"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Upgrade Termostate la wi-fi
Last Updated: Apr 15 2022 12:43, Started by
Calypsso
, Apr 10 2022 20:11
·
0
#19
Posted 15 April 2022 - 12:05
#20
Posted 15 April 2022 - 12:43
Daca merge la centrala, atunci este bai mare, ca nu-i bine legat. Aia este intrare si nu iesire.
RM16-A are 2 variante de "pornire" - fie faci scurt la bornele Voltage Free Input unde au trecut ei aiurea COM + NO si induc lumea in eroare - fie bagi faza in borna SL - Input 230VAC RM16.png 209.9K 4 downloads Asa ca: - Daca firul merge in centrala, nu-i bine legat - Daca vine de la distribuitorul din parter, atunci este corect legat, insa in cazul asta nu mai era nevoie de cele 2 jucarii GGPC1 RF 868 mhz, care devin inutile - Daca vine de la distribuitorul din parter, insemna ca releul RM16 are dubla comanda, atit pe fir la Voltage Free Input, cit si la SL - Input 230VAC, de la jucaria RF, adica o timpenie Iar centrala, trebuie legata la bornele unde sint desenate contactele releului, acolo unde ai NC+COM+NO (fireste, la COM si NO). Adica la bornele astea: CT.png 215.75K 5 downloads Edited by reborn_21, 15 April 2022 - 12:47. |