#739
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postmarius_aab, on 23rd May 2012, 19:24, said:

maro-negru-negru-negru-maro, ce valoare are?
100 ohm

#740
marius_aab

marius_aab

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 55
  • Înscris: 22.05.2012

View Postdanpet, on 23rd May 2012, 20:49, said:

100 ohm
ms...:)

#741
Ingerik

Ingerik

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 826
  • Înscris: 31.10.2005
De cateva zile este o presiune f scazuta la apa calda si rece,  am luat fiecare baterie din casa si am inlocuit duzele/sitele vreau sa spun ca erau f murdare, acum am presiune ok la apa rece, dar apa calda vine tot cu taraita...
In apartament am montata o CT Eolo star 24 3e, ea unde are filtru sau sita montata?! pot sa fac eu operatiunea de schimbare/curatare sau trebuie sa chem pe cineva de la firma, centrala a iesit din garantie...
Precizez ca presiunea in instalatie este undeva la 1,8 bari
Multumesc,


LE. Acum am observat ca acum cateva zile am mai pus intrebarea asta si mi-a raspuns userul servoman, incerc sa aflu cat costa un fluxostatul, asta este universal ?!

Am pus o poza cu cel existent acum...

Attached Files


Edited by Ingerik, 26 May 2012 - 12:41.


#742
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
In poza nu e fluxostatul,ci filtrul magnetic anticalcar (cam inutil).Fluxostatul e in centrala si are un limitator de debit care se infunda cu impuritati.E sus,trebuie desfacuta teava de Cu care duce apa rece spre schimbator (are olandeza).Limitatorul e ca o saiba mai groasa,din plastic,cu orificii mici,bagat pe deasupra in fluxostat,chiar sub garnitura olandezei.
Ai nevoie de un filtru de impuritati montat pe teava de apa rece si cred ca ai si o apa cam dura (calcaroasa) daca ce se vede in poza e o depunere mare de calcar (deasupra filtrului magnetic).Daca e asa,ar fi indicat si un filtru anticalcar cu polifosfati...cel magnetic e frectie la un picior de lemn.

#743
johnnybegoode

johnnybegoode

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 941
  • Înscris: 30.03.2005
Azi, din cauza frigului am pornit caldura la centrala....Spre surpiza mea neplacuta a inceput sa faca un zgomot enervant, destul de puternic, in interior, asa, ca un huruit, ca si cum ar ploua pe o tabla (numai cand face apa calda la calorifere)...Ma gandesc: este cumva rulmentul pompei? (CT: Immergas EOLO)..Sugestii?

PE - pe instrument nu apare ca s-ar incalzi apa in calorifere (dar ele sunt calde) - sta la 30 grade...Daca misc comutatorul de incalzire al apei in calorifere spre o valoare mai mica, zgomotul dispare..

Edited by johnnybegoode, 27 May 2012 - 07:44.


#744
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Da,daca zgomotul se aude in partea de sus a centralei,cel mai probabil,trebuie schimbati rulmentii ventilatorului (sunt 2).Daca huruitul se aude jos,poate fi pompa pe duca.
Era bine sa spui si ce model de Eolo ai.Exista Eolo Star si Eolo Mini.
Pe apa calda nu huruie?...ventilatorul functioneaza la fel si pe ACM,iar in acest caz nu e el vinovat.

#745
johnnybegoode

johnnybegoode

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 941
  • Înscris: 30.03.2005

View Postdanpet, on 27th May 2012, 10:38, said:

Da,daca zgomotul se aude in partea de sus a centralei,cel mai probabil,trebuie schimbati rulmentii ventilatorului (sunt 2).Daca huruitul se aude jos,poate fi pompa pe duca.
Era bine sa spui si ce model de Eolo ai.Exista Eolo Star si Eolo Mini.
Pe apa calda nu huruie?...ventilatorul functioneaza la fel si pe ACM,iar in acest caz nu e el vinovat.

Multumesc mult, centrala este modelul EOLO MINI (cu ceasul in partea stanga si 3 comutatoare). Intradevar parca acel huruit se aude in partea superioara spre mijloc (in cazan?) (am desfacut partea inferioara a centralei si se pare ca zgomotul nu se aude de la pompa). Am experimentat si: daca reduc temperatura agentului din calorifere (pe la 5) zgomotul nu se mai produce, daca dau mai mult de 5 atunci zgomotul apare din nou..Folosind apa menajera (eu tin in mod normal la 3) nu se aude, daca maresc la 5-6 incepe sa se auda zgomotul...Pareri?
Cu stima.

#746
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postjohnnybegoode, on 27th May 2012, 13:51, said:

Multumesc mult, centrala este modelul EOLO MINI (cu ceasul in partea stanga si 3 comutatoare). Intradevar parca acel huruit se aude in partea superioara spre mijloc (in cazan?) (am desfacut partea inferioara a centralei si se pare ca zgomotul nu se aude de la pompa). Am experimentat si: daca reduc temperatura agentului din calorifere (pe la 5) zgomotul nu se mai produce, daca dau mai mult de 5 atunci zgomotul apare din nou..Folosind apa menajera (eu tin in mod normal la 3) nu se aude, daca maresc la 5-6 incepe sa se auda zgomotul...Pareri?
Cu stima.
depuneri de calcar si mal. spalare chimica atat pe partea de agent termic cat si pe partea de apa calda. curatarea filtrului y de pe retur.

#747
johnnybegoode

johnnybegoode

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 941
  • Înscris: 30.03.2005
M-am mai jucat cu "doamna" si surprinzator zgomotul nu se mai aude decat o dat acand am comuta caloriferele de la 5 la 9 si s-a atenuat in timp, disparand...In schimb, nu se ridica mai deloc acul de la instrumentul de masura de la temperatura, sta la 30 grade si nu se misca deloc..Tevile de pe retur se incing, cele de pe retur sunt caldute, presiunea creste, caloriferele sunt calde...Daca o mai aud, am sa incec sa fac un film pentru auditie...La pompa de apa este un comutator: 40w, 60w si 80 w. La mine e lasat pe 40w...E bine tinand cont ca sunt vreo 11 calorifere si casa e parter plus mansarda..Asta iarna nu am avut probleme cu incalzirea la nici un calorifer.

Edited by johnnybegoode, 27 May 2012 - 18:18.


#748
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
-Indicatorul de temperatura e defect,sau s-a desprins sonda de pe teava.
-Pompa trebuie comutata pe putere mai mare (pe 2 sau 3).
-E posibil sa fi fost aer in centrala,verifica aerisitorul automat de pe pompa,sa nu fie strans capacelul si fa o aerisire la radiatoare.

#749
avo67

avo67

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 30.08.2008
Salut tuturor de pe forum, doresc sa va prezint o problema "arzatoare".
Am o casuta de vacanta langa Bucuresti si de 2 ani, iarna in weekend-uri, incalzeam o camera cu o soba pe butelie. Am primit de curant de la o cunostinta care avea tot de la o cunostina o centrala termica model Immergas Eolo Star 23kw pentru a o monta la casuta de la tara (pe GPL, cu schimbarea setului de duze).
Acum vine problema: as dori sa o probez inante de a investi in instalatia aferenta, tevi, calorifere, robineti.
Am alimentat-o la 220V si se aprind led-urile si, conform cartii tehnice, codul de aprindere spune ca nu este presiune in instalatia de incalzire (calorifere). Deci se pare ca cel putin nu este arsa si ca prim pas ar trebui sa o conectez la cel putin 1 calorifer.
As dori totusi sa o ii fac o verificare ca sa fiu 100% sigur ca este intradevar functionala, atat pe incalzire cat si pe ACM. Imi puteti da un sfat? Eventual sa merg undeva cu ea pentru o proba/revizie integrala?

Multumesc anticipat pentru orice sfat/indrumare.

alin

#750
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Primul lucru care trebuie verificat,este sa nu fie cumva schimbatorul bitermic strapuns.Pentru asta,trebuie sa o conectezi la conducta de apa rece (prin robinet de separare) si sa astupi celelalte 3 tevi (apa calda,turul si returul).Apoi deschizi robinetul si incarci centrala (prin robinetul ei de umplere),pana la 2 bari.Lasi sa curga putina apa pe la iesirea de apa calda,pentru a se umple circuitul de ACM din schimbator,apoi inchizi iesirea.Trebuie lasata asa un timp (cateva ore),urmarind manometrul sa nu creasca presiunea.Daca creste presiunea,cel mai probabil e schimbatorul strapuns (defect) si o mai poti folosi doar pe incalzire (cu apa rece inchisa).
Dupa acest test simplu,se pot face si altele...

Edited by danpet, 28 May 2012 - 15:21.


#751
johnnybegoode

johnnybegoode

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 941
  • Înscris: 30.03.2005
Ca sa-mi raspund mie cumva: termometrul nu este desprins de pe teava, pompa era setata pe pozitia III, nu am fost eu atent, cat despre aeratorul pompei: este surubul mare din centrul pompei, care daca il desfaci in sens invers acelor de ceasornic curge apa? Si intradevar, se pare ca zgomotul se aude din intteriorul pompa, stiti cumva daca se poate schimba rulmentul sau trebuie cumparata alta pompa? Iar la prepararea apei calde, functioneaza si pompa? Ma repet, la setari ale temperaturii mici ale apei, atat menajera cat si pentru incalzire (pana pe la 4) nu se aude zgomotul.

#752
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postjohnnybegoode, on 28th May 2012, 17:13, said:

Ca sa-mi raspund mie cumva: termometrul nu este desprins de pe teava, pompa era setata pe pozitia III, nu am fost eu atent, cat despre aeratorul pompei: este surubul mare din centrul pompei, care daca il desfaci in sens invers acelor de ceasornic curge apa? Si intradevar, se pare ca zgomotul se aude din intteriorul pompa, stiti cumva daca se poate schimba rulmentul sau trebuie cumparata alta pompa? Iar la prepararea apei calde, functioneaza si pompa? Ma repet, la setari ale temperaturii mici ale apei, atat menajera cat si pentru incalzire (pana pe la 4) nu se aude zgomotul.
In concluzie,termometrul e defect (blocat?)
Aerisitorul pompei e deasupra pompei,mai in spate si are un capacel ca cel de valva de masina,orientat vertical.Surubul mare din spatele pompei e un alt capac,care se slabeste pentru a aerisi doar lagarul pompei (curge si putina apa),si trebuie sa stea strans...atentie,daca umbli la el,sa nu curga apa la placa electronica.
La centrala ta pompa functioneaza si pe ACM.
Pompa nu are rulmenti,daca e uzata (huruie) trebuie schimbata...are lagarele uzate si nu se repara.
Pompa merge la fel indiferent de reglajul de temperatura,la fel si ventilatorul,deci,se pare ca zgomotul e din schimbator,caz in care necesita curatire chimica (daca nu are aer).

Edited by danpet, 28 May 2012 - 18:08.


#753
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postavo67, on 28th May 2012, 12:09, said:

Salut tuturor de pe forum, doresc sa va prezint o problema "arzatoare".
Am o casuta de vacanta langa Bucuresti si de 2 ani, iarna in weekend-uri, incalzeam o camera cu o soba pe butelie. Am primit de curant de la o cunostinta care avea tot de la o cunostina o centrala termica model Immergas Eolo Star 23kw pentru a o monta la casuta de la tara (pe GPL, cu schimbarea setului de duze).
Acum vine problema: as dori sa o probez inante de a investi in instalatia aferenta, tevi, calorifere, robineti.
Am alimentat-o la 220V si se aprind led-urile si, conform cartii tehnice, codul de aprindere spune ca nu este presiune in instalatia de incalzire (calorifere). Deci se pare ca cel putin nu este arsa si ca prim pas ar trebui sa o conectez la cel putin 1 calorifer.
As dori totusi sa o ii fac o verificare ca sa fiu 100% sigur ca este intradevar functionala, atat pe incalzire cat si pe ACM. Imi puteti da un sfat? Eventual sa merg undeva cu ea pentru o proba/revizie integrala?

Multumesc anticipat pentru orice sfat/indrumare.

alin
sant firme de service care au stand de proba , dar nu stiu sa-ti spun tarifele practicate. cu un pic de bunavointa si o investitie minima se poate proba si in curtea casei , daca beneficiezi de o gura de apa rece (un furtun cu apa cu presiune) si o butelie de aragaz cu regulatorul respectiv , cu conditia ca transformarea din metan pe gpl sa se faca conform specificatiilor din manual. pe tur /retur se poate monta o serpentina din pexal , ca este mai ieftin, sau daca cunosti un instalator poate-ti imprumuta vreun calorifer ramas de la vreo lucrare sau dezafectat. oricum pe linia de gaz recomand sa lucrezi cu un specialist, avand in vedere ca dupa montarea duzelor respective trebuiesc refacute presiunile de minim/maxim conform valorilor din manual.

#754
Ingerik

Ingerik

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 826
  • Înscris: 31.10.2005
Am umblat astazi din nou la centrala si am scos garnitura ce este deasupra la fluxostat, cred ca este limitatorul de flux, se vede o usoara crestere a presiunii... ciudat este ca nu era nicio impuritate sau mizerie pe acolo. Sa inteleg ca ramane fluxostatul de verificat?!?
M-am uitat si pe la fire iar in afara de praf, unul dintre ele (cel care apare in poza) are un fel de funingine pe el, dar imbracamintea nu este roasa sau piscat....

pompa este lasata pe treapta a 3-a, ceea ce am inteles ca este bine...
ce face acest robinet?!
presiune de 1,5 bari...

Attached Files



#755
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postjohnnybegoode, on 28th May 2012, 16:13, said:

Ca sa-mi raspund mie cumva: termometrul nu este desprins de pe teava, pompa era setata pe pozitia III, nu am fost eu atent, cat despre aeratorul pompei: este surubul mare din centrul pompei, care daca il desfaci in sens invers acelor de ceasornic curge apa? Si intradevar, se pare ca zgomotul se aude din intteriorul pompa, stiti cumva daca se poate schimba rulmentul sau trebuie cumparata alta pompa? Iar la prepararea apei calde, functioneaza si pompa? Ma repet, la setari ale temperaturii mici ale apei, atat menajera cat si pentru incalzire (pana pe la 4) nu se aude zgomotul.
am spus clar ca centrala este colmatata si necesita spalare chimica. cu cat flacara este mai mare , cu atat transferul de energie la apa se face mai greu , fiind impiedicat de stratul de calcar/mal. zgomotul se diminueaza o data cu micsorarea flacarii. apar zgomote de fierbere , cateodata si zgomote metalice (scrasnituri).

#756
trileru

trileru

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 10.03.2006
Salutare. Am o centrala Immergas Eolo Maior 32 si am o problema de cateva zile. Abia azi am apucat sa ma uit prin ea. Daca dau drumu la apa calda, porneste ventilatia la centrala, incepe si scanteia dar nu se aprinde flacara. Am verificat la aragaz, gaz este. Am verificat tensiunea de la supapa de gaz, cel putin cat este scanteia am 230V pe ea, am verificat si bobina (?) de la supapa de gaz, cat timp este scanteia nu este in scurt, cum se opreste si tensiunea pe supapa de gaz revine scurtul pe bobina (sau invers, nu mai tin minte exact, ideea e ca actioneaza in paralel cu tensiunea pe supapa). Nu ma pricep asa bine cu aparatul de masura si am masurat oarecum pe orbete. Banuiesc ca daca am tensiune in supapa si scanteie ar fi trebuit sa se aprinda flacara? Care ar putea sa fie problema? Am verificat si rezistenta pe supapa de gaz si am citit cam 700 ohmi.
Am uitat sa mentionez ca atunci cand a aparut problema am verificat scurt partea electronica si se simtea un miros slab de ars. Am desfacut placa de baza si pe partea cealalta un contact de la una din sigurante pe placa de baza era afumat, dar nu topit de tot. Circuit electric inca exista, doar s-a topit fludorul de la piciorul suportului pentru rezistenta, si nici ala de tot. Ma mira ca nu s-a topit siguranta respectiva. Poate era un punct de lipire facut mai slab... L-am refacut oricum. Azi am testat toata centrala, am putut sa intru in meniu si sa ma plimb prin toate setarile. Daca dau drumu la apa calda la robinet, incearca sa porneasca, scanteie, nu se aprinde flacara, apoi led-ul nr 1 (cel de deasupra celorlalte) flash-uie cu led-ul nr.5 (primul dintre cele cu temperatura). In cartea de service acest mesaj inseamna "Ignition Lock". Daca resetez se reia povestea. S-a stricat supapa de gaz?

p.s. am uitat sa spun ca am incercat si testul cu reset 10-12 secunde apoi dat drumu si ar fi trebuit sa inceapa un program de 15 minute de curatare al cosului sau ceva de genul asta, practic am inteles ca functioneaza constant timp de 15 minute. Nu porneste nici acest mod, aceasi eroare, Ignition Lock. Electrozii au scanteie ok, nu mi s-a parut ca ar fi altfel decat alte dati. Am incercat si cu capacul de la camera etansa dat jos...nimic. Am si suflat prin gaura aia mica inauntru, m-am gandit ca n-o fi oxigen deloc :)
Apreciez orice ajutor acordat, va multumesc.

Edited by trileru, 29 May 2012 - 02:20.