"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrala Buderus
Last Updated: Mar 31 2024 12:18, Started by
Stefanutzul
, Dec 05 2013 21:04
·
12
#73
Posted 04 November 2015 - 22:48
Mai am un singur dor: cum ii scot termostatului programul fostului proprietar din memorie? La 8, când ma trezesc eu, temperatura e setata pe 17grade...nu e prea plăcut!
Nu mai vreau sa ii fac program ci sa setez eu manual temperatura. Edited by plmokn, 04 November 2015 - 22:48. |
#75
Posted 20 November 2015 - 19:21
polonezul1975, on 25 aprilie 2015 - 12:20, said:
Salut, Detin o central termica Buderus Logoma U012 - 28kw ( tiraj fortat ) montata acum 8 ani ( cu thermostat de camera Computherm montat acum 5 ani ) Problema: isi face presiune prea mare ( peste 2.5 - 3 bari ) moment in care evacueaza pe la supapa de rezistenta. Exemplu: Central pleaca de la 1 bar si 30 grade si ajunge la 2.5 bar 50 grade moment in care o opresc ca astfel evacueaza pe la supapa de rezistenta ( am lasat-o sa urce pana la 3 bari dar trebuie sa stau cu galeata sub centrala ) Puteti sa ma ajutati cu un sfat - de ce isi face presiune asa mare ? Mai jos detaliez cateva verificari: 1 Am verificat instalatia la rece: incarcat la 1 bar am lasat-o 2-3 ore scoasa din prize, timp in care am verificat toate caloriferele, robineti ( instalatia este prin pardoseala deci nu poate fi verificata ) presiunea s-a mentinut la 1 bar 2 Am verificat instalatia la cald: incarcata la 1 bar am pornit centrala, am lasat-o sa ajunga la 2.5 bari, 50 grade ( normal nu cred ca trebuie sa-si faca presiune asa mare,) am oprito , dupa 30 min a revenit la 1 bar, am verificat toate caloriferele, robineti nu pierde apa. 3 Am verificat vasul de expansiune ( are aer in el , nu a iesit apa ) - vasul de expansiune a fost inlocuit acum cativa ani ( la cel original a iesit apa din el moment in care mi-am dat seama ca s-a rupt membrane din interior ) 4 Am dat drumul la apa menajera in mod abundent ( pentru verificare schimbator de caldura ) ma gandeam ca poate pierd apa din instalatie ( calorifere ) in momentul in care consum apa menajera ( la spalat vase , dus ) presiunea s-a mentinut la 1 bar Ce trebuie sa mai verific pana sa chem echipa de service. Ma gandeam sa-i curat filtrele. Fac bine? Pe la supapa de rezistenta are cateva urme de apa ( odata declansata nu cred ca-si revine 100% arcul si se mai pierd cateva picaturi pe acolo) Dar repet problema centralei este ca-si face presiune prea mare. Multumesc pentru eventuale raspunsuri Cu stima, Salut, Problema de mai sus am rezolvato in urmatorul fel: - vas de expansiune schimbat ( cu unul nou ), acum presiunea este stabila , nu mai creste , nici nu mai scade. Toate cele bune Paul |
#76
Posted 02 January 2016 - 18:34
Buna seara!
In locuinta am instalata o centrala Buderus G224X comandata de automatizarea Logamatic 2105. Problema mea este urmatoarea: -cit timp temperatura exterioara este peste un anumit prag (din pacate nu l-am determinat cu exactitate, dar cred ca pozitiv) centrala se comporta normal, adica regleaza temperatura conform cu setarea de pe termostat. -cind teperatura exterioara este sub acest prag (deci "frig") temperatura se stabilizeaza la 24 grade, indiferent de setarea de pe termostat. Are cineva o explicatie ptr acest comportament? Multumiri! |
#77
Posted 02 January 2016 - 18:44
MBolo, on 02 ianuarie 2016 - 18:34, said:
Buna seara! In locuinta am instalata o centrala Buderus G224X comandata de automatizarea Logamatic 2105. Problema mea este urmatoarea: -cit timp temperatura exterioara este peste un anumit prag (din pacate nu l-am determinat cu exactitate, dar cred ca pozitiv) centrala se comporta normal, adica regleaza temperatura conform cu setarea de pe termostat. -cind teperatura exterioara este sub acest prag (deci "frig") temperatura se stabilizeaza la 24 grade, indiferent de setarea de pe termostat. Are cineva o explicatie ptr acest comportament? Multumiri! |
#78
Posted 03 January 2016 - 10:38
Multumesc ptr sfaturi! Din pacate ptr mine toate setarile sunt conform cu manualul. Probabil ca va trebui sa solicit sprijinul unei firme specializate!
|
#79
Posted 21 February 2016 - 17:05
Am achizitionat in toamna o centrala noua marca Buderus. Desi cu centrala veche n-am avut niciodata probleme, de la montarea centralei noi, cam la doua saptamani trebuie aerisita instalatia, deci centrala noua introduce cumva aer in instalatie. Daca are cineva vreo idee cum ar fi acest lucru posibil ii multumesc anticipat.
Edited by Testosteron, 21 February 2016 - 17:06. |
#80
Posted 21 February 2016 - 17:09
Vad ca esti din Honolulu, e frig si acolo de trebuie sa pui centrala?
|
#81
Posted 21 February 2016 - 18:05
Testosteron, on 21 februarie 2016 - 17:05, said:
Am achizitionat in toamna o centrala noua marca Buderus. Desi cu centrala veche n-am avut niciodata probleme, de la montarea centralei noi, cam la doua saptamani trebuie aerisita instalatia, deci centrala noua introduce cumva aer in instalatie. Daca are cineva vreo idee cum ar fi acest lucru posibil ii multumesc anticipat. -Centrala nu-ti poate baga aer,mai degraba vasul de expansiune care poate avea burduful spart,sau poate din sursa de alimentare a agentului. |
#82
Posted 21 February 2016 - 18:18
Un por mic pe retur, o mica neetanseitate a garniturii - acolo se produce depresiune cand "suge" pompa =>apa cu mici bule de aer care nu ies pe aerisitorea automata de pe pompa dar care se duc in calorifere si acolo se grupeaza.
@initiator, locatia ta ma face sa ma simt luat la misto si sa raspund cu aceeasi moneda, daca chiar esti din Honolulu nu cred ca ai centrala, cand ceri ajutor spune si exact modelul - Buderus nu e suficient. Nu era nevoie de topic dedicat centralei tale. |
|
#83
Posted 21 February 2016 - 18:42
dicdobre, on 21 februarie 2016 - 18:18, said:
Un por mic pe retur, o mica neetanseitate a garniturii - acolo se produce depresiune cand "suge" pompa =>apa cu mici bule de aer care nu ies pe aerisitorea automata de pe pompa dar care se duc in calorifere si acolo se grupeaza. @initiator, locatia ta ma face sa ma simt luat la misto si sa raspund cu aceeasi moneda, daca chiar esti din Honolulu nu cred ca ai centrala, cand ceri ajutor spune si exact modelul - Buderus nu e suficient. Nu era nevoie de topic dedicat centralei tale. |
#84
Posted 21 February 2016 - 18:58
Nu „bagă aer ” în instalație. Prin fierbere se separă oxigenul din apă și acesta se ridică către caloriferele cele mai de sus. După un timp veți evacua tot aerul. Cu răbdare veți rezolva problema. Instalația este sub presiune. Dacă sunt pori apa va curge pe acolo. Aerul nu poate intra pt ca presiunea atmosferica este mai mica decât cea din instalație.
|
#85
Posted 21 February 2016 - 19:09
Deci iarna asta e a zecea oara cand aerisesc caloriferele. La centrala veche n-am aerisit niciodata.
|
#86
Posted 21 February 2016 - 19:20
Testosteron, on 21 februarie 2016 - 19:09, said:
Deci iarna asta e a zecea oara cand aerisesc caloriferele. La centrala veche n-am aerisit niciodata. Edited by octavianlaz, 21 February 2016 - 19:21. |
#87
Posted 05 March 2016 - 21:47
Pareri despre Buderus Logamax Plus GB 162 30kW [centrala in condensatie cu boiler incorporat 40 l]. Ma intereseaza pentru o casa pe un singur nivel, cca.120 mp, incalzire in pardoseala plus 7 radiatoare AL.
|
|
#88
Posted 08 March 2016 - 22:57
Super centrala, eficienta mare raportata la cea a altor centrale in condensatie. Boilerul este atasat si principala deficienta este ca nu are vasele de expansiune incluse in carcasa - cel pentru incalzire in centrala si cel pt apa calda in carcasa boilerului si trebuie atasate la instalatie - destul de inestetice daca este montata in bucatarie. Centrala are cam 6 ani de când e pe piata romaneasa si vreo 12 de când a aparut in Germania. Vezi ca a aparut noul model GB 172i de 30 dar iti recomand 35 kw cu preparare instantanee. recomand centrala mai mare pentru un debit suficient de apa calda.
|
#89
Posted 19 March 2016 - 09:16
Salutari ! Am un Buderus Logamax plus GB112-43.
Problema: caloriferele sunt reci în schimb apa calda văd ca baga în boiler și e și la chiuveta. Centrala are cum ziceam boiler extern Logalux SU iar recent a avut scurgeri. S-au remediat acele scurgeri dar acum nu mai încălzește. Precizez ca după repornire a mai încălzit dar foarte puține calorifere însă acum pur și simplu nu mai vrea. Presiune aproximativ 1.5 bari constant. Dacă setez termostatul la 25 de grade centrala pornește indica cod încălzire in panou control dar după câteva minute se oprește și afișează 0. Al aspect ciudat e ca turul de încălzire e cald însă după vreo 40 cm de traseu teava se răcește subit. Temperatura tur sta constant peste 60°C. Sa fie vana 3 cai ? Pompa recirculare modulanta? Plrase help !!! |
#90
Posted 19 March 2016 - 14:48
S-a găsit buba. Ventil comutație/ valva (Honeywell) blocat pe pozitia deschis încălzire serpentine boiler'/ închis încălzire calorifere. L-am deblocat dar sa vedem cat tine pana se blocheaza la loc. Unde as putea găsi ceva piese pentru Buderus ?
Thumbs up ptr octavianlaz ! |