are intrare de recirculare care ar trebui sa fie cam pe la mijlocul inaltimii. Ar avea avantajul ca nu se strica asa de tare stratificarea in boiler.

Attached Files



#4247
Bottecchia

Bottecchia

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 245
  • Înscris: 26.03.2013

View Postkolfleading, on 11 martie 2019 - 11:36, said:

Pentru preluarea apelor pluviale de la rigole si de pe acoperis, s-a procedat in felul urmator:
La capatul opus al tunelului de percolare am lasat o gaura de aerisire verticala D.110, dar am redus-o la D.50 si am prelungit-o pana langa gard si i-am pus o palarie de aerisire canalizare in cap.

Salut, este obligatorie teava de aerisire la ape pluviale de pe acoperis? Ca am cumparat ieri 4 tunele graf, dar vanzatorul a zis ca nu mai e necesara daca nu e dren de la fosa. A spus ca trebuie sa pun doar teava de vizitare de 200.
Deasemenea, folia de geotextil trebuie sa capitoneze toata groapa si tunelele? Ca vanzatorul a zis ca trebuie sa acopere doar tunelele. Eu am luat pt toata groapa ca asa am vazut la tine si la angajatul_anonim.

Edited by Bottecchia, 24 February 2023 - 08:24.


#4248
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Eu consider ca asa e corect, cum am facut eu (cu aerisire ca sa poata sa iasa aerul si sa intre apa si cu invelit toata groapa).

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate