"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrala Buderus
Last Updated: Mar 31 2024 12:18, Started by
Stefanutzul
, Dec 05 2013 21:04
·
12
#55
Posted 13 October 2015 - 09:43
Salut,
Am o problema cu centrala Buderus Logamax 052 care functioneaza perfect fara termostat. I-am conectat un termostat, insa cand releul comuta incalzirea ea doar ii da drumul pompei de apa, nu si flacarii. Interesant e ca atunci cand am legat firele intre ele a pornit fara nicio problema. Cand l-am conectat am scos rezistenta dintre Ls si Lr si am bagat firele de la termostat. In manual mentioneaza si al treilea fir, la N, insa nu am asa ceva. In afara de asta, in manual este mentionat ca daca se adauga un termostat de ambient, ea trebuie setata pe tipul de termostat, ceea ce am si facut, fara niciun rezultat. Vre-o idee? |
#56
Posted 13 October 2015 - 16:01
Nu trebuia sa setezi absolut nimic. Refa setarile asa cum erau.
Ce termostat ai ? Marca, model ? |
#57
Posted 14 October 2015 - 07:14
Am setat doar dupa ce am vazut problema, de la inceput nu a mers decat pompa.
Computherm Q3 RF |
#58
Posted 14 October 2015 - 07:37
Ce cablu ai de la centrala la receptorul termostatului ? Cu cite fire ? Unde ai legat firele in centrala si unde ai legat firele in termostat ?
(ar fi buna si o poza) |
#59
Posted 14 October 2015 - 11:15
Cablu dublu multifilar
Uite aici schema: http://www.buderus.r...are U052.ro.pdf Eu l-am legar la Lr si Ls, de unde am si scos siguranta. La termostat erau legate cum zicea in manual, parca la COM si NO. Chestia e ca daca le legam prost nu se misca nimic, dar ea porneste pompa cand primeste comanda de la releu, iar cu ele legate intre ele merge cu flacara ca inainte de termostat. |
#60
Posted 14 October 2015 - 18:53
derfuhrer2007, on 14 octombrie 2015 - 11:15, said:
Chestia e ca .... Chestia este ca mi se rupe mie de schema (linkul) tau.. Eu stiu cum se leaga un termostat si nu am nevoie de linkuri catre PDF-urile date de producator. Eu vroiam sa vad cum ai legat tu termostatul, ca sa-mi dau seama unde ai gresit. Deaia vreau poze cu legaturile facute de tine si nu cu ce zice manualul ca ar trebui facut (ca ce zice manualul stiu si eu) derfuhrer2007, on 14 octombrie 2015 - 11:15, said:
Cablu dublu multifilar Cum ai rezolvat problema alimentari receptorului cu 220v ~ ????? derfuhrer2007, on 14 octombrie 2015 - 11:15, said:
Eu l-am legar la Lr si Ls, de unde am si scos siguranta. Nu ai scos nici o siguranta. Ai scos o banala sirma. (o punte, un strap, o bucatica mica de sirma ordinara ) derfuhrer2007, on 14 octombrie 2015 - 11:15, said:
La termostat erau legate cum zicea in manual, parca la COM si NO. derfuhrer2007, on 14 octombrie 2015 - 11:15, said:
Chestia e ca daca le legam prost nu se misca nimic, .... Pai nu stiu daca este chiar asa. Undeva ai gresit tu de nu-ti mai merge centrala. Si fara poze reale cu ce ai facut nu poti primi ajutor Edited by florin71_skoda, 14 October 2015 - 18:56. |
#61
Posted 17 October 2015 - 00:02
Salut! Am cumpărat de curând un apartament ce are montata o centrala Buderus U052_28BT "dotata" cu termostat wireless.
Am o problema cu ea în sensul ca nu încălzește apa din calorifere peste 30 grade chiar dacă ea e setata la 30. Ca indiciu - când nu apare pe display temperatura apei (care începe de pe la 35 și scade la 27-28 în timpul unui ciclu), apare " =H" cu mențiunea ca "egalul" este plasat în partea de jos a lui H. Poate o sa fac și o poza când mai trec pe acolo.... Idei? Soluții? |
#62
Posted 17 October 2015 - 12:15
#63
Posted 18 October 2015 - 16:22
Nu cumva ai si sonda externa ?
Roteste butonul / potentiometrul din stinga, cel ce are linga el desenat un radiator, pina ce ajunge in drept cu 70grd |
#64
Posted 19 October 2015 - 23:50
Scuze ca intervin in acest topic dar am si eu niste nelamuriri la o centrala tot Buderus Logamax GB 012 in conensatie si poate dvs ma lamuriti.
- Cand pornesc apa calda la baie la dus si la chiuveta sub centrala se aude un sunet ciudat ca si cum 2 fire ar face un scurtcircuit. -Apa calda la baie baga foarte greu si fara presiune (la dus), desi stau la parter si am presiune f buna la apa iar instalatia este facuta corect. -Uneori cand porneste pe caldura centrala, oscileaza pe ecran EH (de la incalzire apa) si gradele de la apa din calorifere...si oscileaza asa, caloriferele totusi incalzindu-se dar eu nu folosesc si apa de la chiuveta. - Am mai remarcat ca daca pornesc apa calda la chiuveta, centrala nu mai face caldura in calorifere...degeaba o pornesc din termostat..pe ecran ramane tot simbolul EH ca face apa calda, deci nu merg concomitent. - Si ca o ultima chestie..tot nu inteleg principiul acesta al condensatiei... De ex . porneste incalzirea , duce temperatura in 10 minute la 56 de grade centrala, dupa care se opreste ca ajunge la temperatura dorita...ulterior iar se mai incalzeste apa pe ecran (dar fara sa porneasca simbolul de flacara de gaz) , sau daca nu ajunge la temp. dorita ridica apa si la 61 de grade...dupa care se opreste ea..si reporneste dupa cateva minute. Poate imi da si mie cineva o explicatie... Mentionez ca centrala este montata de o luna. Edited by jonnyy_b, 19 October 2015 - 23:54. |
|
#65
Posted 31 October 2015 - 20:33
Vreo idee de ce nu trece apa din calorifere de 32-32 de grade în condițiile în care e setata la 60 de grade?
Menționez ca am un termostat wireless Computerm iar "receiverul" termostatului montat pe centrala are ambele leduri aprinse. Cel rosu de N\A și cel verde de MANUAL. |
#66
Posted 01 November 2015 - 13:45
Dar in centrala la ce temperatura ajunge apa ?
--- Daca ai aprins si becul verde inseamna ca receptorul nu mai asculta de "telecomanda" si centrala merge 24 din 24 ca sa tina radiatoarele calde, la temperatura setata "in centrala" |
#67
Posted 01 November 2015 - 14:21
jonnyy_b, on 19 octombrie 2015 - 23:50, said:
Scuze ca intervin in acest topic dar am si eu niste nelamuriri la o centrala tot Buderus Logamax GB 012 in conensatie si poate dvs ma lamuriti. - Cand pornesc apa calda la baie la dus si la chiuveta sub centrala se aude un sunet ciudat ca si cum 2 fire ar face un scurtcircuit. .... Presiunea la apa intr-o retea e aceeasi. Tu te referi de fapt la debit. Sint deschisi robinetii la alimentare la maxim? Ai filtru Y montat pe alimentarea cu apa rece? Ii poti desface haxagonul ca sa-l inspectezi ? Are o plasa din metal expandat si poate s-a colmatat cu ceva. Centralele functioneaza in regim prioritar de ACM. Deci n-ai caldura cind folosesti apa calda. Centralele pot reporni cu intarziere dupa ce comanda de ACM s-a oprit (anticiclaj). Posibil sa fie parametru accesibil utilizatorului prin meniu (daca ai) sau prin reglaje pe placa. Adica vrei sa spui ca centrala ta incalzeste caloriferele fara sa dea drumu' la flacara ? N-are cum... Condensarea recupereaza caldura latenta de vaporizare. Adica, se scurt, se recupereaza caldura iesita pe cos. plmokn, on 31 octombrie 2015 - 20:33, said:
Vreo idee de ce nu trece apa din calorifere de 32-32 de grade în condițiile în care e setata la 60 de grade? Menționez ca am un termostat wireless Computerm iar "receiverul" termostatului montat pe centrala are ambele leduri aprinse. Cel rosu de N\A și cel verde de MANUAL. Am presupus ca termostatul e legat corect si functioneaza bine. Edited by salex, 01 November 2015 - 14:27. |
#68
Posted 01 November 2015 - 23:36
florin71_skoda, on 01 noiembrie 2015 - 13:45, said: Dar in centrala la ce temperatura ajunge apa ? --- Daca ai aprins si becul verde inseamna ca receptorul nu mai asculta de "telecomanda" si centrala merge 24 din 24 ca sa tina radiatoarele calde, la temperatura setata "in centrala" Cum fac sa "asculte telecomanda "? Ca altfel merge încontinuu... |
#69
Posted 02 November 2015 - 03:10
Pai cred ca din cauza ca merge incontinuu a fost inchis si robinetul de gaze. Dar de ce a fost asa de greu de observat pozitia robinetului? Poate ne spui si ce model e Computermu, ca sa te putem ajuta.
|
|
#70
Posted 02 November 2015 - 07:57
#71
Posted 03 November 2015 - 21:33
uploadfromtaptalk1446578632195.jpg 377.55K
39 downloadsAsta e termostatul - COMPUTHERM wireless Thermo Control System.
Când flacăra arde fără oprire sunt amândouă ledurile aprinse. Pe cel verde nu pot sa îl fac sa se stingă. Cel mult sa treacă pe intermitent. Dacă apăs rosu, se închide si flacăra si nu mai porneste indiferent de ce ii fac din termostat. Edited by plmokn, 03 November 2015 - 21:37. |
#72
Posted 03 November 2015 - 21:40
Cind trece ledul verde pe intermitent apsa la "teecomanda" tasta "learn" citeva secunde si o sa se stinga ledul verde.
(cind ledul verde este intermitent trebuie sa faci "corelarea" intre receptor si transmitator) |