"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Upgrade Termostate la wi-fi
Ultima postare: apr 15 2022 12:43, Inițiat de
Calypsso
, apr 10 2022 20:11
·
0
#20
Publicat: 15 aprilie 2022 - 12:43
Daca merge la centrala, atunci este bai mare, ca nu-i bine legat. Aia este intrare si nu iesire.
RM16-A are 2 variante de "pornire" - fie faci scurt la bornele Voltage Free Input unde au trecut ei aiurea COM + NO si induc lumea in eroare - fie bagi faza in borna SL - Input 230VAC RM16.png 209,9K 4 download-uri Asa ca: - Daca firul merge in centrala, nu-i bine legat - Daca vine de la distribuitorul din parter, atunci este corect legat, insa in cazul asta nu mai era nevoie de cele 2 jucarii GGPC1 RF 868 mhz, care devin inutile - Daca vine de la distribuitorul din parter, insemna ca releul RM16 are dubla comanda, atit pe fir la Voltage Free Input, cit si la SL - Input 230VAC, de la jucaria RF, adica o timpenie Iar centrala, trebuie legata la bornele unde sint desenate contactele releului, acolo unde ai NC+COM+NO (fireste, la COM si NO). Adica la bornele astea: CT.png 215,75K 5 download-uri Editat de reborn_21, 15 aprilie 2022 - 12:47. |