#1
K-X-T

K-X-T

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,385
  • Înscris: 29.07.2011
Salut in 2 locatii odata cu gerul am 2 probleme. Imi sare siguranta de la contorul electric.
Intr-o parte la tara la bunici iar intr-alta parte la a 2 locuinta a mea.

Am sunat la deranjamente. A venit o echipa.. au apasat pe buton..(precizez ca butonul de declansare de langa siguranta era blocat.. au apasat de cateva ori ca sa se deblocheze) au armat siguranta si au plecat nervosi fara sa vrea sa schimbe siguranta de la ceas.. Evident siguranta sare intr'o veselie. Sigurantele de la tabloul electric al casei nu sar. Sare decat cea de la ceas.
Din experientele avute cu sigurantele automate impresia mea este ca in ambele cazuri sigurantele de la ceas sunt de vina fiindca am mai avut in casa la tablou o siguranta care dupa cativa ani buni a cedat.. si declansa intr-o veselie.

De ce nu au vrut cei de la CEZ sa imi schimbe siguranta de la ceas?... Cum imi poate demonstra echipa de la deranjamente ca siguranta aia si declansatorul de la ceas este in parametrii??

Edited by K-X-T, 01 January 2015 - 19:12.


#2
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011
Daca siguranta "de la ceas" este cumva diferentiala, atunci poate sa fie vorba de un curent diferential rezidual, pe care disjunctoarele din casa nu-l sesizeaza.
Mai exista si posibilitatea ca disjunctoarele din casa sa fie supradimensionate (adica mai mari de 10 A pentru iluminat si 16 A pentru prize), permitand absorbirea din retea a unei puteri totale mai mari decat cea aprobata prin contract, ceea ce duce, firesc, la declansarea disjunctorului general.
Exista si posibilitatea unor declansari intempestive datorate defectarii disjunctoarelor, sau chiar datorita temperaturilor scazute.
Informatiile pe care  le-ai furnizat sunt extrem de sumare, de aceea este dificil de precizat o cauza exacta a problemei.

#3
MooF2010

MooF2010

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,341
  • Înscris: 24.05.2010
Pentru acea schimbare au nevoie de aprobare de la dispecer si in functie de amplasarea contoarului chiar si de foaie de manevra.

In casa ai sigurante clasice cu lita?(busoane?) sau tot "cu buton"? Daca sigurantele din casa sunt mai mari decat cele de afara e normal ca alea de afara sa cada inainte

Edited by MooF2010, 01 January 2015 - 19:31.


#4
bilti

bilti

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,023
  • Înscris: 14.11.2006
ai incalzire electrica?

#5
K-X-T

K-X-T

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,385
  • Înscris: 29.07.2011
1. Bunicii nu au decat un frigider, un tv si 3 becuri, exclus sa traga din retea o putere mai mare.

2. In cealalta parte ( in care tot asa sare siguranta) am decat o singura lada in care am bagat porcu de craciun.. siguranta de la ceas sare intr-o veselie. Mi se dezgheata porcu din lada frigorifica.. trebuie din sa verific de 3 ori pe zi siguranta. Aici am mai avut o problema cu cablul electric de la stalp de pe strada asta vara iar cei de la interventie in loc sa-mi schimbe cablul au facut o punte sau cam asa ceva la stalp.. In plus mi-au scos si protectia de supratensiune de la ceas fiind arsa.. A fost furtuna si fulgerul a dat in retea.. asa ca nu mai am nici supratensiunea in ceas si siguranta tot asa face ca la bunici sare intruna..
Instalatia electrica am verificat-o. Mi-a fost schimbat tabloul de sigurante cu altul nou si sigurante noi (am crezut ca e de la mine problema). Instalatia in casa si tabloul electric mi-a fost schimbat de electrician,

M-au amenintat aia de la interventie in situatia NR 1. si le-au zis la bunici sa nu-i mai cheme ca nu e treaba lor si ca platesc transportul si interventia data viitoare. Ii durea mana sa schimbe o siguranta de la ceas? sau tocmai dasta au facut faza asta sa o schimbe contracost..?!..

#6
myshyk

myshyk

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,812
  • Înscris: 26.11.2006
Pai, da, intretinerea echipamentului nu e treaba celor care l-au montat. Trebuie sa te interesezi care firma (capusa) se ocupa de acest lucru in zona ta. Vezi prin contractele pe care le ai, cu cine ai contract de service. In cazul bunicilor, in mod sigur ai pe undeva ceva pierderi de curent din cauza instalatiei si diferentialul o percepe ca atare si decupleaza.

#7
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011
Lazile frigorifice pot sa fie cauza curentilor reziduali diferentiali. Am intalnit si eu astfel de situatii.
Niciodata echipele de interventie ale furnizorului nu-ti vor inlocui disjunctorul de bransament. Pentru asta trebuie sa apelezi la un operator autorizat ANRE.
Daca echipa de interventie te-a amenintat ca vei plati interventia, e posibil sa fi constatat ca exista intr-adevar un curent diferential rezidual in aval de disjunctorul de bransament, ceea ce inseamna ca nu exista nicio problema cu bransamentul, ci cu receptoarele electrice din casa. Cum au constatat? Se poate foarte simplu. Daca au executat manevra de anclansare a disjunctorului de bransament si au apasat ulterior pe butonul de test, constatand ca disjunctorul declanseaza, inseamna ca respectivul disjunctor functioneaza normal, iar declansarile acestuia sunt produse de curentul de scurgere.
Mai vreau sa fac o remarca : faptul ca tabloul de sigurante din casa a fost schimbat de un electrician nu inseamna ca disjunctoarele din componenta sa sunt calibrate conform cu normativul. Exista atatia "electricieni" in Romania asta, ca ma apuca groaza doar cand ma gandesc. Repet ce am scris mai sus : valorile corecte sunt max. 10A pe iluminat si max. 16A pe prize.

Si a-propos de "verificarea instalatiei" : ai un raport de verificare emis de un operator autorizat ANRE care sa ateste ca instalatia ta este corespunzatoare?

Edited by flomelomanul, 01 January 2015 - 20:10.


#8
K-X-T

K-X-T

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,385
  • Înscris: 29.07.2011
Aha, pai si CEZ'UL in afara sa ia banii pe factura ei ce fac?.. Contoarul electric nu intra in responsabilitatea lor. Atat timp cat e pus sigiliul pe siguranta eu zic ca e problema lor. E vina mea ca astia de la CEZ pun chinezarii de sigurante care peste 5-6 ani se duc? Daca se duc sa le schimbe. Contorul electric nu e problema mea. Eu o sa imi verific instalatia. Intr-o parte este verificata. La bunici momentan nu am cum sa duc pe cineva sa verifice dar m-a ofticat modul echipei de comportament.

P.S: La ce operator autorizat sa apelez daca contorul este sigilat cu sigilii CEZ?

Edited by K-X-T, 01 January 2015 - 20:13.


#9
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Eu vad oarecum altfel problema :
1) Tabloul contorului bunicilor are diferential iar instalatia casei  nu are impamantare  sau e o priza  slaba . De aici declasarea doar la  temperaturi scazute.
2) Aici n-am inteles nimic - ai amestecat supratensiunea cu (,) cablul si instalatia interioara si inca nu ne-am lamurit daca siguranta contorului mai are diferential sau nu.

#10
apocalipsul

apocalipsul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,510
  • Înscris: 26.01.2014
eu am patit-o pentru ca impamamtarea de la tablou nu era corespunzatoare.
au venit aia si au turnat o galeata de apa unde intra firul in pamant si s-a rezolvat.
daca impamantarea intra in beton, poate asta e cauza si la tine.
in rest, sigurantele din tablou sunt diferite de siguranta generala de la contor care e diferentiala, daca exista o scurgere de curent, daca ce intra pe faza, nu se regaseste pe nul, declanseaza.
un search pe forum te va lamuri mai bine.

Edited by apocalipsul, 01 January 2015 - 20:21.


#11
myshyk

myshyk

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,812
  • Înscris: 26.11.2006

 K-X-T, on 01 ianuarie 2015 - 20:08, said:

Aha, pai si CEZ'UL in afara sa ia banii pe factura ei ce fac?.. Contoarul electric nu intra in responsabilitatea lor. Atat timp cat e pus sigiliul pe siguranta eu zic ca e problema lor. E vina mea ca astia de la CEZ pun chinezarii de sigurante care peste 5-6 ani se duc? Daca se duc sa le schimbe. Contorul electric nu e problema mea. Eu o sa imi verific instalatia. Intr-o parte este verificata. La bunici momentan nu am cum sa duc pe cineva sa verifice dar m-a ofticat modul echipei de comportament.

P.S: La ce operator autorizat sa apelez daca contorul este sigilat cu sigilii CEZ?

Da telefon la ei la interventii si intreaba-i la cine trebuie sa apelezi pentru remedierea defectiunii. Probabil te vor indruma catre cei care sunt in masura sa intervina. Sigiliul nu are legatura, il pot pune si cei care fac reparatiile. Daca refuza sa-ti schimbe diferentialul defect, OPC-ul e solutia de a-i baga in viteza.

#12
K-X-T

K-X-T

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,385
  • Înscris: 29.07.2011
Ok multumesc pentru informatii. O sa vad ce o sa fac

#13
nelu-1961

nelu-1961

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 64
  • Înscris: 13.01.2012
Trebuie sa dai telefon la interventii pentru ca este problema lor sa rezolve,nu o sa platesti nimic,trebuie sa-ti schimbe siguranta sau sa-ti
scoata firul care vine de la siguranta la pamant.Nu mai cauta la instalatia ta din casa ca nu are nimic,daca o sa-i chemi de fiecare data sigur o sa faca ce trebuie

#14
MooF2010

MooF2010

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,341
  • Înscris: 24.05.2010
Nu ai raspuns la intrebarile mele.

Pai ori au sigilii ori sa si le schimbe singuri?

Sa iti zic ceva: Daca sigurantele tale erau mai mici decat cele ale liniei picau ale tale indiferent de situatie, daca erau egale picau ale tale daca problema era la tine sau ale liniei daca problema era la el. Daca tu ai sigurantele supradimensionate cele ale liniei pot cadea din ambele motive.

La consumul estimativ al bunicilor tai nu ar trebui sa ai sigurante mai mare de 20A pe intrare si chiar se poate risca la 15A.

Problema la tine poate fi de la lada frigorifica, tocmai ai umplut-o cu multa carne si daca temperatura ambientului in casa este foarte ridicata (25+) motorul lucreaza la putere maxima si debiteaza prea multa putere reactiva in retea iar pentru protectia celorlalti clienti esti deconectat. (poate fi doar o cauza).

Al doilea motiv pentru care poate sari siguranta la tine ar fi supracurentul absorbit de lada. De exemplu o lada whirlpool la vreo 18 milioane am vazut ca mananca 16 A la pornire ca popa... mai pui si o centrala electrica daca ai, un calculator, televizor, frigider, telefon la incarcat, becuri ... iti spun eu ca ai 80% sanse sa sari de 30A... iar furnizorul de energie electrica nu te lasa sa consumi mai mult fara inspectarea instalatiei electrice deoarece cele vechi din comunism sigur nu duc mai mult. Degeaba tu pui sigurante de 40 daca la contoar ai 30 ca mai mult de 30 nu vei putea consuma.

Daca electricianul ala al tau a modificat fuzibilul din sigurante vezi grija mare, un fir fuzibil de calitate medie subtire cat firul de par tine pana la 12-15A. Nu faceti prostii cum am vazut pe la tara cu cuie bagate in loc de fuzibil sau facut manunchiul gros cat cablul de la incarcator ca luati foc.

Edited by MooF2010, 01 January 2015 - 23:49.


#15
K-X-T

K-X-T

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,385
  • Înscris: 29.07.2011
La bunici nu cred sa fie consum mai mare de 1000 W iar in cealalta parte am decat lada frigorifica fara niciun alt consumator. Siguranta aici face si flama cateodata cand se armeaza.. e terminata da-o dracu. Uneori dau de 2 ori de ea pana se armeaza. Nu sunt eu mare expert dar cred ma pricep si eu sa vad cand o siguranta e terminata.. La tara nu stiu ce sa zic ca nu am fost personal dar ma gandesc ca fiind si frig afara.. siguranta fiind veche/terminata e normal sa sara si acolo.

M-a intigrat modul de comportament al echipei de interventie.. si modul cum au "lucrat".. Consumatorii sunt buni doar cand platesc milioanele la CEZ.. in rest se fac ca ploua... sau fac treaba de mantuiala..
Au bagat vrajala ca s-a facut condens (la butonul de la siguranta de la ceas).. si de aia s-a blocat.. o fi inghetat butonul.. Pacat ca nu am fost acolo ca dadeam un ciocan in ea de siguranta de ii sarea mustaru.. si ii puneam sa mi-o schimbe.. uite frate ce am ajuns sa ma milogesc de ei ca sa repare/schimbe ceva.. da-o dracu de treaba..

Edited by K-X-T, 02 January 2015 - 02:19.


#16
myshyk

myshyk

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,812
  • Înscris: 26.11.2006
Ti-am mai recomandat: citeste bine contractul de furnizare al curentului electric, incearca sa si intelegi ce ai semnat acolo si apoi vei sti ce ai de facut.

#17
K-X-T

K-X-T

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,385
  • Înscris: 29.07.2011
Nu am niciun contract de furnizare al curentului electric pe care sa-l citesc nici la tara nici in cealalta locatie nici unde sunt acum. Contractele in ambele parti s-au prelungit automat acum + 10 ani cand a cumparat CEZUL electrica oltenia.
Prin casa nu am gasit niciun contract, poate sa ma duc la ei sa cer o copie dupa contract dar asta nu e treaba mea e treaba titularului.

Eu cand am deschis topicul am deschis pe siguranta (disjunctorul) contorului electric nu pe ce clauze si ce bazaconii sunt scrise pe contract. Atat timp cand nu imi functioneaza reteaua electrica din vina "echipamentelor lor" nu am treaba cu niciun contract. Sa le schimbe/repare.
Eu daca chem electrician profesionist sa verifice instalatia si pana la urma este de la contor din vina lor.. ma despagubeste CEZUL pe mine cu suma platita pentru verificare constatare?.. Eu nu prea cred..

P.S. In cealalta locatie din oras cand apas pe butonul de test de la siguranta.. nu se intampla nimic.. siguranta nu sare.. sare insa de nebuna de 3 ori pe zi.. Daca mi se decongeleaza porcu din lada.. ii pun sa imi cumpere alt porc..

Edited by K-X-T, 02 January 2015 - 12:32.


#18
myshyk

myshyk

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,812
  • Înscris: 26.11.2006
Esti probabil singurul care primesti curent fara contract. Imi dai voie sa nu te cred?
CEZ-ul nu raspunde de serviciile de mentenanta, acestea au fost subcontractae unor firme capusa, cu aia trebuie sa te lupti. CEZ-ul iti da cu tifla,"nu la noi, la aia".

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate