#397
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

View Postrusman, on 02 aprilie 2021 - 09:19, said:

Nu lucrează cu diferențe de potențial ci cu diferențe de curent,
Dar daca nici unul din polii generatorului sau ai invertorului nu au nici o legatura cu pamantul, atunci nu apare diferenta de curent care sa-l declanseze.

View Postradurus, on 02 aprilie 2021 - 07:09, said:

Eu nu cred.
In general este loterie.
In functie de cum sunt insirate cablurile pe masa, poate sa apara un cuplaj capacitiv slab intre pamant si polii de la iesirea invertorului.
Prin acest cuplaj capacitiv, poate ca se declanseaza...poate ca nu se declanseaza.

Tocmai de aceea invertoarele mai de calitate au acel Ground Relay incorporat si logica necesara pentru activarea releului dar si pentru testarea periodica automata a acestuia.

Edited by kolfleading, 02 April 2021 - 10:06.


#398
claussdobronului

claussdobronului

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 197
  • Înscris: 22.04.2014
Eu in mod Off-Grid am facut asa cum zice @Kolfleading la cele trei puncte,impamantare la invertor(impamantarea casei),nul de lucru un pol AC la impamantare(impamantare separata) si in aval de invertor pe general difererential RCCB 40A/30mA,in casa diferentiale RCBO 10mA si sig.MCB.(Nu am facut tratarea nulului si am facut doua impamantari separate ca asa am vrut eu)

#399
csi1

csi1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,174
  • Înscris: 05.09.2007

View Postradurus, on 02 aprilie 2021 - 07:09, said:

Un caz apropiat:
Am in laborator un transformator de separatie 1:1.
Daca la iesirea lui montez o diferentiala, crezi ca va declansa in caz ca ating una din pornele de iesire.(eu fiind conectat la pamant)


Daca nu trece prin tine curentul de declansare al diferentialului nu va declansa. E valabil in orice situatie. Daca esti incaltat pe un covor de cauciuc poti atinge faza linistit in orice casa.

Edited by csi1, 02 April 2021 - 12:33.


#400
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 17.01.2014
nu mai face astfel de afirmatii ca se gaseste un bezmetic sa incerce si la autopsie se constata ca respectivul covor nu era chiar de cauciuc

#401
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
bezmeticu isi asuma riscul , daca e accidental sare diferentialul , dar cum ramane cu bucla de defect? mai masoara cineva impedanta in zilele noastre ?

Edited by marius_vfp, 02 April 2021 - 17:16.


#402
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,608
  • Înscris: 05.12.2005
Diferenţialul general nu declanşează pe un circuit separat galvanic şi fără împământare. Poate ai nulul legat pe undeva la pământ în instalaţia casei.

#403
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
domnule Mihai , te inseli amarnic , diferentialul sare cu sau fara impamantare el practic asta si face masoare cantitatea sau mai bine zis intensitatea curentului trimis pe faza sa se intoarca aceeasi pe nul daca se depaseste sensibilitatea la care este proiectat sare , diferentialului nui trebui impamantare . ca e o separare galvanica intre diferential si utilizator acolo e problema utilizatorului , de obicei separarea galvanica se face cu transformator , daca e cu raport de 1la 1 mai trebuie un diferential dupa traf pe secundar .

nulul e permanent legat la pamant , dar dupa separarea lui din PEN in PE , nulul nu mai trebuie legat la impamantare chiar e contraindicat . liniile de inalta nici nu au nul , nulul ia nastere in traful coborator la joasa tensiune  care e defapt impamantarea

#404
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,027
  • Înscris: 16.06.2006
In opinia mea, conform legii lui kirchoff, pe un circuit CA izolat galvanic, e imposibil sa existe dezechilibru (curenti diferiti pe cele 2 sarme care merg la consumator) si sa declanseze diferentiala,
... chiar daca exista legatura la pamant.

Din moment ce ambele sarme (iesiri) ale sursei sunt izolate de P, conectarea la N sau P (oricum e la fel), nu creeaza dezechilibru ci doar creeaza un potential 0 si creeaza o FAZA.
De asemenea, daca atingem una din iesiri ale transformatorului izolat galvanic (facem o conexiune la P prin corpul nostru), nefiind potential de referinta, nu va exista scurgere.

Cand am timp voi face un test si poate un video cu o diferentiala de 10mA.

Edited by radurus, 10 April 2021 - 21:22.


#405
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,608
  • Înscris: 05.12.2005

View Postmarius_vfp, on 10 aprilie 2021 - 20:04, said:

domnule Mihai , te inseli amarnic , diferentialul sare cu sau fara impamantare el practic asta si face masoare cantitatea sau mai bine zis intensitatea curentului trimis pe faza sa se intoarca aceeasi pe nul daca se depaseste sensibilitatea la care este proiectat sare , diferentialului nui trebui impamantare . ca e o separare galvanica intre diferential si utilizator acolo e problema utilizatorului , de obicei separarea galvanica se face cu transformator , daca e cu raport de 1la 1 mai trebuie un diferential dupa traf pe secundar .

nulul e permanent legat la pamant , dar dupa separarea lui din PEN in PE , nulul nu mai trebuie legat la impamantare chiar e contraindicat . liniile de inalta nici nu au nul , nulul ia nastere in traful coborator la joasa tensiune  care e defapt impamantarea
Discuţia era dacă diferenţialul GENERAL sare la un dezechilibru pe un circuit separat GALVANIC legat su nu la pământ. Nu de diferenţiale dedicate pe circuitul respectiv. Curentul de acolo pur şi simplu nu are pe unde să treacă prin firele care sunt legate la diferenţialul general.
Iar din câte ştiu eu nulul se leagă în mod legal la pământ doar la generator sau în postul de transformare. Acasă e interzis că cele 2 linii sunt de regulă la potenţiale diferite, din cauza dezechilibrelor dintre faze şi impedanţa mai mare sau mai mică dintre nulul local şi nulul de lucru din postul de distribuţie.

#406
csi1

csi1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,174
  • Înscris: 05.09.2007
Un transformator nu izoleaza galvanic complet datorita capacitatii parazite dintre primar si secundar. Am testat cateva GFCI-uri de 6 mA pt luminile de Craciun intr-un loc cu nulul izolat , declansau  cand puneam multimetrul pe rezistenta intre unul din fire si impamantare.
Daca esti descaltat in baie si pui mana pe secundarului unui traf 220 / 220 garantat nu mai incerci a 2-a oara experimentul :)

#407
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,608
  • Înscris: 05.12.2005
Un transformator separator de calitate (produs industrial şi nu bobinat la colţul străzii) are un ecran între primar şi secundar, realizat dintr-un strat bobinat la care se scoate doar un capăt al firului sau din folie de cupru izolată în folie de plastic. Ecranul se leagă la pământ şi nu mai ai cuplaj capacitiv între cele 2 circuite. Aşa e realizat autotransformatorul meu de la standul de reparat TV-uri.

#408
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

View Postmihaicozac, on 10 aprilie 2021 - 23:17, said:

din câte ştiu eu nulul se leagă în mod legal la pământ doar la generator sau în postul de transformare. Acasă e interzis
Nu doar ca nu e interzis, ba este chiar obligatoriu.
Legarea N la PE trebuie facuta in cutia de bransament (BMPM sau BMPT), inainte de contor, de catre echipa care executa bransamentul.

#409
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,608
  • Înscris: 05.12.2005
Ok, dar aia nu face parte din instalaţia electrică a casei...
Ce se întâmplă dacă legi în casă PE-ul la nul şi dintr-un motiv sau altul nulul se întrerupe undeva între branşament şi tablou?

#410
csi1

csi1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,174
  • Înscris: 05.09.2007
Daca asta presupune normativul mi se pare o mare prostie! De ce as lega carcasele electrocasnicelor mele direct la linia de transport aeriana ?  
Eu am bransamentul facut in 2015, nulul e separat de PE. De la stalp vin doar 2 fire, N si L.

Edited by csi1, 11 April 2021 - 16:11.


#411
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,608
  • Înscris: 05.12.2005
Ideea e că dacă nu ai priză de împământare în casă, adică instalaţie foarte veche, contactul de protecţie al prizelor cu împământare să fie legat la nulul reţelei. Se înlocuieşte practic un risc cu altul, mai redus.

#412
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

View Postcsi1, on 11 aprilie 2021 - 16:06, said:

Daca asta presupune normativul mi se pare o mare prostie! De ce as lega carcasele electrocasnicelor mele direct la linia de transport aeriana ?  
Eu am bransamentul facut in 2015, nulul e separat de PE. De la stalp vin doar 2 fire, N si L.
Normativul presupune asa:
  • de la stalp vin doar 2 fire, N si L.
  • beneficiarul executa o priza de pamant pe care o trage pe pozitie unde vine montat BMP-ul
  • echipa care executa bransamentul leaga N-ul de la stalp impreuna cu impamantarea intr-o bara de egalizare de potential
  • tot din aceasta bara pleaca apoi N-ul de lucru mai intai la un separator de sarcina (poate fi si o siguranta fuzibila) si apoi la contor

View Postmihaicozac, on 11 aprilie 2021 - 16:31, said:

contactul de protecţie al prizelor cu împământare să fie legat la nulul reţelei.
Asta este interzis.

Edited by kolfleading, 11 April 2021 - 18:14.


#413
dan_2000

dan_2000

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 202
  • Înscris: 31.03.2015
Find off grid nu am nul dar nici inpamantare,e vreo problema, si de multi animerge asa.