Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
#3979
Posted 15 November 2015 - 15:59
#3980
Posted 15 November 2015 - 16:16
Acum mă duca în beci și încarc cazanul.
Revin cu informații |
#3981
Posted 15 November 2015 - 17:04
florin71_skoda, on 15 noiembrie 2015 - 12:06, said:
Pai majoritatea au intre cazan si puffer o pompa si o VTC de 60grd (in cazurile fericite, uni au VTC de 70grd). Asta inseamna ca faci focul, incalzesti o cantitate foarte mare de apa (adica pufferul) la 80-85grd si daca in acel moment este cald in casa si nu ai nevoie de apa din puffer, dupa ce se termina lemnele te apuci de racit pufferul la 60-70grd (in functie de ce VTC ai) recirculind aiurea prin cazanul "rece" apa din puffer, Dupa mine asta inseamna consum inutil de lemne, folosit la incalzirea unei cantitati de apa de care nu am nevoie. Deci acest rationament este exclus . La cantitatea de lemne arsa in cazan , din pacate nu pot face referinte pentru ca nu am mers cu instalatia pe direct , prin urmare nu va pot contrazice in nici un fel . Dupa ce fac instalatia de ocolire a pufferului voi reveni cu opinii clare . Pentru mine principalul motiv pentru care am montat pufferul in instalatie este autonomia . Mai consider ca exista acest consum in plus de lemne atunci cand se face aprinderea la rece , cand cazanul si pufferul au temperaturi mici . Dupa ce totul intra in regim de lucru , in puffer se inlocuieste energia pierduta prin incalzire si nu aceeasi energie folosita la incalzirea de la rece . Adica in casa am nevoie de aceeasi cantitate de caldura si cu puffer si fara . Daca luam in considerare faptul ca pufferul ar reduce datorita autonomiei un foc , fie el si la trei zile , nu vad unde este acel consum de lemne mai mare . Cred ca deja s-au facut calcule comparative . Iar daca aveti dreptate , oricum raman la parerea ca este mai important somnul meu linistit noaptea decat doua lemne arse in plus . Vas fi dat dreptate doar in cazul in care pierderile de caldura a casei sa fie atat de mici incat sa nu fie nevoie de acel foc si noaptea . Per total pot spune ca si cu puffer sau nu , toate tinichelele , indiferent de care sunt ele , atat timp cat arunca pe cos peste 180*C , sunt mancatoare de lemne in plus , nu conteaza brandul si faptul ca sunt atmosferice sau cu gazeificare . Cu stima . Edited by gi0, 15 November 2015 - 17:27. |
#3982
Posted 15 November 2015 - 17:28
florin71_skoda, on 15 noiembrie 2015 - 12:06, said: |
#3983
Posted 15 November 2015 - 17:29
La mine au incaput 26 kg de lemn
Attached FilesEdited by dantes2007, 15 November 2015 - 17:39. |
#3984
Posted 15 November 2015 - 18:08
#3985
Posted 15 November 2015 - 19:39
costicucu, on 15 noiembrie 2015 - 11:50, said:
Deci, in 125 de litri buncar ai bagat 25 Kg fag uscat? Asta ar insemna cumva ca eu intr-o 100 litri buncar bag mai putin de 25... si ca am aproximat eu gresit http://forum.softped...2#entry17847361 |
#3986
Posted 15 November 2015 - 20:01
florin71_skoda, on 15 noiembrie 2015 - 12:06, said:
Pai majoritatea au intre cazan si puffer o pompa si o VTC de 60grd (in cazurile fericite, uni au VTC de 70grd). Asta inseamna ca faci focul, incalzesti o cantitate foarte mare de apa (adica pufferul) la 80-85grd si daca in acel moment este cald in casa si nu ai nevoie de apa din puffer, dupa ce se termina lemnele te apuci de racit pufferul la 60-70grd (in functie de ce VTC ai) recirculind aiurea prin cazanul "rece" apa din puffer, Dupa mine asta inseamna consum inutil de lemne, folosit la incalzirea unei cantitati de apa de care nu am nevoie. Dacă termostatul centralei e fixat la 80 de grade, nu cred. Oricum încearcă și tu practic să vezi că nu e așa ca în teorie. P.S. Văd acum că ți-a răspuns foarte clar și gio Edited by andrei_ci, 15 November 2015 - 20:03. |
#3987
Posted 16 November 2015 - 08:45
este necesara
florin71_skoda, on 15 noiembrie 2015 - 12:06, said:
Pai majoritatea au intre cazan si puffer o pompa si o VTC de 60grd (in cazurile fericite, uni au VTC de 70grd). Asta inseamna ca faci focul, incalzesti o cantitate foarte mare de apa (adica pufferul) la 80-85grd si daca in acel moment este cald in casa si nu ai nevoie de apa din puffer, dupa ce se termina lemnele te apuci de racit pufferul la 60-70grd (in functie de ce VTC ai) recirculind aiurea prin cazanul "rece" apa din puffer, Dupa mine asta inseamna consum inutil de lemne, folosit la incalzirea unei cantitati de apa de care nu am nevoie. pentru a nu circula apa rece prin cazan este de natura sa opreasca acest lucru florin de unde ti-a venit ideea ca protejeaza instalatia casnica sa nu depaseasca o anumita temperatura când de fapt protejeaza cazanul de apa rece care il rugineste si il umple de gudron pe bune deci pufferul inseamna o alimentare mai rara si nu neaparat cu buncarul full caci temperatura din puffer nu va scadea in 24 de ore de la 90 la 30 de grade ci mai degraba pe la 60 de grade iar in cazul in care exista IPAT atunci vor fi ceva ore in plus de autonomie |
#3988
Posted 16 November 2015 - 08:56
Florin a vazut destule cazane și instalatii cu puffer + cazan care ca automatizare au ștecherul pompei cazanului + eventual termostat de ambient pe pompa puffer-calorifere.. De acolo aprecierea lui si inclin să îi dau dreptate . Mai bine o instalație simpla bine reglată ( și automatizată) decat una complexă făcută pe genuchi.
|
|
#3989
Posted 16 November 2015 - 10:08
ggelu, on 16 noiembrie 2015 - 08:56, said:
Mai bine o instalație simpla bine reglată ( și automatizată) decat una complexă făcută pe genuchi. Daca energia care este aruncata pe cos atunci cand robinetii termostatici sunt inchisi sau termostatul de ambient opreste pompa , in loc sa fie stocata putin cate putin in puffer , asta insemnand ca totusi se ard lemne mai putine ... Aceasta logica ma depaseste . Cu stima . |
#3990
Posted 16 November 2015 - 11:45
DANIELBUZDUGAN, on 14 noiembrie 2015 - 19:57, said:
A reușit cineva sa încărcare un puffer de 1000 l peste 85 de grade în vârf, 80 de grade la 1/3 de sus, 73 la 2/3. Mă chinui de la prânz sa ating 90 de grade sus în vârful pufferului, centrala a ajuns la 105 grade, fără consum la calorifere, cu Ipat-ul intrat în regim de 35 de grade, apa calda berechet deci fără consum pentru boiler. Peter Attached Files |
#3991
Posted 16 November 2015 - 13:32
gi0, on 16 noiembrie 2015 - 10:08, said:
Instalatia mea este simpla si nicidecum facuta pe genunchi . Discutam de o instalatie facuta corect , cu un puffer integrat in sistem . Daca energia care este aruncata pe cos atunci cand robinetii termostatici sunt inchisi sau termostatul de ambient opreste pompa , in loc sa fie stocata putin cate putin in puffer , asta insemnand ca totusi se ard lemne mai putine ... Aceasta logica ma depaseste . Cu stima . Am dat exemplu de cazul general - vezi observația cu automatizarea tip ștecher - nu înțeleg de ce te-ai oțărât ! Iute mai esti la mânie ! |
#3992
Posted 16 November 2015 - 14:28
Aseara am pornit instalatia modificata.
Cam dupa o ora de foc, a pornit si pompa radiatoarelor. Termostatul de pe retur (60-65grade) comuta intre pompa bypass si cea a pufferului. Probabil ca va trebui sa ii fac un shunt ca sa nu o mai decupleze pe cea de bypass. VTA l-am reglat la 50-52grade si mi se pare destul pentru vremea asta. Pompa radiatoarelor este wilo yonos... Era pusa pe presiune constanta tr2 dar pe la 4 dimineata... ea mergea (varf puffer cald, TA activ) insa tevile erau can 25grade. Am schimbat pe turatie constanta tr2 si a fost ok. TA este Salus 091FL (125lei) cu 2 temperaturi. Termostatul varf puffer e reglat la 45grade. Mai experimentez. |
#3993
Posted 16 November 2015 - 14:35
ggelu, on 16 noiembrie 2015 - 13:32, said:
Am dat exemplu de cazul general - vezi observația cu automatizarea tip ștecher - nu înțeleg de ce te-ai oțărât ! Iute mai esti la mânie ! Cu stima . Edited by gi0, 16 November 2015 - 14:35. |
|
#3994
Posted 16 November 2015 - 15:36
florin71_skoda, on 15 noiembrie 2015 - 12:06, said:
Pai majoritatea au intre cazan si puffer o pompa si o VTC de 60grd (in cazurile fericite, uni au VTC de 70grd). Asta inseamna ca faci focul, incalzesti o cantitate foarte mare de apa (adica pufferul) la 80-85grd si daca in acel moment este cald in casa si nu ai nevoie de apa din puffer, dupa ce se termina lemnele te apuci de racit pufferul la 60-70grd (in functie de ce VTC ai) recirculind aiurea prin cazanul "rece" apa din puffer, Dupa mine asta inseamna consum inutil de lemne, folosit la incalzirea unei cantitati de apa de care nu am nevoie. Multumesc pentru lamurire. |
#3995
Posted 16 November 2015 - 17:57
Dupa ce v-am adresat dilemele, va arat ce am achizitionat pana in prezent cu rugamintea de a-mi oferi parerea referitoare la instalare. In imagini este centrala Astra 50KW gazeificare, puffer artizanal 300l (de transformat in vas de expansiune), instalatia din spatele centralei. Toate au fost construite pentru un alt amplasament, eu incerc sa le adaptez la mine (+ necesitatea achizitionarii unui puffer)
Multumesc! Attached Files |
#3996
Posted 16 November 2015 - 19:47
Eu mi-as pune 2 intrebari:
1. Cum folosesc vasul ala de expansiune? unde il amplasez? daca ai cum/unde sa-l montezi(adica peste nivelul puferului cu cca 1m) si sa faci instalatia in sistem deschis, e super! 2.Vana aia de amestec mie mi se pare c-ar fi de 1'. daca este asa, intrebarea: o sa faca fata debitului necesar intre cazan/pufer?!?!? este vorba de un cazan mare, cu volum mare de apa, exista riscul de supraincalzire a cazanului, risc destul de mare! |