Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
Last Updated: Feb 02 2024 21:12, Started by
maulica1
, Jan 15 2010 15:03
·
31
#4933
Posted 02 November 2017 - 12:06
nenea67, on 02 noiembrie 2017 - 04:45, said: Salutare ! Are cineva automatizare facuta , ca pompa dintre cazan si puffer sa se opreasca atunci cand temperatura in puffer (partea de jos ) e mai mare decat cea din cazan ? (senzori, arduino) |
#4934
Posted 02 November 2017 - 18:50
poti folosi orice controler solar care are minimum 2 sonde de temperatura, eu de exemplu am un euroster 1100 s si merge foarte bine cand T1=T2(temperatura puffer) opreste pompa, daca mai am jar si creste T1 temperatura cazan porneste din nou pompa cazan,te poti juca cu setari, histerezis, etc, dupa nevoi, obligatoriu pentru orice cazan care nu are supapa sts cu serpentina de racire dupa parerea mea trebuie montat in paralel un termostat de siguranta pentru pompa de la cazan
|
#4935
Posted 02 November 2017 - 22:21
...salut aceasi problema incerc si eu sa rezolv adica incarcarea pufferului si evitarea raciri pufferului de catre cazan cand nu mai arde focul ...am ajuns la aceasta solutie :
10780068_1.jpg 13.75K
31 downloads.Controlerul ST-21D5 este un controler multifuncţional echipat cu doi senzori de temperatură. Sarcina controlerului este de a porni pompa dacă diferenţa de temperatură a senzorului depăşeşte valoare setată(T2-T1≥Δ,unde T2≥ decât pragul minim al pompei). Va dezactiva pompa când T2≤T1 sau T2
sper ca am ales ce am nevoie multumesc anticipit.... |
#4936
Posted 03 November 2017 - 13:21
este foarte bun controlerul ST 21 D , am montat unul la cumnatu acuma in toamna asta si merge perfect, e mai bun ca eurosterul meu, in general poti sa incarci puferul cu orice controler care stie sa citeasca 2 temperaturi, initial si eu am vrut sa cumpar acest controler dar aveam eurosterul de la panou si am zis sa-l folosesc pe acesta sa vad daca merge , ca sa nu mai dau bani pe altul
|
#4937
Posted 04 November 2017 - 21:58
dudu76, on 03 noiembrie 2017 - 13:21, said:
este foarte bun controlerul ST 21 D , am montat unul la cumnatu acuma in toamna asta si merge perfect, e mai bun ca eurosterul meu, in general poti sa incarci puferul cu orice controler care stie sa citeasca 2 temperaturi, initial si eu am vrut sa cumpar acest controler dar aveam eurosterul de la panou si am zis sa-l folosesc pe acesta sa vad daca merge , ca sa nu mai dau bani pe altul |
#4938
Posted 05 November 2017 - 09:19
Asa e majoritatea controlerelor gestioneaza 1 sau 2 pompe, singurul care gestioneaza 4 pompe plus ventilator e S 14, care il folosesc in prezent, dar si asta are lipsuri.
|
#4939
Posted 05 November 2017 - 09:41
cazanul meu arca are automatizare dedicata si pentru puffer. pompa puffer porneste la un setpoint ajustabil(acum e > 65 " C) iar pufferul are setpoint temperatura sus(acum e 75 ") si se opreste cand temperatura jos e la un anumit dT ajustabil.
|
#4940
Posted 05 November 2017 - 09:49
Chiar la inceputuri (acum 2-3 ani) cand planuiam varianta pufer, ma gandeam sa folosesc doar termostate termomecanice iar pentru problema cu temperatura diferentiala sa iau un modul dedicat de la Adelaida.
Apoi am zis ca iau un controler pentru 3-4 pompe... greu de gasit, scump, nu facea ce doream eu. Mi-am facut eu un controler... |
#4941
Posted 05 November 2017 - 10:37
eu am lasat automatizarea cazanului sa se ocupe de temperatura din puffer(comanda doar pompa recirculare si cea de puffer) iar restul le comand eu cu automatizarea mea. cazanul stie si pompa solara, boiler sau V3C. ca ideie, pompa recirculare se activeaza dupa 40 grade si mentine dT < 5 grade sus-jos cazan, se opreste la un dT de 2". extern cazanul primeste contact de start si porneste/opreste functie de temperatura in puffer. asta pe peleti, pe lemn il aprind manual dar se opreste singur cu lemne il el daca atinge temperatura in puffer apoi reporneste singur daca e cazul. ii tin un setpoint de 75 grade pentru ca urca inca vreo 5 grade din inertie. de asta nu am ups, nu se intampla nimic daca e pana de current plus ca am si serpentina de racire cu vana termostatata la 95 grade. am IP si trag din puffer pana la 35 grade. in 24 ore pierd cam 4 grade sus/jos in puffer daca nu mai fac focul.
|
#4942
Posted 05 November 2017 - 11:34
un controler destept , ce am vazut eu, este TECH st81-zpid, stie vana cu 3 cai cu servomotor + 3 pompe+ senzor temperatura gaze arse in functie de care moduleaza turatia ventilatorului, este in jur de 200 euro, eu zic ca merita si se poate adapta pentru orice tip de cazan, inclusiv atmosferic cu un ventilator care stie modulatie intre 1-100%, eu de exemplu am 2 controlere(euroster 11M pentru vana cu 3 cai si temostat ambiental,+ euroster 1100 s cu care incarc pufferul) care mau costat 650 lei , acest controler este pus din fabrica de mai multi constructori de centrale: Defro, Maga, termofarc, termstahl etc doar ca e personalizat cu denumirea producatorului
|
|
#4943
Posted 05 November 2017 - 12:23
anul acesta TECH a scos un controler K1PV4 care are modul gsm, etc il gasiti montat pe centralele defro mai ales pe cele cu peleti, nu am vazut pe viu , doar o prezentare pe net am vazut, si mi se pare foarte tare, pretul pe polonia este in jur de 1300 zloti http://sterownikitec...1pv4,id467.html
|
#4944
Posted 05 November 2017 - 15:37
TECH st81-zpid e un controler bun, dar ecranul e mic si depasit, suntem in 2017, se poarta ecranul color si tactil.
K1PV4 da, ecran smecher si functii o-ho-ho. Edited by leomagic44, 05 November 2017 - 15:40. |
#4945
Posted 05 November 2017 - 21:53
leomagic44, on 05 noiembrie 2017 - 15:37, said:
TECH st81-zpid e un controler bun, dar ecranul e mic si depasit, suntem in 2017, se poarta ecranul color si tactil. K1PV4 da, ecran smecher si functii o-ho-ho. Si pt ca veni vorba stie cineva un soft cu placa de achizitie? |
#4946
Posted 05 November 2017 - 22:56
Labview?
Eu consider ca un controler (de cumparat sau dyi) e mai rapid decat un calculator cu SO. Si apoi la ce iti trebuie ecran tactil? Bagi pe foc te uiti la ecran si cam atat. Eventual ai mai multe meniuri. Daca tot vreti asa,... un SBC pe post de smart home gateway server (Raspberry 3, OpenHAB), noduri cu senzori prin casa (pe fir sau radio), iar cazanul e unul din noduri (transmite mai multe temperaturi, stari ale pompelor, timpi de rulare, autonomia puferului, starea bateriei de la UPS, ori ce vrei sa implementezi in controlerul pe care il faci) Te uiti la parametrii lui direct pe telefon sau laptop. Edited by radurus, 05 November 2017 - 22:57. |
#4947
Posted 20 November 2017 - 16:41
kolfleading, on 29 octombrie 2017 - 09:14, said:
Daca presiunea la retea este prea mica pentru necesarul statiilor, atunci trebuie sa le pui dupa pompa de ridicare presiune si trebuie sa dimensionezi pompa sa compenseze si caderea de presiune pe statii. Eu recomand pompa cu convertizor de frecventa (ex. DAB E.Sybox). |
|
#4948
Posted 20 November 2017 - 18:22
Pai de Scala 2 gasesti utilizatori ? Ca si asta este un produs nou.
(si eu votez cu Grundfos, insa asta este o cu totul alta poveste) |
#4949
Posted 20 November 2017 - 21:05
Nu, dar daca nu aflam nici de unii nici de altii, macar mergem pe Grundfos pentru ca ... traditie si experienta mai multa. E drept, nimeni nu poate sti daca Sybox ala nu e chiar grozav. Dar daca-i mai mult electronica si smecherii decat randament si eficienta, e pacat. Marketingul e la inaltime insa, cu mamica pacalita până la un moment dat de fiica si de bunicul fiicei.
Eu, acuma, as pune asa: doua Aquapur, inseriate, la baza. Fara pompa, doar cu filtre, plutitor la primul, preaplin. La al doilea Aquapur de 300 as lega hidroforul. Si pe chestia asta mi-ar rezulta un sistem de 60 x 120 x 100 inaltime in loc de unul de 60 x 60 x 1600 la 500 de litri. Mi-ar intra mai fain in camera tehnica. Si poate un Scala2 decat Divertron-ul ala (tot Dab) ar fi mai deștept. Chiar daca sistemul iese cu cateva sute in plus. |
#4950
Posted 21 November 2017 - 22:54
Pentru a nu pierde caldura din puffer, cand cazanul s-a racit, pompa de recirculare trebuie controlata de un termostat diferential complet digital, stabil, si ieftin:
https://www.olx.ro/o...da-ID8kn15.html sau varianta simplificata pentru cei cu cunostinte de electronica: https://www.olx.ro/o...ne-ID8NGow.html |