Centrala pardoseala si etaj calorifere

- - - - -
  • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1
lula_canci

lula_canci

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,387
  • Înscris: 24.03.2007
Am un sistem cu 1 centrala legata la un modul master cu 6 zone pentru pardoseala la parter. La etaj am calorifere. La etaj se ducea mereu apa calda oricand pornea una din zonele de la parter.

Am adaugat un termostat la etaj, o electrovalva pe circuitul de la etaj, conectat la 1 zona din acel modul master, ca aveam doar 4 ocupate.

Intrebarea e cum pot sa leg pompa pentru pardoseala sa porneasca doar pe 4 zone, nu si pe zona pe care am etajul?

Acesta este modulul:
https://cdn.hornbach...20408111653.pdf

Cumva, as putea lasa asa cum e modulul master, in 4 zone doar pentru pardoseala, si sa ies afara cu control in paralel la centrala pentru termostatul de etaj. Daca bifurc cablul de la centrala e ok? Cand va da modulul comanda la centrala sa porneasca, nu pateste nimic termostatul? Si la fel, daca porneste termostatul de la etaj, modulul pentru pardoseala ramane pe inchis?

#2
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Pe intrarea de Termostat Ambiental (TA) a centralei se pot pune in paralel mai multe contacte libere de potential.

Se complica putin pentru ca termostatul etajului va trebui sa dea comanda simultan atat la electrovalva etaj cat si la centrala. Deci contactul COM-NO al termostatului de la etaj trebuie pus in serie cu bobina unui releu intermediar cu contact dublu (DPST sau DPDT) si ansamblul in serie alimentat la 230V.

Apoi unul dintre contactele releului intermediar va fi legat pe intrarea TA a centralei.
Al doilea contact al releului intermediar va trebui legat in serie cu alimentarea electrovalvei pentru etaj si ansamblul in serie alimentat la 230V

#3
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,210
  • Înscris: 22.05.2003
Hmm problema este alta.

Temperatura = pentru parter, IPAT, nu treci de 35C, iar pentru etaj, ai nevoie de 60C minim.
Asadar, ai nevoie la parter de un distribuitor cu grup amestec (are pompa separata pt IPAT)

Daca bagi peste tot 35C, sus iti trebuie calorifere foarte mari.
Daca bagi mai mult in pardoseala, o sa crape sapa/gresia etc la parter.

#4
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Cel mai probabil are grup de amestec, de acolo si problema cu "pompa pentru pardoseala" care porneste si cand n-ar fi nevoie.

Edited by kolfleading, 25 October 2023 - 07:29.