Buna ziua,

Sunt detinatorul unei centrale Buderus U42 K. Acum o luna a venit specialistul de la Bosch pentru a efectua verificarea obligatorie de 2 ani. Mi-a spus ca a setat din nou puterea centralei la 40% (asa a scris si in documentul emis), insa nu mai stiu daca a facut-o sau nu. Ne-am luat cu vorba si nu stiu sigur daca a facut-o. Va rog sa-mi spuneti daca exista posibilitatea de a verifica daca a facut aceasta setare, sau daca pot face eu aceasta setare fara a folosi scule sau dispozitive speciale.

#20
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postwicked100, on 22 august 2014 - 10:18, said:

Buna ziua,

Sunt detinatorul unei centrale Buderus U42 K. Acum o luna a venit specialistul de la Bosch pentru a efectua verificarea obligatorie de 2 ani. Mi-a spus ca a setat din nou puterea centralei la 40% (asa a scris si in documentul emis), insa nu mai stiu daca a facut-o sau nu. Ne-am luat cu vorba si nu stiu sigur daca a facut-o. Va rog sa-mi spuneti daca exista posibilitatea de a verifica daca a facut aceasta setare, sau daca pot face eu aceasta setare fara a folosi scule sau dispozitive speciale.
este necesar un micromanometru pt masurarea presiunilor de gaz  pe arzator . aveti in manualul de instalare la pag 27 modul de setare .

#21
alin_4u

alin_4u

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 113
  • Înscris: 07.11.2008
Buna ziua,

Detin o centrala Buderus instalata prin 2004 si ma gandeam sa ii montez un termostat fara fir (varianta Computherm Q7RS).

Si datorita amplasarii centralei intre doua geamuri si partial in spatiul in care in apartamentul initial a fost o camara, nu imi dau seama unde ar fi receptorul termostatului amplasat cel mai ok pentru el. Am atasat si o poza pentru edificare.


Attached File  WP_20140928_001 - Copy.jpg   117.28K   94 downloads


Nu stiu cat de puternic trebuie sa fie semnalul receptionat si cat de mult ar influenta zidul potential aflat in fata (in dreapta aragazului), zid gol pe inauntru fiind aerisirea traditionala a blocului, legata de acoperis.

Ma mai gandeam in coltul din stanga sus, imediat deasupra centralei, colt cu fereastra. Sub ea in zona tevilor, am inteles ca nu este recomandat tocmai datorita tevilor calde si influentei in timp asupra plasticului.

Merci de idei :)

#22
wicked100

wicked100

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 244
  • Înscris: 01.02.2007
Termostatul trebuie montat in incaperea cea mai rece, pe un perete interior, intr-un loc unde nu va fi influentat de curenti de aer (langa o usa / geam) si unde nu bate soarele direct pe el. Ramane sa verifici daca exista comunicatie intre termostat si centrala. La mine, pentru ca erau doi pereti, am preferat sa montez un termostat cu fir.

#23
alin_4u

alin_4u

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 113
  • Înscris: 07.11.2008

View Postwicked100, on 29 septembrie 2014 - 13:15, said:

Termostatul trebuie montat in incaperea cea mai rece, pe un perete interior, intr-un loc unde nu va fi influentat de curenti de aer (langa o usa / geam) si unde nu bate soarele direct pe el. Ramane sa verifici daca exista comunicatie intre termostat si centrala. La mine, pentru ca erau doi pereti, am preferat sa montez un termostat cu fir.

salut si merci de raspuns. dar nu ma ajuta :)

am in momentul asta unul cu fir, pus in camera cea mai rece. deci a stiut el ce face posesorul anterior al apartamentului.

dar vreau sa trec la fara fir, si am o dilema legata de amplasarea receptorului, trebuie sa fie undeva langa centrala si sa ajunga semnalul la el in orice conditii, indiferent in ce camera este termostatul. si aici pot interveni chiar si 4 pereti la un moment dat...

#24
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postalin_4u, on 29 septembrie 2014 - 18:10, said:


salut si merci de raspuns. dar nu ma ajuta Posted Image

am in momentul asta unul cu fir, pus in camera cea mai rece. deci a stiut el ce face posesorul anterior al apartamentului.

dar vreau sa trec la fara fir, si am o dilema legata de amplasarea receptorului, trebuie sa fie undeva langa centrala si sa ajunga semnalul la el in orice conditii, indiferent in ce camera este termostatul. si aici pot interveni chiar si 4 pereti la un moment dat...
sant termostate ,, fara fir ,,  mai performante ( si mai scumpe ) , dar si mai ieftine ( mai putin performante ) . o lecturare a manualelor lor cred ca va va lamuri asupra puterii de emisie/receptie, conditii de amplasare samd . documentatie gasiti pe net.

#25
ioan72

ioan72

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 48
  • Înscris: 09.02.2011
Buna seara.Va rog niste pareri despre urmaatoarea entrala termica in condensatie Buderus tip Logamax Plus GB 012 K.Daca sunt probleme de functionare, orice sfat de la cine detine sau de la specialisti e bine venit.Multumesc.

#26
cpatenta

cpatenta

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 05.04.2005
Salut,

Am o centrala termica Buderus Logano G334 (71kw) cu o automatizare HS 3320.

De curand am constatat ca nu-i mai functioneaza termometrul (modul M042) care arata temperatura apei din cazan.
Pentru apa calda centrala functiona ok si nu m-am grabit sa inlocuiesc respectivul termometru.

Am vrut insa sa pornesc incalzirea in casa, am setat programul pentru 3 ore seara si 3 dimineata dar am constatat ca centrala functioneaza continuu.
Toata noaptea pompa de circulatie a functionat iar caloriferele erau fierbinti.
Arzatorul se mai opreste din cand in cand, probabil atunci cand apa din cazan ajunge la temperatura maxima setata pe termostatul cazanului (am coborat-o acum la 70 grade) insa pompa nu se opreste deloc, indiferent de programarea pe care i-o fac.

Centrala nu are termostat de camera, are doar un senzor de temperatura montat in exteriorul casei

Intrebarea mea este daca acel termometru (M042) are vreun rol in comanda functionarii centralei sau este doar un indicator.
Am desfacut modulul si este legat cu 3 fire, unul mai rigid pare ca ar fi de la senzorul din cazan si alte doua fire (rosu, albastru).

Daca cineva cu experienta cu acest gen de automatizare are un sfat pentru mine as fi recunoscator.

Multumesc

#27
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postcpatenta, on 09 octombrie 2014 - 13:21, said:

Salut,

Am o centrala termica Buderus Logano G334 (71kw) cu o automatizare HS 3320.

De curand am constatat ca nu-i mai functioneaza termometrul (modul M042) care arata temperatura apei din cazan.
Pentru apa calda centrala functiona ok si nu m-am grabit sa inlocuiesc respectivul termometru.

Am vrut insa sa pornesc incalzirea in casa, am setat programul pentru 3 ore seara si 3 dimineata dar am constatat ca centrala functioneaza continuu.
Toata noaptea pompa de circulatie a functionat iar caloriferele erau fierbinti.
Arzatorul se mai opreste din cand in cand, probabil atunci cand apa din cazan ajunge la temperatura maxima setata pe termostatul cazanului (am coborat-o acum la 70 grade) insa pompa nu se opreste deloc, indiferent de programarea pe care i-o fac.

Centrala nu are termostat de camera, are doar un senzor de temperatura montat in exteriorul casei

Intrebarea mea este daca acel termometru (M042) are vreun rol in comanda functionarii centralei sau este doar un indicator.
Am desfacut modulul si este legat cu 3 fire, unul mai rigid pare ca ar fi de la senzorul din cazan si alte doua fire (rosu, albastru).

Daca cineva cu experienta cu acest gen de automatizare are un sfat pentru mine as fi recunoscator.

Multumesc

View Postcpatenta, on 09 octombrie 2014 - 13:21, said:

Salut,

Am o centrala termica Buderus Logano G334 (71kw) cu o automatizare HS 3320.

De curand am constatat ca nu-i mai functioneaza termometrul (modul M042) care arata temperatura apei din cazan.
Pentru apa calda centrala functiona ok si nu m-am grabit sa inlocuiesc respectivul termometru.

Am vrut insa sa pornesc incalzirea in casa, am setat programul pentru 3 ore seara si 3 dimineata dar am constatat ca centrala functioneaza continuu.
Toata noaptea pompa de circulatie a functionat iar caloriferele erau fierbinti.
Arzatorul se mai opreste din cand in cand, probabil atunci cand apa din cazan ajunge la temperatura maxima setata pe termostatul cazanului (am coborat-o acum la 70 grade) insa pompa nu se opreste deloc, indiferent de programarea pe care i-o fac.

Centrala nu are termostat de camera, are doar un senzor de temperatura montat in exteriorul casei

Intrebarea mea este daca acel termometru (M042) are vreun rol in comanda functionarii centralei sau este doar un indicator.
Am desfacut modulul si este legat cu 3 fire, unul mai rigid pare ca ar fi de la senzorul din cazan si alte doua fire (rosu, albastru).

Daca cineva cu experienta cu acest gen de automatizare are un sfat pentru mine as fi recunoscator.

Multumesc
daca o luam logic , daca modulul ar fi avut un rol hotarator , nu ar fi functionat nici prepararea de apa calda . eu cred ca ar trebui verificate elementele care se ocupa strict de logica incalzirii . discutam practic de trei sisteme : cazanul , ca si generator de agent termic , sistemul de preparare apa calda si sistemul de incalzire . cazanul functioneaza , dovada ca produce agent termic , apa calda se face respectandu-se timpii si temperaturile setate . ne mai ramane partea de incalzire , unde intervine senzorul de exterior si pantele respective , precum si sistemul de programare .pe acest lant ar trebui facute verificarile de rigoare ( verificati daca exista si senzori de tur/retur ( asemanatori cu senzorul de boiler ) aveti si vana de amestec pe caldura ?

Attached Files



#28
mario_brunetul

mario_brunetul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 25.06.2006
Buna ziua,
Vin spre voi cu o întrebare : detin o centrala Buderus Logano G124 si manifesta urmatoarea problema , desi ea pe panou imi arata VARĂ imi incalzeste caloriferele de la parter ( am o casa cu etaj ) iar cele de la etaj sunt reci . Dar dupa ceva timp isi revin si se racesc . Si mi-a facut problema asta de vreo 2 ori . Si stiti ce ieftine sunt gazele!!!!!
Are vreo legatura ca noi in weekend mai suntem plecati si o oprim?
Daca poate cineva sa imi dea o idee .
Cred ca de Luni incolo o sa sun la service Buderus si vad , dar daca ar fi ceva simplu sa nu apelez la ei .
Va multumesc anticipat .

Edited by mario_brunetul, 11 October 2014 - 14:40.


#29
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postmario_brunetul, on 11 octombrie 2014 - 14:40, said:

Buna ziua,
Vin spre voi cu o întrebare : detin o centrala Buderus Logano G124 si manifesta urmatoarea problema , desi ea pe panou imi arata VARĂ imi incalzeste caloriferele de la parter ( am o casa cu etaj ) iar cele de la etaj sunt reci . Dar dupa ceva timp isi revin si se racesc . Si mi-a facut problema asta de vreo 2 ori . Si stiti ce ieftine sunt gazele!!!!!
Are vreo legatura ca noi in weekend mai suntem plecati si o oprim?
Daca poate cineva sa imi dea o idee .
Cred ca de Luni incolo o sa sun la service Buderus si vad , dar daca ar fi ceva simplu sa nu apelez la ei .
Va multumesc anticipat .
in primul rand fa  comanda de incalzire si aeriseste toata instalatia (caloriferele ) de jos in sus . apoi verifica setarile ( banuiesc ca ai o automatizare 2107 ) si vezi de la ce temperatura intra pe regim de vara .

#30
octavianf

octavianf

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 24.12.2006
Salut,

Pentru o centrala Buderus Logamax U052T - 28KW U052-28T are rost sa montez un termostat wireless cu 2 zone? Stau la casa cu etaj si acum tinem termostatul pe hol. Ideea e ca daca setez 24 de grade sa fie in hol, la etaj am 26 sau chiar mai mult. Dar nu pot sa setez mai putin la partez din cauza ca acolo sta toata ziua cel mic...

Multumesc

#31
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
E o varianta si cu termostat cu doua zone, sau chiar doua termostate separate conectate in paralel pe centrala.
Dar problema este ca atunci cand o sa porneasca cel de la parter, tot o sa ai supraincalzire la etaj, pentru ca n-are cine sa inchida caloriferele de la etaj.

Deci cea mai economica varianta (dpdv consum gaz) ar fi cu robineti termostatati pe toate caloriferele, mai putin cel din holul unde este termostatul.

Alta varianta este cu doua electrovalve (vane cu 2 cai) care sa fie actionate de cate un termostat separat pentru fiecare etaj, iar termostatele sa actioneze printr-un releu si centrala.

Edited by kolfleading, 20 November 2014 - 20:29.


#32
octavianf

octavianf

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 24.12.2006

View Postkolfleading, on 20 noiembrie 2014 - 20:25, said:

E o varianta si cu termostat cu doua zone, sau chiar doua termostate separate conectate in paralel pe centrala.
Dar problema este ca atunci cand o sa porneasca cel de la parter, tot o sa ai supraincalzire la etaj, pentru ca n-are cine sa inchida caloriferele de la etaj.

Deci cea mai economica varianta (dpdv consum gaz) ar fi cu robineti termostatati pe toate caloriferele, mai putin cel din holul unde este termostatul.

Alta varianta este cu doua electrovalve (vane cu 2 cai) care sa fie actionate de cate un termostat separat pentru fiecare etaj, iar termostatele sa actioneze printr-un releu si centrala.
Mulțumesc. Cred ca ar fi mai bine sa pun termostate inteligente la calorifere..

#33
vladmig

vladmig

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 29.08.2004
salut,

De curand mi-am montat o centrala Buderus Logamax U022 (un model ceva mai vechi care nu se mai fabrica) si am la ea si cronotermostatul siemens RDE 10.1 cu care a venit....problema e ca nu reusesc sa-l leg cu centrala.
In cartea tehnica a centralei zice ca se leaga 3 fire la cronotermostat
[ http://imageshack.com/a/img537/9369/JnOrHc.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]



iar in cartea tehnica a cronotermostatului zice ca se leaga doar 2 fire
[ http://imageshack.com/a/img674/5306/Y0Cbg2.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Multumesc.

#34
gigicoltz

gigicoltz

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,070
  • Înscris: 25.06.2005

View Postoctavianf, on 20 noiembrie 2014 - 17:10, said:

Salut,

Pentru o centrala Buderus Logamax U052T - 28KW U052-28T are rost sa montez un termostat wireless cu 2 zone? Stau la casa cu etaj si acum tinem termostatul pe hol. Ideea e ca daca setez 24 de grade sa fie in hol, la etaj am 26 sau chiar mai mult. Dar nu pot sa setez mai putin la partez din cauza ca acolo sta toata ziua cel mic...

Multumesc
Poti folosi un Buderus RC35, face exact ceea ce ai nevoie.

#35
nicolae1982

nicolae1982

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 28.12.2014
Am o centrala Buderus u052t 28 kw cu boiler incorporat si ma macina faptul ca centrala,chiar daca are boiler, porneste totusi ori de cate ori deschid apa calda sau daca scade temp apei menajere.Nu ar trebui ca boilerul sa intarzie totusi incalzirea apei si centrala sa porneasca mai rar?Am un prieten care are o centrala asemanatoare ca model dar mai veche ca si fabricatie dar la el nu se intampla asa.

#36
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postnicolae1982, on 28 decembrie 2014 - 18:35, said:

Am o centrala Buderus u052t 28 kw cu boiler incorporat si ma macina faptul ca centrala,chiar daca are boiler, porneste totusi ori de cate ori deschid apa calda sau daca scade temp apei menajere.Nu ar trebui ca boilerul sa intarzie totusi incalzirea apei si centrala sa porneasca mai rar?Am un prieten care are o centrala asemanatoare ca model dar mai veche ca si fabricatie dar la el nu se intampla asa.
frecventa de pornire este mai mare la dv deoarece boilerul are 48 litri , pe cand la modelul vechi este de 60 litri - deci o diferenta de 12 litri de apa ; pornirile sant direct proportionale cu temperatura setata a apei calde - cu cat cereti o temperatura mai mare a apei calde cu atat centrala o sa porneasca mai des .si logica la centrala dv este mai performanta , citirea ( mentinerea) temperaturii apei din boiler facandu-se cu ajutorul a 2 sonde - sonda boiler si sonda retur boiler .