Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Cosuri de fum
Last Updated: Feb 23 2024 06:53, Started by
om59y
, Sep 10 2007 20:49
·
25
#1171
Posted 14 February 2014 - 13:55
mmtsdc, on 14 februarie 2014 - 13:37, said: Nu inteleg de ce ati pus ghilimele cuvantului diametre Adevarat,dar exista exceptii, asa cum va spuneam mai sus. Pentru ficare focar/cazan, cosul de fum se dimensioneaza in functie de anumiti parametrii.Nu ar trebui sa existe un program standard, care sa includa dimensionarea . Aici "piata" noastra a fost bulversata de "manualul proectantului".... Cu cca 3000 adaptati doar materiale de calitate,dormeati linistit si alimentati mai putin Oricum, nu lasati cosul de fum asa,acolo este problema cea mai mare. Un deflector la focar si ne spuneti cum reactioneaza... Spor! La ce vă referiţi cu acel deflector mai precis. Intreb ca să fiu sigur că ne referim la acelişi lucru dat fiind faptul că eu nu sunt specialist. |
#1172
Posted 14 February 2014 - 14:07
Nu inteleg de ce ati pus ghilimele cuvantului diametre
patratul nu are diametru. |
#1173
Posted 14 February 2014 - 15:46
#1175
Posted 14 February 2014 - 18:00
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/CDxAeaqTB54?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
http://www.youtube.c...oqPqWFqg/videos Edited by ciobimar, 14 February 2014 - 18:01. |
#1176
Posted 14 February 2014 - 18:32
ciobimar, on 14 februarie 2014 - 18:00, said:
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/CDxAeaqTB54?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] http://www.youtube.c...oqPqWFqg/videos hehehe,D-LE Ciobi, ala este UTRACERAMIC,este ferrari-ul cosurilor de fum T600 mediu umed/uscat,singurul cos din lumea asta testat la 1300 grade.Adica care nu crapa pana la 1300....ca puteam testa orice cos ,dar niciunul nu ajunge intact dupa 1100 Seara buna,ma duc sa imi testez si eu semineul 3 zile:) |
#1177
Posted 15 February 2014 - 00:18
Gozmin, on 14 februarie 2014 - 13:55, said:
... Inventia se adapteaza perfect pentru cazul tau - ma refer la bucla pentru evacuare gaze. Iti construiesti un deflector vertical din samota astfel incat maresti drumul fumului de la focar la cosul de fum. Vei avea mai multa caldura la un consum mai mic de lemne uscate, iar cosul este asigurat. Edited by panoramic66, 15 February 2014 - 00:23. |
#1178
Posted 19 February 2014 - 13:17
Am si eu nevoie de ajutorul vostru. Am montat cosul de fum pe exteriorul casei, (Effe 2) urmand indeaproape sfaturile de pe acest forum.
Inaltimea totala a iesit putin peste 5 m. Inaltimea peste coama ~20 cm. Initial i-am montat si palaria. Dupa mai multe experimente am ajuns la concluzia ca nu pre are tiraj. I-am dat jos palaria, fara insa a castiga foarte mult tiraj. In cele din urma am mai atasat un element de 50 cm, astfel inaltimea peste coama este de vreo 70 cm acum. Parerea mea este ca tirajul s-a imbunatatit notabil, astfel am aprins o hartie sa verific tirajul, in momentul in care I-am dat drumul, a fost trasa in cos. Este adevarat ca nu am idee cat ar trebui sa fie de puternic tirajul, dar judecand subiectiv, eu as zice ca e OK. Totusi, dupa cateva zile am observat ca fumul nu iasa drept din cos, ci iese cumva invartit, ca si cum ar fi tras inapoi, sau iasa intr-o parte. Astfel mai mereu pe langa casa este fum, sau cel putin miros de fum. (centrala e pe peleti si nu scoate fum vizibil tot timpul) In zona este vant mai mereu, nu foarte puternic, dar aproape permanent, iar casa este la poala unui deal, (in spatele casei e un deal). A, cosul l-am izolat cu vata minerala de 10 cm. Temperatura fumului la iesirea din centrala este undeva pe la 70-80 de grade, rar am vazut sa atinga 100. Racordul din centrala, in cosul de fum este la ~45 grade. Intrebarea este ce as putea sa mai fac sa imbunatatesc tirajul, astfel incat fumul sa nu mai stea pe langa casa? Multumesc |
#1179
Posted 19 February 2014 - 13:32
din cate am citit pe aici importanta e pozitia cosului fata de coama casei, in functie de asta se calculeaza cat iese din acoperis.
sunt pe forum cateva poze cu indicatii dar am gasit si pe net un extras din manualul de instalate al unui cos preofesional - nu dau aici numele insa daca vrei iti spun pe prv. Attached Files |
#1180
Posted 19 February 2014 - 13:38
Pai in cazul meu este cam la 0.5 m de coama casei, cred ca se aplica prima situatie din imagine.
|
|
#1181
Posted 19 February 2014 - 14:43
Nu stim puterea agregatului si diametrul cosului...
La prima vedere ,prima cauza ar fi obstacolul (dealul)... -a doua ar fi diametrul larg al cosului permitand curentilor de aer sa intre in cos si subtiaza tirajul racind gazele de tot ... -a treia,gazele pleaca cam reci pentru un cos de caramida si pe parcurs se tot racesc si ajung reci de tot la iesire incat coboara in jos pe langa cos (ar fi de preferat la cosurile de caramida iesirea gazelor din agregat sa fie macar 120*C ca sa poata sa iasa la 100*C in atmosfera).. Un cos functioneaza bine de la 6m...cu cat te inalti creste si presiunea atmosferica si avantajeaza tirajul |
#1182
Posted 19 February 2014 - 14:52
Puterea cazanului 15 kw. Diametrul cosului 140 mm, iesirea din cazan 120 mm.
|
#1183
Posted 19 February 2014 - 14:59
Nu e foarte larg....ramane sa mai cresti temperatura gazelor ,fiindca cosul din caramida absoarbe temperatura dar nu e destula, sa si incalzeasca traseul sau sa acumuleaze sa ramana cald cat mai mult timp,deci traseul find rece franeaza tirajul racind gazele si mai mult...
Sau daca asa merge agregatul cu aceasta temperatura a gazelor, trebuie sa-l intubezi cu un cos flexibil de inox de 120 asta fiind mai subtire va mari viteza gazelor si se va incalzi mai repede iar toate astea inbunatatesc tirajul Edited by ciobimar, 19 February 2014 - 15:15. |
#1184
Posted 19 February 2014 - 15:17
Totusi, cosul e foarte bine izolat (cred) cu 10 cm de vata. Inteleg ca virgula, caramida absoarbe caldura, dar dupa o zi de functionare tot ar trebui sa se incalzeasca, nu?
Pe de alta parte, am inteles ca tirajul se poate creste printre altele, crescand diametrul sau inaltimea. Daca eu scad diametrul, asta nu afecteaza tirajul in mod negativ? |
#1185
Posted 19 February 2014 - 15:27
Nu! categoric nu,find mai larg, gazele se imprastie si vor merge alene,find mai larg intra curentii de aer si subtiaza tirajul ,...
Foarte bine ca la-ti izolat ca il tine izolat fata de temperatura exteriora si nu influienteaza sa-l raceasca si mai tare , nu condenseaza pe exterior.... Chiar daca e izolat ...dar caramida are un grad de absortie a temperaturii gazelor ...la cosurile profesionale tubul refractar(si mai dens fata de caramida) e foarte subtire deci nu absoarbe foarte mult din temperatura gazelor deci se incalzeste mai usor , astea de la effe au mai multe pierderi ca sa zic asa... Edited by ciobimar, 19 February 2014 - 15:43. |
|
#1186
Posted 19 February 2014 - 16:26
serse, on 19 februarie 2014 - 13:17, said:
Am si eu nevoie de ajutorul vostru. Am montat cosul de fum pe exteriorul casei, (Effe 2) urmand indeaproape sfaturile de pe acest forum. 2. Regimul inaltimilor este respectat. Nu stiu daca dimensionarea cosului este ok. 3. Acelasi cos de fum montat la mare (cota +0) "raspunde" altfel daca este montat la munte. 4. Daca fumul se "prelinge" pe langa cos, dupa ce iese si nu se intoarce pe cos, este din cauza curentilor de aer ce se formeaza la tine in zona. |
#1187
Posted 19 February 2014 - 16:43
Despre Effe, am gasit pareri impartite. Pentru temperaturile pe cosul centralei pe care o am, am considerat ca acest cos isi face treaba. Bineinteles, fara sa am pretentia ca ma pricep.
Nu m-am referit neaparat la faptul ca am inteles ca Effe2 este cosul recomandat pe acest forum, ma refeream la faptul ca am incercat sa respect aspectele ce tin de inaltimea recomandata, inaltimea la coama, evitarea portiunilor orizontale, racordul la cos la 45 de grade, ancorarea acestuia de structura cu elemente de imbinare elastica, care sa preia din eventualele miscari cauzate de contractii si dilatatii, distanta fata de elementele combustibile etc. La acestea ma gandeam si va multumesc pentru faptul ca le-ati facut publice pe acest forum. Producatorul recomanda diametrul de 120 mm. I-am scris dupa achizitionarea centralei spunandu-i ca nu gasesc acest diametru pe piata din Romania, iar acesta mi-a comunicat faptul ca nu e nici o problema daca diametrul ar fi 140 mm. In plus, se specifica urmatoarele cerinte vis a vis de cosul de fum - "Minimum recommended string of 14 Pa 18 Pa or more". Nu stiu la ce se refera asta. Altitudinea la care este casa este de ~383 m fata de nivelul marii. Daca fumul se comporta astfel, din cauza curentilor din zona, ce posibilitate am sa corectez acest lucru? Multumesc |
#1188
Posted 19 February 2014 - 22:41
serse, on 19 februarie 2014 - 16:43, said:
Daca fumul se comporta astfel, din cauza curentilor din zona, ce posibilitate am sa corectez acest lucru? Multumesc Spațiul situat sub o linie trasată de un unghi de 45 ° față de un obstacol cum e la D-v dealul, care întârzie mișcarea maselor de aer. În funcție de direcția vântului în zona si de presiuna aerului pot fi creati altfel de curenti , diferiti de cei care ar favoriza tirajul. Ideia de a scapa de asta prin utilizarea diferitelor tipuri de dispozitive de tiraj (umbrele, deflectoare) nu reușește. Singura modalitate radicală este de a construi cosul, astfel încât sa treaca cu 50cm dincolo de linia trasată de unghiul de 45 ° [ http://imageshack.com/a/img545/3428/tvua.png - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |