Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer

* * * * * 3 votes
  • Please log in to reply
6261 replies to this topic

#3979
ramadoss

ramadoss

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 599
  • Înscris: 24.07.2012

View Postdantes2007, on 15 noiembrie 2015 - 09:33, said:

la un volum de 125 litri mie îmi încăpeau cam 25 kg de fag uscat.

Parerea mea, ca nu functiona bine cantarul...25 kg inseamna 4-5 butuci buni...

#3980
dantes2007

dantes2007

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 153
  • Înscris: 05.01.2013
Acum mă duca în beci și încarc cazanul.
Revin cu informații

#3981
gi0

gi0

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,971
  • Înscris: 04.12.2009

View Postflorin71_skoda, on 15 noiembrie 2015 - 12:06, said:

Pai majoritatea au intre cazan si puffer o pompa si o VTC de 60grd (in cazurile fericite, uni au VTC de 70grd). Asta inseamna ca faci focul, incalzesti o cantitate foarte mare de apa (adica pufferul) la 80-85grd si daca in acel moment este cald in casa si nu ai nevoie de apa din puffer, dupa ce se termina lemnele te apuci de racit pufferul la 60-70grd (in functie de ce VTC ai) recirculind aiurea prin cazanul "rece" apa din puffer, Dupa mine asta inseamna consum inutil de lemne, folosit la incalzirea unei cantitati de apa de care nu am nevoie.
Corect , si eu am pompa si vtc 60*C . Dar asta nu inseamna ca recircul apa prin cazanul rece . In primul rand pompa porneste si se opreste la temperatura de minim 70*C , in al doilea rand la baza nu am ajuns niciodata la o temperatura de 60*C ca sa incalzesc cazanul cu pufferul .
Deci acest rationament este exclus .
La cantitatea de lemne arsa in cazan , din pacate nu pot face referinte pentru ca nu am mers cu instalatia pe direct , prin urmare nu va pot contrazice in nici un fel . Dupa ce fac instalatia de ocolire a pufferului voi reveni cu opinii clare .
Pentru mine principalul motiv pentru care am montat pufferul in instalatie este autonomia .
Mai consider ca exista acest consum in plus de lemne atunci cand se face aprinderea la rece , cand cazanul si pufferul au temperaturi mici . Dupa ce totul intra in regim de lucru , in puffer se inlocuieste energia pierduta prin incalzire si nu aceeasi energie folosita la incalzirea de la rece .
Adica in casa am nevoie de aceeasi cantitate de caldura si cu puffer si fara . Daca luam in considerare faptul ca pufferul ar reduce datorita autonomiei un foc , fie el si la trei zile , nu vad unde este acel consum de lemne mai mare . Cred ca deja s-au facut calcule comparative .
Iar daca aveti dreptate , oricum raman la parerea ca este mai important somnul meu linistit noaptea decat doua lemne arse in plus .
Vas fi dat dreptate doar in cazul in care pierderile de caldura a casei sa fie atat de mici incat sa nu fie nevoie de acel foc si noaptea .
Per total pot spune ca si cu puffer sau nu , toate tinichelele , indiferent de care sunt ele , atat timp cat arunca pe cos peste 180*C , sunt mancatoare de lemne in plus , nu conteaza brandul si faptul ca sunt atmosferice sau cu gazeificare .
Cu stima .

Edited by gi0, 15 November 2015 - 17:27.


#3982
ramadoss

ramadoss

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 599
  • Înscris: 24.07.2012

View Postflorin71_skoda, on 15 noiembrie 2015 - 12:06, said:


Florin, atat la Laddomat si cred ca si la VTC, pastila care actioneaza ventilul se afla imersata in fluxul de pe retur. Odata ce acesta s-a racit sub valoarea de referinta a pastilei,  ea ar trebui sa nu mai dea voie la fluxul dinspre puffer sa mai treaca...teoretic...Mai sunt temperaturile de tranzitie, cand de la 85, pastila inchide spre...63/72. Atunci da, se raceste ceva apa...

#3983
dantes2007

dantes2007

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 153
  • Înscris: 05.01.2013
La mine au incaput 26 kg de lemn

Attached Files


Edited by dantes2007, 15 November 2015 - 17:39.


#3984
ramadoss

ramadoss

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 599
  • Înscris: 24.07.2012

View Postdantes2007, on 15 noiembrie 2015 - 17:29, said:

La mine au incaput 26 kg de lemn
Transformand kilogramele in volum (densitate 0.7) si apoi in ster (raport 1:1.4) mie imi da ca focarul tau are doar 53 dm steri...

#3985
ciobimar

ciobimar

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,791
  • Înscris: 19.10.2010

View Postcosticucu, on 15 noiembrie 2015 - 11:50, said:

Deci, in 125 de litri buncar ai bagat 25 Kg fag uscat?

Asta ar insemna cumva ca eu intr-o 100 litri buncar bag mai putin de 25... si ca am aproximat eu gresitPosted Image
Salut Costi...pai cam atat intra in 125 de litri ai buncarului adica 25kg lemn..uite am mai facut eu aici un calcul...la un buncar de 180 litri..deci 125x0,2=25kg lemn uscat ca de o fi ud sau verde poate fi mai greu... dar in mare ...raport , volum/ greutate   cam asta e...+,-
http://forum.softped...2#entry17847361

#3986
andrei_ci

andrei_ci

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 509
  • Înscris: 18.07.2009

View Postflorin71_skoda, on 15 noiembrie 2015 - 12:06, said:

Pai majoritatea au intre cazan si puffer o pompa si o VTC de 60grd (in cazurile fericite, uni au VTC de 70grd). Asta inseamna ca faci focul, incalzesti o cantitate foarte mare de apa (adica pufferul) la 80-85grd si daca in acel moment este cald in casa si nu ai nevoie de apa din puffer, dupa ce se termina lemnele te apuci de racit pufferul la 60-70grd (in functie de ce VTC ai) recirculind aiurea prin cazanul "rece" apa din puffer, Dupa mine asta inseamna consum inutil de lemne, folosit la incalzirea unei cantitati de apa de care nu am nevoie.

Dacă termostatul centralei e fixat la 80 de grade, nu cred. Oricum încearcă și tu practic să vezi că nu e așa ca în teorie.


P.S. Văd acum că ți-a răspuns foarte clar și gio

Edited by andrei_ci, 15 November 2015 - 20:03.


#3987
ady69

ady69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 642
  • Înscris: 05.11.2005
este necesara

View Postflorin71_skoda, on 15 noiembrie 2015 - 12:06, said:

Pai majoritatea au intre cazan si puffer o pompa si o VTC de 60grd (in cazurile fericite, uni au VTC de 70grd). Asta inseamna ca faci focul, incalzesti o cantitate foarte mare de apa (adica pufferul) la 80-85grd si daca in acel moment este cald in casa si nu ai nevoie de apa din puffer, dupa ce se termina lemnele te apuci de racit pufferul la 60-70grd (in functie de ce VTC ai) recirculind aiurea prin cazanul "rece" apa din puffer, Dupa mine asta inseamna consum inutil de lemne, folosit la incalzirea unei cantitati de apa de care nu am nevoie.

pentru a nu circula apa rece prin cazan este de natura sa opreasca acest lucru florin de unde ti-a venit ideea ca protejeaza instalatia casnica sa nu depaseasca o anumita temperatura când de fapt protejeaza cazanul de apa rece care il rugineste si il umple de gudron
pe bune deci pufferul inseamna o alimentare mai rara si nu neaparat cu buncarul full caci temperatura din puffer nu va scadea in 24 de ore de la 90 la 30 de grade ci mai degraba pe la 60 de grade iar in cazul in care exista IPAT atunci vor fi ceva ore in plus de autonomie

#3988
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Florin a vazut  destule cazane și instalatii cu puffer + cazan care ca automatizare au ștecherul pompei cazanului + eventual termostat de ambient pe pompa puffer-calorifere.. De acolo aprecierea lui si inclin să îi dau dreptate . Mai bine o instalație simpla bine reglată ( și automatizată) decat una complexă făcută pe genuchi.

#3989
gi0

gi0

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,971
  • Înscris: 04.12.2009

View Postggelu, on 16 noiembrie 2015 - 08:56, said:

Mai bine o instalație simpla bine reglată ( și automatizată) decat una complexă făcută pe genuchi.
Instalatia mea este simpla si nicidecum facuta pe genunchi . Discutam de o instalatie facuta corect , cu un puffer integrat in sistem .
Daca energia care este aruncata pe cos atunci cand robinetii termostatici sunt inchisi sau termostatul de ambient opreste pompa , in loc sa fie stocata putin cate putin in puffer , asta insemnand ca totusi se ard lemne mai putine ... Aceasta logica ma depaseste .
Cu stima .

#3990
bakucsp

bakucsp

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 473
  • Înscris: 05.07.2004

View PostDANIELBUZDUGAN, on 14 noiembrie 2015 - 19:57, said:

A reușit cineva sa încărcare un puffer de 1000 l  peste 85 de grade în vârf,  80 de grade la 1/3 de sus, 73 la 2/3.
Mă chinui de la prânz sa ating 90 de grade sus în vârful pufferului, centrala a ajuns la 105 grade, fără consum la calorifere, cu Ipat-ul intrat în regim de 35 de grade,  apa calda berechet deci fără consum pentru boiler.
Da...dar nu doream chiar in felul acesta...

Peter

Attached Files



#3991
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009

View Postgi0, on 16 noiembrie 2015 - 10:08, said:

Instalatia mea este simpla si nicidecum facuta pe genunchi . Discutam de o instalatie facuta corect , cu un puffer integrat in sistem .
Daca energia care este aruncata pe cos atunci cand robinetii termostatici sunt inchisi sau termostatul de ambient opreste pompa , in loc sa fie stocata putin cate putin in puffer , asta insemnand ca totusi se ard lemne mai putine ... Aceasta logica ma depaseste .
Cu stima .

Am dat exemplu de cazul general - vezi observația cu automatizarea tip ștecher - nu înțeleg de ce te-ai oțărât !  Iute mai esti la mânie !

#3992
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,027
  • Înscris: 16.06.2006
Aseara am pornit instalatia modificata.
Cam dupa o ora de foc, a pornit si pompa radiatoarelor.

Termostatul de pe retur (60-65grade) comuta intre pompa bypass si cea a pufferului. Probabil ca va trebui sa ii fac un shunt ca sa nu o mai decupleze pe cea de bypass.

VTA l-am reglat la 50-52grade si mi se pare destul pentru vremea asta.

Pompa radiatoarelor este wilo yonos... Era pusa pe presiune constanta tr2 dar pe la 4 dimineata... ea mergea (varf puffer cald, TA activ) insa tevile erau can 25grade. Am schimbat pe turatie constanta tr2 si a fost ok.

TA este Salus 091FL (125lei) cu 2 temperaturi.
Termostatul varf puffer e reglat la 45grade.

Mai experimentez.

#3993
gi0

gi0

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,971
  • Înscris: 04.12.2009

View Postggelu, on 16 noiembrie 2015 - 13:32, said:

Am dat exemplu de cazul general - vezi observația cu automatizarea tip ștecher - nu înțeleg de ce te-ai oțărât !  Iute mai esti la mânie !
Stimate domn @ggelu , tonul meu a fost rau inteles , nu exprima deloc un strigat de manie , trebuia sa observati ca in tonul meu este un fel de dezamagire .
Cu stima .

Edited by gi0, 16 November 2015 - 14:35.


#3994
ConstruireaCasei

ConstruireaCasei

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 124
  • Înscris: 07.01.2012

View Postflorin71_skoda, on 15 noiembrie 2015 - 12:06, said:

Pai majoritatea au intre cazan si puffer o pompa si o VTC de 60grd (in cazurile fericite, uni au VTC de 70grd). Asta inseamna ca faci focul, incalzesti o cantitate foarte mare de apa (adica pufferul) la 80-85grd si daca in acel moment este cald in casa si nu ai nevoie de apa din puffer, dupa ce se termina lemnele te apuci de racit pufferul la 60-70grd (in functie de ce VTC ai) recirculind aiurea prin cazanul "rece" apa din puffer, Dupa mine asta inseamna consum inutil de lemne, folosit la incalzirea unei cantitati de apa de care nu am nevoie.
Scuzati-ma, nu ma pricep, insa, ma intreb daca din momentul in care temperatura cazan se egalizeaza cu temperatura retur puffer nu se poate opri pompa de recirculare?

Multumesc pentru lamurire.

#3995
ConstruireaCasei

ConstruireaCasei

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 124
  • Înscris: 07.01.2012
Dupa ce v-am adresat  dilemele, va arat ce am achizitionat pana in prezent cu rugamintea de a-mi oferi parerea referitoare la instalare. In imagini este centrala Astra 50KW gazeificare, puffer artizanal 300l (de transformat in vas de expansiune), instalatia din spatele centralei. Toate au fost construite pentru un alt amplasament, eu incerc sa le adaptez la mine (+ necesitatea achizitionarii unui puffer)

Multumesc!

Attached Files



#3996
richi_e

richi_e

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,951
  • Înscris: 02.02.2007
Eu mi-as pune 2 intrebari:
1. Cum folosesc vasul ala de expansiune? unde il amplasez? daca ai cum/unde sa-l montezi(adica peste nivelul puferului cu cca 1m) si sa faci instalatia in sistem deschis, e super!
2.Vana aia de amestec mie mi se pare c-ar fi de 1'. daca este asa, intrebarea: o sa faca fata debitului necesar intre cazan/pufer?!?!? este vorba de un cazan mare, cu volum mare de apa, exista riscul de supraincalzire a cazanului, risc destul de mare!