#703
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postauthorr, on 7th March 2012, 00:29, said:

-Releul nou e mai bun decat cel original
-Cablajul ars (neglijenta meseriasului) nu e o problema,a fost reparat corect (firul rosu).Era un papuc de impamantare.
-Firul alb e puntea din fabrica pusa in loc de termostat de ambient.E ok.
-Principala problema (urgenta) e vasul de expansiune.Cu un vas nou,nu vei mai avea aceste variatii mari de presiune,nu va mai creste presiunea peste 2bar,deci nu va mai curge supapa si nu vei mai fi nevoit sa incarci cu apa.Poate se rezolva doar prin refacerea presiunii in vas,desi,are o varsta...Numai dupa incercarea de represurizare (cu schimbarea ventilului) se va vedea daca trebuie schimbat,sau,daca curge apa (picaturi) pe la ventil,atunci,categoric e terminat.
-Supapa e normal sa inceapa sa picure de la 2,5 bari.Daca sub aceasta presiune nu picura,inseamna ca e buna...oricum,e ieftina.
-A doua problema ar fi rulmentii de la ventilator,dar poate sa mai mearga asa,cu zgomot o perioada.Daca se agraveaza,trebuie schimbati.
In concluzie:rezolva cu vasul de expansiune!

#704
Emilemil

Emilemil

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 07.03.2012
Bună ziua,
Am această problemă: cod eroare 2.
Ca atare nu am apă caldă și căldură !
Atunci când resetez sistemul, afișajul electronic indică în mod dinamic, o serie de temperaturi (90, 70, 65... nu se stabilizează), se aud zgomote ciudate, etc; am oprit centrala și mă gândesc să reiau procedura atunci când ajung acasă.
Dacă există cineva care a trecut prin această experiență/are experiență în acest domeniu, rog frumos să mă ajute cu un sfat sau informații privind rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc.

#705
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View PostEmilemil, on 7th March 2012, 11:16, said:

Am această problemă: cod eroare 2.
In primul rand trebuie sa ghicim ce model de centrala ai...

#706
Cristisor

Cristisor

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 191
  • Înscris: 27.12.2005
Va salut,

Sunt posesorul unei centrale termice Immergas Eolo Star 24 3E montata in urma cu 2 luni. Recent am observat un fenomen ciudat, dupa ce folosesc apa calda si inchid robinetul de la chiuveta flacara nu se stinge ci continua sa incalzeasca apa menajera pana cand ajunge pe la 75 de grade dupa care apare codul de eroare 27 si flacara se opreste. Cand apa menajera ajunge pe la 70 de grade se aude un sunet ca si cum apa ar fierbe si, daca redeschid robinetul de apa calda, apa vine clocotita pe teava. Daca redeschid robinetul pana cand apare codul de eroare 27 si las sa curga apa clocotita si il inchid dupa cateva zeci de secunde centrala se opreste si codul de eroare nu mai apare. Presupun ca nu sesizeaza ca am inchis robinetul prima data, de asta continua sa incalzeasca apa, insa a doua oara sesizeaza acest lucru si se opreste. Specific ca imi picura foarte usor, o picatura la cateva minute, pe la un calorifer, credeti ca acest lucru poate influenta comportamentul centralei? Mentionez ca instalatia si caloriferele sunt noi, locuinta a fost data in folosinta in iarna.

Va multumesc.

#707
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View PostCristisor, on 7th March 2012, 16:29, said:

Va salut,

Sunt posesorul unei centrale termice Immergas Eolo Star 24 3E montata in urma cu 2 luni. Recent am observat un fenomen ciudat, dupa ce folosesc apa calda si inchid robinetul de la chiuveta flacara nu se stinge ci continua sa incalzeasca apa menajera pana cand ajunge pe la 75 de grade dupa care apare codul de eroare 27 si flacara se opreste. Cand apa menajera ajunge pe la 70 de grade se aude un sunet ca si cum apa ar fierbe si, daca redeschid robinetul de apa calda, apa vine clocotita pe teava. Daca redeschid robinetul pana cand apare codul de eroare 27 si las sa curga apa clocotita si il inchid dupa cateva zeci de secunde centrala se opreste si codul de eroare nu mai apare. Presupun ca nu sesizeaza ca am inchis robinetul prima data, de asta continua sa incalzeasca apa, insa a doua oara sesizeaza acest lucru si se opreste. Specific ca imi picura foarte usor, o picatura la cateva minute, pe la un calorifer, credeti ca acest lucru poate influenta comportamentul centralei? Mentionez ca instalatia si caloriferele sunt noi, locuinta a fost data in folosinta in iarna.

Va multumesc.
sant doua probleme total diferite . prima , se pare ca dupa cerinta de apa calda si sistarea ei flussostatul mai ramane cuplat ducand la supratemperatura , pentru aceasta problema trebuie chemat serviceul , problema tinand de garantie. recomand remedierea urgenta a pierderii de apa pe circuitul de termoficare , deoarece te obliga la incarcare frecventa a circuitului de caldura, fapt ce va conduce la colmatari premature ale circuitului de caldura si al centralei , bineinteles.

#708
authorr

authorr

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 24.02.2008

View Postoctavianlaz, on 6th March 2012, 06:55, said:

piesa care curge este supapa de siguranta si este efectul defectarii vasului de expansiune.nu-mi dau prea bine seama dar se pare ca zgomotul este de la ventilator si se datoreaza rulmentilor uzati. daca vasul de expansiune ar avea numai perna de aer golita ,s-ar putea reface presiunea in el si supapa s-ar putea curata sau inlocui , iar rulmentii ar putea fi inlocuiti si turbina ventilatorului curatata. asta ar fi cel mai fericit caz. un diagnostic corect se poate da numai de catre service dupa o verificare la fata locului, iar in urma verificarii cu constatarile de rigoare se pot trage concluziile. intradevar au fost schimbati rulmentii si releul care comanda ventilatorul (cel putin asa reiese din poze). despre preturi se poate discuta cu tehnicianul numai dupa terminarea verificarilor, cand se vor trage concluziile de rigoare.



mc

#709
avorniculuic

avorniculuic

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 13.03.2012
Detin o centrala EMMERGAS EOLO STAR 24 3E si am probleme cu apa menajera. Se intampla de multe ori sa nu porneasca apa calda. Dau drumul la  apa calda si vad ca afisajul centralei nu arata nici robinetul deschis(precum ca am deschis apa) si nu porneste flacara. Mentionez ca am schimbat fluxostat-ul acum 2-3 sapt si acum ca sa porneasca trebuie sa bat in teava intrare apa centrala, reset, inchid si deschid robinetul de alimnetara apa centrala, scot centrala din priza siUPS  porneste. Am despitat ca daca lovesti fluxostatul porneste de cele mai multe ori sau daca incerci sa deschizi apa de mai multe ori apare pana la urma pe afisaj robinetul deschis si dupa 3-4 sec apare si flacara.
Am inteles de la un service ca problema ar fi fluxostat defect ( eu cred ca ramane blocat magnetul din fluxostat) sau placa electronica. Vream sa aflu amanunte daca se poate verifica placa electronica undeva la un service. Costul unei placi este destul de mare ca sa o schimb din prima.
Credeti ca mai intai ar fi bine sa mai schimb inca odata fluxostat??? sau sa chem un service autoriza sa se ocupe de toata aceasta enigma.
Mentionez ca defectul nu apare foarte des cam de 2-3 ori pe zi.

Cred ca mai bine se strica definitiv si asa gasesc defectul cei de la servici
CE MA SFATUITI.

Poate gasesc un tip priceput sa nu ma taxeze foarte mult pt depanare. Stiti pe cineva?

#710
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postavorniculuic, on 14th March 2012, 14:48, said:

Detin o centrala EMMERGAS EOLO STAR 24 3E si am probleme cu apa menajera. Se intampla de multe ori sa nu porneasca apa calda. Dau drumul la  apa calda si vad ca afisajul centralei nu arata nici robinetul deschis(precum ca am deschis apa) si nu porneste flacara. Mentionez ca am schimbat fluxostat-ul acum 2-3 sapt si acum ca sa porneasca trebuie sa bat in teava intrare apa centrala, reset, inchid si deschid robinetul de alimnetara apa centrala, scot centrala din priza siUPS  porneste. Am despitat ca daca lovesti fluxostatul porneste de cele mai multe ori sau daca incerci sa deschizi apa de mai multe ori apare pana la urma pe afisaj robinetul deschis si dupa 3-4 sec apare si flacara.
Am inteles de la un service ca problema ar fi fluxostat defect ( eu cred ca ramane blocat magnetul din fluxostat) sau placa electronica. Vream sa aflu amanunte daca se poate verifica placa electronica undeva la un service. Costul unei placi este destul de mare ca sa o schimb din prima.
Credeti ca mai intai ar fi bine sa mai schimb inca odata fluxostat??? sau sa chem un service autoriza sa se ocupe de toata aceasta enigma.
Mentionez ca defectul nu apare foarte des cam de 2-3 ori pe zi.

Cred ca mai bine se strica definitiv si asa gasesc defectul cei de la servici
CE MA SFATUITI.

Poate gasesc un tip priceput sa nu ma taxeze foarte mult pt depanare. Stiti pe cineva?
raspunsul ti l-ai dat singur . se pare ca tot flusostatul este de vina . este bine sa lucrezi cu un service autorizat deoarece asa beneficiezi de garantie la piesa inlocuita. modelul tau de centrala este destul de nou . nu cumva mai beneficiezi de garantie??

#711
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postavorniculuic, on 14th March 2012, 14:48, said:

Vream sa aflu amanunte daca se poate verifica placa electronica undeva la un service.
Poate gasesc un tip priceput sa nu ma taxeze foarte mult pt depanare. Stiti pe cineva?
Nu e mai simplu sa verifici fluxostatul decat placa el?
Stim cativa tipi priceputi,dar depinde pana unde (in ce localitate) trebuie sa se deplaseze,ca sa-ti verifice centrala  :) ...poate completezi locatia in profil.

#712
ovyovi

ovyovi

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,160
  • Înscris: 14.01.2004
Dupa 10 ani de functionare am si eu o problema cu centrala Eolo Star mai precis cu Sondă NTC limită si reglare încălzire care face figuri. In afara de sonda mai trebuie sa cumpar si altceva, garnitura sau mai stiu eu ce ?. Se recomanda un anumit producator pentru aceasta sonda sau nu conteaza, ci doar sa fie sonda pt Immergas eolo star? Dupa schimbarea acestei sonde e absolut necesara reglarea valvei de gaz sau aceasta se face doar la schimbarea sondei NTC sanitar?.

Edited by ovyovi, 03 April 2012 - 11:17.


#713
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postovyovi, on 3rd April 2012, 10:58, said:

Dupa 10 ani de functionare am si eu o problema cu centrala Eolo Star mai precis cu Sondă NTC limită si reglare încălzire care face figuri. In afara de sonda mai trebuie sa cumpar si altceva, garnitura sau mai stiu eu ce ?. Se recomanda un anumit producator pentru aceasta sonda sau nu conteaza, ci doar sa fie sonda pt Immergas eolo star? Dupa schimbarea acestei sonde e absolut necesara reglarea valvei de gaz sau aceasta se face doar la schimbarea sondei NTC sanitar?.
sonda ntc normala , se poate folosi teflon la fixarea ei sau garnitura veche, dupa caz. nu este nevoie de reglarea gazului dupa inlocuirea sondelor ntc.

#714
smeagol

smeagol

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 07.12.2005
buna ziua,
am o centrala immergas eolo 21 extra de exterior si de cateva zile imi face probleme:
nu merge apa calda si caldura la calorifere.

pentru apa calda: trebuie sa opresc centrala, sa dau drumul la apa calda si apoi sa pornesc centrala ca sa incalzeasca apa,
iar pentru caldura trebuie sa opresc centrala, sa pun termostatul pe temperatura dorita si sa pornesc apoi centrala ( mentionez ca daca dau drumul la apa calda la robinet  se opreste caldura si imi da eroare E07 si trebuie sa reiau intregul proces de la inceput.)

sper sa ma puteti ajuta.
va multumesc!

#715
bogdan4ice

bogdan4ice

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,407
  • Înscris: 15.04.2004
Am un Immergas EOLO STAR 24 3E si am presiune mai mica la apa calda in baie. In bucatarie este in regula.
Pot modifica debitul pe apa calda?
Din cate am observat pentru partea de apa calda merge la maxim 50% din puterea ei conform afisajului.

#716
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postbogdan4ice, on 12th April 2012, 13:18, said:

Am un Immergas EOLO STAR 24 3E si am presiune mai mica la apa calda in baie. In bucatarie este in regula.
Pot modifica debitul pe apa calda?
Din cate am observat pentru partea de apa calda merge la maxim 50% din puterea ei conform afisajului.
apa calda iese din centrala pe o singura conducta din care se ramifica apoi spre consumatori. daca la bucatarie debitul este bun  si la baie nu , atunci problema este din circuitul care merge la baie ( conducte , baterii samd). ceea ce vizualizezi pe afisaj in timpul cerintei de apa calda sant gradele celsius la care centrala furnizeaza apa calda pe momentul respectiv. centrala , pe functia de cerinta apa calda lucreaza la toata puterea ei (24 kw) in special pentru debite si temperaturi mari ale apei calde, reducandu-si puterea (intrand in modulatie) direct proportional cu debitul si temperatura apei calde menajere cerute .

#717
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postsmeagol, on 11th April 2012, 23:28, said:

...am o centrala immergas eolo 21 extra de exterior si de cateva zile imi face probleme:
se opreste caldura si imi da eroare E07
Pare a fi problema pe placa electronica.Ce inseamna E07 (daca ai cartea)?

#718
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,594
  • Înscris: 07.09.2008

View Postsmeagol, on 11th April 2012, 22:28, said:

Ai cumva comanda la distanta tip AMICO? Daca da atunci E07 inseamna analiza a combustiei in curs adica centrala va functiona pe maxim pentru a permite omului de service sa efectueze analiza gazelor arse.

Attached Files



#719
abujor

abujor

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 20.10.2009
Am o centrala termica Immergas Zeus Superior. Imi apare codul de eroare 10. Ce trebuie sa fac?

#720
epoxid

epoxid

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 14.04.2012
Intentionez sa achizitionez o centrala termica de apartament Immergas Victrix 26 kW. Vreau sa stiu opiniile celor ce o au in folosinta sau au executat service la acest model, problemele specifice, in concluzie vreau sa stiu daca fac o alegere buna si nu arunc banii pe geam.
Va multumesc!

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro