#1153
Gozmin

Gozmin

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,206
  • Înscris: 15.06.2007
Cos de 6 ml complet, cam 900 euro fără montaj. Din câte se vede într-una din poze, ieşire la şemineu nu e rotundă e pătrată. Nu ştiu dacă vor fi soluţii de racordare fără să înlocuiesc şemineul.

#1154
ciobimar

ciobimar

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,791
  • Înscris: 19.10.2010

 Gozmin, on 14 februarie 2014 - 09:22, said:

Cos de 6 ml complet, cam 900 euro fără montaj. Din câte se vede într-una din poze, ieşire la şemineu nu e rotundă e pătrată. Nu ştiu dacă vor fi soluţii de racordare fără să înlocuiesc şemineul.
Exista solutii de racordare sau se face o reductie din inox sa mearga  la orificiul patrat al semineului si in partea cealalta cu iesire circulara ...cred ca am niste poze pe undeva dar trebuie sa le caut ...

Se vede din acest model de subar...

[ http://imageshack.com/a/img199/8828/0bsl.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

[ http://imageshack.com/a/img138/4079/4mj6.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#1155
mmtsdc

mmtsdc

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 689
  • Înscris: 06.05.2013

 carnitza, on 14 februarie 2014 - 09:19, said:

iesirea focarului trebuie sa fie CEL PUTIN egala cu diametrul tubulaturii cosului (poate fi mai mare dar nu cu mult)

?!?!?!?!?!?! va rog sa nu mai oferiti informatii eronate,domnule carnita, iar doriti sa intram in polemici?? sau credeti ca daca aveti un cos de fum montat acasa va pricepeti la cosuri de fum, dimensionari si solutii tehnice? exista programe speciale pentru dimensionare,pentru fiecare caz in parte.

 Gozmin, on 14 februarie 2014 - 09:22, said:

Cos de 6 ml complet, cam 900 euro fără montaj. Din câte se vede într-una din poze, ieşire la şemineu nu e rotundă e pătrată. Nu ştiu dacă vor fi soluţii de racordare fără să înlocuiesc şemineul.

Tuburi cu lungime de 1 ml,cu vata atasata pe tub,T600,imbinare "tub in tub"-cca 300 Euro. Montaj cca 150 Euro.Deschis hota,racordare+reductie speciala,inchis hota, cca 250 Euro.Total cca 700 Euro.+element terminal special(parascantei)-cca 90 euro...

Edited by mmtsdc, 14 February 2014 - 10:30.


#1156
Gozmin

Gozmin

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,206
  • Înscris: 15.06.2007
Să înţeleg că mi-aţi făcut o ofertă ? Detalii...

#1157
mmtsdc

mmtsdc

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 689
  • Înscris: 06.05.2013

 Gozmin, on 14 februarie 2014 - 10:33, said:

Să înţeleg că mi-aţi făcut o ofertă ? Detalii...
nu fac oferte pe softpedia,v-am spus care sunt costurile cu produse de calitate,mai ok fata de ceea ce ati primit. 900 euro,fara montaj ,este mult...Atentie,pentru asanare nu folositi tuburi cu imbinare "nut si feder",exista riscuri.
In ce zona aveti casa,va pot recomanda un reprezentant civilizat si "stios":)

#1158
Gozmin

Gozmin

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,206
  • Înscris: 15.06.2007
Locuiesc lângă Oradea, la 6 km, în loc. Sînmartin (Băile Felix). Ceea ce aţi propus înţeleg că ar fi cu tot cu adaptatul la şemineu şi cu materiale noi, adică lucrare profi de la zero sau incercare de a introduce prin matalele de beton existente aceste tuburi ?

Edited by Gozmin, 14 February 2014 - 10:46.


#1159
mmtsdc

mmtsdc

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 689
  • Înscris: 06.05.2013

 Gozmin, on 14 februarie 2014 - 10:45, said:

Locuiesc lângă Oradea, la 6 km, în loc. Sînmartin (Băile Felix). Ceea ce aţi propus înţeleg că ar fi cu tot cu adaptatul la şemineu şi cu materiale noi, adică lucrare profi de la zero sau incercare de a introduce prin matalele de beton existente aceste tuburi ?

Da, este un cost estimat pentru intubare cu tuburi de 1 ml,tuburi ce au vata minerala deja adaptata,circular.Nu stiu daca veti gasi pe cineva in zona dumneavoastra care sa se joace putin cu focarul si sa-i adapteze un deflector.acolo aveti o problema.La fel si cu reductia adaptata,trebuie sa adaptati corect o reductie (cea din imaginea domnului Ciobi).
Legatura pe care ati facut-o nu este corecta, nici "capa" sau elementul piramidal pe care l-ati adaptat peste focar nu este ok...temp la evacuare este prea mare,tocmai din acest motiv este si cosul fierbinte.

#1160
Gozmin

Gozmin

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,206
  • Înscris: 15.06.2007
E aşa probabil pentru că există o serpentină din cupru acolo de 24 ml, desfăşurat.

#1161
mmtsdc

mmtsdc

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 689
  • Înscris: 06.05.2013

 Gozmin, on 14 februarie 2014 - 11:03, said:

E aşa probabil pentru că există o serpentină din cupru acolo de 24 ml, desfăşurat.
din pacate, nu stiu daca gasiti pe cineva care sa se bage la remediat problema acolo. Exista risc mare chiar si dupa intubarea cosului de fum.Cert este ca nu o sa ia foc  casa de la cos,dar ,reducand diametrul ,poate sa apara condensul si/sau sa nu mai functioneze corect focarul,necesarul de tiraj,poate sa fie mai mare...si atunci va trebui sa inaltati si cosul de fum(asta daca ii reduceti diametrul)
Este o situatie delicata si cred ca ar trebui sa luati in calcul si schimbarea focarului. Un termosemineu are un cost de peste 1000Euro,dar macar dormiti linistit.
Din pacate in zona dumneavoastra nu stiu pe nimeni pentru a va putea recomanda , doar daca veti schimba si focarul.

Edited by mmtsdc, 14 February 2014 - 11:28.


#1162
carnitza

carnitza

    relaxat.... uneori !

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,894
  • Înscris: 08.02.2007
@ mmtsdc - explicati-mi va rog ca de la specialist la profan ce este eronat in propozitia mea la care ati facut referire !

in cazul in speta poate trebuia sa spun ca suprafata echivalenta a iesirii focarului trebuie sa fie egala cu a tubulaturii, dar nu observasem ca iesirea focarului e patrata.

spuneti-ne va rog dvs care ati montat 5000 de cosuri daca ati intalnit vreun caz in care diametrul (suprafata echivalenta) a iesirii focarului a fost mai mica decat a cosului .

#1163
mmtsdc

mmtsdc

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 689
  • Înscris: 06.05.2013

 carnitza, on 14 februarie 2014 - 11:28, said:

@ mmtsdc - explicati-mi va rog ca de la specialist la profan ce este eronat in propozitia mea la care ati facut referire !

in cazul in speta poate trebuia sa spun ca suprafata echivalenta a iesirii focarului trebuie sa fie egala cu a tubulaturii, dar nu observasem ca iesirea focarului e patrata.

spuneti-ne va rog dvs care ati montat 5000 de cosuri daca ati intalnit vreun caz in care diametrul (suprafata echivalenta) a iesirii focarului a fost mai mica decat a cosului .


O cam intoarceti ca la Buzau Posted Image ati facut urmatoarea afirmatie :"iesirea focarului trebuie sa fie CEL PUTIN egala cu diametrul tubulaturii cosului"
Cosul de fum poate fi mai mare sau mai mic fata de stutul de evacuare al cazanului,in functie de cazuri.(inaltimea ,de obicei influenteaza dimensionarea cosului de fum).
Am intalnit ,nu de putine ori,cazuri in care cosul de fum a fost mai mare fata de stutul de evacuare al cazanelor.De obicei,producatorii cazanelor au un stut "standard" adaptat pentru inaltimea minima de 4,5-5,5ml. In programul de dimensionare diametrul era cu cel putin 2, 3 diametre mai mari si atunci am adaptat diametrul din program,cu acordul producatorilor de cazane.
Am intalnit,nu de putine ori,cazuri in care cosul de fum a fost mai mic fata de stutul de evacuare al cazanelor/semineelor.Inltimea utila a cosului de fum fiind mult prea mare(de multe ori peste 10-12 ml) a trebuit sa reducem diametrul cosului de fum cu minim 2,3 diametre.

Nu exista o norma sau o regula care poate sa confirme afirmatiile dumneavoastra. A! ca sunt unii "specialisti" care spun asta, e problema lor, vor sa fie spectaculosi in afirmatii si atat.Dimensionarea se face pentru fiecare caz in parte,in functie de zona,inaltimea totala, inaltimea utila,puterea exprimata in kw,necesar de tiraj,debit masic....etc
O singura rugaminte am, nu mai oferiti sfaturi si/sau sugestii daca nu sunteti de specialitate.

Edited by mmtsdc, 14 February 2014 - 11:52.


#1164
ciobimar

ciobimar

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,791
  • Înscris: 19.10.2010
[ http://imageshack.com/a/img854/2466/3rpo.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Salut Gozmin,acum m-am uitat si eu mai atent,semineul tau e construit in genul semneelor deschise adica asa cum se vede ar trebui sa functioneze fara geam ,de asta are hota aceia larga si continua cu acel racord patrat de dimensiune mare catre un cos larg in sectiunea transversala...
Deci in semineele deschise se desfasoara o ardere libera (ca la gratarul din curte) cu un randament de 25-30% si deci nu se dezvolta temperaturi mari ,si nu mai incalzeste serpentina sau camera...
Dar cand ii pui geam deja devine cu regim inchis ca intr-o soba si creste randamentul spre 80% fiind si cosul foarte larg ai ocazia   sa creasca temperatura instant in orice moment ,deci ar fi bine de inteles ce sa spus de Dl Mmtsdc .
Si  sa se aprinda gudronul depus pe cos care poate ajunge si la 1500*C ,acest gudron se depune in faza primara  de aprindere a lemnelor,  pana intra agregatul in regimul sau de functionare (spre 400*C) si nu sunt conditii de a ardere completa fiind agregatul si cosul foarte reci,generand gudron , ....
-concluzie :pentru regim inchis trebuie dimensiunea cosului mult mai mica...altfel  cosul foarte larg micsoreaza tirajul ...si favorizeaza condesul si gudronul...

Edited by ciobimar, 14 February 2014 - 12:25.


#1165
carnitza

carnitza

    relaxat.... uneori !

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,894
  • Înscris: 08.02.2007
@ mmtsdc - nu vreau sa va contrazic - dar - la toate focarele pe care le-am studiat recomandarea producatorului este - cosul de fum NU trebuie sa aibe suprafata utila (a tubulaturii) mai MICA decat evacuarea focarului.

dar cum nu sunt specialist poate ma insel, poate sunt producatori care recomanda si "diametre" mai mici.

in orice caz producatorul al carui dealer sunteti scrie clar in instructiunile de montaj (cel putin pentru) Ni25 ca diametrul cosnului sa NU FIE mai mic decat diametrul evacuarii focarului.

#1166
ciobimar

ciobimar

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,791
  • Înscris: 19.10.2010
La seminee producatorii ,pentru siguranta in exploatare pentru orice utilizator neinstruit ,recomanda diametre foarte mari de exemplu 200(nu toti stiu sa respecte regimul de ardere  in seminee inchise)
Acest diametru permite sa stai si cu usa deschisa, este un diametru foarte mare pentru un semineu de cativa KW ..dar daca se face calcul de specialitate, se poate calibra cosul dupa puterea focarului ,si nu este nici o problema ca imediad din semineu sa reducem diametrul cu cosul corelat...

Edited by ciobimar, 14 February 2014 - 12:34.


#1167
Gozmin

Gozmin

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,206
  • Înscris: 15.06.2007
Ce nu aş da să fiţi p-aci p-aproape. Din păcate asta e. Tot  o să găsesc pe cineva că doar majoritata caselor din zonă au horn şi am observat că sunt profesionale, deci voi întreba vecinii. Nu am avut bani pentru o construcţie separată (cameră tehnică) şi am fost încântat de ideea unui şemineu în casă, care pe lângă faptul că încălzeşte asigură şi căldura pentru puffer, respectiv IPAT şi apă caldă. M-a costat 2200 euro şemineul şi hornul, produs finit, din care 2000 şemineul şi numai 200 hornul. Aici am început să-mi pun problema dacă e bun sau nu. Fir-ar să fie, să nu ai oameni specialişti când ai nevoie. Mă refer din aceia care procesează, nu care au şcoala vieţii.
Bagă bani .....Posted Image

Edited by Gozmin, 14 February 2014 - 13:29.


#1168
mmtsdc

mmtsdc

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 689
  • Înscris: 06.05.2013

 carnitza, on 14 februarie 2014 - 12:22, said:

@ mmtsdc - nu vreau sa va contrazic - dar - la toate focarele pe care le-am studiat recomandarea producatorului este - cosul de fum NU trebuie sa aibe suprafata utila (a tubulaturii) mai MICA decat evacuarea focarului.

dar cum nu sunt specialist poate ma insel, poate sunt producatori care recomanda si "diametre" mai mici.

in orice caz producatorul al carui dealer sunteti scrie clar in instructiunile de montaj (cel putin pentru) Ni25 ca diametrul cosnului sa NU FIE mai mic decat diametrul evacuarii focarului.

Nu inteleg de ce ati pus ghilimele cuvantului diametre :)

Adevarat,dar exista exceptii, asa cum va spuneam mai sus.
Pentru ficare focar/cazan, cosul de fum se dimensioneaza in functie de anumiti parametrii.Nu ar trebui sa existe un program standard, care sa includa dimensionarea . Aici "piata" noastra a fost bulversata de "manualul proectantului"....

 Gozmin, on 14 februarie 2014 - 13:28, said:

Ce nu aş da să fiţi p-aci p-aproape. Din păcate asta e. Tot  o să găsesc pe cineva că doar majoritata caselor din zonă au horn şi am observat că sunt profesionale, deci voi întreba vecinii. Nu am avut bani pentru o construcţie separată (cameră tehnică) şi am fost încântat de ideea unui şemineu în casă, care pe lângă faptul că încălzeşte asigură şi căldura pentru puffer, respectiv IPAT şi apă caldă. M-a costat 2200 euro şemineul şi hornul, produs finit, din care 2000 şemineul şi numai 200 hornul. Aici am început să-mi pun problema dacă e bun sau nu. Fir-ar să fie, să nu ai oameni specialişti când ai nevoie. Mă refer din aceia care procesează, nu care au şcoala vieţii.
Bagă bani .....Posted Image

:)

Cu cca 3000 adaptati doar materiale de calitate,dormeati linistit si alimentati mai putin :)

Oricum, nu lasati cosul de fum asa,acolo este problema cea mai mare. Un deflector la focar si ne spuneti cum reactioneaza...

Spor!

#1169
carnitza

carnitza

    relaxat.... uneori !

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,894
  • Înscris: 08.02.2007
@ ciobimar - in cazul asta nu se produce acumulare de funingine la reductie ?

#1170
ciobimar

ciobimar

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,791
  • Înscris: 19.10.2010

 carnitza, on 14 februarie 2014 - 13:39, said:

@ ciobimar - in cazul asta nu se produce acumulare de funingine la reductie ?
Niciodata in acea portiune ,fiind imediat la iesirea din focar ,sunt cele mai mari temperaturi .
Funiginea se lipeste in zone reci sau racite de ceva ,poate pe traseu mai departe ,dar nu imediat la iesirea din focar .
Chiar daca prin absurd ar fi, la o aprindere mai intensa, adica daca ajunge temperatura la 350*C se ard ,de asta e foarte periculos cu semineele fara cosuri de calitate ,aceasta funigine se aprinde foarte usor si arde in lant ca praful de pusca...

Edited by ciobimar, 14 February 2014 - 13:56.