Posted 02 April 2021 - 10:06
rusman, on 02 aprilie 2021 - 09:19, said:
Nu lucrează cu diferențe de potențial ci cu diferențe de curent, radurus, on 02 aprilie 2021 - 07:09, said:
Eu nu cred. In functie de cum sunt insirate cablurile pe masa, poate sa apara un cuplaj capacitiv slab intre pamant si polii de la iesirea invertorului. Prin acest cuplaj capacitiv, poate ca se declanseaza...poate ca nu se declanseaza. Tocmai de aceea invertoarele mai de calitate au acel Ground Relay incorporat si logica necesara pentru activarea releului dar si pentru testarea periodica automata a acestuia. Edited by kolfleading, 02 April 2021 - 10:06. |
#398
Posted 02 April 2021 - 12:02
Eu in mod Off-Grid am facut asa cum zice @Kolfleading la cele trei puncte,impamantare la invertor(impamantarea casei),nul de lucru un pol AC la impamantare(impamantare separata) si in aval de invertor pe general difererential RCCB 40A/30mA,in casa diferentiale RCBO 10mA si sig.MCB.(Nu am facut tratarea nulului si am facut doua impamantari separate ca asa am vrut eu)
|
#399
Posted 02 April 2021 - 12:26
radurus, on 02 aprilie 2021 - 07:09, said:
Un caz apropiat: Am in laborator un transformator de separatie 1:1. Daca la iesirea lui montez o diferentiala, crezi ca va declansa in caz ca ating una din pornele de iesire.(eu fiind conectat la pamant) Daca nu trece prin tine curentul de declansare al diferentialului nu va declansa. E valabil in orice situatie. Daca esti incaltat pe un covor de cauciuc poti atinge faza linistit in orice casa. Edited by csi1, 02 April 2021 - 12:33. |
#400
Posted 02 April 2021 - 13:22
nu mai face astfel de afirmatii ca se gaseste un bezmetic sa incerce si la autopsie se constata ca respectivul covor nu era chiar de cauciuc
|
#401
Posted 02 April 2021 - 17:15
bezmeticu isi asuma riscul , daca e accidental sare diferentialul , dar cum ramane cu bucla de defect? mai masoara cineva impedanta in zilele noastre ?
Edited by marius_vfp, 02 April 2021 - 17:16. |
#402
Posted 09 April 2021 - 22:43
Diferenţialul general nu declanşează pe un circuit separat galvanic şi fără împământare. Poate ai nulul legat pe undeva la pământ în instalaţia casei.
|
#403
Posted 10 April 2021 - 20:04
domnule Mihai , te inseli amarnic , diferentialul sare cu sau fara impamantare el practic asta si face masoare cantitatea sau mai bine zis intensitatea curentului trimis pe faza sa se intoarca aceeasi pe nul daca se depaseste sensibilitatea la care este proiectat sare , diferentialului nui trebui impamantare . ca e o separare galvanica intre diferential si utilizator acolo e problema utilizatorului , de obicei separarea galvanica se face cu transformator , daca e cu raport de 1la 1 mai trebuie un diferential dupa traf pe secundar .
nulul e permanent legat la pamant , dar dupa separarea lui din PEN in PE , nulul nu mai trebuie legat la impamantare chiar e contraindicat . liniile de inalta nici nu au nul , nulul ia nastere in traful coborator la joasa tensiune care e defapt impamantarea |
#404
Posted 10 April 2021 - 21:21
In opinia mea, conform legii lui kirchoff, pe un circuit CA izolat galvanic, e imposibil sa existe dezechilibru (curenti diferiti pe cele 2 sarme care merg la consumator) si sa declanseze diferentiala,
... chiar daca exista legatura la pamant. Din moment ce ambele sarme (iesiri) ale sursei sunt izolate de P, conectarea la N sau P (oricum e la fel), nu creeaza dezechilibru ci doar creeaza un potential 0 si creeaza o FAZA. De asemenea, daca atingem una din iesiri ale transformatorului izolat galvanic (facem o conexiune la P prin corpul nostru), nefiind potential de referinta, nu va exista scurgere. Cand am timp voi face un test si poate un video cu o diferentiala de 10mA. Edited by radurus, 10 April 2021 - 21:22. |
#405
Posted 10 April 2021 - 23:17
marius_vfp, on 10 aprilie 2021 - 20:04, said:
domnule Mihai , te inseli amarnic , diferentialul sare cu sau fara impamantare el practic asta si face masoare cantitatea sau mai bine zis intensitatea curentului trimis pe faza sa se intoarca aceeasi pe nul daca se depaseste sensibilitatea la care este proiectat sare , diferentialului nui trebui impamantare . ca e o separare galvanica intre diferential si utilizator acolo e problema utilizatorului , de obicei separarea galvanica se face cu transformator , daca e cu raport de 1la 1 mai trebuie un diferential dupa traf pe secundar . nulul e permanent legat la pamant , dar dupa separarea lui din PEN in PE , nulul nu mai trebuie legat la impamantare chiar e contraindicat . liniile de inalta nici nu au nul , nulul ia nastere in traful coborator la joasa tensiune care e defapt impamantarea Iar din câte ştiu eu nulul se leagă în mod legal la pământ doar la generator sau în postul de transformare. Acasă e interzis că cele 2 linii sunt de regulă la potenţiale diferite, din cauza dezechilibrelor dintre faze şi impedanţa mai mare sau mai mică dintre nulul local şi nulul de lucru din postul de distribuţie. |
#406
Posted 11 April 2021 - 03:25
Un transformator nu izoleaza galvanic complet datorita capacitatii parazite dintre primar si secundar. Am testat cateva GFCI-uri de 6 mA pt luminile de Craciun intr-un loc cu nulul izolat , declansau cand puneam multimetrul pe rezistenta intre unul din fire si impamantare.
Daca esti descaltat in baie si pui mana pe secundarului unui traf 220 / 220 garantat nu mai incerci a 2-a oara experimentul |
|
#407
Posted 11 April 2021 - 11:38
Un transformator separator de calitate (produs industrial şi nu bobinat la colţul străzii) are un ecran între primar şi secundar, realizat dintr-un strat bobinat la care se scoate doar un capăt al firului sau din folie de cupru izolată în folie de plastic. Ecranul se leagă la pământ şi nu mai ai cuplaj capacitiv între cele 2 circuite. Aşa e realizat autotransformatorul meu de la standul de reparat TV-uri.
|
#408
Posted 11 April 2021 - 13:04
mihaicozac, on 10 aprilie 2021 - 23:17, said:
din câte ştiu eu nulul se leagă în mod legal la pământ doar la generator sau în postul de transformare. Acasă e interzis Legarea N la PE trebuie facuta in cutia de bransament (BMPM sau BMPT), inainte de contor, de catre echipa care executa bransamentul. |
#409
Posted 11 April 2021 - 13:44
Ok, dar aia nu face parte din instalaţia electrică a casei...
Ce se întâmplă dacă legi în casă PE-ul la nul şi dintr-un motiv sau altul nulul se întrerupe undeva între branşament şi tablou? |
#410
Posted 11 April 2021 - 16:06
Daca asta presupune normativul mi se pare o mare prostie! De ce as lega carcasele electrocasnicelor mele direct la linia de transport aeriana ?
Eu am bransamentul facut in 2015, nulul e separat de PE. De la stalp vin doar 2 fire, N si L. Edited by csi1, 11 April 2021 - 16:11. |
#411
Posted 11 April 2021 - 16:31
Ideea e că dacă nu ai priză de împământare în casă, adică instalaţie foarte veche, contactul de protecţie al prizelor cu împământare să fie legat la nulul reţelei. Se înlocuieşte practic un risc cu altul, mai redus.
|
|
#412
Posted 11 April 2021 - 18:14
csi1, on 11 aprilie 2021 - 16:06, said:
Daca asta presupune normativul mi se pare o mare prostie! De ce as lega carcasele electrocasnicelor mele direct la linia de transport aeriana ? Eu am bransamentul facut in 2015, nulul e separat de PE. De la stalp vin doar 2 fire, N si L.
mihaicozac, on 11 aprilie 2021 - 16:31, said:
contactul de protecţie al prizelor cu împământare să fie legat la nulul reţelei. Edited by kolfleading, 11 April 2021 - 18:14. |
#413
Posted 11 April 2021 - 19:23
Find off grid nu am nul dar nici inpamantare,e vreo problema, si de multi animerge asa.
|