Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Casa P in IF, teren triunghi
#829
Publicat: 06 februarie 2022 - 12:05
Continua epopeea cu pompa de caldura & pufferul. Am mai facut urmatoarele experimente:
1. Setat parametrul HEAT la pompa pe 45 grade si termostatul pe 23 grade si lasat asa un weekend - Duminica temperatura din casa se stabilizase la ~21 grade - Cat am stat eu acolo, vreo 4 ore, pompa a mers fara oprire, dar temperatura ambientala n-a crescut deloc - In concluzie pompa a mers non-stop timp de 48 ore, incercand sa satisfaca cerinta termostatului. A si consumat vreo 140kWh in acest timp - Temperaturile se prezentau cam asa:
- Temperatura in casa a ajuns tot la 21 grade - Dar cu diferenta ca pompa n-a mai reusit sa faca in intervalul specificat decat maxim 43.5 grade In concluzie, n-am nicio concluzie Experimentul 1 sugereaza ca problema e la transferul din puffer din moment ce pompa a facut cat i-am cerut. Experimentul 2 sugereaza ca problema e (si) la pompa din moment ce i-am cerut 55 (pe retur) si n-a reusit sa faca nici 44 pe tur. Si asta intr-o zi cu temperaturi pozitive. Deci nu mai inteleg nimic |
#831
Publicat: 06 februarie 2022 - 14:34
De p...t
Glumesc (sper) Au fost trei motive: (1) Am inteles ca e recomandat ca sa minimizezi numarul de porniri ale compresorului, (2) Ar fi trebuit sa bag antigel in toata instalatia pentru ca pompa e monobloc, sta afara, si deci in circuitul ei primar trebuie ceva care nu ingheata si (3) Se pare ca pentru racire, daca ma voi decide vreodata sa bag ventiloconvectoare, ar fi nevoie de un "buffer" de apa racita. Editat de alex_now, 06 februarie 2022 - 14:35. |
#832
Publicat: 06 februarie 2022 - 18:38
Scade putin eficienta transferului trecand caldura prin puffer DAR asa ai posibilitatea sa produci caldura in puffer pe timp de zi cat mai calduros cu anume automatizari, apoi sa te bucuri de caldura stocata de la lasatul serii pana dimineata. Fara puffer produci la cerere adica mai mult noaptea deci mai neeficient.
|
#833
Publicat: 06 februarie 2022 - 19:15
Am recitit. Eu vad problema la puffer. Depinde cat de mare este suprafata de transfer. Pare ca este insuficienta pentru variatii bruste de temperatura. Oricum, IPAT nu este tocmai sistemul pentru oscilatii rapide de temperatura. Eu as lasa pompa pe 35. In cateva zile casa va ajunge la temperatura dorita.
Da, pufferul este bun pentru inmagazinare de energie pe timpul zilei. Dar nu am gasit undeva precizat ca, pentru racire, este necesar. |
#834
Publicat: 06 februarie 2022 - 19:49
danciusergiu84, on 06 februarie 2022 - 18:38, said:
Scade putin eficienta transferului trecand caldura prin puffer DAR asa ai posibilitatea sa produci caldura in puffer pe timp de zi cat mai calduros cu anume automatizari, apoi sa te bucuri de caldura stocata de la lasatul serii pana dimineata. Fara puffer produci la cerere adica mai mult noaptea deci mai neeficient. sacos, on 06 februarie 2022 - 19:15, said:
Am recitit. Eu vad problema la puffer. Depinde cat de mare este suprafata de transfer. Pare ca este insuficienta pentru variatii bruste de temperatura. Oricum, IPAT nu este tocmai sistemul pentru oscilatii rapide de temperatura. sacos, on 06 februarie 2022 - 19:15, said:
Eu as lasa pompa pe 35. In cateva zile casa va ajunge la temperatura dorita. sacos, on 06 februarie 2022 - 19:15, said:
Da, pufferul este bun pentru inmagazinare de energie pe timpul zilei. Dar nu am gasit undeva precizat ca, pentru racire, este necesar. Mai am 2 lucruri la care ma gandesc: (1). Sa scot serpentina din puffer si sa ramana pur si simplu un buffer. Si in cazul asta sa bag antigel in toata instalatia (2). Sa setez GPA-ul a.i. sa nu mai faca amestec. Momentan pare ca face, cele 36 grade care ajung in distribuitor se transforma in 30 pe turul circuitelor de pardoseala. |
#838
Publicat: 06 februarie 2022 - 23:53
Trebuie eliminat GPA-ul, acesta are nevoie de temperatura mai mare pentru agentul termic ca sa dea ce trebuie in ipat ceea ce e contr-productiv la pompele de caldura, acesta e bun la centrale pe lemne/peleti ce merg pe temperaturi prea mari.
Un instalator bun si cu sfaturile colegului kolfleading iti face modelul lui de instalatie, poate sunteti aproape... adica o pompa si o vana cu 2 cai controlata de un senzor de temperatura pe tur ipat, un fel de gpa mai smart: https://forum.softpe...arga-permanent/ Editat de danciusergiu84, 06 februarie 2022 - 23:56. |
|
#839
Publicat: 07 februarie 2022 - 11:18
sacos, on 06 februarie 2022 - 22:07, said:
Aha! Asa se explica!... Eu totusi cred ca va creste temperatura in casa. In caz contrar, cred ca al trebui eliminat pufferul. danciusergiu84, on 06 februarie 2022 - 23:53, said:
Trebuie eliminat GPA-ul, acesta are nevoie de temperatura mai mare pentru agentul termic ca sa dea ce trebuie in ipat ceea ce e contr-productiv la pompele de caldura, acesta e bun la centrale pe lemne/peleti ce merg pe temperaturi prea mari. Un instalator bun si cu sfaturile colegului kolfleading iti face modelul lui de instalatie, poate sunteti aproape... adica o pompa si o vana cu 2 cai controlata de un senzor de temperatura pe tur ipat, un fel de gpa mai smart: https://forum.softpe...arga-permanent/ Oare nu pot sa pun GPA-ul a.i. sa nu mai faca amestec? Sau sa minimizez amestecul? Am gasit o fisa tehnica pentru el (Uponor Fluvia T Push-23), dar ma bate. Sunt practic 3 robineti, unul pe turul principal, unul pe returul principal, si inca unul mai mic care nu stiu ce face. Aveti idee cum pot sa le setez? LE: Momentan: - 1 pe maxim (6/6, cred ca difera capul termostatat de cel din schema) - 2 e deschis, dar nu stiu cat de mult - 3 e inchis Asa le-a lasat instalatorul. Fișiere atașateEditat de alex_now, 07 februarie 2022 - 11:19. |
#840
Publicat: 07 februarie 2022 - 11:22
Dar..ca idee..nu ai termometre puse pe tur si retur in distribuitor? Daca amestecul tur-retur distribuitor e setat pe minim..atunci temp tur distribuitor ar trebui sa se ridice mult mai repede..avand in vedere ca din centrala vine un tur mult mai ridicat.
Editat de manghels, 07 februarie 2022 - 11:23. |
#841
Publicat: 07 februarie 2022 - 11:30
manghels, on 07 februarie 2022 - 11:22, said:
Dar..ca idee..nu ai termometre puse pe tur si retur in distribuitor? manghels, on 07 februarie 2022 - 11:22, said:
Daca amestecul tur-retur distribuitor e setat pe minim..atunci temp tur distribuitor ar trebui sa se ridice mult mai repede..avand in vedere ca din centrala vine un tur mult mai ridicat. Fișiere atașateEditat de alex_now, 07 februarie 2022 - 11:30. |
#842
Publicat: 07 februarie 2022 - 11:36
Stai putin ca aici este o problema.
GPA-ul tau NU este gandit sa-si traga singur apa dintr-un puffer. La modul ideal, el este proiectat sa functioneze in instalatii in care exista deja o pompa de circulatie (ex. pompa din centrala) care sa asigure o oarecare presiune in instalatie, la intrarea in GPA. In cazuri nefericite, cand nu exista pompa in circuitul din care se alimenteaza GPA, se poate strangula putin robinetul de bypass (3) astfel incat sa apara niste presiune diferentiala intre tur si retur care sa induca apa calda in circuitul secundar al GPA. Dar acest mod de functionare nu este ideal... La tine exista o pompa intre puffer si GPA? Daca n-ai pompa si suspectezi ca nu-ti intra destula apa calda in GPA (temperatura tur bucle nu se ridica la cat ar trebui) poti sa incerci sa mai inchizi robinetul (3) sa fortezi pompa GPA sa traga mai multa apa calda din puffer. |
#843
Publicat: 07 februarie 2022 - 11:38
alex_now, on 07 februarie 2022 - 11:18, said:
LE: Momentan: - 1 pe maxim (6/6, cred ca difera capul termostatat de cel din schema) - 2 e deschis, dar nu stiu cat de mult - 3 e inchis Asa le-a lasat instalatorul. Deci nu cred ca ar trebui sa ramana pe Closed. Nu inteleg exact ce inchide. Fișiere atașate |
|
#845
Publicat: 07 februarie 2022 - 11:42
kolfleading, on 07 februarie 2022 - 11:36, said:
Stai putin ca aici este o problema. GPA-ul tau NU este gandit sa-si traga singur apa dintr-un puffer. La modul ideal, el este proiectat sa functioneze in instalatii in care exista deja o pompa de circulatie (ex. pompa din centrala) care sa asigure o oarecare presiune in instalatie, la intrarea in GPA. In cazuri nefericite, cand nu exista pompa in circuitul din care se alimenteaza GPA, se poate strangula putin robinetul de bypass (3) astfel incat sa apara niste presiune diferentiala intre tur si retur care sa induca apa calda in circuitul secundar al GPA. Dar acest mod de functionare nu este ideal... La tine exista o pompa intre puffer si GPA? kolfleading, on 07 februarie 2022 - 11:36, said:
Daca n-ai pompa si suspectezi ca nu-ti intra destula apa calda in GPA (temperatura tur bucle nu se ridica la cat ar trebui) poti sa incerci sa mai inchizi robinetul (3) sa fortezi pompa GPA sa traga mai multa apa calda din puffer. kolfleading, on 07 februarie 2022 - 11:38, said:
(1) demonteaza capul termostatic, sa se deschida la maxim (2) deschis la maxim (3) INCHIS complet La (1) Capul termostatic la 6/6 nu e totuna cu el demontat? Si la (3), inseamna ca facut corect instalatorul ca l-a pus pe Closed, chiar daca in fisa tehnica spune ca asta ar trebui sa fie doar pentru "flushing/filling". |
#846
Publicat: 07 februarie 2022 - 11:45
alex_now, on 07 februarie 2022 - 11:40, said:
Exact acest robinet a fost inchis maxim de catre instalator la ultima vizita, cum am scris si mai sus. Cand bypass este inchis, nu se mai face deloc amestec. Instalatia se va comporta ca si cum n-ar avea GPA. Dar trebuie sa te asiguri ca (1) si (2) sunt deschise la maxim pentru ca toata apa din pardoseala circula asa: (2) ---> (rece) puffer (calda)---> (1) ---> pompa ---> bucle ---> (2) ... Zice si in manual "close gradually for power increase" - asta am suspectat si eu, ca nu intra destula apa din puffer in GPA si de aceea n-are putere. |