"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Ventilatie cu recuperare de caldura
#991
Posted 23 April 2019 - 14:58
mmmgigi, on 23 aprilie 2019 - 14:51, said:
Vad ca preturile vehiculate aici la centrale de ventilatie cu recuperare incep de pe la 2000 EUR pt 350mc/h Insa vad ca exista si alte modele care le poti lua incepand cu 4500 lei, adica sub 1000 de eur. de ex pt 400mc/h https://www.ventilat...energybox-400-t Care este diferenta intre ele ? Sunt la inceput de drum in ale ventilatiei si nu imi dau seama de ce as da dublu/triplu pe ceva ce face aprox acelasi lucru. -material schimbator de caldura: placi de hartie (carton) --- adica in caz de umiditate se duce dracu, fata de cele din plastic sau aluminiu. -eficienta schimbator de caldura: 73 ÷ 87 % --- randament scazut la cei 400m3/h -filtu admisie - refulare: G4 - G4 --- filtre de clasa mica, adica particulele mai mici trec prin ele si ajung la tine in casa. In EU se cere minim F7 pentru refulare aer proasptat, mai nou se folosete standardul ISO in loc de EN unde pentru ventilatie trebuie sa fie ePM1/50% Economia pe care o faci la unitate o dai mai tarziu pe mentenenta si piese de schimb. |
#992
Posted 24 April 2019 - 08:20
a_mada21, on 23 aprilie 2019 - 13:54, said:
au diametrul de 100 mm? Ai calculat o teava la camera de cati mc maxim? Ceva grile mai fancy ai gasit de al sau sticla? Diametrul este de 90 mm. In principiu la mine o grila la 15 mp cu o inaltime de 2,7 m. In living am pus 2 refulari la o suprafata de 29 mp. Grile de exterior: https://www.lueftung...er-Wandeinbau_2 De interior refulare: https://www.lueftung...lve-Luna-DN-125 Extractie: https://www.lueftung...m-fuer-CLRF/TVA |
#993
Posted 24 April 2019 - 08:48
agafita, on 01 aprilie 2019 - 20:49, said: Salutare tuturor. Ne pare rău să facem asta dar suntem nevoiți, pentru că nouă ne place dreptatea și dorim ca toți clienții noștri să beneficieze de o informare corectă. De aceia vreau să știți care sunt adevăratele intenții ale comentariilor userului “adrian2018” Domnul de la Novingair care are în portofoliu reucperatoarele Aspira Servi, Wafe etc care postează aici deghizat sub numele “adrian2018”, a înțeles să-și promoveze produsele dezinformând clietii și aruncând cu noroi în Prana și alți competitori ai lor. În acest sens a făcut rost de un recuperator Prana de care și-a bătut joc făcând filmulețe prin care încearcă din răsputeri să denigreze produsul, orice specialist să uită la aceste filme înțelege care a fost sopul lor. Este regretabil că unele persoane aleg să folosească asemenea practici. Chiar si fara aceste dovezi se vedeau de departe intentiile reale ale lui adrian2018. Rar vezi un "utilizator obisnuit" cu bagaj asa de vast de cunostiinte. Sincer, chiar vroiam si eu sa ridic problema la un moment dat. Mi se pareau absolut deplasate toate rautatile gen "jucarie chinezeasca"", "vrajeala", "plastic prost", "rezultate dezamagitoare", "minciuna gogonata", "zgomot ucigator" , etc etc etc legate de Prana. Omul asta are ceva mult prea personal cu aceasta marca Si revenind la subiect: are Prana vre-un produs echivalent cu centralele centralizate de 350-450mc/h de la Zehnder, Wafe, Vents... ? |
#994
Posted 24 April 2019 - 08:57
mmmgigi, on 24 aprilie 2019 - 08:48, said:
Si revenind la subiect: are Prana vre-un produs echivalent cu centralele centralizate de 350-450mc/h de la Zehnder, Wafe, Vents... ? |
#995
Posted 24 April 2019 - 09:09
BogdanBulboaca, on 24 aprilie 2019 - 08:57, said:
Prana nu stiu sa aiba sisteme centralizate inca, dar speram sa incepa colaborarea cu Ensy intr un viitoar apropiat pe acest segment. Pana una alta, Ensy AHU 400 BV/BH are capacitatea dorita si este si un produs certificat Passive House si stoc direct din Cluj Napoca. Daca ai nevoie de mai multe detalii te rog nu ezita sa mi zici. tocmai ti-am dat un pm la obiect |
#996
Posted 24 April 2019 - 09:49
Pentru ventilare descentralizata...oare care sunt mai eficiente, cele care merg in tandem, adica un ventilator care baga aer si unul care evacueaza, pozitionate in zone diferite astfel incat sa se asigure un flux de aer, sau cele precum Prana, care introduc si evacueaza aerul prin acelasi aparat?
Eu ma gandeam sa imi bag grile de ventilare la usile dormitoarelor si sa pun in fiecare cate un ventilator care merge in tandem cu cel din dormitorul alaturat, fluxul de aer inversandu-se se la intervale regulate. Edited by george_alexandru, 24 April 2019 - 09:50. |
#997
Posted 24 April 2019 - 10:07
costiboshca, on 24 aprilie 2019 - 08:20, said:
Diametrul este de 90 mm. In principiu la mine o grila la 15 mp cu o inaltime de 2,7 m. In living am pus 2 refulari la o suprafata de 29 mp. Grile de exterior: https://www.lueftung...er-Wandeinbau_2 De interior refulare: https://www.lueftung...lve-Luna-DN-125 Extractie: https://www.lueftung...m-fuer-CLRF/TVA cam cat a durat transportul si cat a costat pt ro? la baie ai pus o singura gura de extractie? intre etaje oare e mai bine cu coloana sau cu tuburi individuale de la recuperator la fiecare gura? |
#998
Posted 24 April 2019 - 10:14
a_mada21, on 24 aprilie 2019 - 10:07, said:
merci de raspunsuri, inca cateva intrebari) cam cat a durat transportul si cat a costat pt ro? la baie ai pus o singura gura de extractie? intre etaje oare e mai bine cu coloana sau cu tuburi individuale de la recuperator la fiecare gura? La baie una singura, suprafata e mica Nu stiu ce sa iti raspund legat de coloane, dar eu as lega direct in distribuitorul central toate coloanele, cel putin din tot ce am vizionat si discutat, asta e practica |
#999
Posted 24 April 2019 - 10:28
costiboshca, on 24 aprilie 2019 - 10:14, said:
Transportul pt ro 1400 RON La baie una singura, suprafata e mica Nu stiu ce sa iti raspund legat de coloane, dar eu as lega direct in distribuitorul central toate coloanele, cel putin din tot ce am vizionat si discutat, asta e practica |
#1000
Posted 24 April 2019 - 10:36
a_mada21, on 24 aprilie 2019 - 10:28, said:
adica fara sa folosesc http://allvent.ro/pr...ngic-12x90-160/ intre etaj si parter E un distribuitor pentru refulare sau extractie. Depinde ce suprafata ai, dar e suficient unul singur pentru refulare si inca unul pentru extractie. Din unitate pleaca o teava de 160 in acest distribuitor, si din el mai departe spre fiecare incapere/grila tubulatura de 90. Circuit la fel pentru intoarcere. Acest distribuitor nu are un atenuator de sunet, deci mai poti pune un atenuator intre unitate si distribuitor. El are 12 gauri de 90, deci suficient pentru toata casa , 12 + 12 (daca pui si pe extractie tot 12) Nu stiu daca am inteles eu corect, tu mai vrei sa pui unul in plus fata de cele 2 cat ai avea nevoie ? Si tubulatura de 160, are si ea un debit maxim de mc/h , depinde cum faci, poate o sa ai nevoie de 200 , depinde si de unitate |
|
#1001
Posted 24 April 2019 - 11:32
costiboshca, on 24 aprilie 2019 - 10:36, said: E un distribuitor pentru refulare sau extractie. Depinde ce suprafata ai, dar e suficient unul singur pentru refulare si inca unul pentru extractie. Din unitate pleaca o teava de 160 in acest distribuitor, si din el mai departe spre fiecare incapere/grila tubulatura de 90. Circuit la fel pentru intoarcere. Acest distribuitor nu are un atenuator de sunet, deci mai poti pune un atenuator intre unitate si distribuitor. El are 12 gauri de 90, deci suficient pentru toata casa , 12 + 12 (daca pui si pe extractie tot 12) Nu stiu daca am inteles eu corect, tu mai vrei sa pui unul in plus fata de cele 2 cat ai avea nevoie ? Si tubulatura de 160, are si ea un debit maxim de mc/h , depinde cum faci, poate o sa ai nevoie de 200 , depinde si de unitate |
#1002
Posted 24 April 2019 - 13:12
mmmgigi, on 24 aprilie 2019 - 08:48, said:
Chiar si fara aceste dovezi se vedeau de departe intentiile reale ale lui adrian2018. Rar vezi un "utilizator obisnuit" cu bagaj asa de vast de cunostiinte. Sincer, chiar vroiam si eu sa ridic problema la un moment dat. Mi se pareau absolut deplasate toate rautatile gen "jucarie chinezeasca"", "vrajeala", "plastic prost", "rezultate dezamagitoare", "minciuna gogonata", "zgomot ucigator" , etc etc etc legate de Prana. Omul asta are ceva mult prea personal cu aceasta marca Si revenind la subiect: are Prana vre-un produs echivalent cu centralele centralizate de 350-450mc/h de la Zehnder, Wafe, Vents... ? Salut "mmmgigi" Prana se focuseaza pe ventilatie descentralizata unde sunt performanti si ating randamente constante de pana la 93% dar are si sisteme de ventilatie centralizate, de exemplu Recuperator Prana 250 debit de 650mc/h la 3900 ron sau Recuperator Prana 340S cu debit de 1100mc/h la 5100ron aceste centrale au panou de comanda, telecomanda si control prin aplicatie mobila, insa randamentul maxim este de 78% sunt simple si nu au o automatizare avansata, de aceia le monam de obicei in, piscine, bai, birouri, parcari, sali de fitness, hale idustriale e.t.c. Oricum la aceste debite, pretutile sunt imbatabile, deci sunt o solutie economica de ventilatie centralizata cu recuperare de caldura. Daca mai ai nevoie de alte info sunt la dispozitia ta. |
#1003
Posted 24 April 2019 - 13:39
@costiboshca sa inteleg ca tu ai mers cu IN + OUT pe fiecare camera? De ce ai mers asa si nu cu OUT din zone viciate (bai, bucatarii) si IN in zone gen dormitoare,living.
@agafita mersi de info. O sa studiez si cele 2 produse. Cui ma adresez pt o solutie centralizata completa? recuperator,tubulatura,distribuitoare,etc, Edited by mmmgigi, 24 April 2019 - 13:45. |
#1004
Posted 24 April 2019 - 14:12
Nu, nu am mers asa.
Bucătărie, bai, CT, dressing out - rest IN |
#1005
Posted 24 April 2019 - 14:51
Unde ai prevazut locul centralei de ventilatie? Pod, adica spatiu neizolat termic, sau un spatiu izolat din interior gen camera tehnica , etc...
Te intreb deoarece din punctul meu de vedere amplasarea in pod presupune izolarea serioasa a centralei si a tuturor tuburilor care se conecteaza la ea. Pe cand, acest lucru nu-l vad necesar daca ea sta de ex in camera tehnica. |
|
#1006
Posted 24 April 2019 - 15:05
În camera tehnica, și cu tubulatura pe sub tavanul fals.
Am prevat din proiect găurile prin grinzi, la turnarea plăcii de beton am lăsat teava de 110. Restul gaurilor le-am dat cu o carota prin bca. În camera tehnica, și cu tubulatura pe sub tavanul fals. Am prevat din proiect găurile prin grinzi, la turnarea plăcii de beton am lăsat teava de 110. Restul gaurilor le-am dat cu o carota prin bca. |
#1007
Posted 24 April 2019 - 15:27
eu o sa fac in pod o camera tehnica izolata si neincalzita; acolo o sa am si boilerul pt panoul solar, si cateva tevi; temperatura ar trebui sa fie pozitiva
|
#1008
Posted 24 April 2019 - 15:41
mmmgigi, on 24 aprilie 2019 - 13:39, said:
@costiboshca sa inteleg ca tu ai mers cu IN + OUT pe fiecare camera? De ce ai mers asa si nu cu OUT din zone viciate (bai, bucatarii) si IN in zone gen dormitoare,living. @agafita mersi de info. O sa studiez si cele 2 produse. Cui ma adresez pt o solutie centralizata completa? recuperator,tubulatura,distribuitoare,etc, Asta este cea mai una din cele ma frecvente greseli la montajul ventilatiei centralizate, se traseaza tubulaturile neizolate prin pod si se pierde caldura pe traseu pana la centrala si pana in camere. Edited by agafita, 24 April 2019 - 15:42. |